ahojte. ake mate napatie v zasuvkach z DS? mne tam skace takmer 250V. zda sa mi to strasne vela. vsetky klasicke ziarovky su uz po smrti, a ked pozeram napriklad spinane zdroje je na nich napisane 100-240V takze asi tych 250V im moc dobre nerobi.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Reputace: 266
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: napatie v DS
Si niekde blízko trafa zrejme.
Treba sa sťažovať na elektrárňach, na trafe sú odbočky a dá sa znížiť napätie. Ale to treba sťažnosti na to písať.
Treba sa sťažovať na elektrárňach, na trafe sú odbočky a dá sa znížiť napätie. Ale to treba sťažnosti na to písať.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
- Reputace: 33
Re: napatie v DS
Měřím vstup od EONu a je to na první pohled děs, nicméně to pěkně sleduje chování všech spotřebitelů na vesnici (s jediným trafem 22kV/400V). Nicméně zatím to 250Vac nepřekočilo. Frekvence také různě lítá o desetiny Hz, ale to by mě tak až netrápilo.
Tohle kolísání byl jeden z důvodů proč jsem šel do čistého ostrovu
(byť i tam mám poklesy/špičky, tak jak rychle reaguje měnič na připojení/pokles odběru, ale jinak je to rovná čára, ne něco co je vidět na obrázku od EONu).
Tohle kolísání byl jeden z důvodů proč jsem šel do čistého ostrovu
(byť i tam mám poklesy/špičky, tak jak rychle reaguje měnič na připojení/pokles odběru, ale jinak je to rovná čára, ne něco co je vidět na obrázku od EONu).
ostrovní FVE
-
- Příspěvky: 945
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Reputace: 215
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: napatie v DS
Ano v DS to ide bezne k 250V, navyse nema tvar peknej sinusovky, ale ta je na vrcholoch splostena, co by svedcilo o presyteni jadra transformatoru - zeby sposob regulacie? Maximum je obvyklo v noci, alebo skoro rano.
Aktualne hodnoty u mna si mozes pozriet tu https://www.mms-softec.sk/pip/ - su to data z menica. Najviac co mi nameralo bolo 252,5V 26.6.2020 o 3:16 a 29.1.2020 o 4:00.
Aktualne hodnoty u mna si mozes pozriet tu https://www.mms-softec.sk/pip/ - su to data z menica. Najviac co mi nameralo bolo 252,5V 26.6.2020 o 3:16 a 29.1.2020 o 4:00.
Naposledy upravil(a) DanoP dne stř črc 08, 2020 8:37 am, celkem upraveno 1 x.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
- Reputace: 33
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
- Reputace: 43
Re: napatie v DS
je to grc tu uz naozaj nikto nic negarantuje.
Ja mam poklesy napatia vplyvom dlheho a tenkeho privodneho kabla, s ktorymi som pocital.
Nastastie smerom hore to nie je az take zle.
Ja mam poklesy napatia vplyvom dlheho a tenkeho privodneho kabla, s ktorymi som pocital.
Nastastie smerom hore to nie je az take zle.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: napatie v DS
No já to mám za posledních 7 dnů takto
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: napatie v DS
A za posledních 24h
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- shuty
- Příspěvky: 727
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace: 56
Re: napatie v DS
vcera som nameral 252V. no mozno by stalo za pokus napisat staznost.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
- NOPARasito
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Reputace: 192
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: napatie v DS
Hmshuty píše:vcera som nameral 252V. no mozno by stalo za pokus napisat staznost.
https://www.google.com/search?client=ms ... s-wiz-serp
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: napatie v DS
Je sice mozne, ze stiznosti se neco vyresi, ale na druhou stranu odpojenim se od DS a maximalni sobestacnosti se to vyresi stoprocentne a napeti bude rovne jak prkno. To je jistota
- hurvayz
- Příspěvky: 950
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Reputace: 112
- Bydliště: Skoro u SK
Re: napatie v DS
Jj sou v toleranci takže.. ale nevim jak na SK.
Měl jsem i 253V
Měl jsem i 253V
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
- Reputace: 101
Re: napatie v DS
Bohužel je to stále v toleranci. Normá říká -15% nebo +10%. Takže teoreticky cokoliv mezi 195,5V a 253V je v pořádku. Jednou jsem naměřil víc, konkrétně 263V, ale to bylo při nějakém nestandardním stavu, jinak běžně mám také od 230V do 250V s tím, že se napětí většinou motá kolem 240V. Jsem cca 300m po drátech od trafa viz přiložený graf.
- shuty
- Příspěvky: 727
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace: 56
Re: napatie v DS
alebo to prehnat cez axpert king ktory to upravi
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
- Reputace: 33
Re: napatie v DS
To jo, ale obecně vzhledem k tomu, že je za ním velice měkká síť, tak jsou tam krásné špičky dolů a nahoru.
Zkuste si to sami za kinga připojit varnou konvici, a zap / vyp, a přitom sledovat napětí.
Hle, chvíli po 8h ráno: Měnič to chytne a srovná prakticky hned, ale celý ten fenomén je principiální vlastnost u všech takto malých sítí za prakticky jakýmkoliv měničem... teprve velká trvdá síť si nevšimne, ale zase bude lítat jako ty obrázky nahoře...
Takže abych to shrnul, axpert to sice krásně hladí ale... je třeba zmínit vše
Zkuste si to sami za kinga připojit varnou konvici, a zap / vyp, a přitom sledovat napětí.
Hle, chvíli po 8h ráno: Měnič to chytne a srovná prakticky hned, ale celý ten fenomén je principiální vlastnost u všech takto malých sítí za prakticky jakýmkoliv měničem... teprve velká trvdá síť si nevšimne, ale zase bude lítat jako ty obrázky nahoře...
Takže abych to shrnul, axpert to sice krásně hladí ale... je třeba zmínit vše
ostrovní FVE
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
- Reputace: 33
Re: napatie v DS
Koukám že celá Jižní Morava má podezřele stejné průběhy pěkné, pěkné ... a zajímavé... co se asi v síti pár dní zpět dělo že to udělalo takové výkyvy v celé oblastidsmal píše:No já to mám za posledních 7 dnů takto
ostrovní FVE
- shuty
- Příspěvky: 727
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace: 56
Re: napatie v DS
mne 250V nevadi, je mi jedno ci tam mam 220 alebo 250 alebo kolko. ale myslim ze tym spotrebicom to tak jedno nebude. ak je na niecom napisane ze je do 240v a budem ho dlhodobo pouzivat pri 250v tak je predpoklad ze jeho zivotnost bude nizsia. alebo nie?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
- Reputace: 101
Re: napatie v DS
Mě teda 250V docela vadí. Kvůli vyššímu napětí jsem musel měnit těleso v bojleru. Standardní těleso má 4000W při 230V (těleso je 3 fázové), ale při mých 240-245V vydrželo cca půl roku a odešla první spirála, takže po výměně druhého tělesa jsem volal výrobci co s tím a oni mě dodali těleso s nominálním výkonem 3600W při 230V, ale při mých 240V má těch 4000W a už drží čtvrtý rok. Stejná pohádka je s žárovkama, používám halogengy na 230V a životnost tak rok, maximálně dva.
- tomas
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 242
- Bydliště: Třinec
Re: napatie v DS
250V je ještě krása. Mne elektrárny posílají chybová hlášení i 258V. Nebo rozdíl mezi fázemi větší jak 60V, na jedné fázi přepětí a na druhé podpětí.
Distributor na reklamace napětí jen odpovídá (pokud vůbec) že je u něj vše v nejlepším pořádku a chyba je v elektrárně. Případně to někdy tajně opraví a chybu nepřizná aby nemusel hradit škodu nebo vracet peníze za distribuci. Kontrolní otázky.
1. Jaký musí být výkon zdroje při překročení napětí 250,7V?
Nižší, k...a nižší.
A dále při 253V poloviční a při 255,3V nulový.
2. A jaké napětí potom nastaví distributor konkurenci, když jeho dceřiná firma také prodává a vyrábí energii?
Vyšší, k...a vyšší.
3. A od koho musí odebírat energii vlastník zdroje když je jeho zdroj v omezeném nebo 0 výkonu?
Od distributora.
4. A co s tím můžeme legálně dělat když zde máme takto "nezávislé" ERÚ které jim schvaluje ty jejich PPDS (o jejich kvalitě vypovídá např. tato věta která se tohoto problému týká, cituji "Všechny výrobny připojené pomocí střídače s výkonem do 16A na fázi včetně a dále všechny výrobny s výkonem nad 16A na fázi připojené do DS na hladině nn budou vybaveny generátory s funkcí pro řízení napětí činným výkonem dle norem [20] a [29]")?
Legálně nic. Vše je marné, už jsem to zkoušel legálně mnohokrát.
Ještě té větě, jak chápete ten význam nějakého nařízení platící pro výkon udaného v 16A včetně a nad 16A také? Od kdy se udává výkon v Ampérech a proč je tam vůbec těch 16A když to platí pod i nad?
Distributor na reklamace napětí jen odpovídá (pokud vůbec) že je u něj vše v nejlepším pořádku a chyba je v elektrárně. Případně to někdy tajně opraví a chybu nepřizná aby nemusel hradit škodu nebo vracet peníze za distribuci. Kontrolní otázky.
1. Jaký musí být výkon zdroje při překročení napětí 250,7V?
Nižší, k...a nižší.
A dále při 253V poloviční a při 255,3V nulový.
2. A jaké napětí potom nastaví distributor konkurenci, když jeho dceřiná firma také prodává a vyrábí energii?
Vyšší, k...a vyšší.
3. A od koho musí odebírat energii vlastník zdroje když je jeho zdroj v omezeném nebo 0 výkonu?
Od distributora.
4. A co s tím můžeme legálně dělat když zde máme takto "nezávislé" ERÚ které jim schvaluje ty jejich PPDS (o jejich kvalitě vypovídá např. tato věta která se tohoto problému týká, cituji "Všechny výrobny připojené pomocí střídače s výkonem do 16A na fázi včetně a dále všechny výrobny s výkonem nad 16A na fázi připojené do DS na hladině nn budou vybaveny generátory s funkcí pro řízení napětí činným výkonem dle norem [20] a [29]")?
Legálně nic. Vše je marné, už jsem to zkoušel legálně mnohokrát.
Ještě té větě, jak chápete ten význam nějakého nařízení platící pro výkon udaného v 16A včetně a nad 16A také? Od kdy se udává výkon v Ampérech a proč je tam vůbec těch 16A když to platí pod i nad?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: napatie v DS
No a kontrolní otázka č.5.
Jaký je důvod dodávat cokoliv do sítě?
Jaký je důvod dodávat cokoliv do sítě?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 5084 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
- 36 Odpovědi
- 5131 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
- 12 Odpovědi
- 1551 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 5 Odpovědi
- 1716 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 4 Odpovědi
- 2970 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů