Odpojovanie panelov, DC rele
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
mas link na tu vyrazaciu cievku? mas odskusane ze funguje s tomzn isticmi? ako mas tu cievku zapojenu?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
Na obrazku je prave na TOMZN istici, urcite funguje s tymi mensimi do 63A a tiez funguje aj s tym vacsim 125A. Cievka je tusim AC/DC 110-400V co mi nevyhovovalo, tak som si ju previnul a funguje spolahlivo od cca 10V. Po rozobrati (odvrtani nitov) som zistil, ze oranzove test tlacitko T je tam len na okrasu. Vyrazacia cievka funguje tak, ze prud cez cievku rozpoji mikrospinac a vyskoci ten modry kolik, kym ho nestlacis, tak ani nedokazes nahodit istic.
Kupoval som tu :
https://www.aliexpress.com/item/33037973878.html
https://www.aliexpress.com/item/4000899852477.html
Kupoval som tu :
https://www.aliexpress.com/item/33037973878.html
https://www.aliexpress.com/item/4000899852477.html
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
nie je mi celkom jasne ako to vlastne funguje. mozes mi to vysvetlit? tu cievku prilozim k isticu a ako ta cievka vypne ten istic?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
Na boku je páčka ktorá západné do ističa a zhodí ho.
Každý istič ma tento otvor.
Každý istič ma tento otvor.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
Istic ma z boku zaslepku, tu pootocis a vyberies, potom tu vyrazaciu cievku nahodis na istic (z boku vyrazacej cievky su plastove vystupky, ktore zatlacis do nitov istica, tym je aretovana na spravnom mieste). Z vyrazacej cievky este trci ovladanie (vyrazenie) istica, to ide do diery ktora vznikla vybratim zaslepky.
-
- Příspěvky: 7688
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
Schrack, Schneider ani Eaton/Moeller (víc jsem jich tak honem nenašel) žádnou záslepku nemá, ale dírku na tu páčku na boku pro vyražení mají, ostatně jako skoro všechny běžný jističe na din lištu. Ale úplně všechny ne... Kterej výrobce má takovouhle záslepku? Spoušťovej mechanizmus jistě nemají modulární vypínače, jak se někteří (i projektanti) bláhově domnívají a malují do výkresů vyrážecí cívky k vypínačům...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
aha, tak treba vybrat tu zaslepku - to mi nebolo jasne. myslel som ze ta zaslepka je na nejaky servis / udrzbu / kontrolu.dano píše:Istic ma z boku zaslepku, tu pootocis a vyberies, potom tu vyrazaciu cievku nahodis na istic (z boku vyrazacej cievky su plastove vystupky, ktore zatlacis do nitov istica, tym je aretovana na spravnom mieste). Z vyrazacej cievky este trci ovladanie (vyrazenie) istica, to ide do diery ktora vznikla vybratim zaslepky.
vdaka za nasmerovanie.
inak kuknem schrack ci ma tu dierku ako pise kodl69
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
Stale pisem o TOMZN isticoch, tie zaslepky maju z oboch stran (treba zaslepku otocit a vybrat). Podla mna su TOMZN istice dobra volba pre pomer cena/vykon a hlavne sa k nim da zohnat lacna vyrazacia cievka. Ked som chcel vyrazaciu cievku k isticom schrack, tak ju nikde nemali skladom a cena okolo 20€, podobne Eaton.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1729 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 14 Odpovědi
- 1749 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nautilus
-
- 3 Odpovědi
- 1321 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fichtl2
-
- 24 Odpovědi
- 4314 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od miroc
-
-
Hybrid 3,3 kWp z CIS panelov - Prešov
od Neuling16 » » v Hybridní elektrárny
Hybrid 3,3 kWp z CIS panelov - Prešov
- 24 Odpovědi
- 2191 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neuling16
-