Chci se zeptat, jak zabezpečujete své lifepo baterie, tak aby prošly revizí?
kodl69
Příspěvky: 7666
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvek od kodl69 »

revizí čeho? vyhrazená technická zařízení, tj el instalace s napětím nad 60V AC a 120V DC je vyhrazené technické zařízení, kde je požadavek na revize. Jinak stačí mrknout na normy pro akumulátorovny ČSN EN 50 272, ale na část -2 pro staniční baterie.
Je tam jasně napsaný (kap. 5.1) že ochrana před nebezpečným dotykem do 60V DC pro SELV nebo PELV (uzemněné nebo neuzemněné systémy) není požadována, je požadována možnost odpojení baterie a jištění proti zkratu z důvodu požáru. Takže stačí kryt, do kterýho se nedostane nejhorší biologickej škůdce, a to je děcko... Další požadavky ohledně ochrany před požárem neznám, ale hasiče do baráku nepouštím.
Co by jistě revizí nemělo projít, tak je systém s třemi a více "běžnými" panely v sérii, protože vypočítaný Voc pro teplotu v zimě sníženou o 30°C jistě přesáne 120V a nevím, kde seženeš mppt regulátor, kterej má buď DC chránič nebo hlídač izolačního stavu (dle toho, jestli je to uzemněnej nebo neuzemněnej systém) . Netuším, kdo tohle do té normy proloboval.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte črc 27, 2021 6:25 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvek od rob.brno »

Ona ta baterie má právě více než 120V.
kodl69
Příspěvky: 7666
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvek od kodl69 »

tak potom IP2X nebo IPXXB, laicky řečeno nesmím se prstem dostat k živým částem, a pokud mají přístup laici, tak shora IP40. A nebo v uzamykatelné místnosti, kde je na dveřích štítek "pozor nebezpečné napětí" případně "pod napětím i při vyp. hl. vyp." Ale nejlepší bude, když to probereš s revizákem, kterej se pod to má podepsat...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi

Příspěvek od rob.brno »

Díky za názor, už to řeším s revizákem a vypadá to na umístění v uzamykatelném Racku.