Potřeboval bych pomoc poradit s konfigurací plánovaného FVE ohledně jištění. Přečetl jsem tu spoustu témat a jsem z toho zamotanej, takže potřebuju pomoc rozmotat. Věřím, že se to bude hodit i dalším nadšencům co s tím hodlají začít.
Vím, že potřebuju :
odpínače pro string - celkem budu mít 14 panelů - 2S7P, takže 7 odpínačů. Když Imp=8.69A a Isc=9,18A jakou pojistku - 12A nebo 16A ? Které doporučíte i s ohledem na cenu ?
dva svodiče přepětí - cesta k regulátoru bude delší jak 10m. Doporučíte dle zkušeností ?
uzemnění - pokusil jsem se o nákres jak to vypadá na střeše (snad je to z toho pochopitelné). Jak nejlépe postupovat - propojit každý panel s konstrukcí a tu následně propojit s hromosvodem nebo propojit každou řadu mezi sebou a připojit na hromosvod na kraji střechy ? Z jaké části vést uzemnění do rozvodnice a následně z rozvodnice na uzemnění hromosvodu ?
Dalších 6 panelů bude na vedlejší střeše terasy bez hromosvodu a jak správně napojit uzemnění ? V podstatě to vypadá stejně jako na střeše, jen v druhé řadě jsou jen 2 panely.
Chybí tam ještě něco ?
Tady nákres té střechy s hromosvodem
Vím, že potřebuju :
odpínače pro string - celkem budu mít 14 panelů - 2S7P, takže 7 odpínačů. Když Imp=8.69A a Isc=9,18A jakou pojistku - 12A nebo 16A ? Které doporučíte i s ohledem na cenu ?
dva svodiče přepětí - cesta k regulátoru bude delší jak 10m. Doporučíte dle zkušeností ?
uzemnění - pokusil jsem se o nákres jak to vypadá na střeše (snad je to z toho pochopitelné). Jak nejlépe postupovat - propojit každý panel s konstrukcí a tu následně propojit s hromosvodem nebo propojit každou řadu mezi sebou a připojit na hromosvod na kraji střechy ? Z jaké části vést uzemnění do rozvodnice a následně z rozvodnice na uzemnění hromosvodu ?
Dalších 6 panelů bude na vedlejší střeše terasy bez hromosvodu a jak správně napojit uzemnění ? V podstatě to vypadá stejně jako na střeše, jen v druhé řadě jsou jen 2 panely.
Chybí tam ještě něco ?
Tady nákres té střechy s hromosvodem
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Ahoj, máš zájem o projekt nebo se jenom ptáš?
S hromosvodem a tím jak chceš vše spojit si možná zaděláváš na bolesti hlavy.
Mám pocit, že v síti TN-C budeš mít s FV problém, a pokud chceš spojit vše se vším tak to taky už...anebo čo bolo, to bolo Mám pocit, že levá strana, nevyjde už podle pohledu ("s")
Pokud myslíš spojit uzemnění na dvou objektech, tak ano to se spojuje ve všech případech. Ale na střeše co nemůžeš oddálit to musíš izolovat.
Je toho hodně, viď?
S hromosvodem a tím jak chceš vše spojit si možná zaděláváš na bolesti hlavy.
Mám pocit, že v síti TN-C budeš mít s FV problém, a pokud chceš spojit vše se vším tak to taky už...anebo čo bolo, to bolo Mám pocit, že levá strana, nevyjde už podle pohledu ("s")
Pokud myslíš spojit uzemnění na dvou objektech, tak ano to se spojuje ve všech případech. Ale na střeše co nemůžeš oddálit to musíš izolovat.
Je toho hodně, viď?
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Co budete mít za regulátor nebo měnič?
-
- Příspěvky: 27
- Registrován: úte lis 02, 2021 10:28 am
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Oboje Studer - VT80 a XTM4000-48
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: pát říj 13, 2017 9:34 am
- Bydliště: Votice
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Pojistku bych volil 20A, aby v žádném případě na 2 paralelních panelech při maximálním výkonu nedošlo k přerušení.
Při celkovém paralelním spojení tam pak poteče přes 64A. Vodiče k regulátoru by měly být 16mm2. Na solar kabel 6mm2 už by to bylo moc a byly by tam zbytečně ztráty. Nevím jestli s tím taky počítáš jak to ideálně zapojit.
Při celkovém paralelním spojení tam pak poteče přes 64A. Vodiče k regulátoru by měly být 16mm2. Na solar kabel 6mm2 už by to bylo moc a byly by tam zbytečně ztráty. Nevím jestli s tím taky počítáš jak to ideálně zapojit.
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Ten reg. snese 145V jaké mají napětí panely asi by tam šli dát 3S, potom by se snížil ten proud.
-
- Příspěvky: 27
- Registrován: úte lis 02, 2021 10:28 am
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Panely jsou BYD 325W
STC : Voc - 44.89V ( -0.254%/°C)
Na 3 panely to vychází jen tak tak a nerad bych zničil reg.
sitra je toho hodne a mam v tom tak trochu gulas. Nerad bych si zadelal na problemy. Jdu studovat dal, vsak ja na to prijdu.
STC : Voc - 44.89V ( -0.254%/°C)
Na 3 panely to vychází jen tak tak a nerad bych zničil reg.
sitra je toho hodne a mam v tom tak trochu gulas. Nerad bych si zadelal na problemy. Jdu studovat dal, vsak ja na to prijdu.
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: pát říj 13, 2017 9:34 am
- Bydliště: Votice
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Klidně můžeš zapojit panely 3 v serii. Bez zátěže budeš přibližně na 135V. Bez zátěže má uvedené dovolené maximum 150V na vstupu. Pravovní napětí je do 145V. Ty panely mají uvedeno v zátěži 36,46V. V serii 3 panely tedy 112,38V. Jen by to chtělo ještě 1 panel navíc, aby ti to vyšlo na zapojení 3s5p. Nebo vybrat jiné panely s vyšším výkonem v počtu 12ks a zapojit 3s4p.
-
- Příspěvky: 27
- Registrován: úte lis 02, 2021 10:28 am
Re: Pomoc s konfigurací jištění FVE
Ok diky, jeste nad tiom popremyslim, ten jeden panel by se tam vejit mohl.
Co se tyka toho uzemneni, pokud dodrzim vzdalenost 50 cm od hromosvodu, jaký je ideální postup uzemnění nebo se panely nemusí zemnit ?
Co se tyka toho uzemneni, pokud dodrzim vzdalenost 50 cm od hromosvodu, jaký je ideální postup uzemnění nebo se panely nemusí zemnit ?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 350 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 1 Odpovědi
- 787 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 11 Odpovědi
- 1494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr1K
-
- 41 Odpovědi
- 2654 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 41 Odpovědi
- 4345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007