Ahoj,
rozsiruji svoji FVE a nejak jsem rychle ne asi logicky dokoupil 12xpanel s ISc 13,6 A a Impp=12,94A a ted resim jestli to v sestave 4Sx3P hodit na Kinga, ktery ma max I mppt 50A...kdyz 13,6x4=54,5A napeni je v pohode i na mrazive dny, ale nevim jestli si poradi s tim proudem. I 12,94x4=51,76 jsem uz pres...
Jo hold rychly nakup a potom koukam jak vyvorana mys co jsem koupil..a jak to ted dam na druhy MK.
Dekuji za kazdou radu.
rozsiruji svoji FVE a nejak jsem rychle ne asi logicky dokoupil 12xpanel s ISc 13,6 A a Impp=12,94A a ted resim jestli to v sestave 4Sx3P hodit na Kinga, ktery ma max I mppt 50A...kdyz 13,6x4=54,5A napeni je v pohode i na mrazive dny, ale nevim jestli si poradi s tim proudem. I 12,94x4=51,76 jsem uz pres...
Jo hold rychly nakup a potom koukam jak vyvorana mys co jsem koupil..a jak to ted dam na druhy MK.
Dekuji za kazdou radu.
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Ahoj, podle toho co si pamatuju je PIP / King 5048MK:
1. MPTT 80A
2. proud se nepočítá z panelů, ale do baterky
Dva měniče z vlastní zkušenosti vřele doporučuju. Obzvláště pokud budeš nabíjet auto, jak píšeš jinde.
1. MPTT 80A
2. proud se nepočítá z panelů, ale do baterky
Dva měniče z vlastní zkušenosti vřele doporučuju. Obzvláště pokud budeš nabíjet auto, jak píšeš jinde.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Ahoj, to jsem si myslel taky tech 80A a dnes me zaskocilo, kdyz jsem se koukal po dalsim MK toto:
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 4000W
Charging Current 80 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
Maximum PV input current 50A
MPPT oprating range 60-115V
Standby power Consumption 2 W
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 4000W
Charging Current 80 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
Maximum PV input current 50A
MPPT oprating range 60-115V
Standby power Consumption 2 W
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Jsem si jistý, že 80A do baterky dokáže. Jednou jsem na displeji viděl i 82A, což s mým setupem v tu chvíli bylo cca 50A z panelů. Takže to vlastně sedí
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Je to tak, ako hovorí Majk. V zime som mal dva stringi 8,64 kWp na jednom meniči, z panelov šlo cca 40 A /101 V a do baterie 77 A / 49 V a 5 A / 49 V na konverziu DC - AC na spotrebu domu.
Keď som jeden string odpojil, tak vyrábalo asi 3 kW. Takže 3 kW x 2 stringy = 6 kW možná výroba zo strechy. Lenže menič si dokáže zobrať iba 4 kW zo strechy a orezáva výkon.
Keď som jeden string odpojil, tak vyrábalo asi 3 kW. Takže 3 kW x 2 stringy = 6 kW možná výroba zo strechy. Lenže menič si dokáže zobrať iba 4 kW zo strechy a orezáva výkon.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Čo to je za apku na sledovenie FVE?kuli píše:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Dobrý den.
Já bych byl opatrný,jsem přesvědčen,že údaj výrobce o možném vstupním proudu,který jsou panely v dané konfiguraci schopny dát by neměl být překročen(nebo s rozumem).To je to na tom štítku.V některých návodech Axpert přímo dává příklad kolik paralelních panelů s daným proudem je ještě možno připojit.A jsou to násobky Imax panelůJe pravda,že to MPPT omezí ale když půjde o dynamickou změnu (mraky) nemusí stíhat nebo bude enormně přetěžován a je to jeho cesta do křemíkového nebe nebo ke zkrácení životnosti.
Proud do baterky je navíc většinou udáván jako součet proudu MPPT a vnitřní síťové nabíječky.
Při napětí panelů např 144V a Imax 30A z toho při zanedbání ztrát MPPT při 48V pošle do baterky 90A.Jde o výkony.
Jestli to 4S x 3P znamená vždy 4 panely seriové a potom vše 3x paralelně tak tam bude proud jen 3xIp a napětí 4xUp.
Já bych byl opatrný,jsem přesvědčen,že údaj výrobce o možném vstupním proudu,který jsou panely v dané konfiguraci schopny dát by neměl být překročen(nebo s rozumem).To je to na tom štítku.V některých návodech Axpert přímo dává příklad kolik paralelních panelů s daným proudem je ještě možno připojit.A jsou to násobky Imax panelůJe pravda,že to MPPT omezí ale když půjde o dynamickou změnu (mraky) nemusí stíhat nebo bude enormně přetěžován a je to jeho cesta do křemíkového nebe nebo ke zkrácení životnosti.
Proud do baterky je navíc většinou udáván jako součet proudu MPPT a vnitřní síťové nabíječky.
Při napětí panelů např 144V a Imax 30A z toho při zanedbání ztrát MPPT při 48V pošle do baterky 90A.Jde o výkony.
Jestli to 4S x 3P znamená vždy 4 panely seriové a potom vše 3x paralelně tak tam bude proud jen 3xIp a napětí 4xUp.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Také si myslím, že je lepší výkon z panelů rozložit mezi dva měniče, nebo měnič a regulátor.
Při prudkém vysvitnutí slunce mezi mraky kolem poledne brzo na jaře jsem viděl i 130% nominálního výkonu panelů.
Letos budu měnit východní sekci panelů. Je na ní 12 240Wp panelů (loni mi 2 rozbila vichřice). Přijde tam 12 340Wp panelů, to jest 4080Wp. Regulátory mám na 3000Wp, tak to rozdělím mezi dva. Radši budu mít 2 x 2040Wp, než jednou
Při prudkém vysvitnutí slunce mezi mraky kolem poledne brzo na jaře jsem viděl i 130% nominálního výkonu panelů.
Letos budu měnit východní sekci panelů. Je na ní 12 240Wp panelů (loni mi 2 rozbila vichřice). Přijde tam 12 340Wp panelů, to jest 4080Wp. Regulátory mám na 3000Wp, tak to rozdělím mezi dva. Radši budu mít 2 x 2040Wp, než jednou
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
WatchPowerDiablo1st píše:Čo to je za apku na sledovenie FVE?kuli píše:
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:49 am
- Bydliště: Česká Skalice
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Dejte si pozor i na max výkon PV vstupu, to že umí 50A neznamená že při jakémkoli napětí. Výrobce udává 4000W to znamená 50A při 80V nebo 28,5A při 140V. Vždy je potřeba držet všechny 3 parametry pod výrobcem udávanými daty. Napětí bych v žádném případě nepřekračoval a proud a výkon jen minimálně a po krátkou domu, jinak hrozí že se upeče, v lepším případě se vypine.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1360 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dobris22
-
- 1 Odpovědi
- 804 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mira_CZ
-
- 11 Odpovědi
- 4962 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 47 Odpovědi
- 7506 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 18 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od salinm1