Navrh FVE bungalov
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Navrh FVE bungalov
Vitek píše:Jose mk ma svorky sirky 5.6 mm vnitrni x 5.8mm na vysku... Tam se 25mm2 krasne vejde jak jsem psal.... Zde detail debility svorek ktery praskaj a neudrzej casem pritlak vse plast... Nasrat zlaty oka... Fakt to soudruzi posrali...josse píše:Na mém 4048MS je psáno PV 6AWG coz je 13mm2, na baterkách mám šrouby M6.
Vsem montaznikum
Tak mnoho stesti pri montazi 13mm2 resp pokud dle manualu to je maximum tak tam vleze nejblizsi nizsi takze 10mm2 s dutinkou.
To uz je 2.5 x mensi nez muj hovadsky kabel....
No nic nalozte s timto merenim realnych rozmeru jak chcete.
A nehazte si klacky pod nohy jsme vsici jen lidi... A kolegove.
mas prosim ta fotku ako si prerobil tie terminaly aby si tam dal oka? vdaka
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Navrh FVE bungalov
Diky za info, tak bud zostrihat 25mm2 kabel na polovicny priemer, alebo spavit tvoj ugreidVitek píše:josse píše:Na mém 4048MS je psáno PV 6AWG coz je 13mm2, na baterkách mám šrouby M6.
No nic nalozte s timto merenim realnych rozmeru jak chcete.
A nehazte si klacky pod nohy jsme vsici jen lidi... A kolegove.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Navrh FVE bungalov
Rozhodne nikomu neradim 25 mm2 se tam vleze do PV vstupu. Pripadne ockova metoda jelikoz svorky nevydrzely napor.. Asi tak nerikam ze to s 10mm2 na PV nepojede.. Naopak bude jednodussi montaz.....
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Navrh FVE bungalov
Ano vacsinou si komplikujeme zivotVitek píše:Rozhodne nikomu neradim 25 mm2 se tam vleze do PV vstupu. Pripadne ockova metoda jelikoz svorky nevydrzely napor.. Asi tak nerikam ze to s 10mm2 na PV nepojede.. Naopak bude jednodussi montaz.....
Od panelovej rozvodnice ku invertorom to budem mat cca 15m tak som chcel dat 25mm.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Navrh FVE bungalov
ale to ti nebrání dát hned vedle invertoru svorkovnici, třeba RSA35 a z ní zapojit krátkej propoj do regulátoru.
Spíš je potřeba si spočítat, jakej rozdíl bude při daným napětí a proudu pro CY10mm2 a CY25mm2, jestli to stojí za řešení. Na druhou stranu 15m +15m je 30m drátu, a to je při napětí pod 100V celkem dost. Při proudu cca 50A bude na 10mm2 ztráta cca 2.5V (125W) a na CY25mm2 1V, což je ztráta 50W. Ale tohle bude v době plnýho výkonu, což v podstatě nic neznamená, po víc než polovinu času bude výkonová ztráta zanedbatelná i s CY 10mm2. Já osobně bych zkusil CY16mm2 do svorek a pro proudy do 80A to vyhodnotil jako použitelný. Cpát někam do zařízení drát, na kterej to není stavěný je první krok k průšvihu...
Spíš je potřeba si spočítat, jakej rozdíl bude při daným napětí a proudu pro CY10mm2 a CY25mm2, jestli to stojí za řešení. Na druhou stranu 15m +15m je 30m drátu, a to je při napětí pod 100V celkem dost. Při proudu cca 50A bude na 10mm2 ztráta cca 2.5V (125W) a na CY25mm2 1V, což je ztráta 50W. Ale tohle bude v době plnýho výkonu, což v podstatě nic neznamená, po víc než polovinu času bude výkonová ztráta zanedbatelná i s CY 10mm2. Já osobně bych zkusil CY16mm2 do svorek a pro proudy do 80A to vyhodnotil jako použitelný. Cpát někam do zařízení drát, na kterej to není stavěný je první krok k průšvihu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Navrh FVE bungalov
Ahoj. To ze napisou v manualu 13mm2 a uplne v pohode se tam vejde 25mm2 si myslis ze je OK? Ja teda ne. Vzhledem k tomu ze zarizeni musi prezit 10kW coz mame pro 50V presne 200A. Radsi nechci videt co se stane s napetim tam bude ubytek 4nasobny tveho vypoctu a to po dobu par sekund nez se menic odstavi na pretizeni je nutne brat v potaz prave tento ubytek napeti mezi baterkou a stridaci Pokud ma trasu relativne dlouhou muze ubytek napeti ktery jiz bude 4V pro ctyrnasobek tveho vypocteneho 1V.kodl69 píše:ale to ti nebrání dát hned vedle invertoru svorkovnici, třeba RSA35 a z ní zapojit krátkej propoj do regulátoru.
Spíš je potřeba si spočítat, jakej rozdíl bude při daným napětí a proudu pro CY10mm2 a CY25mm2, jestli to stojí za řešení. Na druhou stranu 15m +15m je 30m drátu, a to je při napětí pod 100V celkem dost. Při proudu cca 50A bude na 10mm2 ztráta cca 2.5V (125W) a na CY25mm2 1V, což je ztráta 50W. Ale tohle bude v době plnýho výkonu, což v podstatě nic neznamená, po víc než polovinu času bude výkonová ztráta zanedbatelná i s CY 10mm2. Já osobně bych zkusil CY16mm2 do svorek a pro proudy do 80A to vyhodnotil jako použitelný. Cpát někam do zařízení drát, na kterej to není stavěný je první krok k průšvihu...
No a pokud se menic rozhoduje zda odstavit bypasem nebo ne mohl by privodni prurez hrat velmi vyznamnou roli. O ztratach na vedeni to fakt nebude...
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Navrh FVE bungalov
kodl69 píše:ale to ti nebrání dát hned vedle invertoru svorkovnici, třeba RSA35 a z ní zapojit krátkej propoj do regulátoru.
Spíš je potřeba si spočítat, jakej rozdíl bude při daným napětí a proudu pro CY10mm2 a CY25mm2, jestli to stojí za řešení. Na druhou stranu 15m +15m je 30m drátu, a to je při napětí pod 100V celkem dost. Při proudu cca 50A bude na 10mm2 ztráta cca 2.5V (125W) a na CY25mm2 1V, což je ztráta 50W. Ale tohle bude v době plnýho výkonu, což v podstatě nic neznamená, po víc než polovinu času bude výkonová ztráta zanedbatelná i s CY 10mm2. Já osobně bych zkusil CY16mm2 do svorek a pro proudy do 80A to vyhodnotil jako použitelný. Cpát někam do zařízení drát, na kterej to není stavěný je první krok k průšvihu...
Dik za nasmerovanie. Upresnenie, z paneloveho rozvadzaca pojdu 4ks CYA do dvoch invertorov po 4500W.
Tak by to mohlo zvladnut i 16mm medi. Diky
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Navrh FVE bungalov
chyba, omlovám se, já měl za to, že jde o přívod od fv pole, ne o přívod do měniče, viz můj příspěvek. Tam je všechno jinak, 4.5kW na 50V je cca 100A, a pokud je přijatelnej úbytek napětí 2V, tak CY25mm2 je minimum, i s ohledem na jištění 100A. A pokud by se to mělo jistit 120A pojistkou, tak CY35mm2 je minimum. V každým případě 13mm2 pro 100A je fakt málo. To jsou ty aksperty fakt tak mizerně dimenzovaný?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Navrh FVE bungalov
Ahoj ne ted sem udelal chybu kurnik ja ztratil jsem se. Mas pravdu ty. Ja se prekoukl. Na baterkach je sroub m6. Tam se da dat oko m6 x 50mm2. Do PV vstupu je ta svorkovnice jak jsem popisoval kam se vleze max 25mm2 tam to je v poradku. Tece tam max z PV cca 50A pri 80V.kodl69 píše:chyba, omlovám se, já měl za to, že jde o přívod od fv pole, ne o přívod do měniče, viz můj příspěvek. Tam je všechno jinak, 4.5kW na 50V je cca 100A, a pokud je přijatelnej úbytek napětí 2V, tak CY25mm2 je minimum, i s ohledem na jištění 100A. A pokud by se to mělo jistit 120A pojistkou, tak CY35mm2 je minimum. V každým případě 13mm2 pro 100A je fakt málo. To jsou ty aksperty fakt tak mizerně dimenzovaný?
Sorry noje chyba ja se spletl a ty ses svezl na moji chybe. Uz mlcim nechci to tu moc plevelit.
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Navrh FVE bungalov
Zo strechy mi samozrejme pojde napatie z troch 60 clankovych panelov seriovo (celkovo 9000W v paneloch do dvoch invertorov).
I tak dakujem pani, lebo invertory budem koli zaruke kupovat ako posledne.
I tak dakujem pani, lebo invertory budem koli zaruke kupovat ako posledne.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Navrh FVE bungalov
V takových případech je vhodné použít napájecí nebo připojovací svorky:kodl69 píše:Cpát někam do zařízení drát, na kterej to není stavěný je první krok k průšvihu...
https://e-elektromaterial.cz/eleman-323 ... 7222c45278
https://e-elektromaterial.cz/eleman-as/ ... 7223c45278
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Navrh FVE bungalov
Hrubku kabla mame tym padom vyriesenu a jeho pripojenie do invertora.
Tak mozme sa teraz pobavit o vhodnom isteni, ktore mate odskusane a je financne dostupne.
I tu na fore som cital, ze vela ludi pouziva na istenie panelov AC istice s uspechom.
Je to asi len koli financnej uspore, alebo im proste doma lezali.
Co hovorite na tieto nozove poistky a ich zapojenie na zbernica-bateria 160A a zbernica-invertor 100A?
#Aliexpress US $2.63 6%OFF | Fuse Base Fuses Holder RT16 Quick Fast Blow Ceramic Fuses 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A
https://a.aliexpress.com/_d7RsHN5
Tak mozme sa teraz pobavit o vhodnom isteni, ktore mate odskusane a je financne dostupne.
I tu na fore som cital, ze vela ludi pouziva na istenie panelov AC istice s uspechom.
Je to asi len koli financnej uspore, alebo im proste doma lezali.
Co hovorite na tieto nozove poistky a ich zapojenie na zbernica-bateria 160A a zbernica-invertor 100A?
#Aliexpress US $2.63 6%OFF | Fuse Base Fuses Holder RT16 Quick Fast Blow Ceramic Fuses 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A
https://a.aliexpress.com/_d7RsHN5
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
- Bydliště: Boleráz
Re: Navrh FVE bungalov
Ahoj, pri týchto poistkach a drziakoch by som zrovna čínu nevolil. Sú dostupné domáce za dobru cenu. Prvé linky co ma napadli a ja som kupoval tieto. Samozrejme ešte určite vieš vybaviť aj zľavu 20% a viac ak tam pôjde niekto registrovaný.
https://www.hagard.sk/produkty/spodok-p ... lkost-00-1
https://www.hagard.sk/produkty/poistka- ... -500v-gg-1
https://www.hagard.sk/produkty/spodok-p ... lkost-00-1
https://www.hagard.sk/produkty/poistka- ... -500v-gg-1
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Navrh FVE bungalov
rasto1 píše:Hrubku kabla mame tym padom vyriesenu a jeho pripojenie do invertora.
Tak mozme sa teraz pobavit o vhodnom isteni, ktore mate odskusane a je financne dostupne.
I tu na fore som cital, ze vela ludi pouziva na istenie panelov AC istice s uspechom.
Je to asi len koli financnej uspore, alebo im proste doma lezali.
Co hovorite na tieto nozove poistky a ich zapojenie na zbernica-bateria 160A a zbernica-invertor 100A?
#Aliexpress US $2.63 6%OFF | Fuse Base Fuses Holder RT16 Quick Fast Blow Ceramic Fuses 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A
https://a.aliexpress.com/_d7RsHN5
Ahoj a jak to rychle vypneš až to budeš chtít vypnout? já jsem v tomhle konzerva, mám odpínače 2, na každý střídač 1, jistím + i - na každém měniči. když to odpojim pod zátěží, z bezpečnostního důvodu tak to jde pěkně. a ne kurva kde je žehlička, aaaa hořej kabely, co ted ježiš to nejde nasadit, kurnik shoří to?
s timhle to odpojiš v mžiku vteřiny.
no nic je to zase dražší, ale funguje to, dělají se i verze 00 a 000, jedny mají svorku na 50mm2 kabel a druhé mají závit, do kterého našroubuješ šroub a připojíš přes oko libovolný vodič.
https://shop.elektro-sychra.cz/pojistko ... a-f-p1019/
nevím který je který, tušim že FH00 je ten větší
to jest moje instalace...mnoho zdaru Vítek
-
- Příspěvky: 3950
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Navrh FVE bungalov
Hned na + pólu baterie mám tavnou polistku pro případ úplné katastrofy. No a před měniči 125A DC jističe z Číny za pár korun. Používám je všude a u těch slabších jsem si ověřil, že jistí. Přes dvoupólovou variantu mám zapojeny i panely do regulátorů - opět - je to za pár korun, obvykle je používám pro odpojení panelů a v případě, že by se v regulátoru a na panelech něco zbláznilo (sice nevím co), tak to zabrání shoření kabeláže. https://www.aliexpress.com/item/32673501954.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
- Bydliště: Boleráz
Re: Navrh FVE bungalov
Ahoj, ja osobne nemám akosi obavu že by prišlo k niečomu kedy by som "musel rýchlo hľadať žehličku".
Každá zo 4och sád batérií má vstavanú poistku 175A, na každej je osadená BMS s nadprudovou ochranou, na zbernici je poistka 125A z batérií, 160A do meniča, menič má určite tiež nejakú formu ochrany. To jest DC strana. AC je istené podobne, niekoľko násobne aj pred, aj za meničom, ale to už je asi prípad od prípadu. Ja viem, že AC mam istené od DS 3-mi ističmi a do domu po spotrebiče sú ďalšie 3. Takže nejako neviem, čo by sa už muselo stať aby som hľadal "rýchlo žehličku". V podstate som ich tam dal takto nielen kvôli cene, ale aby to aj nešlo tak ľahko odpojiť, lebo predsa len odpojiť regulátoromeniču PIP batériu znamená dosť pravdepodobnú smrť.
Každá zo 4och sád batérií má vstavanú poistku 175A, na každej je osadená BMS s nadprudovou ochranou, na zbernici je poistka 125A z batérií, 160A do meniča, menič má určite tiež nejakú formu ochrany. To jest DC strana. AC je istené podobne, niekoľko násobne aj pred, aj za meničom, ale to už je asi prípad od prípadu. Ja viem, že AC mam istené od DS 3-mi ističmi a do domu po spotrebiče sú ďalšie 3. Takže nejako neviem, čo by sa už muselo stať aby som hľadal "rýchlo žehličku". V podstate som ich tam dal takto nielen kvôli cene, ale aby to aj nešlo tak ľahko odpojiť, lebo predsa len odpojiť regulátoromeniču PIP batériu znamená dosť pravdepodobnú smrť.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Navrh FVE bungalov
Postup odpojování by měl být jasný - první PV, pak AC in, pak vyrazit odpojovač to stihneš do 3 vteřin,Tibor889 píše:Ahoj, ja osobne nemám akosi obavu že by prišlo k niečomu kedy by som "musel rýchlo hľadať žehličku".
Každá zo 4och sád batérií má vstavanú poistku 175A, na každej je osadená BMS s nadprudovou ochranou, na zbernici je poistka 125A z batérií, 160A do meniča, menič má určite tiež nejakú formu ochrany. To jest DC strana. AC je istené podobne, niekoľko násobne aj pred, aj za meničom, ale to už je asi prípad od prípadu. Ja viem, že AC mam istené od DS 3-mi ističmi a do domu po spotrebiče sú ďalšie 3. Takže nejako neviem, čo by sa už muselo stať aby som hľadal "rýchlo žehličku". V podstate som ich tam dal takto nielen kvôli cene, ale aby to aj nešlo tak ľahko odpojiť, lebo predsa len odpojiť regulátoromeniču PIP batériu znamená dosť pravdepodobnú smrť.
Také mám AC jistěný 3 jističi v serii, výstup jištěný taky 3 jističi než se štáva dostane tam kam má.
no a ted babo rad.
podle mě smrt nenastane když odpojíš baterky za plného provozu PV, ale tyhle řeči ty jsem slyšel tolikrát, stejné jako ten limitor, přepanelování atd. to jsou opakující se povídačky, a ted díky našim členům lemrovi a regemu všichvi víme, že tam fakt limitor je a funguje. co se týká sebedestrukce střídače, neverim že to vybouchne jen díky odpojení baterií, to se ti muže stát i za provozu... bouchne načatá pojistka nebo cokoliv, třeba začne hořet baterie a odpojí se, přechodákem, možná se střídač odpojí sám když mu vyletí napětí na DC busu díky indučnosti na MPPT reglu, třeba tam je přepětová ochrana typu varistor nebo transil, nevím jestli někdo z nás to měl tolik rozebrané.....
myslím že se to nestane resp tipuju že to v měniči je ochráněné...
chtěl bych se mýlit a budu rád když to zde někdo za plného provozu zkusí at se zjistí že to vydrží nebo ne.. rád bych to věděl a nechci šířit fámy a doměnky...
Ahoj V.
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
- Bydliště: Boleráz
Re: Navrh FVE bungalov
Tento postup je mi jasný, ale bude jasný aj niekomu ďalšiemu, čo k tomu príde? Ja to beriem tak , že keď už budem z nejakého dôvodu odpojovať pri nejakom servise tak si tú námahu dám a nemôže sa stať (nemalo by sa) že si niečo neuváženým potiahnutím páčky pokazím.Vitek píše:Postup odpojování by měl být jasný - první PV, pak AC in, pak vyrazit odpojovač to stihneš do 3 vteřin,
Také mám AC jistěný 3 jističi v serii, výstup jištěný taky 3 jističi než se štáva dostane tam kam má.
Ahoj V.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Navrh FVE bungalov
"žehličku" není potřeba hledat, pokud je nasazená na pojistce, u mě na pojistce od měniče... Potom je to o dost levnější než ten odpojovač, škoda, že nedělají i jednopólový, o tom bych možná uvažoval edit: dělají, ale za ty prachy je to nezajímavý...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Navrh FVE bungalov
Dakujem pani za podelenie sa so svojimi skusenostami.
Daco si z toho urcite vyberiem a pouzijem!
Daco si z toho urcite vyberiem a pouzijem!
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 15 Odpovědi
- 1847 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 367 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pidra
-
- 15 Odpovědi
- 997 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czechtony
-
- 82 Odpovědi
- 6652 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 108 Odpovědi
- 6473 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kobra23