Ahoj,

forum sleduji už delší dobu. Teď se ale musím zeptat přímo, protože si sám neumím poradit:

Mám u domu fixní spotřebu elektřiny cca 15kWh/den, kterou dokážu z velké části posunout do doby slunečního svitu - filtrace bazénu, jezírka, čistička odpadní vody, akumulace v nádrži TUV, myčka, pračka, trouba, klima atd.

V garáži mám připravené FV panely 3kWp. Potřebuji vyřešit další komponenty systému. Výsledkem by měla být drobná úspora, hřejivý ekologický pocit a částečná soběstačnost v případě nefunkčnosti DS.

Akumulátory považuji za věc, která má zatím špatnou ekonomickou návratnost a chtěl bych je nainstalovat v minimální možné míře , jen pro nezbytnou funkčnost systému, případně jako krátkodobý backup (jinak na občasné výpadky DS, 2x za rok 10h výpadek, používáme centrálu). Takze tak max 5kWh.

Otázka je tedy měnič/nabíječ/MPPT. Požadavek je cca 3kW 1f, 48V, možnost 2 stringů (pokud bych se rozhodl na jinou stranu přidat panely v budoucnu), ideálně modularnost pro budoucí paralelní připojení dalšího měniče, možnost vzdáleného dohledu přes net a upřednostňování FV s “ dorovnáváním” z DS. Tj použiji vše co dává v ten okamžik FV a doplním z DS. Pokud vypadne DS použiji akumulátory a funguji na ně do doby zapnutí centrály či FV. Vše bez přetoků do DS.

Máte, prosím, tip na vhodný měnič? Řešit jedním zařízením nebo oddělit měnič a nabíječku/MPPT?

Použitelný mi přišel Victron Multiplus 48V/3000VA/50A s nějakým MPPT nebo Victron EasySolar 48/3000 CCGX (i když neumějí úplně všechno). Umí to zařídit i něco levnějšího? Důležité je při přetížení na DS nepřepínat, ale přidat...

Diky moc za nápady a inspiraci. Případně pokud byste mi někdo byl ochoten dát osobní konzultaci (placenou), budu rád - Kladno a okolí.
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od střídač_N »

Příliš mnoho otázek a příliš málo stěžejních vstupních informací.

Přece jen je jedna vstupní informace jež zcela jednoznačně určí směr a tím je, že zatím bez baterky. Myšlenka je to dobrá s tím, že pokud chci mít nějakou efektivitu, pak musím baterky nahradit panely.
Tudíž:
1) Minimálně 5kWp nejlépe orientace východ západ.
2) Moc měničů na trhu jež jsou schopny funkce bez baterky zase až tak moc není, tudíž z dostupných a cenově přijatelných je jen Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PF1.
Tato varianta by se dala pořídit kolem 50 000,-Kč.

3) Pokud přijde čas baterek, pak je pro uvedenou spotřebu vcelku ideální hybridní měnič a dá se spolehnout na osvědčenou značku Victron a Multiplus je dobrá volba. V každém případě minimálně 5 kW.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od diablo007 »

King při přetížení přepíná není to že by si začal pomáhat z DS. A určitě neumí fungovat bez baterií
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od shuty »

diablo007 píše:
King při přetížení přepíná není to že by si začal pomáhat z DS. A určitě neumí fungovat bez baterií
ako vlastne funguje to prisosavanie z DS u King/MK?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
vladaz
Příspěvky: 5
Registrován: úte čer 04, 2013 9:04 pm

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od vladaz »

Nemusí to být úplně bez aku. Jen co nejméně - kvůli ceně.

Pokud nebude vhodný střídač co by uměl přicucávat z DS, dovedu to zařídit ovládáním zátěže (sonda proudu -> MCU -> ovládání spotřebičů, stejně mám doma všechno řízeno přes CAN), ale nechce se mi vypínat rotační stroje ( TČ, čerpadla..) na tuchvilku co by měnič natvrdo prepnul na DS, protože žena zapnula konvici nebo sluníčko přikryl mrak. Proto preference “přicucávání”
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od vla »

Málo aku naráží na problém s velkými nabíjecími proudy. Na 3 kWp pole asi málo aku moc nepůjde.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od diablo007 »

shuty píše:
diablo007 píše:
King při přetížení přepíná není to že by si začal pomáhat z DS. A určitě neumí fungovat bez baterií
ako vlastne funguje to prisosavanie z DS u King/MK?
Vše si bere přes interní nabíječku. Na jednu stranu to tedy neumožní pretoky na druhou to prostě má výkonnostní limit daný měničem víc přes něj prostě neprotahnes tak jak přes klasický hybrid
vladaz
Příspěvky: 5
Registrován: úte čer 04, 2013 9:04 pm

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od vladaz »

Takze s “pricucavanim” jedine Victron? Nebo mate někdo jiný nápad?
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od diablo007 »

vladaz píše:
Takze s “pricucavanim” jedine Victron? Nebo mate někdo jiný nápad?
A co tě vede k tomuto závěru? I victron dělá pretoky pokud to má být jediný hodnotící parametr
vladaz
Příspěvky: 5
Registrován: úte čer 04, 2013 9:04 pm

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od vladaz »

To není závěr, jen dotaz. Potřebuji měnič, co normálně transformuje výkon co aktuálně dodává FV a pokud se v ten okamžik zapne další spotřebič, tak si chybějící výkon dobere z DS. Nepřepne cely odběr na DS, jen si “pricucne”.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno

Nový příspěvek od kybos »

Takto se chová sestava s DC couplingem a ostrovním střídačem doplněná síťovou nabíječkou, která je schopná udržet přesně nastavené napětí akumulátoru. A je to bez přetoků.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek