Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Ahoj,
forum sleduji už delší dobu. Teď se ale musím zeptat přímo, protože si sám neumím poradit:
Mám u domu fixní spotřebu elektřiny cca 15kWh/den, kterou dokážu z velké části posunout do doby slunečního svitu - filtrace bazénu, jezírka, čistička odpadní vody, akumulace v nádrži TUV, myčka, pračka, trouba, klima atd.
V garáži mám připravené FV panely 3kWp. Potřebuji vyřešit další komponenty systému. Výsledkem by měla být drobná úspora, hřejivý ekologický pocit a částečná soběstačnost v případě nefunkčnosti DS.
Akumulátory považuji za věc, která má zatím špatnou ekonomickou návratnost a chtěl bych je nainstalovat v minimální možné míře , jen pro nezbytnou funkčnost systému, případně jako krátkodobý backup (jinak na občasné výpadky DS, 2x za rok 10h výpadek, používáme centrálu). Takze tak max 5kWh.
Otázka je tedy měnič/nabíječ/MPPT. Požadavek je cca 3kW 1f, 48V, možnost 2 stringů (pokud bych se rozhodl na jinou stranu přidat panely v budoucnu), ideálně modularnost pro budoucí paralelní připojení dalšího měniče, možnost vzdáleného dohledu přes net a upřednostňování FV s “ dorovnáváním” z DS. Tj použiji vše co dává v ten okamžik FV a doplním z DS. Pokud vypadne DS použiji akumulátory a funguji na ně do doby zapnutí centrály či FV. Vše bez přetoků do DS.
Máte, prosím, tip na vhodný měnič? Řešit jedním zařízením nebo oddělit měnič a nabíječku/MPPT?
Použitelný mi přišel Victron Multiplus 48V/3000VA/50A s nějakým MPPT nebo Victron EasySolar 48/3000 CCGX (i když neumějí úplně všechno). Umí to zařídit i něco levnějšího? Důležité je při přetížení na DS nepřepínat, ale přidat...
Diky moc za nápady a inspiraci. Případně pokud byste mi někdo byl ochoten dát osobní konzultaci (placenou), budu rád - Kladno a okolí.
forum sleduji už delší dobu. Teď se ale musím zeptat přímo, protože si sám neumím poradit:
Mám u domu fixní spotřebu elektřiny cca 15kWh/den, kterou dokážu z velké části posunout do doby slunečního svitu - filtrace bazénu, jezírka, čistička odpadní vody, akumulace v nádrži TUV, myčka, pračka, trouba, klima atd.
V garáži mám připravené FV panely 3kWp. Potřebuji vyřešit další komponenty systému. Výsledkem by měla být drobná úspora, hřejivý ekologický pocit a částečná soběstačnost v případě nefunkčnosti DS.
Akumulátory považuji za věc, která má zatím špatnou ekonomickou návratnost a chtěl bych je nainstalovat v minimální možné míře , jen pro nezbytnou funkčnost systému, případně jako krátkodobý backup (jinak na občasné výpadky DS, 2x za rok 10h výpadek, používáme centrálu). Takze tak max 5kWh.
Otázka je tedy měnič/nabíječ/MPPT. Požadavek je cca 3kW 1f, 48V, možnost 2 stringů (pokud bych se rozhodl na jinou stranu přidat panely v budoucnu), ideálně modularnost pro budoucí paralelní připojení dalšího měniče, možnost vzdáleného dohledu přes net a upřednostňování FV s “ dorovnáváním” z DS. Tj použiji vše co dává v ten okamžik FV a doplním z DS. Pokud vypadne DS použiji akumulátory a funguji na ně do doby zapnutí centrály či FV. Vše bez přetoků do DS.
Máte, prosím, tip na vhodný měnič? Řešit jedním zařízením nebo oddělit měnič a nabíječku/MPPT?
Použitelný mi přišel Victron Multiplus 48V/3000VA/50A s nějakým MPPT nebo Victron EasySolar 48/3000 CCGX (i když neumějí úplně všechno). Umí to zařídit i něco levnějšího? Důležité je při přetížení na DS nepřepínat, ale přidat...
Diky moc za nápady a inspiraci. Případně pokud byste mi někdo byl ochoten dát osobní konzultaci (placenou), budu rád - Kladno a okolí.
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Příliš mnoho otázek a příliš málo stěžejních vstupních informací.
Přece jen je jedna vstupní informace jež zcela jednoznačně určí směr a tím je, že zatím bez baterky. Myšlenka je to dobrá s tím, že pokud chci mít nějakou efektivitu, pak musím baterky nahradit panely.
Tudíž:
1) Minimálně 5kWp nejlépe orientace východ západ.
2) Moc měničů na trhu jež jsou schopny funkce bez baterky zase až tak moc není, tudíž z dostupných a cenově přijatelných je jen Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PF1.
Tato varianta by se dala pořídit kolem 50 000,-Kč.
3) Pokud přijde čas baterek, pak je pro uvedenou spotřebu vcelku ideální hybridní měnič a dá se spolehnout na osvědčenou značku Victron a Multiplus je dobrá volba. V každém případě minimálně 5 kW.
Přece jen je jedna vstupní informace jež zcela jednoznačně určí směr a tím je, že zatím bez baterky. Myšlenka je to dobrá s tím, že pokud chci mít nějakou efektivitu, pak musím baterky nahradit panely.
Tudíž:
1) Minimálně 5kWp nejlépe orientace východ západ.
2) Moc měničů na trhu jež jsou schopny funkce bez baterky zase až tak moc není, tudíž z dostupných a cenově přijatelných je jen Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PF1.
Tato varianta by se dala pořídit kolem 50 000,-Kč.
3) Pokud přijde čas baterek, pak je pro uvedenou spotřebu vcelku ideální hybridní měnič a dá se spolehnout na osvědčenou značku Victron a Multiplus je dobrá volba. V každém případě minimálně 5 kW.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
King při přetížení přepíná není to že by si začal pomáhat z DS. A určitě neumí fungovat bez baterií
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
ako vlastne funguje to prisosavanie z DS u King/MK?diablo007 píše:King při přetížení přepíná není to že by si začal pomáhat z DS. A určitě neumí fungovat bez baterií
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte čer 04, 2013 9:04 pm
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Nemusí to být úplně bez aku. Jen co nejméně - kvůli ceně.
Pokud nebude vhodný střídač co by uměl přicucávat z DS, dovedu to zařídit ovládáním zátěže (sonda proudu -> MCU -> ovládání spotřebičů, stejně mám doma všechno řízeno přes CAN), ale nechce se mi vypínat rotační stroje ( TČ, čerpadla..) na tuchvilku co by měnič natvrdo prepnul na DS, protože žena zapnula konvici nebo sluníčko přikryl mrak. Proto preference “přicucávání”
Pokud nebude vhodný střídač co by uměl přicucávat z DS, dovedu to zařídit ovládáním zátěže (sonda proudu -> MCU -> ovládání spotřebičů, stejně mám doma všechno řízeno přes CAN), ale nechce se mi vypínat rotační stroje ( TČ, čerpadla..) na tuchvilku co by měnič natvrdo prepnul na DS, protože žena zapnula konvici nebo sluníčko přikryl mrak. Proto preference “přicucávání”
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Málo aku naráží na problém s velkými nabíjecími proudy. Na 3 kWp pole asi málo aku moc nepůjde.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Vše si bere přes interní nabíječku. Na jednu stranu to tedy neumožní pretoky na druhou to prostě má výkonnostní limit daný měničem víc přes něj prostě neprotahnes tak jak přes klasický hybridshuty píše:ako vlastne funguje to prisosavanie z DS u King/MK?diablo007 píše:King při přetížení přepíná není to že by si začal pomáhat z DS. A určitě neumí fungovat bez baterií
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte čer 04, 2013 9:04 pm
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Takze s “pricucavanim” jedine Victron? Nebo mate někdo jiný nápad?
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
A co tě vede k tomuto závěru? I victron dělá pretoky pokud to má být jediný hodnotící parametrvladaz píše:Takze s “pricucavanim” jedine Victron? Nebo mate někdo jiný nápad?
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte čer 04, 2013 9:04 pm
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
To není závěr, jen dotaz. Potřebuji měnič, co normálně transformuje výkon co aktuálně dodává FV a pokud se v ten okamžik zapne další spotřebič, tak si chybějící výkon dobere z DS. Nepřepne cely odběr na DS, jen si “pricucne”.
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Výběr stridace / MPPT pro RD Kladno
Takto se chová sestava s DC couplingem a ostrovním střídačem doplněná síťovou nabíječkou, která je schopná udržet přesně nastavené napětí akumulátoru. A je to bez přetoků.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jmachi88
-
-
Testování střídače
od sikec » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Testování střídače
- 25 Odpovědi
- 1862 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
-
- 0 Odpovědi
- 563 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 4 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-
- 2 Odpovědi
- 563 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis