0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Zdravim vsechny vespolek. Rad bych se podelil o zkusenosti laika ktery si svepomoci postavil malou ostrovni elektrarnu.
Soarni panely calkem 3400 w baterie stanicni varta 24 kusu po 2 v a 1500 Ah , porizene starsi od jednoho dobreho cloveka ze slovenska na ktereho jsem bohuzel stratil kontakt, tak kdyby me tu nasel at se prosim ozve , muj stary email ze vsemy kontakty i web mi byl odcizen a tudis jsme prisel o veskerou databazi. menic 3 kw obic od conradu a jeden china 1 kw , umisteni panelu je mezi pohorim vitoscha a rila v bg vyska 1100 metru nad morem jizni strana, slunce tu sviti vic jak 300 dni v roce , bez mracku a dost silne . Planujem pripojit VE ktero mame 5-7 kw na 24v ale zatim nebyla potreba . tak lezi ve skladu .
Jak fungujeme- Jelikoz nasi prace je chov krav a western koni nejake kozicky a prasatka , takovy mensi ranc , tak prace je porad a muzem si vesmes vybrat kdy co budem delat. Takze veskere spotrebice ktere maji vetsi spotrebu pouzivame kdys slunce sviti, mackac obili odber 2.5 kw pise se na nem a vpohode pracuje na 3 kw obic menic, pracka , elektricke topeni -Fukar odber 1-2 kw , hlavne kdyz v zime sviti a neni potreba nic delat tak ho pouzivame na odber ve spicce . Poridili jsme tento rok infertorovy klimatik , ktery ale jede kdyz panely pracuji tak na 30% , jakmile zacne svitit ostre slunce , v stabilizatoru napeti 3kw zacne cvakat a dle multicetu nameti skace od 200 - 230 w a invertor se zastavi. Myslim ze to bude asi menicem , momentalne resim ze bych vzal sinusovy menic a mohlo by to frcet. V lete kdyz budou prebytky tak pustime klimosku a pres zimu topeni . Stale bezi lednicka 400 litru a mrazak 420 lirtu a elektrycky ohradnik , lednice a mrazak jsou umisteny v domku bez topeni , v zime je tam zima a v lete prijemny chladek , takze si myslim ze lednice i mrazak pres zimu ma minimalni odber . Ohrev vody v solaretu sluncem a kdyz je dva tri dny zatazeno , pouzijem bojler na 20 litru , kde se dva lide vpohode osprchuji. V planu mame zasobnik teple vody, hlavne az se zapoji ve , mam strach kam s elektrinou a budu muste vymyslet jak spotrebovavat ty kw. Fouka tu skoro kazdy den a nekdy az moc . zkusenost po vic jak rocnim provozu - Veskere spotrebice deniho uzivaní , pc, tv , bezne spotrebice v kuchyni bez problemu, osvetleni led diodami ruzne sily a barev aby to bylo prijemne pro oci . Baterie dnes kdy je opravdu hnusne poletuje lehce snich se dobijeji dle regulatoru na 70 % snazim se je setrit kdyz moc nesviti , proste nedelam zbytecne ze spotrebici , kdyz sviti delame , dopoustime vodu do nadrze atd . Kdyz sviti dlouho premyslime co jeste pripojit baterie mame poskladane na dva komplety po 24 v a jeste svazane jako dve velke baterie 24 a 24
Takze to pro zacatek asi vse, omluvte mou neodbornost ale jak jsem jiz psal jsem rancer a technice a odbornym nazvum nerozumim.
Soarni panely calkem 3400 w baterie stanicni varta 24 kusu po 2 v a 1500 Ah , porizene starsi od jednoho dobreho cloveka ze slovenska na ktereho jsem bohuzel stratil kontakt, tak kdyby me tu nasel at se prosim ozve , muj stary email ze vsemy kontakty i web mi byl odcizen a tudis jsme prisel o veskerou databazi. menic 3 kw obic od conradu a jeden china 1 kw , umisteni panelu je mezi pohorim vitoscha a rila v bg vyska 1100 metru nad morem jizni strana, slunce tu sviti vic jak 300 dni v roce , bez mracku a dost silne . Planujem pripojit VE ktero mame 5-7 kw na 24v ale zatim nebyla potreba . tak lezi ve skladu .
Jak fungujeme- Jelikoz nasi prace je chov krav a western koni nejake kozicky a prasatka , takovy mensi ranc , tak prace je porad a muzem si vesmes vybrat kdy co budem delat. Takze veskere spotrebice ktere maji vetsi spotrebu pouzivame kdys slunce sviti, mackac obili odber 2.5 kw pise se na nem a vpohode pracuje na 3 kw obic menic, pracka , elektricke topeni -Fukar odber 1-2 kw , hlavne kdyz v zime sviti a neni potreba nic delat tak ho pouzivame na odber ve spicce . Poridili jsme tento rok infertorovy klimatik , ktery ale jede kdyz panely pracuji tak na 30% , jakmile zacne svitit ostre slunce , v stabilizatoru napeti 3kw zacne cvakat a dle multicetu nameti skace od 200 - 230 w a invertor se zastavi. Myslim ze to bude asi menicem , momentalne resim ze bych vzal sinusovy menic a mohlo by to frcet. V lete kdyz budou prebytky tak pustime klimosku a pres zimu topeni . Stale bezi lednicka 400 litru a mrazak 420 lirtu a elektrycky ohradnik , lednice a mrazak jsou umisteny v domku bez topeni , v zime je tam zima a v lete prijemny chladek , takze si myslim ze lednice i mrazak pres zimu ma minimalni odber . Ohrev vody v solaretu sluncem a kdyz je dva tri dny zatazeno , pouzijem bojler na 20 litru , kde se dva lide vpohode osprchuji. V planu mame zasobnik teple vody, hlavne az se zapoji ve , mam strach kam s elektrinou a budu muste vymyslet jak spotrebovavat ty kw. Fouka tu skoro kazdy den a nekdy az moc . zkusenost po vic jak rocnim provozu - Veskere spotrebice deniho uzivaní , pc, tv , bezne spotrebice v kuchyni bez problemu, osvetleni led diodami ruzne sily a barev aby to bylo prijemne pro oci . Baterie dnes kdy je opravdu hnusne poletuje lehce snich se dobijeji dle regulatoru na 70 % snazim se je setrit kdyz moc nesviti , proste nedelam zbytecne ze spotrebici , kdyz sviti delame , dopoustime vodu do nadrze atd . Kdyz sviti dlouho premyslime co jeste pripojit baterie mame poskladane na dva komplety po 24 v a jeste svazane jako dve velke baterie 24 a 24
Takze to pro zacatek asi vse, omluvte mou neodbornost ale jak jsem jiz psal jsem rancer a technice a odbornym nazvum nerozumim.
Naposledy upravil(a) martinmm dne sob pro 29, 2012 1:38 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Ahoj.
No čo k tomu dodať....peeerfektný systém.....
Akurát nejaký lepší regulátor by tam bodol....i ked ako popisuješ,vela svieti (300 dní v roku.... ...to by som bral...)tak to zrejme v pohode postačí....
PS:Tvojho kamaráta poznám,ked tak napíš súkromnú správu....a pokial viem,ten kamionista čo Ti priniesol tie baterky....si volajako "nechal " pre seba tie originálne prepoje.... (med cca 20cm x 3cm x 1cm)
No čo k tomu dodať....peeerfektný systém.....
Akurát nejaký lepší regulátor by tam bodol....i ked ako popisuješ,vela svieti (300 dní v roku.... ...to by som bral...)tak to zrejme v pohode postačí....
PS:Tvojho kamaráta poznám,ked tak napíš súkromnú správu....a pokial viem,ten kamionista čo Ti priniesol tie baterky....si volajako "nechal " pre seba tie originálne prepoje.... (med cca 20cm x 3cm x 1cm)
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Budu resit i jine regulatory, jen jsme se jeste nezorientoval jake by byly lepsi , tyhle zatim stacili
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Vyzerá to byť silný a spoľahlivý systém, univerzálne použiteľný na všetko, čo človek potrebuje. V podstate sen všetkých nás tu.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Nádhera, nemám slov. 300 dní v roku slnko, to ti tu všetci budú závidieť.
Máš to super že nevieš čo s prebytkom, ja skoro vždy neviem čo s nedostatkom.
Máš to super že nevieš čo s prebytkom, ja skoro vždy neviem čo s nedostatkom.
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: stř zář 21, 2011 10:41 pm
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Tiše závidím, hlavně to slunce. Musí se u vás vyřizovat nějaká povolení na stavbu té VE, u nas si nějak
nedokážu představit že bych povolení dostal.
nedokážu představit že bych povolení dostal.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Tady je to divokej zapad, ostrovni systemy si tu lide stavi bez niceho , jestli je neco potreba se nam nepovedlo zjistit , co jsme zjistili tak ze Cez chctel 50 tis eur za pripojku
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
"50 tis eur za pripojku" - tak to uz veru neni potreba zjistovat nic dalsiho:)
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Jen pro zajímavost porovnání dat mezi BG a ČR z propočtu pomocí PVGIS - Systém 3,4kWp, orientace jih, sklon 30°
Rila, Bulharsko 1100 m.n.m.
Ed - denní výkon kWh, Em - měsíční výkon kWh, Hd a Hm - intenzita slunce v kWh na metr čtvreční
Napajedla, ČR 260 m.n.m.
Denní výkon v prosinci v čr je 2,5kWh zatímco v bulharsku nasvítí 5,2kWh !
Rila, Bulharsko 1100 m.n.m.
Kód: Vybrat vše
Fixed system: inclination=30°, orientation=0°
Month Ed Em Hd Hm
Jan 7.07 219 2.41 74.6
Feb 9.06 254 3.07 86.0
Mar 11.50 357 4.02 124
Apr 13.40 401 4.80 144
May 13.60 422 5.04 156
Jun 14.20 425 5.37 161
Jul 14.80 459 5.61 174
Aug 14.90 462 5.71 177
Sep 13.00 390 4.83 145
Oct 10.30 318 3.69 114
Nov 7.00 210 2.42 72.7
Dec 5.19 161 1.75 54.3
Yearly average 11.2 340 4.07 124
Total for year 4080 1480
Napajedla, ČR 260 m.n.m.
Kód: Vybrat vše
Fixed system: inclination=30°, orientation=0°
Month Ed Em Hd Hm
Jan 3.66 114 1.21 37.5
Feb 6.06 170 2.04 57.2
Mar 8.89 276 3.09 95.8
Apr 11.70 352 4.27 128
May 13.60 422 5.11 159
Jun 13.60 407 5.16 155
Jul 14.20 441 5.45 169
Aug 12.70 393 4.82 150
Sep 9.98 299 3.67 110
Oct 7.85 243 2.78 86.2
Nov 3.86 116 1.32 39.5
Dec 2.55 79.1 0.85 26.3
Yearly average 9.07 276 3.32 101
Total for year 3310 1210
-
- Příspěvky: 365
- Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Zdravím!
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra .
Prajem všetkým veľa slnka.
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra .
Prajem všetkým veľa slnka.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Dik za upozorneni , je to vse docasne ulozene, jinak menice jsou na plastu a na nich je plastova bedna s vetranim , bedny jsme sundal na foceni , s menicema jde hnout tak na kazdou stranu dva cm , tak by to melo byt ok nez se vse bude predelavat.bert píše:Zdravím!
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra .
Prajem všetkým veľa slnka.
-
- Příspěvky: 164
- Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Ahoj,
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Zdravím ,
moc pěkný , moc se mi to líbí .
Elektronům zdar
moc pěkný , moc se mi to líbí .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 365
- Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Nič v zlom! Ja som len vychádzal z Vašej fotky a nechcem si predstaviť, čo by mohlo spraviť zavadenie o kábel od meniča. A 3x väčší pozor by som dával pri drevených stenách, čo tam v pozadí vidím
Prajem všetkým veľa slnka.
Prajem všetkým veľa slnka.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
[quote="Pavel.Z."]Ahoj,
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?[/quot
Akumulatory byly spise darek za simbolickou cenu
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?[/quot
Akumulatory byly spise darek za simbolickou cenu
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Hoj.Pekny system.
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch.
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Jakej sinus menic bys dle svich zkusenosti doporucil aby bylo vse ok???luge píše:Hoj.Pekny system.
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Cau, napriklad mne chodi bez problemov vo vsetkych rezimoch plny sinus MeanWell TS-1000.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori
Všetko záleží na financiach.Mam len dobrú skúsennost so sin conrad SWD1,2kW,ale ten vyrábajú max 2kW,spomínaný 2,5kW čínsky menič bol zaslaný na výmenu za 3kWsin. ktorý má večší vstupný rozsah a ma vyriešiť problém.Má prísť tento týždeň,tak otestujeme.Ja mám tiež objednaný 3,5kWsin. uvidím keď bude po teste tak sa ozvem.Sú značkové meniče ako victron,studer a.i.ale s tými nemam skúsennost-vysoká cena.martinmm píše:Jakej sinus menic bys dle svich zkusenosti doporucil aby bylo vse ok???luge píše:Hoj.Pekny system.
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 42 Odpovědi
- 7832 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od matobabetak
-
- 3 Odpovědi
- 845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 92892
-
- 1 Odpovědi
- 576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Valdano
-
- 8 Odpovědi
- 1747 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
- 4 Odpovědi
- 1270 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od trud