JJ, mě taky, občas dávám za Victrona fíčko.kodl69 píše:Chránič před XTM určitě nemůže chránit spotřebiče za XTM třeba v ostovním režimu, to je snad jasný.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
k 27.3.2025 13250kWh
-
- Příspěvky: 1770
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
- Reputace: 102
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Podle aktuálně platné normy musí být všechny nové instalace prováděny jako soustava TN-C-S a okruhy přístupné laikům (zásuvky, světelné okruhy) a specifikované pevné instalace (např. elektrické podlahové topení) vybaveny dodatečnou ochranou proti dotykovému napětí, takže chráničem s vybavovacím proudem 30mA. Kromě toho platí, že u dřevostaveb musí být ještě centrální chránič na přívodu do domu s vybavovacím proudem 300mA jako protipožární. Takže pokud dnes něco dělám, tak automaticky s chráničem.
- bublich
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
- Reputace: 67
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Dobrý den.
Já osobně děkuji Sitrovy za zajímavý odkaz.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
Proudový chránič je výborná ochrana před NDN i před zahořením,například po útoku kuny apod. zvířátek.
Určitě používat i když třeba v nějakém specifickém případě může být jeho funkčnost omezena.
Tam kde je to možné,by šlo při pochybnostech změřit vypínací proud a vypínací čas při zapnutých všech potenciálně rizikových spotřebičích.Měřákem,nikoliv zkušebním tlačítkem.U tlačítka je pouze jistota zkušebního proudu ale těžko se odhadne vypínací čas.Tedy pokud není zcela nefunkční.
Bohužel jak zmínil Kodl - je to otázka peněz (hrozně předražené,zejména jestli je rozdíl jen materiál difereciálního trafa,jak je zmíněno v článku).
Já osobně děkuji Sitrovy za zajímavý odkaz.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
Proudový chránič je výborná ochrana před NDN i před zahořením,například po útoku kuny apod. zvířátek.
Určitě používat i když třeba v nějakém specifickém případě může být jeho funkčnost omezena.
Tam kde je to možné,by šlo při pochybnostech změřit vypínací proud a vypínací čas při zapnutých všech potenciálně rizikových spotřebičích.Měřákem,nikoliv zkušebním tlačítkem.U tlačítka je pouze jistota zkušebního proudu ale těžko se odhadne vypínací čas.Tedy pokud není zcela nefunkční.

Bohužel jak zmínil Kodl - je to otázka peněz (hrozně předražené,zejména jestli je rozdíl jen materiál difereciálního trafa,jak je zmíněno v článku).
-
- Příspěvky: 290
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
- Reputace: 22
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Myslím si, že zrovna pro "útoku zvířátek" a nedotažených spojů je vhodná AFDD ochrana. Taktéž západní sousedi používají. K chrániči. Mě ta cena rozhodně tak moc přemrštěná nepřipadá:bublich píše:Dobrý den.
Já osobně děkuji Sitrovy za zajímavý odkaz.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
Proudový chránič je výborná ochrana před NDN i před zahořením,například po útoku kuny apod. zvířátek.
Určitě používat i když třeba v nějakém specifickém případě může být jeho funkčnost omezena.
Tam kde je to možné,by šlo při pochybnostech změřit vypínací proud a vypínací čas při zapnutých všech potenciálně rizikových spotřebičích.Měřákem,nikoliv zkušebním tlačítkem.U tlačítka je pouze jistota zkušebního proudu ale těžko se odhadne vypínací čas.Tedy pokud není zcela nefunkční.![]()
Bohužel jak zmínil Kodl - je to otázka peněz (hrozně předražené,zejména jestli je rozdíl jen materiál difereciálního trafa,jak je zmíněno v článku).
https://www.elima.cz/obchod/pf7-25_4_00 ... 28987.html
AC chránič, při "nasycení" stejnosměrné složky rez. proudu je nefunkční a rozhodně to není schopen poznat kdokoli bez osciloskopu. V praxi to vypadá tak, že vidíš chránič, změříš ho a libuješ si. Pak zapojíš spotřebiče a jsi spokojený

http://www.oez.cz/aktuality/proudove-ch ... zidualniho
Šel bych touto cestou:
https://www.afdd.cz/files/MI02-2017-CZ.pdf
str. 6
A doplňující otázka: kolikrát do roka, máš tvůj proudový chránič otestovat TESTovacím tlačítkem dle doporučení výrobce?

a ještě pro "měřiče": když se chystáš změřit proudový chránič tak ho prvně změříš a pak zkoušíš TEST tlačítko nebo naopak? Samozřejmě TEST tlačítko až nakonec....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
tak práce pomalu pokračují. Není to jako práce s buzolou.....
DC rozvaděč je kromě uzemnění a přívodu od baterie hotov. Mezi sběrnice jsem radši dal plastovou přepážku, aby se při pracech omylem nespojili šíny. Další 3 spodky na jaře obsadí další VT, sběrnice 700mm2 a další volné spodky se podbízejí pro budoucí rozšiřování....
Nevidíte v nějaké začátečnické chyby?
DC rozvaděč je kromě uzemnění a přívodu od baterie hotov. Mezi sběrnice jsem radši dal plastovou přepážku, aby se při pracech omylem nespojili šíny. Další 3 spodky na jaře obsadí další VT, sběrnice 700mm2 a další volné spodky se podbízejí pro budoucí rozšiřování....
Nevidíte v nějaké začátečnické chyby?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- mgx
- Příspěvky: 569
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 111
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
tie rozvadzacove skrinky ti za chvilku (povedzme do 1/2 roka) nebudu stacit
. Rozvadzac sa osadzuje tak, aby tam bolo aspon 1/2 miesta volne
. Signalizaciu+prepoje potahas kade? Popri silovych kabloch? Nievelmi dobre....


- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
díky za poznámky. Spodní rozvaděč bude opravdu jen DC, BMS bude u baterky, součásti sběrnice asi nacpu do nějaké malé plastové krabičky. Protože to tvořím postupně bez jasného plánu, tak možná na něco zapomínám, to je možné. Co konkrétně myslíš signalizace a propoje?
díky
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- mgx
- Příspěvky: 569
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 111
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
myslel som studer(bus), tzn. zbernicu studeru medzi zariadeniami. Mas to tak pekne porobene,skoda by tam bolo nechat povalovat sa tel.utp kablik. Ale daju sa tahat poza menice. Signalizaciu myslim rozne cidla kade tade. Mozno ich popraces do tej dolnej rozvodnice, ale dost pochybujem 

- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Nějakou tu "signalizaci" bych možná dal na dveře DC rozvaděče, je hluboký dost. Uvidíme.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
dnes jsem v testovacím režimu zapnul všechny 4 měniče, abych ověřil, jestli všechny naběhnou 2 fang + 2 stud. Zapínal jsem je postupně, žádné vážnější komplikace. Jen drobné anomálie:
1) vše jsem připojoval přes 150W/230V halogen. Jen u jednoho Studera se kondíky nechtěli nabít. Normálně žárovka lehce žhne, do několika vteřin zhasne a při docvaknutí nožovky nic nejiskří. Jen u toho posledního studeru stále žhnula. Po zapnutí se ale zdá, že vše funguje. Invertor invertoruje, tak nevím.
2) jednoznačně v search loadu studery znějí jinak, tak trochu hezčí a kultivovanější zvuk toho pulzu.
3) hned u prvního měniče se mi nezdály různé ukazatele proudů a výkonů. Testoval jsem s horkovzdušnou pistolí, stupeň I. a II.
Neumím si vysvětlit nesrovnalosti, podotýkám, že hodnoty z BMS docela sedí, měřil jsem i klešťákem. Nevíte někdo, proč se tak strašně liší hodnoty DC proudů v obrazovce BMS a v celkovém schématu?
Zásadně to nesedí u I. stupně, II. stupeň by se zdálo, že je v pořádku. Na druhém stupni bude snad už čistě ohmická zátěž (tepelný výkon asi zásadně převládá nad motorem). Přesto by ale i u I. stupně měli sedět proudy DC na obou obrazovkách a AC proud by snad měl taky ukazovat správně....
díky
1) vše jsem připojoval přes 150W/230V halogen. Jen u jednoho Studera se kondíky nechtěli nabít. Normálně žárovka lehce žhne, do několika vteřin zhasne a při docvaknutí nožovky nic nejiskří. Jen u toho posledního studeru stále žhnula. Po zapnutí se ale zdá, že vše funguje. Invertor invertoruje, tak nevím.
2) jednoznačně v search loadu studery znějí jinak, tak trochu hezčí a kultivovanější zvuk toho pulzu.
3) hned u prvního měniče se mi nezdály různé ukazatele proudů a výkonů. Testoval jsem s horkovzdušnou pistolí, stupeň I. a II.
Neumím si vysvětlit nesrovnalosti, podotýkám, že hodnoty z BMS docela sedí, měřil jsem i klešťákem. Nevíte někdo, proč se tak strašně liší hodnoty DC proudů v obrazovce BMS a v celkovém schématu?
Zásadně to nesedí u I. stupně, II. stupeň by se zdálo, že je v pořádku. Na druhém stupni bude snad už čistě ohmická zátěž (tepelný výkon asi zásadně převládá nad motorem). Přesto by ale i u I. stupně měli sedět proudy DC na obou obrazovkách a AC proud by snad měl taky ukazovat správně....
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
OK, bod 1) s nedostatečným odporem pro nabití kondíků jsem si mezitím asi zjistil. Možná to bude podobný problém, jako měl DanoP, že měnič se zrovna zapínal. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 09#p131512
Já jsem si toho teda nevšiml, ale zaměřím se na to při příštím zapnutí. Možná, že jak jsem ho překonfiguroval, tak se to už nestane.
Já jsem si toho teda nevšiml, ale zaměřím se na to při příštím zapnutí. Možná, že jak jsem ho překonfiguroval, tak se to už nestane.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 768
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Reputace: 38
- Bydliště: SK
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Menic je tiez hladnyredcrown píše:dnes jsem v testovacím režimu zapnul všechny 4 měniče, abych ověřil, jestli všechny naběhnou 2 fang + 2 stud. Zapínal jsem je postupně, žádné vážnější komplikace. Jen drobné anomálie:
1) vše jsem připojoval přes 150W/230V halogen. Jen u jednoho Studera se kondíky nechtěli nabít. Normálně žárovka lehce žhne, do několika vteřin zhasne a při docvaknutí nožovky nic nejiskří. Jen u toho posledního studeru stále žhnula. Po zapnutí se ale zdá, že vše funguje. Invertor invertoruje, tak nevím.
2) jednoznačně v search loadu studery znějí jinak, tak trochu hezčí a kultivovanější zvuk toho pulzu.
3) hned u prvního měniče se mi nezdály různé ukazatele proudů a výkonů. Testoval jsem s horkovzdušnou pistolí, stupeň I. a II.
Neumím si vysvětlit nesrovnalosti, podotýkám, že hodnoty z BMS docela sedí, měřil jsem i klešťákem. Nevíte někdo, proč se tak strašně liší hodnoty DC proudů v obrazovce BMS a v celkovém schématu?
Zásadně to nesedí u I. stupně, II. stupeň by se zdálo, že je v pořádku. Na druhém stupni bude snad už čistě ohmická zátěž (tepelný výkon asi zásadně převládá nad motorem). Přesto by ale i u I. stupně měli sedět proudy DC na obou obrazovkách a AC proud by snad měl taky ukazovat správně....
díky
-
- Příspěvky: 2677
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Reputace: 266
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Je to spôsobené nepresnosti merania Studera...
Každe zariadenie od Studera si meria vlastne napätie na svojich pri vodných kabloch. To zapríčiňuje úbytky napätia a nepresnosti.
Jedine BSP, XCOM-CAN meria presne napätie, ale jednotlivé zariadenia sa aj tak riadia podľa svojich meraní.
To je obrovská nevýhoda studeru, písal som to už pred pár rokmi tu keď som začínal zo studerom.
Proste studer nevie presne merať a to je smutné pri tej cenovej kategórii...
Každe zariadenie od Studera si meria vlastne napätie na svojich pri vodných kabloch. To zapríčiňuje úbytky napätia a nepresnosti.
Jedine BSP, XCOM-CAN meria presne napätie, ale jednotlivé zariadenia sa aj tak riadia podľa svojich meraní.
To je obrovská nevýhoda studeru, písal som to už pred pár rokmi tu keď som začínal zo studerom.
Proste studer nevie presne merať a to je smutné pri tej cenovej kategórii...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 948
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Reputace: 216
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Vacsie chyby v merani prudu robi studer alebo fangpusun? Ak fangpusun skus sa ich opytat na kalibraciu. Cinan vacsinou nema problem poslat taketo info. Mne robi studer chybu +- 1A oproti skutocnosti, takze to povazujem za OK (aj tak to ma rozlisovacku 1A). Nesedia mi napriklad sietove napatia - aj ked je zopnute transfer rele je rozdiel 2V medzi ACin a ACout, co je samozrejme blbost. Rozdiel Ubat mam cca 0,1V medzi menicom a BSP, pricom ten rozdiel je konstantny, nezavisly od zataze, pri premerani bez zataze tam nie je rozdiel, napriek tomu to ukazuje rozdiel.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- el_salvadore
- Příspěvky: 173
- Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
@redcrown, mohol by som sa ta prosim spytat, preco si presedlal na 4xXTM-4000 ked si z pociatku planoval 2xXTM-4000? A nebolo by uz v takejto zostave lepsie ist do 2xXTH-8000. Sorry za off topic ale prebehol som cele toto vlakno a nenasiel som k tomu info.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Původně jsem chtěl koupit jen 2xfang, ale když se pak objevily ty originály na secondsol, tak jsem si ještě taky 2ks vzal. Za ty prachy, neber to.
Navíc na 3f a posílením 1f budu moct jet komplet všechno, asi přes to pojedu i vytěžování. A že nad 12kWp je co vytěžovat. Navíc mám dost 3f strojů. To sice nedělá mnoho roční energie, ale když už, tak už. Stejně je to jen koníček, ekonomika u takové instalace je již sprosté slovo. Asi tak.
Navíc na 3f a posílením 1f budu moct jet komplet všechno, asi přes to pojedu i vytěžování. A že nad 12kWp je co vytěžovat. Navíc mám dost 3f strojů. To sice nedělá mnoho roční energie, ale když už, tak už. Stejně je to jen koníček, ekonomika u takové instalace je již sprosté slovo. Asi tak.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- Lui
- Příspěvky: 1277
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
aké konkrétne prosím?redcrown píše:Navíc mám dost 3f strojů.
hlavne aké majú tie stroje výkony ma zaujíma.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
, 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
, epsolar 10 ,victron 350w sinus



Záloha:180Wp


- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
truhlářská pila, myslím 3kW
hoblovka/protah 2kW
cirkule 4kW
soustruh 5,5kW
nástrojařská frézka 4kW
sloupová vrtačka 2kW
pásová pila asi do 1kW
CO2 250A, nevím přesně, ale na B16A jde jen na 8 z 10 stupňů
kompresor 3kW
odstředivé čerpadlo velké závlahy 2kW
hydraulický agregát 3kW
To jsou všechno jen 3f stroje a to jsem na spoustu určitě ještě zapomněl.
hoblovka/protah 2kW
cirkule 4kW
soustruh 5,5kW
nástrojařská frézka 4kW
sloupová vrtačka 2kW
pásová pila asi do 1kW
CO2 250A, nevím přesně, ale na B16A jde jen na 8 z 10 stupňů
kompresor 3kW
odstředivé čerpadlo velké závlahy 2kW
hydraulický agregát 3kW
To jsou všechno jen 3f stroje a to jsem na spoustu určitě ještě zapomněl.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- Lui
- Příspěvky: 1277
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
vdaka za rozsiahlu odpoved.
A tieto stroje púšťáš len cez XTM-ká na tvrdo? alebo spolu paralelne so sieťou?
A tieto stroje púšťáš len cez XTM-ká na tvrdo? alebo spolu paralelne so sieťou?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
, 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
, epsolar 10 ,victron 350w sinus



Záloha:180Wp


- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
nejde asi úplně říct, že by fang byl výrazně horší než Studer. Jestli posbírám síly, tak to hodím do tabulky. I mezi těmi dvěma Studery je taky rozdíl.DanoP píše:Vacsie chyby v merani prudu robi studer alebo fangpusun? Ak fangpusun skus sa ich opytat na kalibraciu. Cinan vacsinou nema problem poslat taketo info. Mne robi studer chybu +- 1A oproti skutocnosti, takze to povazujem za OK (aj tak to ma rozlisovacku 1A). Nesedia mi napriklad sietove napatia - aj ked je zopnute transfer rele je rozdiel 2V medzi ACin a ACout, co je samozrejme blbost. Rozdiel Ubat mam cca 0,1V medzi menicom a BSP, pricom ten rozdiel je konstantny, nezavisly od zataze, pri premerani bez zataze tam nie je rozdiel, napriek tomu to ukazuje rozdiel.
Co my ale přijde úplně zoufale špatně je to měření u horkovzdušky na první stupeň. Že měří XTM trochu nepřesně oproti BMS, to bych ještě bral, ale 10A DC vs 18A DC, to přeci není trochu špatně. Potom 2,3A AC vs 4,7A AC, to mě přijde taky trochu moc. Zítra pro jistotu zkusím ještě klěšťák na AC vedení. Předpokládám, že výkon Studer ukazuje zdánlivý, tak to se nedivím, že to číslo proti DC BMS nesedí, ale proudy? Asi ještě pro jistotu zkusím elektroměr na ACout.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium