Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Dobry den,
mam 4.5kWp ongrid FVE elektrarnu bez baterii s akumulaci do boileru a akumulacni nadoby pro topeni. 10 x 450Wp v serii, menic RCT inveterter, wattrouter.
Po nedavnem vypadku elektriky jsem zacal premyslet, ze bych system doplnil o pidi offgrid cast. Dimenzovanou na male stovky wattu. Jde mi hlavne o zalohovani cerpadel v kotelne a lednice.
Cele je to velmi primitivni uloha, jedine co to komplikuje je velke vystupni napeti z panelu.
10x 450Wp panel v serii, Voc bude 49.05*10 = 491V, pri zapocteni vlivu mrazu (-35C) se dostanu nekam k 574V.
Nabijecky pro 600V a vice se uz prilis nedelaji a kdyz tak logicky pouze s velkymi vykony.
Panely prepojovat nechci, nechci z nich ani delat odbocku.
Neresili jste nekdo neco podobneho, at nevymyslim znovu kolo?
mam 4.5kWp ongrid FVE elektrarnu bez baterii s akumulaci do boileru a akumulacni nadoby pro topeni. 10 x 450Wp v serii, menic RCT inveterter, wattrouter.
Po nedavnem vypadku elektriky jsem zacal premyslet, ze bych system doplnil o pidi offgrid cast. Dimenzovanou na male stovky wattu. Jde mi hlavne o zalohovani cerpadel v kotelne a lednice.
Cele je to velmi primitivni uloha, jedine co to komplikuje je velke vystupni napeti z panelu.
10x 450Wp panel v serii, Voc bude 49.05*10 = 491V, pri zapocteni vlivu mrazu (-35C) se dostanu nekam k 574V.
Nabijecky pro 600V a vice se uz prilis nedelaji a kdyz tak logicky pouze s velkymi vykony.
Panely prepojovat nechci, nechci z nich ani delat odbocku.
Neresili jste nekdo neco podobneho, at nevymyslim znovu kolo?
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Zdravím, něco cca +- podobného se řeší zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7661 avšak to neznamená přejít zcela na odkazované vlákno. Ve zdejším vlákně může diskuze zcela jistě pokračovat a odvíjet se jiným směrem.
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Diky za odpoved, jenom doplnim, ze zatim neplanuju pridavat dalsi panely. Rad bych se pripojil na soucasny string.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
To se obávám, že vzhledem k ongrid povaze vaší současné FVE nebude možné. Ta bude mít zřejmě licenci a do té nebude možno zasáhnout stejně jako v případě odkazovaného vlákna.greatlama píše:Diky za odpoved, jenom doplnim, ze zatim neplanuju pridavat dalsi panely. Rad bych se pripojil na soucasny string.
Typická nevýhoda ongridu. I proto se toto fórum zaměřuje na ostrovy a poloostrovy, neb s ongridem je to většinou velká byrokratická pakárna.
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
OK, jdu si nastudovat zakony...
Stejne bych mel rad pro pripad blackoutu nejake lacine reseni v supliku - neco typu
1) vytahnu DC kabely z menice
2) pripojim DC kabely do tajemne krabicky
3) natahnu prodluzovak k spotrebicum, ktere chci zalohovat.
Vite nekdo jak by tohle slo realizovat po technicke strance? Jde mi hlavne o ten nabijec, ktery by byl zaroven pro 600V a zaroven jenom na parset watu?
Stejne bych mel rad pro pripad blackoutu nejake lacine reseni v supliku - neco typu
1) vytahnu DC kabely z menice
2) pripojim DC kabely do tajemne krabicky
3) natahnu prodluzovak k spotrebicum, ktere chci zalohovat.
Vite nekdo jak by tohle slo realizovat po technicke strance? Jde mi hlavne o ten nabijec, ktery by byl zaroven pro 600V a zaroven jenom na parset watu?
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Z ongridu máte určitě 230V výstup do domácnosti. Z tohoto nabíječ baterií, nabíjet baterie a na baterie připojit další měnič. Vytvoříte tak vlastně UPS. Ten pojede i když ongrid půjde kvůli výpadku sítě do kytek. V tomto je mimochodem ongrid úplně na 2 věci. Následně přikoupit další panely, udělat separé stringy, přes regulátory dobíjet výše uvedené baterie. Nebo to výše uvedený měnič bude umět sám (třeba Axpert nebo takové nějaké allinone). Do stávajícího ongridu nezasahovat. To zavání průserem.
Pak je ještě krok 4 a to zbavit se ongridu a vytvořit čistý poloostrov s docucáváním ze sítě.
Na to dle mého dojde, jak poznáte kouzlo toho nového ostrova, který chcete vytvořit. Klasika.
Pak je ještě krok 4 a to zbavit se ongridu a vytvořit čistý poloostrov s docucáváním ze sítě.
Na to dle mého dojde, jak poznáte kouzlo toho nového ostrova, který chcete vytvořit. Klasika.
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
To s tou "UPS" na 230V chapu a technicky to to nebyl problem. Ale neni to to co bych chtel.
Muj cil je preklenout pripadny blackout, ktery prijde jednou za X let a bude trvat v radu desitek hodin nebo jednotek dnu. V tu chvili je mi reseni s dobijenim z 230V nanic, protoze se mi muj ongrid menic vypne (resp. odpoji od AC site) a po vytluceni baterek z pridane "UPS" jsem na suchu.
Elektrika me zivi, prepojeni panelu se nebojim (pri dobre priprave jde jenom o precvaknuti konekoru do konektoru).
Tim, ze pouze odpojim panely od menice a pripojim je ke svemu ostrovu, se dle meho take nedopoustim zadneho "riskantniho" chovani, ktere by mohlo mit nejaky vliv na sit.
Muj cil je preklenout pripadny blackout, ktery prijde jednou za X let a bude trvat v radu desitek hodin nebo jednotek dnu. V tu chvili je mi reseni s dobijenim z 230V nanic, protoze se mi muj ongrid menic vypne (resp. odpoji od AC site) a po vytluceni baterek z pridane "UPS" jsem na suchu.
Elektrika me zivi, prepojeni panelu se nebojim (pri dobre priprave jde jenom o precvaknuti konekoru do konektoru).
Tim, ze pouze odpojim panely od menice a pripojim je ke svemu ostrovu, se dle meho take nedopoustim zadneho "riskantniho" chovani, ktere by mohlo mit nejaky vliv na sit.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Porusite licenci na vasi vyrobnu. To zavani pruserem, ale jak chcete.
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Ja z toho nemam zadnou radost... ...ani to neplanuju vyuzivat na denni bazi
Ale jestli si mam vybrat jestli behem blackoutu zmrznu a umru hlady nebo docasne zasahnu do FVE (musim si ty zakony dostudovat) pak...
Kazdopadne diky za upozorneni na pravni stranku veci, nenapadlo by me o tom takto uvazovat.
Jeste by me zajimalo jestli existuje technicke reseni meho problemu. Pokud by existovalo, pak by predpokladam bylo teoreticky mozne udelat znovu schvalovaci kolecko, aby bylo vse legalni.
Ale jestli si mam vybrat jestli behem blackoutu zmrznu a umru hlady nebo docasne zasahnu do FVE (musim si ty zakony dostudovat) pak...
Kazdopadne diky za upozorneni na pravni stranku veci, nenapadlo by me o tom takto uvazovat.
Jeste by me zajimalo jestli existuje technicke reseni meho problemu. Pokud by existovalo, pak by predpokladam bylo teoreticky mozne udelat znovu schvalovaci kolecko, aby bylo vse legalni.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Technicke reseni, kdy vase zaloha funguje jako spotrebic a je bez zasahu do stavajiciho systemu a take se da rozsirit a dobudovat plnohodnotny ostruvek ci vetsi ostrov, jsem vam jiz napsal vyse. Samozrejme pokud ma nekdo z fora jiny napad, necht napise
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Jeste doplnim, ze elektrikou topim a hreju vodu v boileru. Plnohodnotny ostrov, myslim, v mem pripade nedava smysl... Behem topne sezony bych nemel baterie cim nabijet...
Delal jsem si k tomu nejakou rozvahu viz https://blog.root.cz/greatlama/navratnost-fve-v-r/ a pro baterie to vychazelo dost negativne. Jako hruby optimisticky odhad mi vyslo ze pocet dni, kdy bych do baterie mohl ulozit alespon 1.5kWh by byl pouze 150... (V lete se zase obavam, ze bych je nezvladnul vybit...)
Ted mam FVE cca 3 tydny v provozu a az na cca 6h blackout kvuli vetru jsem celkem nadseny (ono taky porad svitilo slunce),
Delal jsem si k tomu nejakou rozvahu viz https://blog.root.cz/greatlama/navratnost-fve-v-r/ a pro baterie to vychazelo dost negativne. Jako hruby optimisticky odhad mi vyslo ze pocet dni, kdy bych do baterie mohl ulozit alespon 1.5kWh by byl pouze 150... (V lete se zase obavam, ze bych je nezvladnul vybit...)
Ted mam FVE cca 3 tydny v provozu a az na cca 6h blackout kvuli vetru jsem celkem nadseny (ono taky porad svitilo slunce),
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Plnohodnotný ostrov je extrém. To mám třeba já na chatě a další menšina extrémních lidí. Běžná a většinová situace je ostrov s přepínáním na síť. Že by jste musel baterie zvládat vybít je nesmysl. Do toho vás přeci nikdo nenutí drtit to nadoraz. Návratnost FVE ... to je opravdu relativní. Návratnost DS je v nekonečnu. Nezapomeňte, že slunce vám fakturu nevystaví. A celkem pravidelně vyjde. Nikdo neříká, že je to stabilní zdroj, ale rozhodně vám slunce také nezdraží například 3x elektriku. Právě proto, že faktury nevystavuje. Na témata návratnosti je tu mnoho témat. Pokud máte finance na prvotní instalaci, takové, které můžete investovat, tak vás návratnost vůbec netankuje. Jsou mnohem větší hodnoty na vlastní nezávislé FVE než nějaká návratnost. Je to vzdáleně podobné jako jezdit MHD a autem.
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Spatne jsem se vyjadril, mel jsem na mysli zde propagovany poloostrov s docucavanim z DS. Jako reseni se mi to libi, ale v mem pripade to myslim nedava ekonomicky smysl.
Pokud budu uvazovat, ze pri soucasnych cenach by mi system s 7kWh baterii usetril treba 2000 Kc rocne. Tak je navratnost tak dlouha, ze se driv neco rozbije a navratnost se posune do nekonecna.
Pohyb cen energii v tom pochopitelne muze udelat sve.
Ale to trochu mimo muj dotaz... me by zajimal hlavne ten "vysokonapetovy" nabijec...
Pokud budu uvazovat, ze pri soucasnych cenach by mi system s 7kWh baterii usetril treba 2000 Kc rocne. Tak je navratnost tak dlouha, ze se driv neco rozbije a navratnost se posune do nekonecna.
Pohyb cen energii v tom pochopitelne muze udelat sve.
Ale to trochu mimo muj dotaz... me by zajimal hlavne ten "vysokonapetovy" nabijec...
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Teoreticky by mělo být možné využít AC coupling s Victronem s tím, že ongrid měnič by byl připojený na výstupu Victronu. V případě blackoutu by se Victron odpojil od sítě a dělal by pro dům a ongrid střídač vlastní mikrosíť. Podmínkou je, aby ongrid měnič uměl řízení výkonu podle frekvence, Victron doporučuje Fronius, ale teoreticky by to mělo být funkční s jakýmkoliv měničem, který podporuje řízení výkonu dle frekvence. Celé řešení je nutné nahlásit distributorovi jako změnu ve FVE, tedy pokud nebyla na dotace, pak není možné změnu udělat.
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
AC coupling vypada zajimave, diky za tip. Vubec jsem to neznal, budu si to muset dostudovat.
Vypada to skoro jako perpetum mobile...
Ale uz mi to prijde pro moje potreby trochu jako overkill.
Vypada to skoro jako perpetum mobile...
Ale uz mi to prijde pro moje potreby trochu jako overkill.
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Zdravím, u Vás bude troška problém, lebo máte 3f menič (4,5kW 1f by Vám asi nepovolili).
Sú dva typy AC-Coupling:
- on-grid menič zapojený na vstupe do hybridného meniča
Tu sa dá použiť aj malý hybridný menič, ale pri výpadku siete on-grid nevyrába. Zariadenia na back-up výstupe z hybridného meniča sú zálohované z batérie.
- on-grid menič zapojený na výstupe z hybridného meniča
Všetko funguje aj pri výpadku siete, ale je potrebné mať hybridný menič s väčším výkonom ako on-grid. U Vás je toto nepoužiteľné, lebo by ste museli mať 3 takéto meniče, čo je blbosť.
Ak chcete zálohovať len pár stoviek wattov na krátku dobu existujú záložné zdroje pre kotol. Ja mám 300W so 40ah gélovou baterkou a čerpadlá mi to vie potiahnuť na pár hodín. Mám otestované len 4 hodiny, čo bol najdlhší výpadok u nás za posledné roky.
Ak by ste aj tak chceli rozšíriť on-grid o batérie, skúste pozrieť napr. Goodwe SBP, ale potreba myslieť hlavne na batérie a tie sú dosť drahé.
Sú dva typy AC-Coupling:
- on-grid menič zapojený na vstupe do hybridného meniča
Tu sa dá použiť aj malý hybridný menič, ale pri výpadku siete on-grid nevyrába. Zariadenia na back-up výstupe z hybridného meniča sú zálohované z batérie.
- on-grid menič zapojený na výstupe z hybridného meniča
Všetko funguje aj pri výpadku siete, ale je potrebné mať hybridný menič s väčším výkonom ako on-grid. U Vás je toto nepoužiteľné, lebo by ste museli mať 3 takéto meniče, čo je blbosť.
Ak chcete zálohovať len pár stoviek wattov na krátku dobu existujú záložné zdroje pre kotol. Ja mám 300W so 40ah gélovou baterkou a čerpadlá mi to vie potiahnuť na pár hodín. Mám otestované len 4 hodiny, čo bol najdlhší výpadok u nás za posledné roky.
Ak by ste aj tak chceli rozšíriť on-grid o batérie, skúste pozrieť napr. Goodwe SBP, ale potreba myslieť hlavne na batérie a tie sú dosť drahé.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Panove diky za vase navrhy.
Asi to nakonec vyresim nejakym bastlenim... Snizujici menic asi ubastlit zvladnu, akorat to pri me rychlosti bude tak za 10 let...
Nabijecka a stridac uz se pro tech par set wattu koupit celkem levne...
Asi to nakonec vyresim nejakym bastlenim... Snizujici menic asi ubastlit zvladnu, akorat to pri me rychlosti bude tak za 10 let...
Nabijecka a stridac uz se pro tech par set wattu koupit celkem levne...
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Jeste jsem chvili hledal a nasel jsem toto https://www.digikey.com/en/products/det ... 4/13531066
Asi to bude vicemene resit moje potreby. Nema to sice MPPT , ale vzhledem k tomu ze z panelu 4.5kWp budu brat jenom 150W, tak se na MPPT muzu asi vykaslat.
Neboli "finalni" blackoutove reseni bude asi vypadat takhle
panely 250VDC az 600VDC -> PV150-29B24 -> 24VDC nabijecka -> zhruba 12VDC baterie -> menic 12VDC/230VAC -> zasuvka
Asi to bude vicemene resit moje potreby. Nema to sice MPPT , ale vzhledem k tomu ze z panelu 4.5kWp budu brat jenom 150W, tak se na MPPT muzu asi vykaslat.
Neboli "finalni" blackoutove reseni bude asi vypadat takhle
panely 250VDC az 600VDC -> PV150-29B24 -> 24VDC nabijecka -> zhruba 12VDC baterie -> menic 12VDC/230VAC -> zasuvka
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Doplneni male offgrid k soucasne ongrid
Něco podobného dělá i firma BKE:
https://www.bke.cz/cs/produkty/ss-31-xxx-din
https://www.bke.cz/cs/produkty/ss-31-xxx-din
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
od ZdZ » » v Fotovoltaické panely
kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
- 86 Odpovědi
- 48298 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od utasek
-
-
- 2 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tiborius
-
-
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
od proasnet » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
- 5 Odpovědi
- 875 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
- 15 Odpovědi
- 6264 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
Menič solaredge SE7K ako offgrid.
od stanco » » v Přepínání sítě a FVE
Menič solaredge SE7K ako offgrid.
- 7 Odpovědi
- 2152 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stanco
-