Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: čtv úno 10, 2022 3:01 pm
Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Dobrý den,
jsem tu nový, FVE mám 3 dny a potřeboval bych poradit.
Firma mi nainstalovala FVE 9,56 kWp + Pylontech Force H2 14,2 KWh a právě s tou baterií mám problém.
Když to firma celé nainstalovala a spustila, tak v předávacím protokolu jsem si všiml chyby - nainstalovali jen 3 moduly baterie, tedy 10,5 kWh, stala se chyba, to je OK, nechali FVE běžet a zbylý modul přivezli druhý den, přidali ho tam, zapojili, spustili a odjeli. Já jsem z práce pozoroval, že se FVE chová nekorektně, tedy že výkon kopíroval domácí spotřebu a do baterie nic nešlo, nebo jen pár desítek W. Volal jsem tedy firmě, že se elektrárna nechová standardně, popsal jsem stav.
Oni zavolali na Pylontech a prý jim řekli, že je to tím, že původní 3 moduly se vybily na 10 % (pravda) a ten 4. byl nabitý z výroby na 40 %, takže teď má každý modul jiné napětí a BMS omezila nabíjecí proud a prý se to za pár dní samo srovná.
V návodu jsem četl, že když se připojuje další modul, měly by být všechny nabité na 100 %.
Zajímá mě, zda si s tím BMS opravdu poradí a zda to nemůže mít na baterie nějaký negativní vliv, co se týče dlouhodobé životnosti? Nedokázal jsem tento problém nikde dohledat a to ani v angličtině.
Koukal jsem se do aplikace PV Master, kde je v alarmech od toho zapojení 4. modulu už 63 chyb - vše s chybovým kódem 0 nebo 1, výstraha BMS, popis chyby Přepětí 1 nabíjení.
Pokud se s tím někdo setkal, tak budu rád, pokud bude svoji zkušenost sdílet.
Děkuji.
jsem tu nový, FVE mám 3 dny a potřeboval bych poradit.
Firma mi nainstalovala FVE 9,56 kWp + Pylontech Force H2 14,2 KWh a právě s tou baterií mám problém.
Když to firma celé nainstalovala a spustila, tak v předávacím protokolu jsem si všiml chyby - nainstalovali jen 3 moduly baterie, tedy 10,5 kWh, stala se chyba, to je OK, nechali FVE běžet a zbylý modul přivezli druhý den, přidali ho tam, zapojili, spustili a odjeli. Já jsem z práce pozoroval, že se FVE chová nekorektně, tedy že výkon kopíroval domácí spotřebu a do baterie nic nešlo, nebo jen pár desítek W. Volal jsem tedy firmě, že se elektrárna nechová standardně, popsal jsem stav.
Oni zavolali na Pylontech a prý jim řekli, že je to tím, že původní 3 moduly se vybily na 10 % (pravda) a ten 4. byl nabitý z výroby na 40 %, takže teď má každý modul jiné napětí a BMS omezila nabíjecí proud a prý se to za pár dní samo srovná.
V návodu jsem četl, že když se připojuje další modul, měly by být všechny nabité na 100 %.
Zajímá mě, zda si s tím BMS opravdu poradí a zda to nemůže mít na baterie nějaký negativní vliv, co se týče dlouhodobé životnosti? Nedokázal jsem tento problém nikde dohledat a to ani v angličtině.
Koukal jsem se do aplikace PV Master, kde je v alarmech od toho zapojení 4. modulu už 63 chyb - vše s chybovým kódem 0 nebo 1, výstraha BMS, popis chyby Přepětí 1 nabíjení.
Pokud se s tím někdo setkal, tak budu rád, pokud bude svoji zkušenost sdílet.
Děkuji.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Nemám Pylontech, ale pokud se to takhle chová a je pravda co tvrdí dodavatel, tak bych tu novou baterii odpojil od komunikace, případně i od silovky a nechal je nabít.
-
- Příspěvky: 2390
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Pokud to máš na dotaci, tak si nečetl podmínky zdejšího fóra, rady požaduj od firmy co ti to dělala.orionhd píše:Dobrý den,
jsem tu nový, FVE mám 3 dny a potřeboval bych poradit.
Firma mi nainstalovala FVE 9,56 kWp + Pylontech Force H2 14,2 KWh a právě s tou baterií mám problém.
Když to firma celé nainstalovala a spustila, tak v předávacím protokolu jsem si všiml chyby - nainstalovali jen 3 moduly baterie, tedy 10,5 kWh, stala se chyba, to je OK, nechali FVE běžet a zbylý modul přivezli druhý den, přidali ho tam, zapojili, spustili a odjeli. Já jsem z práce pozoroval, že se FVE chová nekorektně, tedy že výkon kopíroval domácí spotřebu a do baterie nic nešlo, nebo jen pár desítek W. Volal jsem tedy firmě, že se elektrárna nechová standardně, popsal jsem stav.
Oni zavolali na Pylontech a prý jim řekli, že je to tím, že původní 3 moduly se vybily na 10 % (pravda) a ten 4. byl nabitý z výroby na 40 %, takže teď má každý modul jiné napětí a BMS omezila nabíjecí proud a prý se to za pár dní samo srovná.
V návodu jsem četl, že když se připojuje další modul, měly by být všechny nabité na 100 %.
Zajímá mě, zda si s tím BMS opravdu poradí a zda to nemůže mít na baterie nějaký negativní vliv, co se týče dlouhodobé životnosti? Nedokázal jsem tento problém nikde dohledat a to ani v angličtině.
Koukal jsem se do aplikace PV Master, kde je v alarmech od toho zapojení 4. modulu už 63 chyb - vše s chybovým kódem 0 nebo 1, výstraha BMS, popis chyby Přepětí 1 nabíjení.
Pokud se s tím někdo setkal, tak budu rád, pokud bude svoji zkušenost sdílet.
Děkuji.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 259
- Registrován: čtv srp 08, 2019 3:44 pm
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
BMS si s tím poradí, ale bude to trvat dlouho. Jestli byl rozdíl 30%, tak to je opravdu hodně. V tendle okamžik bych to tak nechal, baterkám to neublíží.
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Toto je casta chyba pri pridavani blokov, musia mat na chlp rovnake SOC, aby sa zrovnali. Ak pridas do multibloku ktory ma SOC 20% blok ktory ma 80%, tak sa podla mojich testov s tym BMSka nezrovna.
Postup opravy je jednoduchy: vypnes MPPT, vypnes menic(e), zhodis baterku. Baterku rozpojis tak, ze budes mat pripojene silovo aj cez BMS len 3 bloky, posledny zostane nepripojeny (BMS,silovo).
Zapnes 3 bloky baterky, zapnes menic, zapnes MPPT. 3 bloky nabijes na nejaku uroven SOC (povedzme 90%) kludne cez grid, aby to netrvalo tyzden. Potom zastavis MPPT, zastavis menic, vypnes baterku. K menicu pripojis ten posledny nevybalancovany blok (BMS, silovo), 3 nabite na 90% nechas tak. Zapnes baterku, menic, MPPT, nabijes na 90%. Potom vypnes MPPT, menic, baterku
Prepojis vsetky 4 bloky len prepojovacimi kablami a BMS kablami (to mozno ani nie je nutne), zapnes baterku. Menic ani MPPT nezapinas a nechas bloky vnutorne zrovnat. Trva to par hodin, robim to cez noc. Poznas to tak, ze niektore bloky svietia a ine blikaju (konzument/producent).Koncis ked aspon hodinu vsetko svieti rovnako. Baterky musia byt pri tom v stave ON.
Procesom som presiel v januari, ked som k 4 starsim pylonom pridaval 4 dalsie bloky.
Postup opravy je jednoduchy: vypnes MPPT, vypnes menic(e), zhodis baterku. Baterku rozpojis tak, ze budes mat pripojene silovo aj cez BMS len 3 bloky, posledny zostane nepripojeny (BMS,silovo).
Zapnes 3 bloky baterky, zapnes menic, zapnes MPPT. 3 bloky nabijes na nejaku uroven SOC (povedzme 90%) kludne cez grid, aby to netrvalo tyzden. Potom zastavis MPPT, zastavis menic, vypnes baterku. K menicu pripojis ten posledny nevybalancovany blok (BMS, silovo), 3 nabite na 90% nechas tak. Zapnes baterku, menic, MPPT, nabijes na 90%. Potom vypnes MPPT, menic, baterku
Prepojis vsetky 4 bloky len prepojovacimi kablami a BMS kablami (to mozno ani nie je nutne), zapnes baterku. Menic ani MPPT nezapinas a nechas bloky vnutorne zrovnat. Trva to par hodin, robim to cez noc. Poznas to tak, ze niektore bloky svietia a ine blikaju (konzument/producent).Koncis ked aspon hodinu vsetko svieti rovnako. Baterky musia byt pri tom v stave ON.
Procesom som presiel v januari, ked som k 4 starsim pylonom pridaval 4 dalsie bloky.
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: úte bře 16, 2021 3:23 pm
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Jen pozor, že tohle je Force H2, myslím, že k BMS nemůžeš připojit jen jeden blok.
Řešil jsem úplně stejnou situaci týden zpět. Dva bloky měly při přidání dalšího SOC 20 %, ten třetí nabitý od výrobce (tuším lehce přes 40 %). Celá sestava se nabila nějakým standardním proudem na 41 %, pak to začalo balancovat proudem 1 A. Po asi třech dnech dobíjení z gridu to dolezlo na SOC 89 % a víc už nic. Došla mi trpělivost, odpojil jsem nový blok, zbytek dobil do 100 %, pak připojil nový blok a celá sestava ukazovala 100 %. Od té doby to funguje bez problémů při vybíjení i nabíjení (tj. nabíjení 18 A do 90 %, pak snížení na 7 A a cca kolem 96-97 % postupně balancování 1 A). Celou dobu jsem to standardně nabíjel s připojenými silovými kabely i komunikačním kabelem.
Řešil jsem úplně stejnou situaci týden zpět. Dva bloky měly při přidání dalšího SOC 20 %, ten třetí nabitý od výrobce (tuším lehce přes 40 %). Celá sestava se nabila nějakým standardním proudem na 41 %, pak to začalo balancovat proudem 1 A. Po asi třech dnech dobíjení z gridu to dolezlo na SOC 89 % a víc už nic. Došla mi trpělivost, odpojil jsem nový blok, zbytek dobil do 100 %, pak připojil nový blok a celá sestava ukazovala 100 %. Od té doby to funguje bez problémů při vybíjení i nabíjení (tj. nabíjení 18 A do 90 %, pak snížení na 7 A a cca kolem 96-97 % postupně balancování 1 A). Celou dobu jsem to standardně nabíjel s připojenými silovými kabely i komunikačním kabelem.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Nové akumulační moduly se prodávají nabité, nelze je připojovat k vybitým. BMS si s tím poradí, ale bude to trvat hodně dlouho. Před přidáním dalších modulů je nutné ty stavící nabít. Doporučuji ten nový modul odpojit a ty původní nabít a potom tam zase zapojit ten odpojený.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: stř led 05, 2022 9:12 am
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Já měl počáteční stav baterií na 38%. I další udávají kolem 40%. Tak si myslím že optimum na srovnání nových a použitých bude to nabití kolem 40%.tomas píše:Nové akumulační moduly se prodávají nabité, nelze je připojovat k vybitým. BMS si s tím poradí, ale bude to trvat hodně dlouho. Před přidáním dalších modulů je nutné ty stavící nabít. Doporučuji ten nový modul odpojit a ty původní nabít a potom tam zase zapojit ten odpojený.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Tak u těch Force H2 je to tedy asi asi jinak. Pylontech H48050 zatím byly vždy nabité do plna když jsem je doplňoval..
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: úte říj 20, 2020 4:30 am
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Koukam, ze SoC=89% je nejaka Pylontech magicka hranice. Pred par dny jsem narazil na cloveka, kteremu nepreleze tuto hranici.i kdyz pry baterie porad nabijeji proudem 18A a nakonec to vypadne na Overvoltage BMS chybu.danidani píše:... Po asi třech dnech dobíjení z gridu to dolezlo na SOC 89 % a víc už nic. ...
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Do akej urovne SOC je vecou nastavenia. Mozes ist kludne do 99-100%. Ale baterke to dobre nerobi. Zo srandy som to tak nastavil, ci vytlacim viac ako 95% bez battery cell overload. Bez problemu.
Overvoltage BMS je problem nespravneho nastavenia, resp. ak nejaky cell uteka cez maximum (leaf overvoltage). Jedno aj druhe sa da vyriesit.
Rezim BMS je Activity Control
Overvoltage BMS je problem nespravneho nastavenia, resp. ak nejaky cell uteka cez maximum (leaf overvoltage). Jedno aj druhe sa da vyriesit.
Rezim BMS je Activity Control
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: úte říj 20, 2020 4:30 am
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Cim a pres co (RS232, CAN...) do te H1/H2 lezes?
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
CANbus. Ale mam US3000(B/C). ale princip by mal fungovat rovnako. Studer 48V nepodporuje HV baterky (ak sa teda pri 96V da vraviet o HV).
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Tady je podobný problém, ale úplně jiný akumulátor:paja-fve píše:Koukam, ze SoC=89% je nejaka Pylontech magicka hranice. Pred par dny jsem narazil na cloveka, kteremu nepreleze tuto hranici.i kdyz pry baterie porad nabijeji proudem 18A a nakonec to vypadne na Overvoltage BMS chybu.danidani píše:... Po asi třech dnech dobíjení z gridu to dolezlo na SOC 89 % a víc už nic. ...
https://forum.tzb-info.cz/151441-prebij ... kumulatoru
Jako by to všechno vyráběla jedna Čínská firma a dávali to různých krabic s různými samolepkami.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 129
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
paja-fve píše:Koukam, ze SoC=89% je nejaka Pylontech magicka hranice. Pred par dny jsem narazil na cloveka, kteremu nepreleze tuto hranici.i kdyz pry baterie porad nabijeji proudem 18A a nakonec to vypadne na Overvoltage BMS chybu.danidani píše:... Po asi třech dnech dobíjení z gridu to dolezlo na SOC 89 % a víc už nic. ...
Ukázka z praxe (3x US3000C, nabíječ XTM4000):
žlutá - informace z BMS o max. proudu
modrá - SOC baterie
zelená - skutečný nabíjecí proud Myslím si, že pokud byla sestava baterií hodně rozladěná, BMS sníží max. proud hluboko dolu a tím naroste čas balancování. Pokud nabíječ nedodrží max proud, BMS nestíhá balancovat a když nějaký článek se začne přebíjet, následuje Overvoltage alarm.
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: stř led 05, 2022 9:12 am
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Tak o víkendu jsem připojoval další modul baterie ke stávajícím. Původní baterie měli jako nové stav nabití cca 40%. Proto jsem předpokládá že i nový modul bude mít asi 40%. Proto jsem nechal baterie částečně vybít a myslel jsem si že se baterie lépe srovnají. Ale bylo to jinak. BMSka snížila proud nabíjení hned na začátku na 7A a po chvíli na 1A a pak nabíjení vypla, že by již bylo přepětí na baterii, ale SOC bylo jen 60% Tzn. nová baterie byla nabitá na maximum. Pokud je tedy správná komunikace BMSky se střídačem tak to leze udělat i tak jak já to udělal. Nechat stávající baterky vybité o něco více než novou baterku, novou baterku přidat a nabít ji s ostatním na 100% (dívat se kdy BMSka ukončí nabíjení) pak ji odebrat dobít i stávající na 100% a definitivně složit. Pak by mělo být vše vybalancované.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
No myslím si že inteligentnější je to spojovat oboje na 100%, než blbnout s tím že si myslím kolik měla procent.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: úte bře 16, 2021 3:23 pm
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Problém Pylontech Force H2 je, že jeden samotný modul nedobiješ (myšleno uživatelsky standardní cestou).
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: stř led 05, 2022 9:12 am
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Přesně tak jsem to myslel. Metoda jak dobít všechny moduly na 100% před uvedením do provozu jen se sériovou BMSkou.danidani píše:Problém Pylontech Force H2 je, že jeden samotný modul nedobiješ (myšleno uživatelsky standardní cestou).
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: stř říj 12, 2022 7:11 am
Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba
Tak se přidám do toho co se tady psalo a potvrzuji ostatním pro případné přidání dalšího bloku Pylontech Force H2 stejný problém a řešení. Pylontech Force H2 měl jsem 3 bloky a rozhodl jsem se dokoupit 4 blok ať mám kapacitu 14,2KW. Jelikož to bylo ten samý den, kdy mi dovezli baterku a já odpoledne jel pro 4 blok tak jsem si myslel, že bude taky nabitý cca na 40% jako moje předešlé 3. Vybil jsem tedy tedy 3 původní bloky na 40% a nasadil 4. Kapacita se ukázala těch 40% a já nechal přes noc vybít na 20%.
Druhý den kdy začalo dobíjení se celá baterie nabila jen na 50% a konec. Zjistil jsem, že jsem se netrefil JAKO VŽDY a 4 blok byl nabitý od výroby na 90%. Takže původní bloky by se ještě klidně nabíjely dál, ale poslední 4 blok nový hlásil nabito a samozřejmě řídící jednotka tím pádem zastaví nabíjení.
graf kdy byly bloky rozladěné. Zelená SOC se zastavila na 50% a konec. Pak už to jen oscilovalo, zkoušelo dobíjení těch 3 původních, ale 4 nový blok to brzdil, protože byl nabitý. Prostě rozladěné SOC o 50% masakr.
Ve 3 odpoledne jsem to rozebral, 4 blok sundal, dal bokem a začal dobíjet ty 3 co to potřebovaly. Je to vidět v grafu. Druhý den jsem vše sladil, sundal nový dobitý blok, dobil stávající 3 bloky do 100% a opět to složil.
baterie už v pohodě, sladěno, vše OK. Bohužel bylo střídavě zamračeno tak jsem to nestihnul nabít dokonce, ale už je vše Ok.
Jen kdyby někdo přidával další blok do Pylontechu i od výroby můžou být zcela jinak nabité.
No kdybych si přečetl návod tak píšou, že každý velkoodběratel může vyžadovat dle jeho podmínek jinou kapacitu nabití při dodání. Tady je návod v češtině kdyby někdo něco..... A tady kde uvádí nutnost 100% dobít moduly a je klid. Takže sice jsem neobjevil nic nového, ale ostatním případným zájemcům pouze potvrzuji s návodem, že nejlepší a nejrychlejší cesta je netypovat metodou pokus omyl SOC podle novoty, ale prostě vše dobít do plna a potom složit..
A je klid.
Druhý den kdy začalo dobíjení se celá baterie nabila jen na 50% a konec. Zjistil jsem, že jsem se netrefil JAKO VŽDY a 4 blok byl nabitý od výroby na 90%. Takže původní bloky by se ještě klidně nabíjely dál, ale poslední 4 blok nový hlásil nabito a samozřejmě řídící jednotka tím pádem zastaví nabíjení.
graf kdy byly bloky rozladěné. Zelená SOC se zastavila na 50% a konec. Pak už to jen oscilovalo, zkoušelo dobíjení těch 3 původních, ale 4 nový blok to brzdil, protože byl nabitý. Prostě rozladěné SOC o 50% masakr.
Ve 3 odpoledne jsem to rozebral, 4 blok sundal, dal bokem a začal dobíjet ty 3 co to potřebovaly. Je to vidět v grafu. Druhý den jsem vše sladil, sundal nový dobitý blok, dobil stávající 3 bloky do 100% a opět to složil.
baterie už v pohodě, sladěno, vše OK. Bohužel bylo střídavě zamračeno tak jsem to nestihnul nabít dokonce, ale už je vše Ok.
Jen kdyby někdo přidával další blok do Pylontechu i od výroby můžou být zcela jinak nabité.
No kdybych si přečetl návod tak píšou, že každý velkoodběratel může vyžadovat dle jeho podmínek jinou kapacitu nabití při dodání. Tady je návod v češtině kdyby někdo něco..... A tady kde uvádí nutnost 100% dobít moduly a je klid. Takže sice jsem neobjevil nic nového, ale ostatním případným zájemcům pouze potvrzuji s návodem, že nejlepší a nejrychlejší cesta je netypovat metodou pokus omyl SOC podle novoty, ale prostě vše dobít do plna a potom složit..
A je klid.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1293 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JardaVasek
-
-
Pylontech Force-H2+Goodwe ET10 - SOC ukazuje nesmysl
od Zdenek Vojc » » v Hybridní elektrárny
Pylontech Force-H2+Goodwe ET10 - SOC ukazuje nesmysl
- 9 Odpovědi
- 1818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luboskovar
-
-
-
Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Force H2
od fighter » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Force H2
- 8 Odpovědi
- 4101 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mensa
-
-
- 56 Odpovědi
- 8897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cerberus
-
-
Chyba baterie pylontech US2000C jak ji vyřešit?
od SenkMartin » » v LiFe*
Chyba baterie pylontech US2000C jak ji vyřešit?
- 18 Odpovědi
- 1456 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-