3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned bře 21, 2021 6:33 pm
3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Zdravim,
som tu novy... a hned mam jednu "specialnu" otazku. Skusim to popisat v skratke.
Mam trvaly odber asi 1600w (24/7) a ten by som chcel pokryt z FVE. Povodne som uvazoval o jednofazovom menici bez baterii, cize onGrid system s tym ze pri nedostatku vykonu z panelov a v noci si bude odoberat prud zo siete od distributora.
Ale problem su prietoky do siete pri zvysenej vyrobe z FVE hlavne v lete...
Takze ma napadla takato vec, ze prebytocny vykon by som chcel ukladat do baterie, ale chcel by som to asi takto:
Pouzit 3. fazovy menic, jedna faza by bola napojena na ten moj trvaly odber na tych 1600w, ale bez toho aby to v noci cucalo z baterky. Teda nech si kludne berie prud zo siete, ale nikdy z baterky.
No a dalsie 2 fazy nastavit tak, aby si to bralo z baterky + zo siete ak je potreba (v noci a pod).
Otazka: da sa nieco taketo zrealizovat? Ze jednej faze zakazem odber z baterie. Pravdepodobne to zavisi iba od menica - od jeho nastavenia.
Dik.
som tu novy... a hned mam jednu "specialnu" otazku. Skusim to popisat v skratke.
Mam trvaly odber asi 1600w (24/7) a ten by som chcel pokryt z FVE. Povodne som uvazoval o jednofazovom menici bez baterii, cize onGrid system s tym ze pri nedostatku vykonu z panelov a v noci si bude odoberat prud zo siete od distributora.
Ale problem su prietoky do siete pri zvysenej vyrobe z FVE hlavne v lete...
Takze ma napadla takato vec, ze prebytocny vykon by som chcel ukladat do baterie, ale chcel by som to asi takto:
Pouzit 3. fazovy menic, jedna faza by bola napojena na ten moj trvaly odber na tych 1600w, ale bez toho aby to v noci cucalo z baterky. Teda nech si kludne berie prud zo siete, ale nikdy z baterky.
No a dalsie 2 fazy nastavit tak, aby si to bralo z baterky + zo siete ak je potreba (v noci a pod).
Otazka: da sa nieco taketo zrealizovat? Ze jednej faze zakazem odber z baterie. Pravdepodobne to zavisi iba od menica - od jeho nastavenia.
Dik.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Když u hybridního střídače v noci přemostíte na tom jeho elektroměru jednu fázi nebo zkratujete výstup transformátoru proudu, tak si střídač bude myslet že na této fázi není spotřeba a nebude do ní dodávat. V nastavení jsem to nikde neviděl, možná přes modbus?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
A nebylo by právě naopak vhodné tu stabilní spotřebu 1,6kW uspokojit v noci z baterky? Klidně jako baterku použít levnou seskládanou od Mikela.Hugo15 píše:Pouzit 3. fazovy menic, jedna faza by bola napojena na ten moj trvaly odber na tych 1600w, ale bez toho aby to v noci cucalo z baterky. Teda nech si kludne berie prud zo siete, ale nikdy z baterky.
Dik.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
To by boli akurát tak vyhodené peniaze....
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned bře 21, 2021 6:33 pm
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Prave tomu som sa chcel vyhnut, lebo nemam rozpocet na min. 13+ kWh baterky .... chcem sa vyhnut tomu ze pri 1,6 kW odbere by sa baterky velmi rychlo vybili a zbytocne by sa furt cyklovali... tym padom by aj ich zivotnost bola nizka.rob.brno píše:A nebylo by právě naopak vhodné tu stabilní spotřebu 1,6kW uspokojit v noci z baterky? Klidně jako baterku použít levnou seskládanou od Mikela.Hugo15 píše:Pouzit 3. fazovy menic, jedna faza by bola napojena na ten moj trvaly odber na tych 1600w, ale bez toho aby to v noci cucalo z baterky. Teda nech si kludne berie prud zo siete, ale nikdy z baterky.
Dik.
Uvazujem ze zozaciatku pouzijem iba jednu napr. 2,4 kWh baterku a z nej by som chcel pokryt tie zvysne 2 fazy kde je priemerny trvaly odber asi iba okolo 400W
Niekde (asi to bolo nejake video na YT) som videl menic, kde sa dalo v percentach nastavit na kolko percent sa ma vyuzivat baterka...to by mozno slo pouzit, keby som nastavil ze z baterky to bude odoberat napriklad iba 10% a zvysok si to potiahne zo siete.
Mne vlastne ide iba o to kam ulozit pripadny prebytok z FVE, do vody to ulozit nemozem a posielat prebytky do siete, tomu sa chcem pokial mozno uplne vyhnut.
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Ono by to chtělo začít uvažovat o konkrétním HW. Většinou 3f měnič potřebuje minimálně 4ks 2,4kWh aku. Dále je třeba počítat, že během dne si klidně 1kwh 3f střídač vezme jen na vlastní spotřebu.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned bře 21, 2021 6:33 pm
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Dik, to som nevedel... dlho som bol presvedceny ze potrebujem (vlastne ze mi postaci) 1 fazovy striedac a bez baterii cize ongrid system.rob.brno píše:Ono by to chtělo začít uvažovat o konkrétním HW. Většinou 3f měnič potřebuje minimálně 4ks 2,4kWh aku. Dále je třeba počítat, že během dne si klidně 1kwh 3f střídač vezme jen na vlastní spotřebu.
Ale prietoky do siete mi zacali vrtat hlavu, tak ma napadlo ze by bolo dobre ich niekam ukladat...
Este dodam, ze povodne som planoval panely s vykonom cca 3,5 kWp a celkovy rozpocet +- 5000 eur.
Keby som nakoniec siel do hybridneho systemu tak pocitam s navysenim max. +2000 eur.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned bře 21, 2021 6:33 pm
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
este dodatok....
povodnu zostavu som mal vymyslenu asi takto:
menic: GoodWe 3000 D-NS 3000W 2x MPPT a WiFi
panely: asi 8 az 10ks celkovy vykon 3,2 az 3.7 kWp (setrit som nechcel - kludne aj modernejsie s 20% ucinnostou)
chcem 2 stringy jeden na juh druhy na zapad.
+ nejake nevyhnutne prislusenstvo
+ pocitam s tym, ze v buducnosti nemam problem nejaky ten panel este pridat
povodnu zostavu som mal vymyslenu asi takto:
menic: GoodWe 3000 D-NS 3000W 2x MPPT a WiFi
panely: asi 8 az 10ks celkovy vykon 3,2 az 3.7 kWp (setrit som nechcel - kludne aj modernejsie s 20% ucinnostou)
chcem 2 stringy jeden na juh druhy na zapad.
+ nejake nevyhnutne prislusenstvo
+ pocitam s tym, ze v buducnosti nemam problem nejaky ten panel este pridat
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 1737 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 94 Odpovědi
- 21183 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 87 Odpovědi
- 3207 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj
-
- 7 Odpovědi
- 1391 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
-
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
- 29 Odpovědi
- 7517 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-