Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Měniče Axpert
sipj
Příspěvky: 77
Registrován: pon zář 03, 2012 7:12 pm

Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od sipj »

Mam menic Axpert VP 24V 3000W kde udavaji vlastni spotrebu 25W a ve standby 10W.
Vzhledem k tomu, ze chci rozsirit FVE, koupil jsem 16-kanalovy meric spotreby Emporia Energy (https://www.emporiaenergy.com/how-the-v ... itor-works) a nestacim se divit...

Axpert rezim: SBU, Source: Battery, propojen k siti. Tzn energie se bere z akumulatoru, na sit se prepina jen pri
pretizeni. Spotreba ze site kolisa mezi 87 az 97W !!! trvale nezavisle na vytizeni. Za cely den ze site 2.3kWh
podotykam, ze celou dobu jel menic z akumulatoru. Aneb nechci slevu zadarmo...

Presnost mereni jsem kontroloval dle elektromeru a sedi. Pokud shodim jistic na vstupu odber samozrejme klesne
na 0W, odber z akumulatoru se nezmeni.

Nemate nekdo stejnou zkusenost?
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od sindyk »

Já se chystám zapojit MAX 3600, takže mě to bádání teprve čeká. Ale zajímalo by mě, co je v nastavení číslo 03 - APL/UPS, protože pokud je tam APL, čekal bych, že bude síťové relé rozpojené.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od xmasin »

sindyk píše:
Já se chystám zapojit MAX 3600, takže mě to bádání teprve čeká. Ale zajímalo by mě, co je v nastavení číslo 03 - APL/UPS, protože pokud je tam APL, čekal bych, že bude síťové relé rozpojené.
Toto nastavení ovlivňuje kdy se střídač odpojí od sítě a jede na baterie/solár. V režimu APL je povolený rozsah napětí sítě 90 - 280V a v režimu UPS 170 - 280V.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od sindyk »

To vím, ale také se v manuálu píše čas přepnutí mezi baterií a sítí. Pro UPS je to 10 ms a pro APL 20 ms. V APL režimu mu to tedy trvá jednou tak dlouho a proto si myslím, že je tam nějaké relé, které odpojuje síť.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od petrd »

Kdosi to měřil a udělal závěr že toto měření hodně může rozhazovat jalová složka která je u tohoto měniče velká.
Já myslím že to tolik není - teplo který axp. produkuje v režimu "síť" neodpovídá 100W žárovce, je skoro studený a ani nezapíná větráky. Pokud jede měnič, tak bych to odhadl na 70-max 100W tepla - ale to jde z panelů
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Franta2776 »

Já mám kopii Easun 48V 5500W a on si změří spotřebu naprázdno sám,stačí obpojit jistíč na výstupu,baterii a nechat zapojené panely.Max spotřeba naprázdno je 63W.Když je vyplý měnič na 230v je spotřeba MPPT okolo 15W.Na noc, když nevidí panel na vstupu se uspí a spotřeba je okolo 3W.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
dequeue
Příspěvky: 44
Registrován: úte úno 21, 2017 11:29 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od dequeue »

moj MPPsolar som mal na skusku namontovany u svagra v dielni, prakticky bez zataze(rPi), a ked mu prisla faktura za elektriku tak ma skoro nakopal do zadku!
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
sipj
Příspěvky: 77
Registrován: pon zář 03, 2012 7:12 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od sipj »

Tak mi to nedalo a pripojil jsem Axpert pres elektromer s rozlisenim 0.01kWh
Za 8h je spotreba 0kWh (<0.01kWh) takze po prepoctu mensi nez 1.2W
Opravdu me nenapadlo, ze Emporia udela merak spotreby co ukazuje zdanlivy vykon ....
Cele mereni je tedy na ho....
leoshavla
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od leoshavla »

Můžu se zeptat, jak je to tedy s tou spotřebou Axperta, plánuji ho kupovat tedy verzi VM. Díky
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od sindyk »

U svého jsem spotřebu neměřil, ale počítám, co "se ztratí". Už je to celkem 125 kWh za 3 měsíce, to dělá asi 58 W průměr. To je o chlup víc, než papírových 45 W, ale zatím mám jen čísla, co mi řekne Axpert, takže chybka tam být může.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
leoshavla
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od leoshavla »

A to se ztratilo z DS nebo z baterie
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Soban »

V mém návodu je napsáno u modelů 1,2kw 2,2kw a 3,2kw menší jak 25W a asi to tak bude protože když je odběr 0W a je to připojeno tak to bere kolem 1A z baterky.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od sindyk »

leoshavla píše:
A to se ztratilo z DS nebo z baterie
A tak obecně, když vezmu vstupy DS + FV a od toho odečtu výstup a ztráty v nabíjení baterie, vyjde mi tohle číslo.
Doplnil jsem si do statistiky i výpočet po měsících od ledna po březen a denní průměr je leden 35 W, únor 58 W a březen 80 W. Takže v lednu, kdy jsem to měl jako UPS, to bylo celkem fajn, ale jak se šlo postupně častěji do ostrova, tak vlastní spotřeba narůstá.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od PetrDubi »

Tohle se netýká přímo tohohle typu Axperta, ale všeobecně se tu řeší velká spotřeba měničů Axpert a jejich klonů.
Včera vyšlo nový video s Youdou a probírají ČEZ box, který má nainstalovaný nějaký našťastník, který si nechal nainstalova FV od ČEZu a ve výsledku má za celý rok spotřebu vyšší, než před instalací. Probírá se tam spotřeba toho ČEZ boxu v klidu a při práci a je tam vidět z provozu, že při spotřebě domu 400W si ČEZ box vezme dalších 300W jenom pro svůj provoz
https://www.youtube.com/watch?v=PjpBCZgq_8o&t=975s
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

Tak jsem rád, že jsem díky jednomu z vás objěvil tohle vlákno. Koupil jsem si EAsun to je jedno prostě ISOLAR. Samozřejmě jsem před nákupem pročítal parametry, mauál... No leží mi tad na stole a provádím různé měření. Samozřejmě spadla mi brada, když jsem zjistil jak moc saje ze sítě. To že bere z DC cca 25W to je OK! Ale co se tam děje při zapojení DS to je mi trochu záhadou. Určitě to ovlivňuje jalová složka jak už někdo psal. Zkusím pujčit ručičkový apérmetr ten by měl spolehlivě ukazovat strední hodnotu tudíž to důležité pro zjistění spotřeby. Z5 na začátek. Proč měnič odebíra proud, pokud je připojený na FV + baterii z DS a proč měnič při bypassu musí konvektorovat vstupní napájejí aby pak na výstupu pustil 230V se ztrátou? Proč prostě při bypassu necvakne relé , které by vstup propojilo s výstupem. Představuju si to až příliš jednoduše?
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Soban »

Protože jsi asi koupil špatný model.

Můj má na vstupu a výstupu připojen elektroměry takže vím co sežere z DS a prostě jak běží na soláry tak prostě z DS nic neodebírá.

Při přetížení (pokud je povoleno) nebo při nízkém napětí baterky v něm sepne relé a je IN propojeno s OUT.

Samozřejmě u měničů co umí přicucávat (king) tam ty ztráty konverzí jsou.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mirekcafa
Příspěvky: 418
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od mirekcafa »

Pelda píše:
Tak jsem rád, že jsem díky jednomu z vás objěvil tohle vlákno. Koupil jsem si EAsun to je jedno prostě ISOLAR.?
Jaký máš přesně typ?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od bublich »

Soban píše:
Protože jsi asi koupil špatný model.

Můj má na vstupu a výstupu připojen elektroměry takže vím co sežere z DS a prostě jak běží na soláry tak prostě z DS nic neodebírá.

Při přetížení (pokud je povoleno) nebo při nízkém napětí baterky v něm sepne relé a je IN propojeno s OUT.

Samozřejmě u měničů co umí přicucávat (king) tam ty ztráty konverzí jsou.
Mám Isolar 24/3000W PF1 a to samé.Když jede z baterie tak je tam 80-90 % účinost.
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

mirekcafa píše:
Pelda píše:
Tak jsem rád, že jsem díky jednomu z vás objěvil tohle vlákno. Koupil jsem si EAsun to je jedno prostě ISOLAR.?
Jaký máš přesně typ?
ISOLAR SMH3K 2,4kw mppt 24V input 102V
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

Na měření jsem si objednal analogový ampérmetr. Ten ukáže pravdu. Ty digitální watmetry v tomhle případě nefungují pravděpodobně dobře. Ukazují zdánlivý výkon. Uvidíme.... Potom napíšu.
Jen mi stále není jasné proč při bypassu měnič vstupní napětí konvektoruje a generuje tím pádem ztráty.