Návrh fotovoltaické elektrárny pro chalupu na Šumavě zahrnuje 18 panelů 455 Wp na jihozápadní střeše a Li-ion baterii s kapacitou cca 10 kWh. Používají se invertory Axpert King, plánuje se rozdělení panelů do 3 stringů po 6 panelech kvůli napěťovým limitům. Spotřebiče jako pračka, myčka a bojler jsou navrženy pro využití přebytků energie, například ohřevem vody a ovládáním klimatizace přes PWM nebo relé. Doporučuje se 1f systém s wattrouterem pro řízení bojleru a využití teplé vody jako levné akumulace energie.
- czechtony
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 28, 2020 2:01 pm
- Reputace:0
Návrh FVE
Ahoj, chci FVE - soběstačnost, ceny energií, inflace.
Mám starou chalupu na Šumavě, topím uhlím, mám kobinovaný bojler, plynové plotýnky, elektrickou troubu, která jede obden, myčku 2x denně, pračku 3x týdně,3 lednice/mrazáky .... ročně cca 5.5MWh. Plánuju 2-3ks invertorové klimatizace, pokud mi je požehnáte.
Na JZ střechu z betonových tašek mi vejde 18 panelů.
Rád bych využil maximum, raději v létě více, než v zimě nic.
Baterii vidím na li-něco, co seženu za slušné peníze s kapacitou cca 10kWp.
Myslel jsem, že panely použiju 18x 455wp a 2x Axpert King, ale ten to nedá.
Tak co místo něj? 3x king po 6ti panelech? Lepší varianta?
Pochopil jsem, že se tu preferuje 1f systém. Často se manželce sejde trouba a myčka nebo pračka. Bojler se ohlídá wattrouterem?
Lidi nejsou, tak si to budu muset udělat sám
Pokud mi chcete někdo nabídnout sestavu/stavebnici nebráním se.
Jinak díky za rady.
Mám starou chalupu na Šumavě, topím uhlím, mám kobinovaný bojler, plynové plotýnky, elektrickou troubu, která jede obden, myčku 2x denně, pračku 3x týdně,3 lednice/mrazáky .... ročně cca 5.5MWh. Plánuju 2-3ks invertorové klimatizace, pokud mi je požehnáte.
Na JZ střechu z betonových tašek mi vejde 18 panelů.
Rád bych využil maximum, raději v létě více, než v zimě nic.
Baterii vidím na li-něco, co seženu za slušné peníze s kapacitou cca 10kWp.
Myslel jsem, že panely použiju 18x 455wp a 2x Axpert King, ale ten to nedá.
Tak co místo něj? 3x king po 6ti panelech? Lepší varianta?
Pochopil jsem, že se tu preferuje 1f systém. Často se manželce sejde trouba a myčka nebo pračka. Bojler se ohlídá wattrouterem?
Lidi nejsou, tak si to budu muset udělat sám
Pokud mi chcete někdo nabídnout sestavu/stavebnici nebráním se.
Jinak díky za rady.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- sindyk
- Příspěvky: 698
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Návrh FVE
1f se preferuje, protože na 3f jsou potřeba 3 měniče, který samy o sobě něco sežerou, nebo asymetrický 3f měniče, který jsou drahý. Navíc 5 kW na jednu fázi nemusí stačit, pokud se spotřebiče nerozhodí dobře po fázích. Jinak poslední dobou vznikají zajímavý krabice jako PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW, případně se objevily měniče zn. "Revo" třeba na Hadexu, za 18 tis. 5 kW krabice s 450 V MPPT a možností paralelního provozu, vypadá to zase na nějaký klon Axperta.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7491
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1076
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Návrh FVE
Prosím tě, co děláte, že máte myčku 2x denně ??? To je jako chata s ubytováním hostů nebo tak něco?
A jinak zase ty souběhy. Dimenzovat to 3x víc kvůli neschopnosti to uspořádat mi přijde zbytečné ...
A jinak zase ty souběhy. Dimenzovat to 3x víc kvůli neschopnosti to uspořádat mi přijde zbytečné ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- sindyk
- Příspěvky: 698
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Návrh FVE
Jsi neviděl ještě stolní myčku? Mají v Lidlu za 4999 Kčcipis píše:Prosím tě, co děláte, že máte myčku 2x denně ???
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- brin
- Příspěvky: 932
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
- Reputace:87
Re: Návrh FVE
Máme dvě malý děti a jsme dost často všichni doma a běžně děláme dvě myčky denně.
- rva
- Příspěvky: 5177
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1036
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Návrh FVE
Předpokládám, že těch 10 kW na fázi by mělo stačit a přetížení by se téměř nevyskytovalo.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- czechtony
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 28, 2020 2:01 pm
- Reputace:0
Re: Návrh FVE
Díky za tipy, mám nějaký čínský zázrak Easun ISolar SMV 3KW a příště bych raději něco vyzkoušeného.sindyk píše:1f se preferuje, protože na 3f jsou potřeba 3 měniče, který samy o sobě něco sežerou, nebo asymetrický 3f měniče, který jsou drahý. Navíc 5 kW na jednu fázi nemusí stačit, pokud se spotřebiče nerozhodí dobře po fázích. Jinak poslední dobou vznikají zajímavý krabice jako PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW, případně se objevily měniče zn. "Revo" třeba na Hadexu, za 18 tis. 5 kW krabice s 450 V MPPT a možností paralelního provozu, vypadá to zase na nějaký klon Axperta.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- czechtony
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 28, 2020 2:01 pm
- Reputace:0
Re: Návrh FVE
Máme malé hospodářství, stravujeme se kompletně doma a to povětšínou z domácích potravin. Od pečiva, přes mléčné výrobky až k uzeninám. Čeho jsme schopni neposuzuj.cipis píše:Prosím tě, co děláte, že máte myčku 2x denně ??? To je jako chata s ubytováním hostů nebo tak něco?
A jinak zase ty souběhy. Dimenzovat to 3x víc kvůli neschopnosti to uspořádat mi přijde zbytečné ...
Jak jsem psal v úvodu, raději v létě mnoho, než v zimě nic.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- Mojm10
- Příspěvky: 254
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
- Reputace:6
Re: Návrh FVE
Bez ohledu na system bych udelal nasledujici:
1. Bojler je kombinovany na TUV, tzn. bud vyuzit ten kombinovany, nebo dokoupit dalsi nadrz na TUV.
2. Vytezovat prebytky do TUV. (a dale tou klimou. klima to musi umoznovat, resp. frekvencni menic). Vyladit se to da na "cim vic sviti' tim vic chladim")
3. Napojit pracku. a mycku na teplou vodu (chce to termo ventil). Voda je nejlevnejsi baterie a tou vodou se v pracce a mycce usetri treba 3 kwh za den. Nemusi to byt specialni spotrebice se vstupem na TUV.
Jinak vseobecne bych se vyhnul spojovani se DS a vyuzil spis ostrov s prepinacem siti. Jaou ti takove ktere to zvladnou v ms.
1. Bojler je kombinovany na TUV, tzn. bud vyuzit ten kombinovany, nebo dokoupit dalsi nadrz na TUV.
2. Vytezovat prebytky do TUV. (a dale tou klimou. klima to musi umoznovat, resp. frekvencni menic). Vyladit se to da na "cim vic sviti' tim vic chladim")
3. Napojit pracku. a mycku na teplou vodu (chce to termo ventil). Voda je nejlevnejsi baterie a tou vodou se v pracce a mycce usetri treba 3 kwh za den. Nemusi to byt specialni spotrebice se vstupem na TUV.
Jinak vseobecne bych se vyhnul spojovani se DS a vyuzil spis ostrov s prepinacem siti. Jaou ti takove ktere to zvladnou v ms.
- romanf
- Příspěvky: 303
- Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: on grid
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr Senec
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Re: Návrh FVE
Vedel by si nejako rozviesť to spriahnutie ovládania klímy s FV systémom?Mojm10 píše:2. klima to musi umoznovat, resp. frekvencni menic). Vyladit se to da na "cim vic sviti' tim vic chladim")
3. Napojit pracku. a mycku na teplou vodu (chce to termo ventil).
ad termo ventil: myslíš zmiešavací ventil nastavený napr na 40°C ?
díky
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Mojm10
- Příspěvky: 254
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
- Reputace:6
Re: Návrh FVE
Ano presne tak. Na pracku mam 38C, tzn pere se vetsinou na 30, takze spotreba na cyklus je 0.1 kWh. Kdyz se pere na vice, 60,80, tak to dohreje pracka. Mycku mam na 55, ta si vezme taky 0.1 kWh. Nicmene v prvni fazi oplachuje uz tou teplou, ale bezne by mycka oplachovala studenou.
S tou klimou nemam zkusenost osobni. Pouze vim, ze se delaji takove ktere maji ovladaci vstup (PWM?) invertor.
Anebo jsou klimy s kartou na releovy vstup.
Osobne si mysllim, ze to staci ovladat casovacem (bezi pres den) a pokud se pohlidaji soubehy a celkove rozfazovani tak to neni problem. Prebytky se ulozi do vody.
S tou klimou nemam zkusenost osobni. Pouze vim, ze se delaji takove ktere maji ovladaci vstup (PWM?) invertor.
Anebo jsou klimy s kartou na releovy vstup.
Osobne si mysllim, ze to staci ovladat casovacem (bezi pres den) a pokud se pohlidaji soubehy a celkove rozfazovani tak to neni problem. Prebytky se ulozi do vody.
- czechtony
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 28, 2020 2:01 pm
- Reputace:0
Re: Návrh FVE
Máte někdo zkušenost s hlučností PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW a jejich klony? Dají se provozovat v bytě? > Už jsem se dočetl, že jsou hlučné. Zkusím najít nějaký pasiv, nebo změnit umístění.
S TUV pro pračku/myčku to je výborný nápad.
S TUV pro pračku/myčku to je výborný nápad.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- pezizka
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Re: Návrh FVE
U Kinga 5kW jsou hlučné dostczechtony píše:Máte někdo zkušenost s hlučností PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW a jejich klony? Dají se provozovat v bytě? > Už jsem se dočetl, že jsou hlučné. Zkusím najít nějaký pasiv, nebo změnit umístění.
- czechtony
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 28, 2020 2:01 pm
- Reputace:0
Re: Návrh FVE
Pasiv vzdávám. Objednám 2xKing 48V5000W, zmíněných 18ks 455Wp panelů 2x po 3s3p a lifepo4 cca 10kWh.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- marko250
- Příspěvky: 3791
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:590
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
- Lokalita:Hlučín
Re: Návrh FVE
3s nevýjde napěťově,pozor na to.czechtony píše:Pasiv vzdávám. Objednám 2xKing 48V5000W, zmíněných 18ks 455Wp panelů 2x po 3s3p a lifepo4 cca 10kWh.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
- czechtony
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte led 28, 2020 2:01 pm
- Reputace:0
Re: Návrh FVE
Marko, děkuji!
Tedy 2s4p. Jak mám natahat kabeláž? Ze střechy k regulátorům je to cca 15m?
Poradíte mi kde objednat konstrukci za rozumný peníz? Dvě řady po osmi panelech na betonové tašce.
Tedy 2s4p. Jak mám natahat kabeláž? Ze střechy k regulátorům je to cca 15m?
Poradíte mi kde objednat konstrukci za rozumný peníz? Dvě řady po osmi panelech na betonové tašce.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL