Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Měniče značky MeanWell
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Caute,
mam menic TN-3000-224B ktory ma vstavany nabijaci PWM regulator ktory ma max. input 45V a 30A. Chcem na neho pripojit 6 solarnych panelov kazdy 33,1V a 9,37A v bode max. vykonu. 1ks vychodna strana, 3 ks juzna strana a 2 ks zapadna strana. Potrebujem nejaky presny elektronicky spolahlivy obmedzovac prudu ktory zareaguje napr. pri 30 A a prebytok prudu bud prepali na nejakom chladici alebo ho bude ignorovat. Je mi jasne ze pocas dna vsetky panely nebudu davat plny vykon ako sa bude menit poloha slnka voci panelom ale cielom je mat co najviac A pocas celeho dna t.j. aj rano a aj podvecer a v zime pri slabsom osvite bude viac vykonu ako len z troch panelov.
Ako by sa to dalo vyriesit?
1. Je tu nejaky borec ktory by taketo nieco vedel zbastlit? Zaplatim kolko si povie v rozumnych medziach.
Alebo mozne riesenia ktore navrhujem ako lajk: prosim nech sa mi k tomu niekto veci znaly vyjadri.
2. Pripojit vsetky panely na vstup externeho 30A MPPT regulatoru a bateriovy vystup pripojit na PWM vstup TN-3000. (prezije MPPT regulator dalsich max. 30A navyse ktore nespotrebuje?)
3. Pripojit 3 panely na vstup PWM TN-3000 a dalsie tri panely na externy 30A MPPT a bateriovy vystup priamo na beterie? Co sa stane s MPPT ak bude menic potrebovat cucat 50-100A z baterii, ako to ovplyvni MPPT regulator?
4. Nechcem ziadne poistky alebo istice atd. ktore treba manualne nahadzovat atd. System musi fungovat blbuvzdorne a spolahlivo.
Vopred dakujem vsetkym za konstruktivne odpovede.
mam menic TN-3000-224B ktory ma vstavany nabijaci PWM regulator ktory ma max. input 45V a 30A. Chcem na neho pripojit 6 solarnych panelov kazdy 33,1V a 9,37A v bode max. vykonu. 1ks vychodna strana, 3 ks juzna strana a 2 ks zapadna strana. Potrebujem nejaky presny elektronicky spolahlivy obmedzovac prudu ktory zareaguje napr. pri 30 A a prebytok prudu bud prepali na nejakom chladici alebo ho bude ignorovat. Je mi jasne ze pocas dna vsetky panely nebudu davat plny vykon ako sa bude menit poloha slnka voci panelom ale cielom je mat co najviac A pocas celeho dna t.j. aj rano a aj podvecer a v zime pri slabsom osvite bude viac vykonu ako len z troch panelov.
Ako by sa to dalo vyriesit?
1. Je tu nejaky borec ktory by taketo nieco vedel zbastlit? Zaplatim kolko si povie v rozumnych medziach.
Alebo mozne riesenia ktore navrhujem ako lajk: prosim nech sa mi k tomu niekto veci znaly vyjadri.
2. Pripojit vsetky panely na vstup externeho 30A MPPT regulatoru a bateriovy vystup pripojit na PWM vstup TN-3000. (prezije MPPT regulator dalsich max. 30A navyse ktore nespotrebuje?)
3. Pripojit 3 panely na vstup PWM TN-3000 a dalsie tri panely na externy 30A MPPT a bateriovy vystup priamo na beterie? Co sa stane s MPPT ak bude menic potrebovat cucat 50-100A z baterii, ako to ovplyvni MPPT regulator?
4. Nechcem ziadne poistky alebo istice atd. ktore treba manualne nahadzovat atd. System musi fungovat blbuvzdorne a spolahlivo.
Vopred dakujem vsetkym za konstruktivne odpovede.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Pripojit 3 panely na vstup PWM TN-3000 a dalsie tri panely na externy 30A MPPT a bateriovy vystup priamo na baterie.
Nemáš viac čo riešiť.
Nemáš viac čo riešiť.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Když bude měnič potřebovat 100A a máš připojený druhý MPPT regulátor tak veškerý proud který bude v tento okamžik dodávat půjde do okamžité spotřeby. Při tak velkém odběru dojde k poklesu napětí baterie a regulátor pojede co bude moci. Když se zátěž vypne tak zase bude dobíjet baterii.michald píše:
3. Pripojit 3 panely na vstup PWM TN-3000 a dalsie tri panely na externy 30A MPPT a bateriovy vystup priamo na beterie? Co sa stane s MPPT ak bude menic potrebovat cucat 50-100A z baterii, ako to ovplyvni MPPT regulator?
Vopred dakujem vsetkym za konstruktivne odpovede.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
Re: Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Dakujem vam obom za odpoved. Urobim to s tym externym mppt regulatorom.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 974 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od netko
-
- 2 Odpovědi
- 959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tom_007
-
-
MULTIPLUS-II nastavenie nabíjacieho prúdu
od mirecoslav » » v Victron
MULTIPLUS-II nastavenie nabíjacieho prúdu
- 9 Odpovědi
- 1021 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 25 Odpovědi
- 5168 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ukonvej