Zapojení Mandy
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Zapojení Mandy
Jen pro jistotu, než něco pokazím. Mám dvě sady Mandy balancérů 4S, budu je zapojovat na 8S, takže propojím je (svorky AB), pak připojím b- a pak b1+, b2+ atd až b8+. Předpokládám, že u druhé Mandy nebudu zapojovat b-. je to tak správně? Díky za potvrzení či vyvrácení.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zapojení Mandy
AB1 spoj s AB1 na druhém modulu AB2 spoj s AB2 na druhém modulu(v odkazu je jen jednoduchý propoj méně ryhlý mezi moduly),články viz odkaz: https://marko250.rajce.idnes.cz/Aktivni ... oslali.jpg .Nejdřív propojit AB a pak od mínusu k plusu!
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
Dík, takže zapojím taky minus na druhém 4S balanceru, to mi právě nebylo jasné. Ty propojky mezi 4s balancery jsem měřil ohmetrem a vyšlo mi že A a B jsou spolu na každém balanceru propojeny, tak jsem je propojil jen jedním drátem, ale není problém přidat i B propojku. Takže jestli tomu rozumím bude si systém balancovat 4S + 4S a tyto pak balancovat mezi sebou? Jinak by tam snad ten druhý mínus být nemusel? Díky za vysvětlení, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zapojení Mandy
Ano 4s+4s a pak přelévá mezi těma krajníma,proto říkám zapoj AB1 s AB1 na druhém tím se zrychlí tok i z druhé strany.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
Po neděli udělám, momentálně došel červený drát, takže nemohu propojit všechny plusy, tak jsem se dal na osvětu. Díky, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Zapojení Mandy
A společně s B jsou vyvedení balancovací sběrnice z modulů. Jsou galvanicky odděleny od vývodů spojených s články a bohužel jsou nešťastně zaměnitelně označeny. Tedy místo A bych označil X, místo B bych označil Y a potom je logické označení B1-,B1+, B2+....... které nemají s Y (ani X) žádnou souvislost. Na všech modulech MUSÍ být B1- zapojeno!. Tak jak to je na odkazu který dal marko250. V pořadí jak to bylo popsáno v předchozích reakcích.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
Díky pánové, to máme jasné zapojení. Ale co když třeba budu potřebovat Mandy odpojit, třeba z důvodů nějakých testů, stačí odpojit třeba jen minus pol a ostatní nechat připojené, nebo se musí postupovat v obráceném pořadí než při zapojování a odpojit postupně vše?
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zapojení Mandy
Dyť tam máš na modulech konektor ne,ten jen vycvakneš od + do - na více spřažených.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Zapojení Mandy
To jsem si všiml, jenže pak při zpětném připojení připojím vše najednou a nikoli postupem, který je doporučován. Proto vlastně ta otázka, odpojení konektoru a zpětné připojení je v rozporu s návodem na připojování.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Zapojení Mandy
když ten konektor mírně vyosíš tak aby - byl připojen jako první a pomalu nasuneš na piny, tak doporučený postup zachováš. Při odpojování, ano obrácený postup a použít plochý šroubovák jako páčidlo u + pinu A sestavu dvou kusů balancérů odpojovat prvně jeden (od +, a to celý i s jeho lokálním mínusem) potom druhý až k mínus celé bateriové sestavy.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 713 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
- 1 Odpovědi
- 370 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomanjan
-
-
Mandy 8S 24/48V Equalizer, Balancer LiFePo4, LTO, NCM LMO 18650
od Ivo12s » » v Regulátory
Mandy 8S 24/48V Equalizer, Balancer LiFePo4, LTO, NCM LMO 18650
Ivo12s: úprava ceny - 1800 Kč za kus - 1 Odpovědi
- 520 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
- 7 Odpovědi
- 684 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 8 Odpovědi
- 840 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel