Planovana FVE 7kWp + baterky

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od cipis »

Sobane, to, co tam mas, jsou odpinace, ne odpojovace. Odpinac zvladne odpojit pod zatezi, odpojovac ne.
Central stop neni pro tebe, ale pro hasice (ci kdokoliv doma), aby se to dalo vypnout komplet a nedoslo k dalsim skodam a ohrozenim hasicu atd.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Soban »

Jasně jsem si to neuvědomil....., nebo lépe blbě jsem to napsal ještě se v tom tak odborně neorientuji....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Uclovecil som schemu (jednej polovice) FVE. Zatial len sekcia od panelov po menic, snad je to takto zrozumitelnejsie.

Neviem co s tou prepatovou ochranou pod strechou, dava zmysel ju mat takto az za odpinacmi stringov? Pripadny blesk potom narobi paseku na poistkach a odpinacoch, nez ho zvedie prepatovka. (ale blesk v rozvodnici je asi aj tak konecna pre vsetko v okoli, takze je to asi jedno, nie?)

Este ked tak na to pozeram je otazkou, ze ked uz dole v technickej mam 65A istic/odpinac, naco su mi hore pod strechou 2x40A? Mohol by som panely vysvorkovat vsetky do seba, jeden saltek, jeden 65A odpinac, kabel do TM, dalsi saltek, dalsi odpinac a menic. Nie?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Diablo1st
Příspěvky: 1825
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Diablo1st »

Moje komenty:
- istil by som aj - pól
- miesto 2ks DC 40A ističov v komby boxe by som použil 1ks DC 63A
- s každým stringom by som šiel 4mm2 káblov až na poistky a až následne 25mm2 do meniča resp. regla
- k tej prepäťovke na povale vieš nejako rozumne doviesť samostatnú zem? Aby si si nezaviedol blesk rovno do domu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Diky, v medzicase som cast toho co navrhujes dopisal do povodneho prispevku.

Zem - asi by som si musel vykopat zemniacu pasku za domom a dotiahnut ju po fasade pod strechu, na povalu a tam ku komboboxu. Povodne som to mal v plane, ale ak sa da bez toho obist, fajn. Na druhu stranu uzemnit prepatie hned pod strechou asi nie je uplne od veci.

Istic - diky, dam 1 hore a 1 dole. Mozem ho zaroven pouzivat ako odpinac (snad som trafil nazov, zhodim v zatazi)?

Kable - tzn. uz za poistkami vsetko v kombiboxe ist rovno v 25mm? To mi pripada trosku overkill, nie? Na druhu stranu, privod z dola, poistky, potom len vertikalne tie 25mm draty pojdu na mostiky a z nich zase dolu na istic a zvodic. To asi bude bez ohybov, tak vlastne preco nie.

Idem to doupravit, diky.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Diablo1st
Příspěvky: 1825
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Diablo1st »

Myslel som to tak, že do kombiboxu pôjdeš 4mm2 od panelov a 25mm2 od meniča. Vnútri boxu tie poistky s ističom a SPD by malo ísť prepojiť 100A hrebeňom. Takto sa nemusíš babrať s káblami vnútri, len pripojíš prívod, vývod a zem.

Btw. Victron má aj manuál pre zapojovanie, celkom dobre popísané TU
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Nastudujem. Hreben ma nenapadol. A pridal som do kombiboxu vyrazaciu cievku na ten istic.

Diky moc
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Dnes som sa pozeral rano na vychodnu strechu a nie je to marne. Zaroven pokial by som siel do Axpertov a nie VT-80, tak mam limit fw pola 4 kW, takze by som cely vykon ani nevyuzil.

Zvazujem teda miesto 30 panelov na juznej streche v 3 radach (12+12+6, 3s5p + 3s5p), coz je v pripade 375Wp panelov 5.6 + 5.6 kWp (axpert ofiko max 4 kWp)

spravit

12+12 na juh (3s4p + 3s4p) = 4k5 + 4k5
plus 3s3p na vychod = 3k3

Znamenalo by to ale o jeden regl (alebo axpert) naviac. Ak axpert tak nutnost ho vypinat (tri axperty naprazdno uz z bateriek odmietam zivit), ak samostatny regl len ako rannu nabijacku, tak je otazka, ako ho synchronizovat s axpertami a pylontechmi.

Nazor?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od vlkazajac »

Mám obavy, či Tvoj odhad je správny. Len tak od boku - 24 panelov na juh Ti dá 30 - 40 kWh každý deň v lete ( 180 dní ). To zrejme stačí. Na jar a na jeseň potrebuješ pridať panely - ale nie na V alebo Z, ale práve na juh. Navalil by som maximum na južnú strechu, okolo komína kratšie stringy. A nech to pekne vyzerá - pekná súvislá kremíková strecha ))

Schodíky ku komínu preč, kominárovi tam prehodíš lávku z hliníka ponad panely ( na 15 minút za rok ).

Západ býva o niečo cennejší ako východ - ak máš obvyklý režim domácnosti, kde sa chodí 5/7 do práce.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
eman
Příspěvky: 1641
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

Jestli potřebuješ opatrnýho kominíka, tak znám jednoho, co dělá revize z okýnka Q5, oblečený v Tommy Hillfinger. :D Ten ty schůdky nebude chtít.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 457
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Kobra23 »

Na východní střechu se vys..... To si můžeš hrát až chytneš Solaritýdu a nebudeš vědět kam dál strkat panely - ale to už musí být jižní strana plně obsazena.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Ok, ack.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
kuli
Příspěvky: 475
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od kuli »

Na PIP 5048 MKX môžeš dať 6000 Wp

http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/5048MKX.pdf
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od marko250 »

rottenkiwi píše:
Kazde nesumerne zapojenie moze byt potencialne zdroj problemov.

Ak mam na 3P aj 2P rovnako dlhy kabel napr. 10 mm2, tak z 9 panelov
pojde iny vykon ako zo 6 panelov, ak mam rovnaku orientaciu.

Tym padom bude iny ubytok napatia na kabloch ako aj isteni. / poddimenzovane istenie /
ergo, ak to pripojim na MPPT s jednym vstupom, bude problem.

AK mam MPPT s dvoma vstupmi, tak to problem nebude.
Toto potvrzuji z praxe a už mám na cestě další regulátor. Mám dvě fasády JV 2.7kWp a JZ 2.4kWp a bohužel jiné panely s podobným napětím a jinak dlouhé přívody.Pokud je slunce na JV jede to max 2.8kW,při jižním osvitu ty dvě dělají max 3.8kW a na JZ je max 2.8kW.Ale sem tam mi dojde k omezení MPPT na tom JZ osvitu na 1.9kW.Když odpojím panely v tu chvíli a znova je zapnu tak tam dál jede 2.7kW.Prostě to uspořádaní a rozdílnost v napětí těch dvou fasád to MPPT někdy zblbne a proto je dávám na samostatné regly a bude klid.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Doba trochu pokrocila, ale ja s FVE moc nie, bo nebol cas. Tento vikend ale doslo k finalnemu premeraniu strechy a preplanovaniu osadenia panelov. Pokial sa oprostim od cinnosti typu zburat komin, tak tam pohodlne dokazem dat 30x375 Wp, vid obrazok (ospravedlnte amatersky vyzerajuci nakres, rozmery ale sedia). Nie je to maximum co by ta strecha zniesla, ale je to bez vacsich uprav strechy (vedenia bleskozvodov, schodiky, ...) a pri snahe dodrzat odstupy od s bleskozvodom spojenych casti aspon 60 cm (na hrebeni 70, dole od zlabu cca 55+).

Obrázek

Zatial by som to nechal na 2 variotracky s vedomim, ze asi o 3 kWp v slnecnom dni pridem (pretoze ich VT podla mna nepremeni, 80A*50V * 2 = 8 kW, pricom pole bude 11 kWp), v zamracenom dni sa ale snad tie "nevyuzite" panely vyuziju naplno. Pokial casom pridam este zapad (odhad 9 panelov), pridam treti VT80 a rozhodim combiner box nejak rozumnejsie po regloch.

Moze takto byt?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 457
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Kobra23 »

Jestli se nepletu, tak na 1ks VT-80 půjde pověsit jen 12 panelů.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Nasiel som to.

'If the maximum currents mentioned in chap. 4.3.3.1 are respected, the PV generator can be over-dimensioned in order to get the required charging power even when solar irradiation is lower. In this case, a part of the energy will be lost when the solar irradiation is higher.

4.3.3.1 The maximum current of the solar generator (sum of the short-circuit currents for all the strings
connected in parallel) is 60A for model VT-65 and 75A for model VT-80.'

Takze v pohode, pocitam s Isc do 60A, istenie bude 63A.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od mgx »

funguje to aj s prepanelovanim, mam 1x VT80 na 30 panelov na solarnom plote (30*325Wp). Prud nad 60A na vstupe nechodi (lebo je to cisty vychod, kolme (skratka plot)). Istenie tiez 63A zatial nevybavovalo... Ak respektuje prud Isc do 60a pri VT65 alebo 75A pri VT80 je to v pohode.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek