Axpert

Měniče Axpert
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Axpert

Příspěvek od kvako1 »

glxs2 píše:
Ja to mam nastavene presne tak isto ako Kvako. Niekedy v zime ked je naozaj malo energie a vyhliadky su tiez mizerne, tak menic rucne vypnem hned ako zajde slnko aby zbytocne tych 16 hodin pocas noci nezral a idem len z DS. Takze menic tych svojich cca 50w zerie len ked je svetlo a dobija a vtedy aj idem na baterky+slnko.

Mam ale jeden napad, ktory by mohol este vylepsit bilanciu a to kupit nejaky maly efektivny menic napriklad victron 800w alebo 1200w alebo nieco podobne co by slo v noci, pripadne aj pocas slabych dni ked idu len pc chladnicka routre a pod. Zapojil by som este jeden dalsi automaticky prepinac sieti do serie takze by to bolo DS -> victron -> axpert -> Dom. Vypnem Axperta => pojde victron
Vypnem aj Victron => pojde DS
Navratnost 7-10 rokov, takze by sa to oplatilo len ak by sa dal zohnat nejaky takyto menic z bazosu.

Viete niekto poradit nieco podobne efektivne pripadne efektivnejsie ako je victron maleho vykonu 500 - 1000w?
myslím že to asi bude škoda investice..
lepší asi bude přidat panely :D solaritída huráá :lol:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kadlos
Příspěvky: 39
Registrován: pát úno 08, 2019 4:50 pm

Re: Axpert

Příspěvek od kadlos »

Ahoj, řešil jste někdo aktualizaci sw u PIP 5048 MK? Viz https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6 Má přechod z 71.70 nějaký přínos?
Vitek
Příspěvky: 1977
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

ano já jsem dělal aktualizaci.. podle návodu, nevím zda pan Mader doplnil ty nepřesnosti co tam jsou, ale jde to zaktualizovat jak s těmi soubory a tak s tím návodem.

pokud se ptáš proč jsem to dělal tak mám 2 MK, a jeden měl 71.80 a druhý starší měl 71.XX nebyly stejně a v ICC to nebylo ono. tak jsem je sjednotil a už to chodí dobře. komunikuje již po jednom společným USB kabelu.

nevím jaký je rozdíl mezi 71.70 a 71.80 údajně tuším že je tam nějaký detail ohledně pylontechů,... ty ale nemám.

Pokud potřebuješ nějakou další radu napiš.
Ahoj V.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvek od shuty »

ako prvy krat pripojit pip 5048mk na baterky? cez nejaky odpor, aky? 100w cca 50ohm? alebo?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Vitek
Příspěvky: 1977
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

shuty píše:
ako prvy krat pripojit pip 5048mk na baterky? cez nejaky odpor, aky? 100w cca 50ohm? alebo?
Ahoj ja to prripojil tak ze na pojistkovem odpojovaci jsem mel paralelne k svorkam 2 kusy zarovek na 230V 60W. Co jsem doma mel. Co si pamatuju tak pripojim pres zarovky a napocitam do 30 a pak zarazim pojistkovy odpojovac. Pak musis jeste zarovky demontovat nebo bude menic stale napajen v pripade poruchy prave pres ty zarovky.
Teprve az potom zapinam tlacitkem menic.
Naposledy upravil(a) Vitek dne sob úno 15, 2020 9:46 pm, celkem upraveno 1 x.
jahodovák
Příspěvky: 2026
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od jahodovák »

Pokud žádný nemáš,klidně přez obyčejnou žárovku na 220v a 100watů...jde jen o prvotní nabití kondenzátorů :D
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Axpert

Příspěvek od hurvayz »

;) U MK se žádné jiskření a nabíjení nekoná..funguje to jináč :roll:
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert

Příspěvek od chatař »

Stejně je divné, že taková věc není uvedena v manuálu. Že se před připojením baterie mají kondíky nabít přes odpor. Možná se báli, že by to působilo dojmem "doma dodělej" a tím znevažovalo jejich výrobek. :D
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert

Příspěvek od rva »

Proto to taky nedělám, ale připojuji přímo. Ale přednabití samozřejmě nemůže ublížit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Vitek
Příspěvky: 1977
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

chatař píše:
Stejně je divné, že taková věc není uvedena v manuálu. Že se před připojením baterie mají kondíky nabít přes odpor. Možná se báli, že by to působilo dojmem "doma dodělej" a tím znevažovalo jejich výrobek. :D
Chataři. to nabíjení přes rezistor - tzv formování" formátování" má své opodstatnění. totálně vybitý rok starý kondík řádově jednotky F, elektrolyt, se chová tak že je potřeba fyzikálně uvnitř ten elektrolyt poopravit právě pomalým nabíjením.
Kdybys ten samý kond připojil na plné tvrdé napětí, což u MK jsou baterky resp. SS 48V sběrnice mezí dalšími částmi měniče tak může dojít tím prudkým nárůstem proudu do kondu k destrukci.

Poznámka z praxe... když jsem přiváděl k životu frekvenční měniče od siemensu tam byly kondíky na řádově o hladinu vyšší tzn na 400V byly 690 V atd, tak před zapnutím se formovaly kondy na DC části měniče např 1 hodinu. zařízení bylo napájeno 420V usměrněno přes mustek a pak seriově zařazené rezistory.

Ještě k těm žárovkám, každý ví že žárovka zastudena má nekonečně malý odpor. to znamená že na toto stejně není uplně nejvhodnější a je skutečně lepší tam dát jakýkoliv odpor řádově 100R atp aby max proud byl při 50V baterii cca max 0,5 a případně měřit napětí na DC busbaru.

Nevím ovšem jaké kondenzátory jsou uvnitř tak mě prosím opravte.

Tak startům zdar Vítek
kadlos
Příspěvky: 39
Registrován: pát úno 08, 2019 4:50 pm

Re: Axpert

Příspěvek od kadlos »

hurvayz píše:
;) U MK se žádné jiskření a nabíjení nekoná..funguje to jináč :roll:
Když jsem zapínal MK poprvé jiskřil jsem.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert

Příspěvek od chatař »

To Vítek:

S tím kondem souhlas. Při nabíjení kondu prvních pár milisekund jde fakticky o zkrat. Ale s tou žárovkou, že má za studena nekonečně malý odpor nesouhlasím. Nekonečně malý odpor mají jen tzv. supravodiče při 0st. Kelvina. Jinak má každý vodič nějaký odpor. Jo, když už jde o ten odpor 100R, jakou wattáž by jsi navrhoval? 1W odpor asi stačit nebude, co? A držet ho radši v rukavici, než v holé ruce. :D
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert

Příspěvek od chatař »

Jak máte dlouhé kabely od Axperta k bateriím? Myslím u 3 kW Axperta. Je mi jasné, že by měly být co nejkratší, ale kolik je ještě přijatelné délka pro průřez 35mm2 ?
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

3kW 48 nebo 24V?
Mám pro každého Axperta 35mm2 1.1m do pojistky, bere až 80A.
Pojistková sběrnice 150mm2 cca 0.5m.
Z dalších pojistek do baterek momentálně 2x25mm2 asi 2.5m. Protože mám dvě sady baterek.

O délky ani tak nejde jako o úbytky. Od pojistek k baterkám je to v mém případě dočasné, budu muset to dát jinam a počítat kolik mědi tam bude muset být.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Axpert

Příspěvek od xmasin »

chatař píše:
Jak máte dlouhé kabely od Axperta k bateriím? Myslím u 3 kW Axperta. Je mi jasné, že by měly být co nejkratší, ale kolik je ještě přijatelné délka pro průřez 35mm2 ?
Bude záležet na napětí. Pro 24V bych víc jak 2m nedával. Pro 48V je průřez 35 mm2 zbytečně moc, tam by na stejný výkon stačilo 16 mm2. Sám budu dávat pro 5kW Axperta cca 1,5 m 25mm2. Doporučuju stáhnout si do mobilu program Electrodroid, je v něm spousta užitečných výpočtů. Tohle se počítá podle pravidel pro úbytek napětí a úbytek by neměl být věyší než 2%.
KubisKV
Příspěvky: 515
Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvek od KubisKV »

Párkrát jsem připojoval axperty bez žárovky nebo odporu a kondiky se vždy ozvaly, pak jsem se dočetl o nabití přes žárovku, tak jsem to tak udělal a vše proběhlo v tichosti bez ohňostroje. Použil jsem 24V/60W žárovky.

Pro chatař. Axpert —-baterky mám připojeny 4x 35 kabelem, nejdelší je asi 3m, nejkratší 2m. Mám plus tahaný ke každé polici pro baterky a minus jsem natáhl 70kou. Úbytek jsem nemeril.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Axpert

Příspěvek od kybos »

chatař píše:
...Jo, když už jde o ten odpor 100R, jakou wattáž by jsi navrhoval? 1W odpor asi stačit nebude, co? A držet ho radši v rukavici, než v holé ruce. :D
startovací rezistor.jpg
startovací rezistor.jpg (14.74 KiB) Zobrazeno 434 x
Pro střídače od 6kW výše takový startovací rezistor firma MPP Solar dodává jako standardní příslušenství i s návodem k použití. Například pro 8 kW střídač má tento rezistor hodnotu 4 Ohmy a výkon 30W.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Axpert

Příspěvek od xmasin »

Když už se tady řeší připojování baterií, jak spojujete baterie paralelně? Pokud je spojím natvrdo a baterie budou mít i minimální rozdíl napětí, tak mezi nimi poteče vyrovnávací proud. Pro svoje Liionky SDI jsem spočítal, že při rozdílu 0,01V to bude 16A, takže by to chtělo během prvotního spojování proud také nějak omezit.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert

Příspěvek od chatař »

Díky všem. Já jsem si spočítal úbytek na 4m dlouhém kabelu o průřezu 35mm2 při proudu 100A úbytek 0,2V. Krát dva, protože jsou dva kabely je to 0,4V. Krát 100A je to ztráta 40W. No dost, jenže 100A proud tam nikdy nepoteče, protože bych zničil baterky. Budu to muset hlídat a silné spotřebiče zapínat jen při dobrém slunci, aby to šlo z panelů, a ne z baterky.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert

Příspěvek od chatař »

kybos píše:
chatař píše:
...Jo, když už jde o ten odpor 100R, jakou wattáž by jsi navrhoval? 1W odpor asi stačit nebude, co? A držet ho radši v rukavici, než v holé ruce. :D
startovací rezistor.jpg
Pro střídače od 6kW výše takový startovací rezistor firma MPP Solar dodává jako standardní příslušenství i s návodem k použití. Například pro 8 kW střídač má tento rezistor hodnotu 4 Ohmy a výkon 30W.
Takže žádná hrůza, nějaké podobné odpory najdu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek