FVE - plochá střecha
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte úno 25, 2020 9:12 am
FVE - plochá střecha
Zdravím všechny,
tak jako většina, bych chtěl po měsících čtení "něco" zrealizovat, ale nějak nevím co . Nemám elektrovzdělání, takže by FVE asi nebyla úplně koníček, zvláště na úrovni elektrosoučástek (prohazování jednotlivých "blackboxů" bych zvládl).
Hlavně mně připadá, že je u mě vše špatně: plochá střecha, sklon na sever (-4 stupně), vítr od západu (zezadu panelů), plechová krytina, případně hromosvod, malá technická místnost, špatně umístěný rozvaděč v chodbě..
Použil jsem PVG tools, abych viděl kolik energie dopadá na střechu, je to pro 1kWp. Což asi všichni znáte...4 měsíce "mrtvo", pak by se s tím šlo asi dalo něco dělat. Je tam pro zajímavost dán panel na fasádu(09.10,mělo být 90-10), první číslo sklon panelu, druhý azimut, 13 - průměr za celý rok.
Střecha cca 8*10 m (8m na jih), hromosvod okolo+v půlce (od severu na jih)
Teď jestli dát panely přímo na střechu (sklon -4 stupně), nebo to dorovnávat na "0" nebo postavit kostrukci s tím, že bude foukat panelům "dozadů, plus stíny tzn (řady od sebe cca 3m, takže by se tam možná 3 řady vtěsnaly).
Pak nevím co s tím hromosvodem v půce střechy, zkusím změřit, kolik je tam reálně místa.
Nebo se na to "vyprdnout" nějak tam vtěsnat 6 panelů přímo na střechu, nějaký mppt regulátor, připojit na bojler a "mít klid"?
tak jako většina, bych chtěl po měsících čtení "něco" zrealizovat, ale nějak nevím co . Nemám elektrovzdělání, takže by FVE asi nebyla úplně koníček, zvláště na úrovni elektrosoučástek (prohazování jednotlivých "blackboxů" bych zvládl).
Hlavně mně připadá, že je u mě vše špatně: plochá střecha, sklon na sever (-4 stupně), vítr od západu (zezadu panelů), plechová krytina, případně hromosvod, malá technická místnost, špatně umístěný rozvaděč v chodbě..
Použil jsem PVG tools, abych viděl kolik energie dopadá na střechu, je to pro 1kWp. Což asi všichni znáte...4 měsíce "mrtvo", pak by se s tím šlo asi dalo něco dělat. Je tam pro zajímavost dán panel na fasádu(09.10,mělo být 90-10), první číslo sklon panelu, druhý azimut, 13 - průměr za celý rok.
Střecha cca 8*10 m (8m na jih), hromosvod okolo+v půlce (od severu na jih)
Teď jestli dát panely přímo na střechu (sklon -4 stupně), nebo to dorovnávat na "0" nebo postavit kostrukci s tím, že bude foukat panelům "dozadů, plus stíny tzn (řady od sebe cca 3m, takže by se tam možná 3 řady vtěsnaly).
Pak nevím co s tím hromosvodem v půce střechy, zkusím změřit, kolik je tam reálně místa.
Nebo se na to "vyprdnout" nějak tam vtěsnat 6 panelů přímo na střechu, nějaký mppt regulátor, připojit na bojler a "mít klid"?
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FVE - plochá střecha
Cena panelů dlouhodobě klesá, počítal bych s tím, že časem celou střechu pokryjí panely. Naplocho, žádné přizvedávání. Proto bych začal zkraje z jedné strany a třeba po čase zase další kus. Abys to za rok, dva, nemusel předělávat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: FVE - plochá střecha
Dal by som maximum panelov na južnú hranu strechy so sklonom 60 ° na masívnej konštrukcii a jeden rad panelov na severnú stranu ( čím ďalej od hromozvodu ) so sklonom 34 °, ak to dovolia pohľady z ulice a z pozemku.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: FVE - plochá střecha
Ako vraví kolega predo mnou - na juh. Sklon aspoň 35°a viac.
Na plochú strechu napr. takto:
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Na plochú strechu napr. takto:
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 3375
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: FVE - plochá střecha
Pánové prravdu má RVA.Tady se dá udělat výpočet,aby si kolektory nestínili.vlkazajac píše:Dal by som maximum panelov na južnú hranu strechy so sklonom 60 ° na masívnej konštrukcii a jeden rad panelov na severnú stranu ( čím ďalej od hromozvodu ) so sklonom 34 °, ak to dovolia pohľady z ulice a z pozemku.
https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1732-minim ... che-strese
Dneska by museli být řady,tak 4m od sebe,aby si navzájem nestínili.Jinak bude fungovat jenom první řada.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte úno 25, 2020 9:12 am
Re: FVE - plochá střecha
Díky za rady.
Právě na i4wifi jsem koukal. Takže by se tam vešlo třeba jen 12 panelů+ještě řešit váhu a cenu konstrukce.
Kdyžbych je budu dávat rovnou na střechu. Tak udělat řadu, pak "technologickou" uličku (třeba 0,5m ), další řada a tak dále? Nebo třeba 2 řady vedle sebe, pak místo pro chození a tak dále? Třeba jako tady https://storage.googleapis.com/strapipr ... 3d1819.jpg ?
Nebo se počítá s tím, že když dá člověk jeden panel vedle druhého a pak se mu porouchá nějaký "prostřední", tak si k němu proklestí cestu demontáží ostatních panelů. A bere se, že je to OK, protože se to děje jednou za "10 let"?
Právě na i4wifi jsem koukal. Takže by se tam vešlo třeba jen 12 panelů+ještě řešit váhu a cenu konstrukce.
Kdyžbych je budu dávat rovnou na střechu. Tak udělat řadu, pak "technologickou" uličku (třeba 0,5m ), další řada a tak dále? Nebo třeba 2 řady vedle sebe, pak místo pro chození a tak dále? Třeba jako tady https://storage.googleapis.com/strapipr ... 3d1819.jpg ?
Nebo se počítá s tím, že když dá člověk jeden panel vedle druhého a pak se mu porouchá nějaký "prostřední", tak si k němu proklestí cestu demontáží ostatních panelů. A bere se, že je to OK, protože se to děje jednou za "10 let"?
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: FVE - plochá střecha
Chcem sa hádať. Pravdu mám ja. Dnes až do jari by som chcel mať panely tak, ako píšem, s uvedeným sklonom. rva by už dnes mohol krám s vodorovnými panelmi na streche so spádom na sever zavrieť.Franta2776 píše:Pánové prravdu má RVA.Tady se dá udělat výpočet,aby si kolektory nestínili.
https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1732-minim ... che-strese
Dneska by museli být řady,tak 4m od sebe,aby si navzájem nestínili.Jinak bude fungovat jenom první řada.
Toto :
https://storage.googleapis.com/strapipr ... 3d1819.jpg
je riešenie pre artistov, ktorým by nevadilo, že prístup ku krajnej rade majú len zo žľabu.
Toto:
"Doporučujeme počítat i s velmi nízkým úhlem max. 20°, aby panely nebyly zastíněné ráno nebo večer , kdy je slunce nízko. "
je nemiestny žart. Na Vianoce je slnko vo výške 17 ° na poludnie. Takáto matematika na zimu nestačí.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne sob lis 06, 2021 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5290
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE - plochá střecha
Proč demontovat? Ty panely ti musí vydržet sníh ve tvé sněhové oblasti. Kolik to tam máš? 50? 100? Či 300 kg/m2? Jaké mají panely limity? A kolik vážíš?
https://www.frigomont.cz/snehove-zatizeni-strech-v-cr
Položíš prkno a hotovo
https://www.frigomont.cz/snehove-zatizeni-strech-v-cr
Položíš prkno a hotovo
kovarikp píše:Nebo se počítá s tím, že když dá člověk jeden panel vedle druhého a pak se mu porouchá nějaký "prostřední", tak si k němu proklestí cestu demontáží ostatních panelů. A bere se, že je to OK, protože se to děje jednou za "10 let"?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3375
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: FVE - plochá střecha
Hádat se můžeš,ale tady vychází výpočet jasně.Pokud změním úhel z 10 na 90st získám v zimě o 30% navíc a to se nebavím o zastínění mezi řadami panelů.Pokud dám dvojnásobný počet panelů se sklonem 10 st výkon zdvojnásobím.Při klesající ceně panelů a stoupající ceně konsrukcí a práce,vyjde lépe opanelovat.Tazateli bych doporučil panely podložit nějakým levným způsobem,třeba betonovými patkami prefabrikáty.,aby panely opršely od nejhoší špíny.vlkazajac píše:Chcem sa hádať. Pravdu mám ja. Dnes až do jari by som chcel mať panely tak, ako píšem, s uvedeným sklonom. rva by už dnes mohol krám s vodorovnými panelmi na streche so spádom na sever zavrieť.Franta2776 píše:Pánové prravdu má RVA.Tady se dá udělat výpočet,aby si kolektory nestínili.
https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1732-minim ... che-strese
Dneska by museli být řady,tak 4m od sebe,aby si navzájem nestínili.Jinak bude fungovat jenom první řada.
Toto :
https://storage.googleapis.com/strapipr ... 3d1819.jpg
je riešenie pre artistov, ktorým by nevadilo, že prístup ku krajnej rade majú len zo žľabu.
Toto:
"Doporučujeme počítat i s velmi nízkým úhlem max. 20°, aby panely nebyly zastíněné ráno nebo večer , kdy je slunce nízko. "
je nemiestny žart. Na Vianoce je slnko vo výške 17 ° na poludnie. Takáto matematika na zimu nestačí.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: FVE - plochá střecha
No to ani náhodou. Skontroluj svoje výpočty, hrubo zavádzaš !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 3375
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: FVE - plochá střecha
Mám tyto data 5700Wp azimut-20 zisky za měsíce listopad-únor:
při sloup 10st(624kWh),při 45st(904KWh),při 90st(850kWh)takže rozdíl mezi 624 a 850 je navíc cca 1/3.
Pokud nainstaluji 2x5700Wp budu mít zisk (2x624kWh) to je 2x tolik=1248kWh
při sloup 10st(624kWh),při 45st(904KWh),při 90st(850kWh)takže rozdíl mezi 624 a 850 je navíc cca 1/3.
Pokud nainstaluji 2x5700Wp budu mít zisk (2x624kWh) to je 2x tolik=1248kWh
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: FVE - plochá střecha
Neviem, prečo uhýbaš z reality. Zima netrvá od 12. po 2. mesiac vrátane, takže tá Tvoja 1/3 dosť neplatí. Naviac jednoduché prevzatie výsledkov výpočtu predpokladá stálu ometaciu službu na streche - ak sú panely viacmenej naplocho.
Ak má mať sklon panela za úlohu vyťažiť maximálne zisky v zime ( keď je najväčšia bieda ), bude postavený ináč, ako keď chceme poháňať 4 klimatizácie v lete. Koľko panelov kovarikp potrebuje, musí si určiť sám. Potom sa môže pohrať so sklonom a uličkami medzi panelmi. To za neho nerozhodneme. Keby to malo zostať len pri 6 ks, nemáme čo riešiť.
Ak má mať sklon panela za úlohu vyťažiť maximálne zisky v zime ( keď je najväčšia bieda ), bude postavený ináč, ako keď chceme poháňať 4 klimatizácie v lete. Koľko panelov kovarikp potrebuje, musí si určiť sám. Potom sa môže pohrať so sklonom a uličkami medzi panelmi. To za neho nerozhodneme. Keby to malo zostať len pri 6 ks, nemáme čo riešiť.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 3375
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: FVE - plochá střecha
vlkazajac píše:Neviem, prečo uhýbaš z reality. Zima netrvá od 12. po 2. mesiac vrátane, takže tá Tvoja 1/3 dosť neplatí. Naviac jednoduché prevzatie výsledkov výpočtu predpokladá stálu ometaciu službu na streche - ak sú panely viacmenej naplocho.
Ak má mať sklon panela za úlohu vyťažiť maximálne zisky v zime ( keď je najväčšia bieda ), bude postavený ináč, ako keď chceme poháňať 4 klimatizácie v lete. Koľko panelov kovarikp potrebuje, musí si určiť sám. Potom sa môže pohrať so sklonom a uličkami medzi panelmi. To za neho nerozhodneme. Keby to malo zostať len pri 6 ks, nemáme čo riešiť.
Mě to ukazuje tyto data za měsíce listopad,prosinec,leden,ůnor.Pokud ti to ukazuje něco jiného,tak to sem dej.Jiné měsíce předpokládám,že je elektřiny dost.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: FVE - plochá střecha
jj, prehliadol som, že to dávaš za 4 mesiace, vrátane 11 - teho.
U mňa je to takto - keď uvažujem s :
11. - 2. mesiac vrátane ......1,352
12. - 1. mesiac vrátane ......1,492
12. mesiac samotný ..........1,609
teda pomer zisku panela so sklonom 90° k zisku panela so sklonom 10°. Ale pozor, musí byť splnená podmienka čistoty panela.
U mňa je to takto - keď uvažujem s :
11. - 2. mesiac vrátane ......1,352
12. - 1. mesiac vrátane ......1,492
12. mesiac samotný ..........1,609
teda pomer zisku panela so sklonom 90° k zisku panela so sklonom 10°. Ale pozor, musí byť splnená podmienka čistoty panela.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 3375
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: FVE - plochá střecha
No já mám taky střechu cca 10st a nad konstrukcí jsem do dneška přemýšlel(našel bych i materiál gratis),ale kvůli 250kWh v zimě to dělat nebudu.Ty černé panely jsou na střeše nenápadné.Konstrukce by byla ohavná to raději jak budu mít málo elektriky přimontuju dalších 5700Wp.Ty stíny v tuto dobu jsou hrozně dlouhé.vlkazajac píše:jj, prehliadol som, že to dávaš za 4 mesiace, vrátane 11 - teho.
U mňa je to takto - keď uvažujem s :
11. - 2. mesiac vrátane ......1,352
12. - 1. mesiac vrátane ......1,492
12. mesiac samotný ..........1,609
teda pomer zisku panela so sklonom 90° k zisku panela so sklonom 10°. Ale pozor, musí byť splnená podmienka čistoty panela.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte úno 25, 2020 9:12 am
Re: FVE - plochá střecha
Děkuji za podnětnou diskuzi
cipis: snih, co jsem koukal, tak jsem v kategorii I. takze 75 kg/m2, v datasheetu u panelu jsem našel 5200 Pa, takže prkno by asi fakt mělo stačit a nebudu muset ani moc hubnout
Vzhledem k tomu, že nemám žádné zkušenosti, tak se zatím přikláním k tomu udělat jen ohřev vody takže studuji i ostatní uživatele.
Vzhledem k případnému dalšímu použití panelů, jsem koukal třeba na tyhle (parametrově)
https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/1006602077
Bral jsem hodnoty NOCT (NMOT) a Vmp a Imp
A 6 panelů
pak je to cca 6*38.2V *8.88A=2kw
Pokud je to dle STC
6*42*10.84=2.7kW
Bojler mám OKCE 160 (mělo by být keramické topné těleso a výkon 2200W), tak mně nepřipadá, že by to bylo úplně mimo.
K tomu dokoupit druhý termostat + Bel regulátor a mělo by to být z hlavních komponent vše, tedy když pominu tu eletrickou část zapojení.
P.S.:
Ještě řeším solární fontánu
Mám tuhle https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5448%22%7D
U čerpadla píšou 9V a výkon 1.7W, u panelu 9V a 2W. Panel stačí trochu zastínit pouze prstem a voda hned přestane téct.
Tak jestli koupit třeba tenhle panel
https://www.aliexpress.com/item/3286334 ... 1a71VPD0aZ
Nebo tyhle dve do serie?
https://www.aliexpress.com/item/3286405 ... 517bkzYEFV
Nebo se o řeší úplně jinak? Silnější panel, regulátor, baterie, měnič DC...Ale to už ni přijde moc, na to jak je to malý
cipis: snih, co jsem koukal, tak jsem v kategorii I. takze 75 kg/m2, v datasheetu u panelu jsem našel 5200 Pa, takže prkno by asi fakt mělo stačit a nebudu muset ani moc hubnout
Vzhledem k tomu, že nemám žádné zkušenosti, tak se zatím přikláním k tomu udělat jen ohřev vody takže studuji i ostatní uživatele.
Vzhledem k případnému dalšímu použití panelů, jsem koukal třeba na tyhle (parametrově)
https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/1006602077
Bral jsem hodnoty NOCT (NMOT) a Vmp a Imp
A 6 panelů
pak je to cca 6*38.2V *8.88A=2kw
Pokud je to dle STC
6*42*10.84=2.7kW
Bojler mám OKCE 160 (mělo by být keramické topné těleso a výkon 2200W), tak mně nepřipadá, že by to bylo úplně mimo.
K tomu dokoupit druhý termostat + Bel regulátor a mělo by to být z hlavních komponent vše, tedy když pominu tu eletrickou část zapojení.
P.S.:
Ještě řeším solární fontánu
Mám tuhle https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5448%22%7D
U čerpadla píšou 9V a výkon 1.7W, u panelu 9V a 2W. Panel stačí trochu zastínit pouze prstem a voda hned přestane téct.
Tak jestli koupit třeba tenhle panel
https://www.aliexpress.com/item/3286334 ... 1a71VPD0aZ
Nebo tyhle dve do serie?
https://www.aliexpress.com/item/3286405 ... 517bkzYEFV
Nebo se o řeší úplně jinak? Silnější panel, regulátor, baterie, měnič DC...Ale to už ni přijde moc, na to jak je to malý
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5290
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE - plochá střecha
K tomu bojleru potřebuješ nejspíš i druhou spirálu - napájení z DS a z BELu musí být galvanicky oddělené, takže i když uděláš přepínání (jeden termostat na víc ze slunka, druhý na míň z DS), tak tam máš pořád jen jeden havarijní termostat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7706
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE - plochá střecha
nepotřebuje, nakresli si to. jedno těleso, jeden havarijní termostat jeden provozní nastavenej na 80°C, a přívod z DS přes druhej termostat nastavenej na 50°C na přívod přepínání, co prodává bel ke svejm regulátorům. Ale obvykle stčí přepínání manuální, prostě když přestane týct teplá voda, tak se to přepne ručne a je hotovo. Dvě spirály jsou asi nejlepší řešení, ale dycky to nejde...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5290
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE - plochá střecha
Máš pravdu, to mi říkali už před sto lety u maturity, kdy jsem vysmahl na tabuli výsledek, samozřejmě blbě Prej radši si to napiš od začátku
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte úno 25, 2020 9:12 am
Re: FVE - plochá střecha
kodl69: No trochu jste mě vyděsil.. Chtěl jsem využít "věci, které mám doma", tak jsem to chtěl nechat zapojit, tak jak jste napsal + zapojit panely dle schématu, které je u BEL regulátoru
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 2974 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jan.stepanek
-
- 18 Odpovědi
- 2231 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kubrt8
-
- 0 Odpovědi
- 941 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marxsk
-
-
Plochá střecha a panely FVE z hlediska zatížení
od estevez » » v Plánované elektrárny
Plochá střecha a panely FVE z hlediska zatížení
- 4 Odpovědi
- 821 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pekoz
-
-
-
Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova plocha
od eMeF » » v Fototermika
Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova plocha
- 6 Odpovědi
- 1883 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eMeF
-