Re: GoodWe 3648
Mám taky GW3648 a taky mi baterka 7,2kWh přes noc padne - asi o 1%. A přes ty tmavé zimní dny výroba FVE nepřeleze spotřebu domu, takže se baterka nedobije. Nejvíc jsem padl asi o 5% za 5 fakt tmavých dní.
Nejjednoduší řešení - odpojit střídač od sítě - ať jde ta slabá výroba jen a jen do baterky. U mě jde o shození jističe s nápisem STŘÍDAČ.
Složitější řešení - pohrát si s Economic mode v nastavení. To jsem dosáhl s aplikací PVmaster, dost jsem s ní bojoval, ale nakonec se mi povedlo nastavit dobíjení 1% (zrejme z 3600W, tedy 36W) od 0-6 hod.
Energeticky ideální řešení - když je baterka pod např. 25% a je po 16-17 hodině, vše vypnout a ráno v 7 hod zapnout. To umím zatím jen ručně a provádím, když nejsem moc líný a jsem doma. Snad to do příští zimy nějak zautomatizuji.
Nejjednoduší řešení - odpojit střídač od sítě - ať jde ta slabá výroba jen a jen do baterky. U mě jde o shození jističe s nápisem STŘÍDAČ.
Složitější řešení - pohrát si s Economic mode v nastavení. To jsem dosáhl s aplikací PVmaster, dost jsem s ní bojoval, ale nakonec se mi povedlo nastavit dobíjení 1% (zrejme z 3600W, tedy 36W) od 0-6 hod.
Energeticky ideální řešení - když je baterka pod např. 25% a je po 16-17 hodině, vše vypnout a ráno v 7 hod zapnout. To umím zatím jen ručně a provádím, když nejsem moc líný a jsem doma. Snad to do příští zimy nějak zautomatizuji.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
To neni , ale překvapilo mne to . čekal jsem puvodně že se bude držet na 30procentech . A když nepatrně klesal tak jsem čekal že až bude pod 20 tak da pokyn pro přicucnuti . Zatim si stim hraju abych pochopil jak se chova . Ted je připojen na siti. Když jsem ho nechal jet v režimu ostrov tak měl spotřebu pro svuj provoz cca něco přes 1kw za den .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Mam dotaz GoodWe 3648 udajně umi dalkově baterku baterku hibernovat , měnič baterku ponecha nabitou a nic zni nebere a pracuje v režimu bez baterky a tim mu klesne vnitřní spotřeba , je to dobry přes zimu , Nevite jak to nastavit a jestli to vubec jde ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Tak už jsem trošku doladil Wattroutr MX . Doplnil jsem teploměry jeden do bojleru na FV a druhy do plynového bojleru
At vidim jak jsem na tom s teplou vodou , pokud potřebuji teplou vodu tak zapnu plyn a do cca 10 min je ohřáta voda . Je neskutečne jak je voda rychle ohřáta plynem oproti FV. Wattrouter ma povoleno ohřívat vodu jen od 9 hodin do 18 a když je přetok větší jak 210W a voda chladnější než 62 stupnu termostat je nastaven na max a vypne dražice na 63 , teda nevypne pač ho wattroutr předběhne a je to teda spiš další bezpečnostni prvek . Jen pro zajímavost bojler mam připojen na samostatny 10mA charnič a už jsem musel jednou vytáhnout spirálu ven a vyčistit šupinky v trubce nahodně vypadával.
Překvapilo mne že 125L je opravdu schopno pojmout až 10Kwh . Zlatej plyn .
At vidim jak jsem na tom s teplou vodou , pokud potřebuji teplou vodu tak zapnu plyn a do cca 10 min je ohřáta voda . Je neskutečne jak je voda rychle ohřáta plynem oproti FV. Wattrouter ma povoleno ohřívat vodu jen od 9 hodin do 18 a když je přetok větší jak 210W a voda chladnější než 62 stupnu termostat je nastaven na max a vypne dražice na 63 , teda nevypne pač ho wattroutr předběhne a je to teda spiš další bezpečnostni prvek . Jen pro zajímavost bojler mam připojen na samostatny 10mA charnič a už jsem musel jednou vytáhnout spirálu ven a vyčistit šupinky v trubce nahodně vypadával.
Překvapilo mne že 125L je opravdu schopno pojmout až 10Kwh . Zlatej plyn .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv bře 07, 2019 9:47 am
- Reputace: 18
Re: GoodWe 3648
Takto vyzerá Victron multiplus 5KW. Cez den som prifázovaný , a inák som ostrov. Za jeden den mi to na merači ET112 na Victrone natočí 0,2-0,35kwh. A ako je vidieť, je to možno 1/1000 zo spomenutého odberu zo siete.
- Marcus81
- Příspěvky: 374
- Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
- Bydliště: Blízko Senec, SVK
Re: GoodWe 3648
Ahoj,
trochu otazka mimo temy... ako si prosim ta dosiahol slovencinu vo vrm portale?
trochu otazka mimo temy... ako si prosim ta dosiahol slovencinu vo vrm portale?
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
zatial vsetko vo výstavbe...
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv bře 07, 2019 9:47 am
- Reputace: 18
Re: GoodWe 3648
Jazyk vo vrm robí prekladač v internetovom okne.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Dneska si trošku makl 3648DS a udělal mě radost .Odběr domu 6155W asi nějaká špička , ale dal to z PV 3350W a baterek 2933 W a ještě 128W poslal do sitě to jsem nečekal .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
- zajo
- Příspěvky: 146
- Registrován: úte kvě 30, 2017 9:29 am
- Reputace: 7
Re: GoodWe 3648
Pěkné, špičku jsem zatím nezjišťoval, neboť nemám své měření, ale náš stejný měnič dokázal dávat skoro 1/2 hod ±4500Wzbek píše:Dneska si trošku makl 3648DS a udělal mě radost .Odběr domu 6155W asi nějaká špička , ale dal to z PV 3350W a baterek 2933 W a ještě 128W poslal do sitě to jsem nečekal .
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát říj 23, 2020 7:47 pm
- Reputace: 3
Re: GoodWe 3648
Ahoj
Na GW se dá řídit nabíječka 0-100A vybíjení. Plynule. Není to ale možné přes PV Mastera ani přes jinou aplikaci od GW, ale podařilo se mi načíst data, která komunikují s PV Masterem.
Jsou 2 HW verze GW 3648 nebo 5048 -ES. Rozlišují se sériovým číslem i barvou deklu. Začínající 3 je starší a má nabíječku do 44A začínající 9 má nabíječku do 100A a tzv verze arm1 umí i protokol Modbus TCP ale dle GW, prý jen s LAN převodníkem né po wifi.
Dále se dá plynule přepínat režim GW 1-4, kde 1 je běžný režm, 2- backup 3 - je ostrov a 4 - je časovač , ale ten mi nikdy nefungoval.
Sám mám verzi začínající 3 a mohu řídit i výkon vybíječe . Bohužel sestava panelů na jednom stringu mi naprázdno dá občas až 540V a to je pro řadu 3 nad hodnotou limitéru vstupního napětí (530V)
Na GW se dá řídit nabíječka 0-100A vybíjení. Plynule. Není to ale možné přes PV Mastera ani přes jinou aplikaci od GW, ale podařilo se mi načíst data, která komunikují s PV Masterem.
Jsou 2 HW verze GW 3648 nebo 5048 -ES. Rozlišují se sériovým číslem i barvou deklu. Začínající 3 je starší a má nabíječku do 44A začínající 9 má nabíječku do 100A a tzv verze arm1 umí i protokol Modbus TCP ale dle GW, prý jen s LAN převodníkem né po wifi.
Dále se dá plynule přepínat režim GW 1-4, kde 1 je běžný režm, 2- backup 3 - je ostrov a 4 - je časovač , ale ten mi nikdy nefungoval.
Sám mám verzi začínající 3 a mohu řídit i výkon vybíječe . Bohužel sestava panelů na jednom stringu mi naprázdno dá občas až 540V a to je pro řadu 3 nad hodnotou limitéru vstupního napětí (530V)
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon lis 02, 2020 4:53 pm
- Reputace: 0
Re: GoodWe 3648
odhadem 100-150wattůzbek píše:Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
-
- Příspěvky: 984
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
- Reputace: 22
Re: GoodWe 3648
To snad ne. Zdroj informace?marekkkkk píše:odhadem 100-150wattůzbek píše:Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
Je to ongrid, bude se to dle mě pohybovat do jednoho Wattu, max.v jednotkách Wattů.
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
- Reputace: 24
Re: GoodWe 3648
Nevím jak GW, ale můj Fronius Primo ongrid když nejede slunce, tak se vypne a nebere nic, teda nic detekovatelného, nějaká diagnostika sledování napětí kdy má naběhnout tam bude, ale to je vše.
-
- Příspěvky: 984
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
- Reputace: 22
Re: GoodWe 3648
Ono se ty nízké spotřeby na AC špatně detekují. Kdoví jak to mají řešené, jestli se vyhodnocující elektronika napájí z AC nebo DC strany.Quickyprd píše:Nevím jak GW, ale můj Fronius Primo ongrid když nejede slunce, tak se vypne a nebere nic, teda nic detekovatelného, nějaká diagnostika sledování napětí kdy má naběhnout tam bude, ale to je vše.
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
- Reputace: 24
Re: GoodWe 3648
Přesně tak, ale rozhodně to budou watty a ne 100-150W jak se tu píše. Tedy jako skoro každý spotřebič co je strčený do sítě....mám třeba průmyslový vysavač a náhodou jsem zjistil že bere 10W i když nepracuje, protože je připraven na připojení spotřebiče do své zásuvky.
-
- Příspěvky: 60
- Registrován: pon lis 07, 2011 3:06 pm
- Reputace: 2
Re: GoodWe 3648
Mám GW3648D-ES a měřím odběr ze sítě 100-150W za tmy při vybité baterce.
A baterce procenta nepřibývají. Takže za dlouhých zimních nocí to - pokud nejsem líný - vypínám.
Od sítě i baterky.
Kdyby jste ho někdo uměl nastavit, že se bez světla úplně vypne sám(jako GW2500 bez baterky), mám velký zájem.
A baterce procenta nepřibývají. Takže za dlouhých zimních nocí to - pokud nejsem líný - vypínám.
Od sítě i baterky.
Kdyby jste ho někdo uměl nastavit, že se bez světla úplně vypne sám(jako GW2500 bez baterky), mám velký zájem.
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
- Reputace: 24
Re: GoodWe 3648
Tak s touto informací jsi mě moc nepotěšil. byl to horký kandidát na výměnu střídače, či na AC coupling...ale aby za noc/tmu sežral klidně až 2kW denně, to jako sorry, to za zimní měsíc více sežere, než vyrobí...Fronius on-grid co mám, tak jak nemá napětí, tak se vypne. Budu asi hledat další možnosti
-
- Příspěvky: 984
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
- Reputace: 22
Re: GoodWe 3648
Co takhle jej odpojovat v zimě pomocí časového relé?radex píše:Mám GW3648D-ES a měřím odběr ze sítě 100-150W za tmy při vybité baterce.
A baterce procenta nepřibývají. Takže za dlouhých zimních nocí to - pokud nejsem líný - vypínám.
Od sítě i baterky.
Kdyby jste ho někdo uměl nastavit, že se bez světla úplně vypne sám(jako GW2500 bez baterky), mám velký zájem.
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am
- Reputace: 4
Re: GoodWe 3648
Nasiel som na inzerate za dobru cenu goodwee 3648 em, tak by zaujimalo co sa myslim tym ze : pohotovostni vlastni spotreba menej ako 13w , to je nocna spotreba ked nieje ziadny odber, ale je pripraveny na dodavku ?
A preco je na nom pisane max. Vstup z FV 4600w , ked ma 2ks mpp po 3900w?
A preco je na nom pisane max. Vstup z FV 4600w , ked ma 2ks mpp po 3900w?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od koka
-
-
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
od martinkubanek » » v Ostrovní elektrárny
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
- 6 Odpovědi
- 5183 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-
-
- 0 Odpovědi
- 1062 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petrz114
-
- 1 Odpovědi
- 912 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od paja-fve
-
- 31 Odpovědi
- 27262 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Favi
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 2 hosti