Deye hybridný menič

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Deye hybridný menič

Příspěvek od Ryko »

Máte niekto skúsenosti s touto značkou prípadne s týmto konkrétnym meničom? Nenašiel som na fóre absolútne žiadne info.

https://www.deyeinverter.com/product/hy ... us-eu.html

Spĺňa všetko čo potrebujem a podľa parametrov a masívnej ťažkej konštrukce to vyzerá na celkom kvaltiný kus hardwaru. V manuáli údavajú 5 rokov záruku. To si ešte idem overiť priamo u výrobcu - ako je to so servisom a zárukou pre krajiny EU.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Ryko »

Deye asi v CZ/SK nema vela uzivatelov, tak asi budem jednym z mala...

Inak v manuali sa pise jedna zaujimava vec:
To avoid any malfunction, do not connect any PV modules with possible current leakage to the inverter. For example, grounded PV modules will cause current leakage to the inverter. When using PV modules, please be sure NO grounding.

Ak to chapem spravne, tak je zakazane uzemnovat solarne panely pri pouziti tohto menica... Mohol by mi toto prosim niekto vysvetlit?
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od LIX »

Prečo chceš kupovať neoverenú škatulu preboha? Chýba tam spotreba meniča naprázdno, maximálny nabíjací prúd z PV do baterky- samé podstatné veci. A inak neviem na ktorom allinone meniči sa mínu panelov usmerňovať može.
Prečo radšej nekúpiš niečo overené? Axpert, jeho klony a podne?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od tomas »

Ryko píše:
Deye asi v CZ/SK nema vela uzivatelov, tak asi budem jednym z mala...

Inak v manuali sa pise jedna zaujimava vec:
To avoid any malfunction, do not connect any PV modules with possible current leakage to the inverter. For example, grounded PV modules will cause current leakage to the inverter. When using PV modules, please be sure NO grounding.

Ak to chapem spravne, tak je zakazane uzemnovat solarne panely pri pouziti tohto menica... Mohol by mi toto prosim niekto vysvetlit?
Pro zvýšení účinnosti a snížení ceny není mezi PV vstupem a síťovým výstupem dnes už zbytečný transformátor a tedy galvanické oddělení. Takže když uzemníš jeden pól panelů, tak vlastně přes polovodiče střídače uzemníš (zkratuješ) jednu polovinu sinusovky ze všech fázových vodičů což ten střídač nemusí přežít pokud zrovna vyrábí z panelů, minimálně to vyrazí jističe nebo spálí pojistky. Střídače si to hlídají a před zahájením výroby si kontrolují izolační stav fotovoltaických panelů a při výrobě si měří unikající proud.
Rámy s konstrukcí panelů samozřejmě uzemnit musíš.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Ryko »

LIX píše:
Prečo chceš kupovať neoverenú škatulu preboha? Chýba tam spotreba meniča naprázdno, maximálny nabíjací prúd z PV do baterky- samé podstatné veci. A inak neviem na ktorom allinone meniči sa mínu panelov usmerňovať može.
Prečo radšej nekúpiš niečo overené? Axpert, jeho klony a podne?
Spotreba naprazdno je pre mna velmi dolezita, pisal som spolu s dalsimi otazkami priamo vyrobcovi, tak dufam, ze odpvoede na moje otazky budu. Ak nie, tak kupovat urcite nebudem. Inak tento vyrobca je mimo Europu celkom znamy a prekvapili ma dodavatelia suciastok niektorych podla ich webu - napr. VAC je kvalitny europsky vyrobca.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Ryko »

Info pre pripadnych zaujmecov, spotreba naprazdno je 40W. Myslim, ze pre 8 kW menic v poriadku a podstatne lepsie ako 5-6 kW Axperty s 50-70 W.
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od rva »

Klidně si ho pořiď, aspoň tady budeme mít nový stroj a zkušenosti z provozu. Když jsem začínal, byly Axperty taky neznámé a byl to risk si je pořídit. Dnes se rozrostly do řady klonů všemožných vlastností a snad jsou celkem spolehlivé.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 7688
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od kodl69 »

Jenom aby ta spotřeba byla pravda...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
milhaus
Příspěvky: 261
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od milhaus »

Ta krabice vypadá jako tady z toho seriálu na trubce. :sm1:
https://youtube.com/c/Atlanticwastepower
Quickyprd
Příspěvky: 249
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Quickyprd »

Já jsem vybral drahý Victron a jsem teda spokojen, taky to jde. Taky jsem řešil spotřebu, ale i tu jako to utáhne při malém odběru. V noci má dům odběr mezi 50-70W, a většina AIO řešení se třeba při odběru pod 100W přepíná na síť a to jsem nechtěl. Samozřejmě konverze a efektivita je při tomto odběru mizerná...ale je to moje elektrika z mé baterie a ne ze sítě....v létě to stejně plně nevyužiju a v zimě se ta spotřeba ze sítě zase ztratí....
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od Ryko »

milhaus píše:
Ta krabice vypadá jako tady z toho seriálu na trubce. :sm1:
https://youtube.com/c/Atlanticwastepower
Hej, vyzera na to na tie iste. Inak cena za ten co uvadzam vyssie, 1-fazovy 8kW okolo 2000 Euro.
matko
Příspěvky: 16
Registrován: čtv bře 18, 2021 2:50 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od matko »

Zdravicko kupili ste tento menic?planujem si ho kupit 8 kw ale jednofazovy mam ponuku priamo z ciny ak ho mate dajte mi vediet
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od honzaL »

Zdravím,

Máme na testování 10kW. Spotřeba se zdá být 40W. Zajímavě vytěžuje fáze - rozkládá zátěž na 3 fáze někdy rovnoměrně pokud pouze z DS nabíjíme akumulátory, jindy při zátěži na fázi je to nějakým procentem a při zátěži na 2 fázích ze třetí nabíjí akumulátor.
Ještě ho potrápíme na přetížení fází, prý to umí a hlavně bychom ho rádi ovládali z PLC na to zatím nemáme noty. Nemá někdo popis řízení??
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
MirekX
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 27, 2021 7:22 pm
Bydliště: Týniště nad Orlicí

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od MirekX »

Nemáte nějaké výsledky těch testů? Pořídil jsem si Deye 12kW. Díky
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
jagr
Příspěvky: 12
Registrován: ned črc 31, 2022 8:56 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od jagr »

Pls, máte nějaké zkušenosti z provozu s tím DEYE? Parametricky to vypadal moooc zajímevě, jen mám obavu “too good to be true” ….kde je zádrhel?
jars10
Příspěvky: 99
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od jars10 »

Já ho provozuji od konce jara. Zatím kladné pocity. Oproti Axpertům je o třídu výše. Srovnávám ho s Victronem a zdá se v pohodě. Zatím jedu ostrovní režim, ten zvládá včetně asymetrie fází dobře. Teď mi třeba dával 3,9kW z jedné fáze po dobu 5 hodin - nabíjení auta. Kultivované větráky, ne jako Axpert, i když se taky umí rozhučet. Základní provoz do cca 3kW = většinu času je potichu. Umí jet podle napětí na aku, ale bez kompenzace. Lepší je použít komunikaci s CAN-BMS, např. Pylontech. MPPT celkem rychlé a citlivé, něco jako Victron.
Čekám, až bude atest, abych jej mohl zapojit do sítě, pak uvidíme dál.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od xmasin »

Mohu se zeptat, jak to vypadá s atestem? Na Ostrovních elektrárnách píšou, že není atest pro verze 5 kW a výše včetně všech třífázových.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od cipis »

Atest na co? Do ostrova schválení od DS nepotřebuješ, no a jestli to u nás prodávají, tak to musí mít prohlášení o shodě.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jars10
Příspěvky: 99
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od jars10 »

cipis píše:
Atest na co? Do ostrova schválení od DS nepotřebuješ, no a jestli to u nás prodávají, tak to musí mít prohlášení o shodě.
To ano, ale někteří si ho chtějí zapojit jako hybrid, aby si mohl řídit a docucávat energii ze sítě.
Tam se ještě prý čeká na nějakou verzi FW, která má vypořádat připomínky zkušebny ČEZ. Víc nevím.
Alespoň já bych to na zimu takto chtěl. Prostě pojedu ze sítě a cokoliv se objeví na panelech nebo v baterce, aby zužitkoval k tomu.
jagr
Příspěvky: 12
Registrován: ned črc 31, 2022 8:56 pm

Re: Deye hybridný menič

Příspěvek od jagr »

honzaL píše:
Zdravím,

Máme na testování 10kW. Spotřeba se zdá být 40W. Zajímavě vytěžuje fáze - rozkládá zátěž na 3 fáze někdy rovnoměrně pokud pouze z DS nabíjíme akumulátory, jindy při zátěži na fázi je to nějakým procentem a při zátěži na 2 fázích ze třetí nabíjí akumulátor.
Ještě ho potrápíme na přetížení fází, prý to umí a hlavně bychom ho rádi ovládali z PLC na to zatím nemáme noty. Nemá někdo popis řízení??

Dobrý den, jak dopadly ty testy na přetížení??

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek