Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Zdravím, řeším následující zapojení. Na jedné fázi připojen Axpert Pip-5048. Na něm je připojena baterka a panely na střeše. Na druhé fázi připojen studer xtm4000-48 připojen na baterku, kterou nabíjí Axpert. Lze mít takto společnou baterku? Význam zapojení je následující. Pokud slunce svítí, nabíjí Axpert baterku a teoreticky i studer odebírá výstup z mptt reglu Axpert a tím pádem jsou obě fáze pokryté odběrem z panelů. Co studer nedá, to si docucne že site. Dává to smysl? Jde mi o to, že už mám Axperta a kupuju studer. Nechce se mi investovat do dalšího mptt a další baterie pro studer. Provozovat chci dvě fáze aby se líp rozlozily spotřebiče. Dík, za rady a případná doporučení.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
No problem, ja mám takto 3000 Axpert a 5000 Victron + nejaké MPPT regle na 24 V.
Treba hlavne ošetriť hraničné prípady, napr. baterka / LiFe / bude na 49 V,
niekto zapne 4000 na Studeri a 5000 na Axperte, to bude 9000 / 49 / éta >= 184 A,
a náhle príde mrak, čo sa stane ?
Akú toleranciu bude mať na nejakom vedení + istení Studer a akú Axpert ?
9000 / 220 = 41 A. Ak to bude na jednej fáze z DS,
je tam potrebné istenie na vstupe ?
Chybové stavy, že vyletí fí a pod.
Vypnutie dobíjania cez Axpert ak majú baterky 16 x 3.55 V ?
Treba hlavne ošetriť hraničné prípady, napr. baterka / LiFe / bude na 49 V,
niekto zapne 4000 na Studeri a 5000 na Axperte, to bude 9000 / 49 / éta >= 184 A,
a náhle príde mrak, čo sa stane ?
Akú toleranciu bude mať na nejakom vedení + istení Studer a akú Axpert ?
9000 / 220 = 41 A. Ak to bude na jednej fáze z DS,
je tam potrebné istenie na vstupe ?
Chybové stavy, že vyletí fí a pod.
Vypnutie dobíjania cez Axpert ak majú baterky 16 x 3.55 V ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Já to chci ale na dvě rozdílné fáze. Ne vše na jednu. Tím pádem nebude hrozit 9000w.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Precitaj si ešte raz kiwiho odpoveď a hlavne vetu kde sa píše o A, čiže o prúde amperoch z batérie...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Měl jsem za to, že nastavím odběr z baterky pouze pro studer. Pokud nepůjde nic z panelu, tak by Axpert jel na bypass. Jinak by Axpert fungoval pouze jako nabíječka. Nebo je to chybná úvaha?
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Ja to mám tiež tak, že keď Victron dáva nad 3500 W na AC a prišiel mrak
alebo je večer či noc, tak sa Axpert prepne na 25 A / 24 V dobíjanie
a tým sa šetrí LiFe, ale to chce nejakú automatiku, neviem či sa dá všetko
nastaviť pomocou Axperta, možno hej, mne to robí Arduino + relé + stykače.
Tým dokážem zabezpečiť pripojenie viacerých nabíjačiek ak je treba.
alebo je večer či noc, tak sa Axpert prepne na 25 A / 24 V dobíjanie
a tým sa šetrí LiFe, ale to chce nejakú automatiku, neviem či sa dá všetko
nastaviť pomocou Axperta, možno hej, mne to robí Arduino + relé + stykače.
Tým dokážem zabezpečiť pripojenie viacerých nabíjačiek ak je treba.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned říj 09, 2022 7:35 pm
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Chalani , mozem zapojit dva menice na nabijabie a aj vybijanie jednej baterie ? Mam menic Goodwe 3600BP-S, ktory mam zapojeny ako AC coupler na fazu kde mam mikromenice. Ak by som na druhu fazu dal druhy menic Goodwe ale na tu istu bateriu , tak by to malo ist , vsak ? Samozrejme menice nastavim tak aby max nabijaci a aj vybijaci prud bol to co znesie bateria dokopy? Dovod je hlavne max prud na jedne faze , ktory mam aktualne 16A a teda 3700W. Mikromenice mam na troch fazach. Aktualne mam iba jednofazovy menic s jednou bateriou. Hlavne ak je malo slnka , tak aktualne mi nedokaze dobit bateriu a vlastne mi ide vacsia cast (2/3) do virtualnej baterie co vsak chcem obmedzit. Vdaka
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Je to troška nezvyčajné zapojenie, ale áno, pri dodržaní vybíjacích a nabíjacich prúdov by to malo fungovať. Len treba premerať aj napätia, aby meniče boli na rovnakom napätí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Zdravím
Řeším podobný problém.
Mám v provozu Axpert king 5kw /panely 10x450wp.(zapojení 2s5p)
Baterie Lifepo4 300Ah vč balancéru.
Na ohřev vody používám Bel + 6panelů á 450wp.
Přes zimu jsou panely Belu bez využití (ohřev vody zajišťuje kotel)
Chťěl bych je využít přes zimu k dobíjení baterie u Axperta.Jaké by bylo ideální řešení?
Panely pro Bel jsou v sérii což je cca 300vdc max.
Takový regulátor k dobíjení už je asi problém,ale můžu udělat přepínání stringů a rozdělit ten jeden velký string třeba na dva nebo tři menší (3s2p 150vdc nebo 2s3p100vdc)
Je mi líto že ty panely přes zimu leží ladem
Předem dík Pepik
Řeším podobný problém.
Mám v provozu Axpert king 5kw /panely 10x450wp.(zapojení 2s5p)
Baterie Lifepo4 300Ah vč balancéru.
Na ohřev vody používám Bel + 6panelů á 450wp.
Přes zimu jsou panely Belu bez využití (ohřev vody zajišťuje kotel)
Chťěl bych je využít přes zimu k dobíjení baterie u Axperta.Jaké by bylo ideální řešení?
Panely pro Bel jsou v sérii což je cca 300vdc max.
Takový regulátor k dobíjení už je asi problém,ale můžu udělat přepínání stringů a rozdělit ten jeden velký string třeba na dva nebo tři menší (3s2p 150vdc nebo 2s3p100vdc)
Je mi líto že ty panely přes zimu leží ladem
Předem dík Pepik
-
- Příspěvky: 1496
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Jo, rozdělit to bude asi nejlepší a pak třeba Epever 6420.
-
- Příspěvky: 559
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Neviem co mas za panely, ale 450Wp bude mat Voc okolo 50V, cize v zime *1,15 =57,5V. Takze 3s pod 150V nie, treba 2s3p. Na to najdes v pohode mppt.
edit: Alebo nechat 3s2p a mppt 200V ako pise unicast. O moc drahsie to nebude.
edit: Alebo nechat 3s2p a mppt 200V ako pise unicast. O moc drahsie to nebude.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Udělal bych přepínání stringů u Belu na "zimní/letní" pro napájení nabíječe bych přepnutím rozdělil jeden šestipanelový na tři stringy po dvou panelech což by bylo max 100vdc.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Ok,
ten Epever 6420 by byl asi nejvhodnější.Stačilo by ty panely od bela rozdělit na dva stringy a mělo by to být v pohodě?Vývod z epeveru připojit přes pojistku cca 60A paralelně na stávající baterii axperta.
Nebude se to nějak prát s tím axpertem?Předpokládám že je nutné nastavit na obou měničích stejné hodnoty pro nabíjení a zbytek doladí bms na baterii.
ten Epever 6420 by byl asi nejvhodnější.Stačilo by ty panely od bela rozdělit na dva stringy a mělo by to být v pohodě?Vývod z epeveru připojit přes pojistku cca 60A paralelně na stávající baterii axperta.
Nebude se to nějak prát s tím axpertem?Předpokládám že je nutné nastavit na obou měničích stejné hodnoty pro nabíjení a zbytek doladí bms na baterii.
-
- Příspěvky: 1496
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
BMS nic ladit nemá a ani nebude. BMSka jen odpojí v případě problémů.
Základ je mít dobře nastavené regulátory.
Stejně to dopadne tak, že panely připojíš na další mppt na furt a BEL vyměníš za normální měnič. Mnohem lépe se pak bude pracovat s přebytky.
Základ je mít dobře nastavené regulátory.
Stejně to dopadne tak, že panely připojíš na další mppt na furt a BEL vyměníš za normální měnič. Mnohem lépe se pak bude pracovat s přebytky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Myslíš nechat ten epever připojený k baterii na stálo a boiler přiojit k axpertu ?
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Ano. Přes proudové relé, podle toho, jak ten axpert zatěžuješ. Tj. jak by hrozilo přetížení, protože zrovna jede bojler a něco jsi doma pustil, tak by se bojler odpojil. Vzhledem k tomu, že to používáš jaro-léto-podzim, a zimu topíš jinak, tak to přerušení ani nebude vadit, protože bude dost času, aby se to dohřálo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Jaký typ proudového relé myslíš?
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Používáme něco jako PRI-52.
Z měniče máš odbočku na bojler (blokovaný tím relé), pokračování do zbytku instalace to projde otvorem v tom relé.
Když má měnič 5 kW, spirála 2 kW, tak bys ji měl odpínat při odběru 3 a víc kW. Tj. na proudovém relé nastavíš 3000/230 = 13 A.
Jakmile proud vyleze skrz to proudové relé na 13+ Ampér, tam zareaguje, a na rozpínacích kontaktech rozpojí tu odbočku do bojleru.
Ta odbočka musí být před relé, potřebuješ měřit proud do zbytku, ne s tím bojlerem zaráz.
Případně ten bojler spínej stykačem, ať to neženeš přes to proudové relé, můžeš třba dodělat v případě použití toho epeveru i jednoduché vytěžování dle napětí, tj. ovládání stykače proženeš skrz rozpínací kontakt proudového relé a spínací kontakt epeveru (pozor, v tomto případě nemůže být spínání 230V, kontakty v epeveru mají max. 70 V tuším). V epeveru nastavíš patřičná napětí, kdy to má sepnout/rozepnout.
Akorát s lifepo to nebude až zas tak dokonalé, kvůli tařka ploché křivce vybíjecího napětí.
Z měniče máš odbočku na bojler (blokovaný tím relé), pokračování do zbytku instalace to projde otvorem v tom relé.
Když má měnič 5 kW, spirála 2 kW, tak bys ji měl odpínat při odběru 3 a víc kW. Tj. na proudovém relé nastavíš 3000/230 = 13 A.
Jakmile proud vyleze skrz to proudové relé na 13+ Ampér, tam zareaguje, a na rozpínacích kontaktech rozpojí tu odbočku do bojleru.
Ta odbočka musí být před relé, potřebuješ měřit proud do zbytku, ne s tím bojlerem zaráz.
Případně ten bojler spínej stykačem, ať to neženeš přes to proudové relé, můžeš třba dodělat v případě použití toho epeveru i jednoduché vytěžování dle napětí, tj. ovládání stykače proženeš skrz rozpínací kontakt proudového relé a spínací kontakt epeveru (pozor, v tomto případě nemůže být spínání 230V, kontakty v epeveru mají max. 70 V tuším). V epeveru nastavíš patřičná napětí, kdy to má sepnout/rozepnout.
Akorát s lifepo to nebude až zas tak dokonalé, kvůli tařka ploché křivce vybíjecího napětí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
No něco na tom bude .Je určitě lepší mít jen jeden systém a nekombinovat to .
Akorát je mi líto toho systému s belem.Mám to docela vymazlený a přes léto využívám 100%výroby panelů.Priorita boiler/zásuvka kuchň a když je nahřáto tak mi to jede do pdlah WC,koupelna .Starej barák tak si to topení v podlaze manželka i v létě pochvaluje
Dík
Akorát je mi líto toho systému s belem.Mám to docela vymazlený a přes léto využívám 100%výroby panelů.Priorita boiler/zásuvka kuchň a když je nahřáto tak mi to jede do pdlah WC,koupelna .Starej barák tak si to topení v podlaze manželka i v létě pochvaluje
Dík
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1777 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 23 Odpovědi
- 2668 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomka
-
-
spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
od brana » » v Axpert
spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
- 1 Odpovědi
- 608 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rege
-
-
-
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
od Mailen » » v Zapojení panelů
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
- 6 Odpovědi
- 1707 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 4 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla