Pojistka v měniči..
Ahoj.
Hrál jsem si s měničem a podařilo se mi přepálit jeho vnitřní pojistku při přetížení měniče.
A trochu mi to hlava nebere.....
Je jasné že jak měnič chtěl uspokojit poptávku tak čerpal velký proud z baterky to je OK.
Ovšem u baterky (12V 200Ah olovo AGM) mám 100A pojistku (PV 100A gG) a v měniči byly paralelně 4x40A autopojistky které shořely takže pokud dobře počítám 160A.
Teď aby to fungovalo tak jsem v měniči místo pojistek to propojil natvrdo, musím si zajít pro pořádnou páječku abych ty plochy prohřál a zbytky vytáhnul....
A teď uvažuji co s tím.....
1.) Zapájet tam na pevno zase 4x40A autopojistky.
2.) Zapájet tam autokonektory do kterého půjdou nastrkat ty autopojistky (potom lehká výměna při průseru) nebude při tom proudu na tom autokonektoru velký úbytek napětí nebudou se hřát při tom max proudu. 1kw invertor takže nějakých 85A max z baterky.
3.) Dát tam nějakou jinou pojistku, ale jakou?
A dále mě zaráží proč se nepřepálila ta 100A pojistka přímo u baterky?
Můžete poradit co dále? Případně vyměnit tu pojistku u baterky za jiný typ aby vypadla přednostně ta?
Hrál jsem si s měničem a podařilo se mi přepálit jeho vnitřní pojistku při přetížení měniče.
A trochu mi to hlava nebere.....
Je jasné že jak měnič chtěl uspokojit poptávku tak čerpal velký proud z baterky to je OK.
Ovšem u baterky (12V 200Ah olovo AGM) mám 100A pojistku (PV 100A gG) a v měniči byly paralelně 4x40A autopojistky které shořely takže pokud dobře počítám 160A.
Teď aby to fungovalo tak jsem v měniči místo pojistek to propojil natvrdo, musím si zajít pro pořádnou páječku abych ty plochy prohřál a zbytky vytáhnul....
A teď uvažuji co s tím.....
1.) Zapájet tam na pevno zase 4x40A autopojistky.
2.) Zapájet tam autokonektory do kterého půjdou nastrkat ty autopojistky (potom lehká výměna při průseru) nebude při tom proudu na tom autokonektoru velký úbytek napětí nebudou se hřát při tom max proudu. 1kw invertor takže nějakých 85A max z baterky.
3.) Dát tam nějakou jinou pojistku, ale jakou?
A dále mě zaráží proč se nepřepálila ta 100A pojistka přímo u baterky?
Můžete poradit co dále? Případně vyměnit tu pojistku u baterky za jiný typ aby vypadla přednostně ta?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2398
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka v měniči..
A měnič funguje ?, To je divné, to máš nějakého Číňana, tam jim to někdy nefunguje spolehlivě na přetížení a občas vyhoří fetty.Soban píše:Ahoj.
Hrál jsem si s měničem a podařilo se mi přepálit jeho vnitřní pojistku při přetížení měniče.
A trochu mi to hlava nebere.....
Je jasné že jak měnič chtěl uspokojit poptávku tak čerpal velký proud z baterky to je OK.
Ovšem u baterky (12V 200Ah olovo AGM) mám 100A pojistku (PV 100A gG) a v měniči byly paralelně 4x40A autopojistky které shořely takže pokud dobře počítám 160A.
Teď aby to fungovalo tak jsem v měniči místo pojistek to propojil natvrdo, musím si zajít pro pořádnou páječku abych ty plochy prohřál a zbytky vytáhnul....
A teď uvažuji co s tím.....
1.) Zapájet tam na pevno zase 4x40A autopojistky.
2.) Zapájet tam autokonektory do kterého půjdou nastrkat ty autopojistky (potom lehká výměna při průseru) nebude při tom proudu na tom autokonektoru velký úbytek napětí nebudou se hřát při tom max proudu. 1kw invertor takže nějakých 85A max z baterky.
3.) Dát tam nějakou jinou pojistku, ale jakou?
A dále mě zaráží proč se nepřepálila ta 100A pojistka přímo u baterky?
Můžete poradit co dále? Případně vyměnit tu pojistku u baterky za jiný typ aby vypadla přednostně ta?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3860
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistka v měniči..
Měnič je OK aspoň nepozoruji žádný problém.
PS1K-1250, DC/AC 12V/800W koupený na hadexu.
Hodil jsem na něj zátěž 2300W. (žehlička)
PS1K-1250, DC/AC 12V/800W koupený na hadexu.
Hodil jsem na něj zátěž 2300W. (žehlička)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Pojistka v měniči..
Proč pojistky odešly je těžké zjistit. Pokud byly těsně u sebe tak se mohly vnitřní více ohřívat a odejít dříve než měly. Nebo se prostě nějaká nepovedla. Je to jen výlisek z plechu.
Konektory bych tam při paralelním zapojení určitě nedával. Stačí malý přechodový odpor na jednom kontaktu a proudy se nerozdělí symetricky a pojistky to nevydrží.
Opravil bych to stejně jak to bylo nebo použít jednu plochou pojistku (viz místní shop). Záleží kolik tam je místa.
Pojistka v měniči normálně odejde když umře měnič (zkrat tranzistoru), přetížení by měla vydržet.
Konektory bych tam při paralelním zapojení určitě nedával. Stačí malý přechodový odpor na jednom kontaktu a proudy se nerozdělí symetricky a pojistky to nevydrží.
Opravil bych to stejně jak to bylo nebo použít jednu plochou pojistku (viz místní shop). Záleží kolik tam je místa.
Pojistka v měniči normálně odejde když umře měnič (zkrat tranzistoru), přetížení by měla vydržet.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 3860
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistka v měniči..
Právě mě taky napadá že jedna z nich nebyla OK, a proud se nerozdělil rovnoměrně a tak se ty pojistky spálily když tam teklo míň jak 100A že se nespálila ta u baterky.
Jinak místo tam je (dookola) ovšem nad pojistkou je deska s PWM regulátorem, prostě tam v pondělí zapájím zase 4 autopojistky a bude....
Jinak místo tam je (dookola) ovšem nad pojistkou je deska s PWM regulátorem, prostě tam v pondělí zapájím zase 4 autopojistky a bude....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3860
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistka v měniči..
Tak pojistky zapájené a vše je OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 992 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nortonko
-
- 5 Odpovědi
- 796 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 21 Odpovědi
- 1960 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 7 Odpovědi
- 1419 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 27 Odpovědi
- 4550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin