Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Zda sa mi ze vsetky tieto videa riesia to iste, teda do ktoreho vstupu pride napatie, ten vstup sa stane aktivnym.Ja mam ale inu situaciu.Ako som pisal, mam trvalo na oboch vstupoch napatie a chcem si z nich vyberat podla toho, co mi viac vyhovuje. Je mi jasne, ze treba priviest riadiace nap. na vstupy AR,AN ci BR,BN. Lenze na stole mi to takto nefunguje. Je pravda, ze nemam zatial na hlavnych vstupoch nic, tak neviem ci v tom je problem aalebo v niecom inom
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Alebo este inak, mozu byt naraz trvalo na oboch vstupoch napatia s tym, ze si z nich vyberam tak, ze privediem nap. na AR,AN alebo BR,BN?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
kiksa
Příspěvky: 86
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od kiksa »

Pokud je napětí na obou vstupech, zdroj A má prioritu a je to přeplé na něj. Pokud napětí na zdroji A odpadne, přepne se automaticky na B. Po opětovném přivedení napětí na A se přepne zpět. Napětí si můžeš ovládat jak potřebuješ. Víc k tomu asi není co napsat. Proč ti to nefunguje nevím, mně takto funguje několik přepínačů bez problému.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Asi to zle vysvetlujem, mne neodpadne nap A ani B, obe su tam natrvalo. Mne ide o to aby som si vedel vybrat, ktore z nich bude na vystupe a aby som to vedel nejako ovladat. Skusim este poexperimentovat.Napokon to tento geret mozno ani neumoznuje
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5322
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

Vždyť ty čínské krámy mají přepínač auto/manual, tak si přepneš na manuál a přepneš na co chceš.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

chcem to ovladat automaticky pomocou kontaktu v BMS (Victron BMV700) podla SoC, nie rucne
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5322
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

Tak si poskládej stykače a ty ovládej ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
fanfox
Příspěvky: 19
Registrován: pát srp 28, 2020 11:17 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fanfox »

ahoj,
že Vám do toho skáču, listuji postupně stranami zpět, tak jestli to tu bylo, tak se omlouvám.
Dalo by se nějak využít toto: https://www.emareg.cz/NOVATEK-PEF-320-a ... e-d130.htm
píší tam "automatický přepínač napájení ze 3 fází do 1 (při výpadku fáze), a dále, pro zajištění napájení důležitých spotřebičů, umožňuje i prioritní napájení ze střídače FVE"

Když by na výstupu byl okruh zásuvek, na L1 měnič a na L2 DS.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
Dagus
Příspěvky: 1998
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Dagus »

Nob16A na výstup mě už bohužel neuspokojuje.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
fanfox
Příspěvky: 19
Registrován: pát srp 28, 2020 11:17 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fanfox »

Joj, to jsem podělal, to byla otázka, toto "od fanfox » úte led 25, 2022 4:51 pm"
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Medzitym som zistil, ze asi je zly ten prepinac. Mam toti este jeden dvojpolovy,tiez TOMZN, a ten sa sprava tak ako by som to ocakaval, teda privedenim U na AR,An sa to prepne na vstup A a privedenim U na BR,BN sa to prepne na vstup B a tak dokola. Ten 4polovy to nerobi kua.Pritom je novy nepouzity
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Tak som ten crep opravil. Vstup BR,BN ide priamo (cez usmernovac a vypinac) do magnetu, ktory prehodi vstup na B. Vstup AR,AN nejde priamo, ale cez nejaku elektroniku, ale kedze tento vstup nereaguje tak som ju vynechal a dal to priamo ako je to u BR,BN a uz prepina aj na vstup A. Inak toto je typ urceny pre fotovoltaiku. Mam este jeden, ktory je urceny pre generator, a v nom ta elektronika na vstupe AR,AN nie je, takze ten funguje tiez. Neviem co ma na starosti ta elektronika (je tam aj nejaky IO), ale s nou to jednoducho nejde.
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5322
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

zpožďovač
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Oneskoruje to vstup A? O kolko asi? Par s som nap. mal pripojene na AB,AN a nic sa nedialo
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od tomas »

Já tam mám pouze relátko, diody což řeší prioritu jednoho vstupu když je napětí na obou a signalizační LED
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
jova
Příspěvky: 245
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od jova »

Chtěl jsem se optat majitelů těchto „rychlých“ přepínačů mezi měničem a pevnou sítí typu Tomzn, Geya …, jak to přepínání snášejí motory lednic, mrazících boxů a podobné spotřebiče s asynchronními motory?
Mám tu rozpracované pro plánovanou elektrárnu přepínání, které by čekalo na sfázování, a teprve pak by přepnulo v nule uvedený přepínač, má se tím cenu zabývat?
pezizka
Příspěvky: 741
Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
Lokalita: Kyjovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od pezizka »

Nemá, lednice ani mrazák nikdy nedaly vědět že se cosi přeplo. LED světla nic, televize, PC mikrovlnka indukce. Nikdy jsem nic nezaznamenal ani já ani familka. Ta snad ani netuší, že se něco přepíná :lol:
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od fatter »

Potvrdzujem, ziadny spotrebic si zatial nevsimol ze ide z ineho zdroja. Prechod nulou by som neriesil
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od kybos »

Zajímavé řešení zkompletovaného přepinače sítí od výrobce Bonega: https://www.youtube.com/watch?v=OqW2G3BNpd4
Bohužel to vypadá, že není bezvýpadkové.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
maxus_aurelius
Příspěvky: 32
Registrován: stř dub 27, 2022 9:24 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od maxus_aurelius »

fatter píše:
Tak som ten crep opravil. Vstup BR,BN ide priamo (cez usmernovac a vypinac) do magnetu, ktory prehodi vstup na B. Vstup AR,AN nejde priamo, ale cez nejaku elektroniku, ale kedze tento vstup nereaguje tak som ju vynechal a dal to priamo ako je to u BR,BN a uz prepina aj na vstup A. Inak toto je typ urceny pre fotovoltaiku. Mam este jeden, ktory je urceny pre generator, a v nom ta elektronika na vstupe AR,AN nie je, takze ten funguje tiez. Neviem co ma na starosti ta elektronika (je tam aj nejaky IO), ale s nou to jednoducho nejde.
jakým způsobem si prosím Te tu upravu provedl? je nutný nějaký zásah do toho tišťáku, nebo co si kam přepojil aby to fungovalo?
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html