PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 600
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Mám dilema.Přestavba FV system 24V.Po destrukci měniče 700W jsem se rozhodl o celkovou přestavbu.Systém napájí v zimním obdobý hlavně automatický kotel+oběhová čerpadla=200-450W dle přikládání 1priorita. Za druhé ruzné nabíječky Aku nářadí.Po skončení topné sezony je používan na napájení PC,Tiskárny ,nabíječek Aku nářadí.Na noc přepnuto na DS hlavně v zimním období.
Nově bych chtěl:
Zima: 1-napájení automatického kotle s čerpadly==200-450W
2-napájení PC.Tiskárny,atd==200-500W max,Pc je podepřena UPS APC 620 pro havarii aby se PC nevyplo.
3-napájení wifi,routry a monitor je přes měnič 24/12 5A rovnou z baterek
Tyto věci nesmí přijít o napájení.Za tmy přepnuto na DS a zapnuto nabíjení AKU
Léto:1-Napájení PC,Tiskárny,atd stejně jako v zimním období
2-napájení wifi,routry atd jako v zimním období rovnou z AKU
3- osvětlení rovnou z AKU 24V led osvětlení max 3A
4- napájení nabíječek Aku nářadí
FV:Panely 2s2p 60článek západní strana do budoucna připojeno paraelně východní strana 2s2p 60článek
Regulátor EPEVEP XTRA3210N 30A 24V
Akumulátor: vše co najdu jedná se o startovací olovo,AGM baterky, do budoucna Lion prostě kde co seženu
Měnič? Velký otazník Mohu mít PJ 24V/3Kw---ca 4200,0Kč nebo koupit Axpert 24V/3000W---12100.00Kč s MPPT regulátorem.nebo Victron měnič 24V/800W-asi 8000,0Kč
Za prvé koukám na nebezpečí přetoku do DS--nesmí dojít!!!
Za druhé volnoběžná spotřeba
Za třetí cena a co nejlépe udělat přepnutí na DS v případě poruchy nebo přetížení
Případné letní vytěžování---zapnutí ledničky s peltierův článkem v dílně na 12V nebo na 220V spotřeba 5A při 12V.
Tak a petřebuji poradit jaký měnič vybrat,nebo to uplně jinak postavit.Děkuji za návrhy
Nově bych chtěl:
Zima: 1-napájení automatického kotle s čerpadly==200-450W
2-napájení PC.Tiskárny,atd==200-500W max,Pc je podepřena UPS APC 620 pro havarii aby se PC nevyplo.
3-napájení wifi,routry a monitor je přes měnič 24/12 5A rovnou z baterek
Tyto věci nesmí přijít o napájení.Za tmy přepnuto na DS a zapnuto nabíjení AKU
Léto:1-Napájení PC,Tiskárny,atd stejně jako v zimním období
2-napájení wifi,routry atd jako v zimním období rovnou z AKU
3- osvětlení rovnou z AKU 24V led osvětlení max 3A
4- napájení nabíječek Aku nářadí
FV:Panely 2s2p 60článek západní strana do budoucna připojeno paraelně východní strana 2s2p 60článek
Regulátor EPEVEP XTRA3210N 30A 24V
Akumulátor: vše co najdu jedná se o startovací olovo,AGM baterky, do budoucna Lion prostě kde co seženu
Měnič? Velký otazník Mohu mít PJ 24V/3Kw---ca 4200,0Kč nebo koupit Axpert 24V/3000W---12100.00Kč s MPPT regulátorem.nebo Victron měnič 24V/800W-asi 8000,0Kč
Za prvé koukám na nebezpečí přetoku do DS--nesmí dojít!!!
Za druhé volnoběžná spotřeba
Za třetí cena a co nejlépe udělat přepnutí na DS v případě poruchy nebo přetížení
Případné letní vytěžování---zapnutí ledničky s peltierův článkem v dílně na 12V nebo na 220V spotřeba 5A při 12V.
Tak a petřebuji poradit jaký měnič vybrat,nebo to uplně jinak postavit.Děkuji za návrhy
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 600
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Taky sem zapoměl že když je třeba a mám dostatek energie tak 24V systém občas zadotuji přes nabíječku z 48V FV která je teprve se stádiu zrodu-stále něco upravuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
no ak to pozadujes prepinat na ds tak by ten axpert pripadal v uvahu. ostatok neviem ako by si riesil. jedine prepinac 1-0-2 a teda musel by si byt pritomny. axpert to poriesi sam. bolo mi povedane ze axperty nemaju pretoky, iba modely co maju HV stringy, pricucavanie a moznost chodu bez bateriek maju obcasny pretok. axpert king nemoze mat pretoky ale je tam vyssia spotreba.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 1780
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
budu se asi stále opakovat, ale pokud půjde do budoucna rozšiřovat panely šel bych rovnou do 48V. Stačí koukat na místní bazar a občas se tam axpert či pip objeví.
-
- Příspěvky: 600
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
48V FV mám jen jí rozšiřuji a stale předělávám.24V FV chci také zachovat.Na provoz dílny stačí.48V Fv plánuji na RD zapojit.Takže vezmu maximum co na 24V FV mohu zapojit.Je to sice zatím v realizaci ale nikdy vice panelů se nevejde.To znamená že bude 2s2p na východní straně a k tomu paraelně 2s2p na západní straně .Panely po 60 článkách.Co koupit? Axpert,PJ nebo Victron
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1780
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
podle mě ani jedno... nějak nerozumím tomu proč mít 2 elektrárny - to jsou jako rozdílné lokality?
Jinak já jsem fanda axpertů, protože jsou levné a chodí a zatím mi žádný neumřel.
Jinak já jsem fanda axpertů, protože jsou levné a chodí a zatím mi žádný neumřel.
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Zatím se jenom učím, ale nemělo by mít každé pole V a Z svůj regulátor?
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Pokud by se jednalo o velké FV pole tak třeba ano, jinak u menších Fve to nemá smysl, cena by byla skoro 2x větší za MPPT.Pawel píše:Zatím se jenom učím, ale nemělo by mít každé pole V a Z svůj regulátor?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 600
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
stale není rozhodnuto.Co koupit Victron 24V /1200W nabo Axperta 2000Wde mi jen o měnič.Zatím se přikláním na Victrona niší spotřeba ca 10W.Mám strach z prostředí bude namontováno v kotelně velká prašnost od uhlí.Jen ta cena.Rozdíl ca +-4000,0Kč .Měnič bude využíván převážně do 500W špička 900W .Radši víc neš kupovat další
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3352
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Na uhelný prach bych dával pozor. Nějakou vodivost mít bude a elektronika to určitě neocení.
-
- Příspěvky: 7728
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
A horší místo pro provoz elektroniky už nemáš? snad ještě venku, někde na přímým dešti, ale to vyřeší malá stříška.
A olověný baterky budou taky v kotelně?
A hasičům trvá jak dlouho, než přijedou?
A olověný baterky budou taky v kotelně?
A hasičům trvá jak dlouho, než přijedou?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 635
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Dobrý den.
Dávat měnič a regly do prostředí s uhelným prachem?
Ten je vodivý a jak se do zařízení dostane tak je otázkou času než to někde za/vyhoří. To už je lepší je dát na WC.
Když jsem v 90tych letech dělal na uhelné elektrárně tak se začínalo s počítačovým řízením a elektronika na kotelně měla docela velké potíže (zkraty, blbnutí zařízení při svodech atd.) Trvalo docela dlouho než to vyřešili a stejně část elektroniky museli odstěhovat jinam a na místě nechali jen kontrolní/ovládací prvky.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Dávat měnič a regly do prostředí s uhelným prachem?
Ten je vodivý a jak se do zařízení dostane tak je otázkou času než to někde za/vyhoří. To už je lepší je dát na WC.
Když jsem v 90tych letech dělal na uhelné elektrárně tak se začínalo s počítačovým řízením a elektronika na kotelně měla docela velké potíže (zkraty, blbnutí zařízení při svodech atd.) Trvalo docela dlouho než to vyřešili a stejně část elektroniky museli odstěhovat jinam a na místě nechali jen kontrolní/ovládací prvky.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3352
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
jako elektronika jde provozovat ledaskde. V prumyslu se to resi napr pomoci skrine IP65 a na dverich klima na chlazeni. Jenze toto doma proste nezaplatis.
-
- Příspěvky: 600
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Souhlasím že v kotelně to není zprávné místo.Bude přesunuto za zeď do dílny.Teťka se jen už rozhodnout jaký měnič.Přes léto pojede 24/7 dní a na zimu budu muset přepínat na DS.Axpert se nechá rozebrat a vyčistit a co Victron?Rozebíral ho někdo? Někde sem četl že nejde,co je na tom pravdy?Nebo si to pletu s Victron regulátorem.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Jde to snadno, 4 šroubky a je kryt dole. Nejde rozdelat mppt regl, ale ten je komplet zalitej, tak není co čistit.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelsiman
-
-
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
od UTima » » v Ostrovní elektrárny
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
- 5 Odpovědi
- 1086 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomasko
-
-
-
Jakou cestu zvolit(12 x 48V; Axpert x Victron; legislativa)?
od SlezY83 » » v Plánované elektrárny
Jakou cestu zvolit(12 x 48V; Axpert x Victron; legislativa)?
- 41 Odpovědi
- 4390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1197 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2634 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel