Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Čaute,
Ma niekto skúsenosti s
Vyzerajú super aj za dobrú cenu. Chcem dať 150A medzi menič a baterku a 100A medzi MPPT a baterku v 48V systéme. Chcel som tam dať ekvivalent poistky + poistkové puzdro avšak narazil som na toto a príde mi to ako super riešenie vzhľadom na to, že sú lacné a viackrát použiteľné narozdiel od poistiek.
Vopred Dík za rady a postrehy
Ma niekto skúsenosti s
Vyzerajú super aj za dobrú cenu. Chcem dať 150A medzi menič a baterku a 100A medzi MPPT a baterku v 48V systéme. Chcel som tam dať ekvivalent poistky + poistkové puzdro avšak narazil som na toto a príde mi to ako super riešenie vzhľadom na to, že sú lacné a viackrát použiteľné narozdiel od poistiek.
Vopred Dík za rady a postrehy
-
- Příspěvky: 3284
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Mám špatnou z Aliexpresu.Objednal jsme 200A na baterku do obytného auta.Po 5minutách a 120A vypadává i při stání na místě.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3947
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Našiel som ju skoro v každom elektro-eshope s týmito parametrami. Už neviem čomu veriť a čomu nierva píše:Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
Technicke parametre:
NAPATIE: 12 - 48V DC
Prud max 150A
Pripojenie očkom M6
Životnosť 1000 zapnuti.
Material Termoplast UL94 V-0
Rozmery: 78x51x43mm
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Nemáte nejaký ekvivalent vášho ističa na SR/CZ eshope?rva píše:Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
-
- Příspěvky: 3947
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Kvůli ceně bych zůstal v Číně. Značkové tuzemské jsou třeba na https://www.shopelektro.cz/modularni-pr ... 25-a-10-ka
Ale ty čínské jsou o dost levnější - široký rozsah až do 600 A je třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005002039194251.html
Ten krásný, levný na 12-48V jsem míval taky. Dokonce na něm bylo že je na 200A. Ale o napětí na něm není ani slovo a jak to šlo, tak jsem ho nahradil něčím jiným.
Ale ty čínské jsou o dost levnější - široký rozsah až do 600 A je třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005002039194251.html
Ten krásný, levný na 12-48V jsem míval taky. Dokonce na něm bylo že je na 200A. Ale o napětí na něm není ani slovo a jak to šlo, tak jsem ho nahradil něčím jiným.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...LIX píše:Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
najlepšie aj s držiakom
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Kedže je to poistka ktorá by nemala byť za normálneho stavu FV elektrárne nikdy prerušená používam takéto poistky. https://www.tipa.sk/sk/poistka-mega-pre ... /d-217236/
Ja v tom napätí 32V nevidím žiadny problém, ano 52V je skoro o polovicu viac, ale tu sa jedná stále o malé napätia a osobne v tom problém nevidím. No ak s tým nie si stotožnený, tak odporúčam tme.eu majú tu tieto poistky
https://www.tme.eu/Document/e9b9699950c ... rungen.pdf
Za 5€ bez dph kúpiš takúto poitku na 80V 150A a môžeš si povedať že je všetko s kostolným poriadkom.
https://www.tme.eu/sk/details/9005805.1 ... atne/siba/
EDIT: držiaky tam boli tuším tiež k tomu nejaké, skús pohladať..
Ja v tom napätí 32V nevidím žiadny problém, ano 52V je skoro o polovicu viac, ale tu sa jedná stále o malé napätia a osobne v tom problém nevidím. No ak s tým nie si stotožnený, tak odporúčam tme.eu majú tu tieto poistky
https://www.tme.eu/Document/e9b9699950c ... rungen.pdf
Za 5€ bez dph kúpiš takúto poitku na 80V 150A a môžeš si povedať že je všetko s kostolným poriadkom.
https://www.tme.eu/sk/details/9005805.1 ... atne/siba/
EDIT: držiaky tam boli tuším tiež k tomu nejaké, skús pohladať..
Naposledy upravil(a) LIX dne pát srp 27, 2021 12:51 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Já teda používám klasický PN000 do 160A a tam není napětí žádnej problém, oblouk zhasne jistě. Byl jsem u toho, když mi odešel PJ s kouřovejma efektama do věčných lovišť, pak ještě první verze mýho měniče, a krom zvukovýho efektu ta 160A PN000 odešla v klidu. Ty plíšky budou prskat kovový kuličky kolem dokola, to se mi moc nelíbí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Nj, kodl má zasa pravdu
Kúpiš poitkový spodok a k nemu poitku do 160A a si vybavený.
https://praktis.sk/produkt/47598/poistk ... -11853-oez
Kúpiš poitkový spodok a k nemu poitku do 160A a si vybavený.
https://praktis.sk/produkt/47598/poistk ... -11853-oez
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Ja som nemal miesto na nozove poistky, tak som to vyriesil ako vzdy samodomom.budzak112 píše:nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...LIX píše:Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
najlepšie aj s držiakom
Spravil som si vlastny hreben z pasoviny a odpojim jednoducho ktorukolvek bateriu i bez zehlicky na poistky.
Poistky tam mam 125A a cinania to maju skladom za par kacek
US $1.15 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_mMwiZwB
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Dalujem za pomoc
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
rasto1 píše:Ja som nemal miesto na nozove poistky, tak som to vyriesil ako vzdy samodomom.budzak112 píše:nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...LIX píše:Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
najlepšie aj s držiakom
Spravil som si vlastny hreben z pasoviny a odpojim jednoducho ktorukolvek bateriu i bez zehlicky na poistky.
Poistky tam mam 125A a cinania to maju skladom za par kacek
US $1.15 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_mMwiZwB
Na tom hrebeni máš 50mm2 káble z baterky?
Lebo ja chcem 70mm2 a našiel som zaujímavé poistkové odpájače za celkom fajn cenu a mal by som to pokope len neviem ako tam šupnem 70mm2 kábel keď max prierez do poistkového odpájača je 50mm2 ... Myslíte si ze by mi stačil 50mm2 kábel ? k zostave ..Vid obrázok 2
-
- Příspěvky: 81
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Dle mého 50 mm2 stačí úplně v pohodě, úbytek napětí je minimální při rozumné délce kabelů. Pokud trváš na 70 mm2, tak tam dej nějakou svorku, cena téhle je ale nesmysl...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Kludne tam das 70mm2 len pouzijes vhodnu plochu lisovaciu koncovku.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
Pri odbere 100A ti na 5 metrové vodiče stačí 35mm2 vodič. Kolko metrov to prosím ťa máš že tam ideš dávať 50mm? Ja idem dávať 50mm2 do auta kde mám systémové napätie 100V na 150A a aj to sa mi zdá byť trochu zbytočné.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
- Bydliště: Nitra
Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
tak podľa tabuľkovej hodnoty by mi úplne stačil 50mm2.. Neviem prečo ma napadlo 70mm2 . Asi preto lebo som ich tam videl z vypracovaných cenových ponúkLIX píše:Pri odbere 100A ti na 5 metrové vodiče stačí 35mm2 vodič. Kolko metrov to prosím ťa máš že tam ideš dávať 50mm? Ja idem dávať 50mm2 do auta kde mám systémové napätie 100V na 150A a aj to sa mi zdá byť trochu zbytočné.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
od kuli » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
- 9 Odpovědi
- 1391 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vejvik
-
-
-
ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
od kuli » » v Přepínání sítě a FVE
ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
- 5 Odpovědi
- 1427 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fatter
-
-
- 5 Odpovědi
- 511 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 5 Odpovědi
- 1038 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirecko2
-
- 37 Odpovědi
- 3743 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ladik