GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Petr.p.
Příspěvky: 19
Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am

GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky

Příspěvek od Petr.p. »

Ahoj,vím že o těchto modráscích už tu toho zde bylo psáno hodně, ale zajímaly by mě názory od těch co ho opravdu používají. Už měl opravdu někdo kvůli přetokům nějaký problém? Ještě jsem nikde žádný příspěvek v tomto smyslu nezaznamenal,už mi s tímto dotazem přišla i soukromá zpráva.
Pravděpodobně mě čeká výměna elektroměru (mám od r.2014 Zpa ZE312), tak chci vědět, jestli s novým nebude velký špatný.
Moje zkušenost:
Používám měnič už 2 roky, panely rozhozené 520Wp JV a 520Wp JZ. Na dané fázi spíše méně výkonné spotřebiče jako oběhová čerpadla, filtrace + UV v jezírku, lednice, mrazáky ,rekuperace atd, ale například je tam i jedna z plotýnek varné desky a při jejím vypínání (i během regulace) je na malý okamžik viditelný přetok i na displeji měniče ( např. -14W), ale ve skutečnosti ten peak bude větší, jen ten měnič nezobrazí dost rychle. Ale vypadá,že stávající elektroměr nepozná.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky

Příspěvek od marko250 »

Ano je tady i s dopisem jedno vlákno,příčinou byly přetoky.Měnič netuším.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
jiri59
Příspěvky: 62
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá

Re: GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky

Příspěvek od jiri59 »

ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Petr.p.
Příspěvky: 19
Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am

Re: GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky

Příspěvek od Petr.p. »

Ahoj,díky za info. Do budoucna určitě přejdu na ostrov,ale zatím to ještě risknu, jen se pokusím minimalizovat přetoky - přepojím sporák do 2F zapojení.[*]

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek