SUDER VarioString 900V 120V

Regulátory Studer
honzasl
Příspěvky: 275
Registrován: stř srp 29, 2012 10:25 pm

Re: SUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od honzasl »

mypower.cz

Tak to je pěkné - ups je prostě znát.
----------------------------------------
http://honzasl.blogspot.cz/
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: SUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od brumlaj »

S tou cenou jsou fakt blázni. AC coupling to řeší levněji (má-li člověk Studer měnič a řeší nabíjení baterek.). Jsem zvědav, zda někdy Studer zveřejní prodeje ......
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
pcnac
Příspěvky: 26
Registrován: pát říj 25, 2019 3:44 pm

Re: SUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od pcnac »

Zdravim, neviete niekto ako sa chova pri nezavislom zapojeni stringov /JZ a JV/? Z grafov co su v manuali to vychadza ze da max 3,5kw nie 7, co by +- malo byt ked je slnko na juh.
milhaus
Příspěvky: 261
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: STUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od milhaus »

pcnac píše:
Zdravim, neviete niekto ako sa chova pri nezavislom zapojeni stringov /JZ a JV/? Z grafov co su v manuali to vychadza ze da max 3,5kw nie 7, co by +- malo byt ked je slnko na juh.
Mám V.S. Jeden string JV, duhý JZ . Každý string dá max 3,5kw. Např východ 3,5 a západ 2kw současně, jak se slunce posouvá po obloze mění se výkon JV na JZ. *sun*
Naposledy upravil(a) milhaus dne ned úno 28, 2021 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
pcnac
Příspěvky: 26
Registrován: pát říj 25, 2019 3:44 pm

Re: SUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od pcnac »

Myslis to tak ze v tom momente da dokopy 5,5kW? Este sa ta chcem spytat, mne to vychadza na string 13 panelov 315W klasika 60 clankovych, nieje to nan vela?
milhaus
Příspěvky: 261
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: STUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od milhaus »

pcnac píše:
Myslis to tak ze v tom momente da dokopy 5,5kW? Este sa ta chcem spytat, mne to vychadza na string 13 panelov 315W klasika 60 clankovych, nieje to nan vela?
Ano dohromady dá určtě více než jen 3,5.
Měl by to zvládnout , ale nepustí více než těch 3,5 na string (celkem 7kw). To je asi jasné . :yes:
pcnac
Příspěvky: 26
Registrován: pát říj 25, 2019 3:44 pm

Re: SUDER VarioString 900V 120V

Příspěvek od pcnac »

Vdaka velmi mi to pomohlo.