Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 145
- Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
- Bydliště: Brno jih
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ad topic. Prehodil jsem myslim vstup s vystupem a L s N a akorat vystrelil varistor a tepelna pojistka. Tk jsem koupil asi polovicni vymenil a jede se dal.
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Je tam ideální dioda jako ochrana přepólování. Ale je jen na bateriovém vstupu a může se stát, v určitých situacích, že je seplá i jindy.chatař píše:To nemá ochranu proti přepólování?ota píše:Já Axperta přepóloval a vystřílely všechny FETy.
Jinym způsobem se mi nepovedlo mu ublížit a trápil jsem ho hodně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ja som kupoval bazaroveho axperta 2400W na 48v a je to proste makač. Potrebuješ 2400W ťahať 20hodin do dňa po dobu jedneho roka,tak nema najmenši problem,ale jak chceš 2500W,začne piskať,že je pretaženie viac ako je povolene a po chvilke prepne na Domacu Sieť,alebo ak nema zapnuty vstup a odpoji. To,že kopiruje sinusovu vlnu siete na ktoru je napojeny je ešte lepšie +,lebo človek,ani žiadne zariadenie naň napojene si nevšimne,že dajake prepnutie nastalo.
K vlastnej spotrebe,tak je ozaj rôznoroda,lebo zaleži na mnoho faktoroch. Či je deň-noc,či je zapojeny vstup siete,alebo nie,či si necham podsvietenie,alebo nie. Vo vnutry su reladka,ktore potrebuju napajanie a tym sa dostaneme k vlastnej spotrebe. Presne si už nepamätam,ale najmenej čo som sa dostal bolo tušim 17W.
O učinnosti,to by somfakt knihu musel popisať,ale tu na fore o tom je mnoho-mnoho veci popisanych,len trebalo viac hladať.
Ono je to proste najlepšia top voľba pre bežneho solarnika a jak tak vždy pozriem na ponuku,tak napreduju do predu.
K vlastnej spotrebe,tak je ozaj rôznoroda,lebo zaleži na mnoho faktoroch. Či je deň-noc,či je zapojeny vstup siete,alebo nie,či si necham podsvietenie,alebo nie. Vo vnutry su reladka,ktore potrebuju napajanie a tym sa dostaneme k vlastnej spotrebe. Presne si už nepamätam,ale najmenej čo som sa dostal bolo tušim 17W.
O učinnosti,to by somfakt knihu musel popisať,ale tu na fore o tom je mnoho-mnoho veci popisanych,len trebalo viac hladať.
Ono je to proste najlepšia top voľba pre bežneho solarnika a jak tak vždy pozriem na ponuku,tak napreduju do predu.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ja som kupoval bazaroveho axperta 2400W na 48v a je to proste makač. Potrebuješ 2400W ťahať 20hodin do dňa po dobu jedneho roka,tak nema najmenši problem,ale jak chceš 2500W,začne piskať,že je pretaženie viac ako je povolene a po chvilke prepne na Domacu Sieť,alebo ak nema zapnuty vstup a odpoji. To,že kopiruje sinusovu vlnu siete na ktoru je napojeny je ešte lepšie +,lebo človek,ani žiadne zariadenie naň napojene si nevšimne,že dajake prepnutie nastalo.
K vlastnej spotrebe,tak je ozaj rôznoroda,lebo zaleži na mnoho faktoroch. Či je deň-noc,či je zapojeny vstup siete,alebo nie,či si necham podsvietenie,alebo nie. Vo vnutry su reladka,ktore potrebuju napajanie a tym sa dostaneme k vlastnej spotrebe. Presne si už nepamätam,ale najmenej čo som sa dostal bolo tušim 17W.
O učinnosti,to by somfakt knihu musel popisať,ale tu na fore o tom je mnoho-mnoho veci popisanych,len trebalo viac hladať.
Ono je to proste najlepšia top voľba pre bežneho solarnika a jak tak vždy pozriem na ponuku,tak napreduju do predu.
K vlastnej spotrebe,tak je ozaj rôznoroda,lebo zaleži na mnoho faktoroch. Či je deň-noc,či je zapojeny vstup siete,alebo nie,či si necham podsvietenie,alebo nie. Vo vnutry su reladka,ktore potrebuju napajanie a tym sa dostaneme k vlastnej spotrebe. Presne si už nepamätam,ale najmenej čo som sa dostal bolo tušim 17W.
O učinnosti,to by somfakt knihu musel popisať,ale tu na fore o tom je mnoho-mnoho veci popisanych,len trebalo viac hladať.
Ono je to proste najlepšia top voľba pre bežneho solarnika a jak tak vždy pozriem na ponuku,tak napreduju do predu.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
ono taky je potreba rict ze ochrana proti prepolovani je tim narocnejsi cim mensi ma mit ztratu na sobe a je tim narocnejsi cim vetsi proud pres ni ma jit. Nekdy je proste lepsi ji nedelat...
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Minimalni kapacita dle vykonu vychazi z obecnych "tabulek" proudove zateze baterie. Pokud zvolite kapacitu mensi fungovat to bude, ale nebude to schopne dodat treba plny vykon (v zatezi klesne napeti a prepne se v domneni vybite baterie) a baterie muze byt pretezovana a znicena rychleji.chatař píše:No tak to je přímo skvělá zpráva. Dík. A ještě jeden možná blbý dotaz. Axpert má určitou doporučenou minimální kapacitu baterie dle výkonu. Třeba 100Ah. Pokud ta kapacita bude menší (když bude časem odcházet baterka), nemělo by to podle mě vadit. Důležitá je existence baterie, i kdyby měla být její kapacita minimální. Pak samozřejmě pro měnič půjde vše jen z panelů a baterie bude fungovat jen jako nějaký stabilizátor, kondenzátor, nebo jak to nazvat.Matess píše:abychom se chataři vrátili k tvému dotazu... viděl jsem za celou dobu tohoto fóra jeden špatný axpert a to byl kus zakoupený z číny a jeho majitel se přiznal že jej omylem poslal do zkratu. Řešilo se co s tím, protože by měl být zkratuvzdorný... jak to dopadlo nevím.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
No, musím uznat, že na tom něco může být.Matess píše:ono taky je potreba rict ze ochrana proti prepolovani je tim narocnejsi cim mensi ma mit ztratu na sobe a je tim narocnejsi cim vetsi proud pres ni ma jit. Nekdy je proste lepsi ji nedelat...
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 145
- Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
- Bydliště: Brno jih
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Kdyby byl nazev vlakna "co vam na axpertovi vadi". V mem pripade ze by mohl pwm vstupem obslouzit vice panelu, vlastni spotreba, ze furt pousti vetraky . Jinak je za ty prachy vynikajici a kdyby me uhodilo do baraku koupim si zas Axpert, ale nejaky drazsi . Oxhranu proti prepeti resim varistorem na din listu, co se tyka ruseni site tak je mnohem horsi cinsky 50w zdroj k notebooku nez axpert.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Pokud budu mít při výrobě elektřiny nastavenou prioritu na měnič, a nikoli na dobíjení baterie, tak si myslím že by to mělo dodávat výkon panelů bez ohledu na stav baterie. Není to tak?Matess píše:Minimalni kapacita dle vykonu vychazi z obecnych "tabulek" proudove zateze baterie. Pokud zvolite kapacitu mensi fungovat to bude, ale nebude to schopne dodat treba plny vykon (v zatezi klesne napeti a prepne se v domneni vybite baterie) a baterie muze byt pretezovana a znicena rychleji.chatař píše:No tak to je přímo skvělá zpráva. Dík. A ještě jeden možná blbý dotaz. Axpert má určitou doporučenou minimální kapacitu baterie dle výkonu. Třeba 100Ah. Pokud ta kapacita bude menší (když bude časem odcházet baterka), nemělo by to podle mě vadit. Důležitá je existence baterie, i kdyby měla být její kapacita minimální. Pak samozřejmě pro měnič půjde vše jen z panelů a baterie bude fungovat jen jako nějaký stabilizátor, kondenzátor, nebo jak to nazvat.Matess píše:abychom se chataři vrátili k tvému dotazu... viděl jsem za celou dobu tohoto fóra jeden špatný axpert a to byl kus zakoupený z číny a jeho majitel se přiznal že jej omylem poslal do zkratu. Řešilo se co s tím, protože by měl být zkratuvzdorný... jak to dopadlo nevím.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ano,kapacita baterie má vliv hlavně na to,jak dlouho je schopem měnič dodávat výkon při přechodu mraků přez panely,to znamená že zbytek výkonu potřebný se dobírá z baterek do doby než mrak odejde a pak pokud je energie víc se zase dobije pokud je výkon panelů dostatečný...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Takže pokud budu mít slabou baterku, budu si muset akorát hlídat spotřebu v závislosti na slunečním svitu. Když bude prát do panelů, jsem král, ale jakmile spadne výkon a já nestihnu včas snížit zátěž, celé mi to zdechne, pokud nebudu připojen na DS.jahodovák píše:Ano,kapacita baterie má vliv hlavně na to,jak dlouho je schopem měnič dodávat výkon při přechodu mraků přez panely,to znamená že zbytek výkonu potřebný se dobírá z baterek do doby než mrak odejde a pak pokud je energie víc se zase dobije pokud je výkon panelů dostatečný...
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Klasický Axpert má v podstatě dva režimy fungování:chatař píše:Pokud budu mít při výrobě elektřiny nastavenou prioritu na měnič, a nikoli na dobíjení baterie, tak si myslím že by to mělo dodávat výkon panelů bez ohledu na stav baterie. Není to tak?
1) Solár + baterie - v tomto režimu bere energii z panelů a pokud jí není dost, tak z baterie. V případě vybití baterie se přepne s celou spotřebou na DS, pokud DS není, tak se vypne.
2) DS - v tomto režimu bere energii ze sítě, panely používá pouze pro dobíjení baterie a pokud vypadne síť, tak energii bere z baterie a panelů. Po vybití baterie se vypne.
Pro kombinaci panely a síť je třeba použí Axpert King resp. MPP Solar PIP MK. Tenhle měnič umí kombinovat vždy dva zdroje nezávisle na jejich druhu, takže jde kombinovat panely + síť a teprve v případě výpadku sítě bere energii jak z panelů, tak z baterií. Případně při nastavené prioritě panely + síť umí v případě vybití baterií kombinovat energii z panelů a sítě. (tohle jsem vyzkoušel na své instalaci, takže vím, že to funguje). Problém je, že King ve 24V verzi umí jen 1500W z panelů, 48V verze pak 4000W.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Dík za vysvětlení, "xmasine". Mně bude stačit režim solár + baterie. Funguje to tak, že co neodebere z panelů měnič, to dodá do baterie regulátor nabíjení? Samozřejmě s ohledem na nastavený nabíjecí proud.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ano, o proud ze soláru se podělí spotřebiče a baterie a pokud solár nedodává dost, vezme se zbytek potřebné energie z baterie.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ano tak dajak,len z rozdielom,že menič je za regulatorom,ale to je len technicka zaležitosť,o ktorej bežny uživatel ani netuši.chatař píše:Dík za vysvětlení, "xmasine". Mně bude stačit režim solár + baterie. Funguje to tak, že co neodebere z panelů měnič, to dodá do baterie regulátor nabíjení? Samozřejmě s ohledem na nastavený nabíjecí proud.
No a aby som nezabudol.
V začiatkoch,kedy som nemal baterie,tak som použival na 48v axperta 4x 12v 21Ah trakčne olovene baterie,ktore fungovali na 50%. A nebol problem,ak svietilo slnko,alebo aj počas dňa preletel mrak,tak tahať 1000W zariadenie. Len tu zamračenu chviľku museli baterie dokazať utiahnuť 1000W same a mať aspoň troška rezervu,kym regulator zareaguje. Teda nebude problem,ak budu baterie menšie,ale treba ratať aj s oneskorenim regulatora,čo pri 200-500v vstupe panelov bude istotne badatelne,hlavne pri prelietani mračna.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Dík za informaci, Jonasi. Měnič za regulátorem... To jako že je měnič závislý na tom, jaký nabíjecí proud má nastavený regulátor? Když budu mít proud 10A, tak při 27V to je výkon 270W. To jakože z 8 panelů víc jak 270W nedostanu? To by bylo zlé.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Neviem,či link bude fungovať,ale už neviem ako odpovedať,bo na jednu odpoveď je 10 dalšich otazok,ktore su obširne same o sebe.chatař píše:Dík za informaci, Jonasi. Měnič za regulátorem... To jako že je měnič závislý na tom, jaký nabíjecí proud má nastavený regulátor? Když budu mít proud 10A, tak při 27V to je výkon 270W. To jakože z 8 panelů víc jak 270W nedostanu? To by bylo zlé.
https://www.google.com/search?q=manual+ ... e&ie=UTF-8
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Dík za odkaz.JonasPP píše:Neviem,či link bude fungovať,ale už neviem ako odpovedať,bo na jednu odpoveď je 10 dalšich otazok,ktore su obširne same o sebe.chatař píše:Dík za informaci, Jonasi. Měnič za regulátorem... To jako že je měnič závislý na tom, jaký nabíjecí proud má nastavený regulátor? Když budu mít proud 10A, tak při 27V to je výkon 270W. To jakože z 8 panelů víc jak 270W nedostanu? To by bylo zlé.
https://www.google.com/search?q=manual+ ... e&ie=UTF-8
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Máte někdo instalovaný Axper King / PIP-5048-MK tak, že je otočen a má ventilátory (a kabeláž) nahoře ?
To by mělo pak zajistit přirozený proud vzduchu (teplý nahoru) a není pak potřeba krabici rozebrat a ventilátory ručně otáčet ať foukají opačným směrem.
Obecně na zahraničních fórech řeší rozebrání a otočení směru, protože:
Tento nápad jsem viděl na zahraničním fóru, ale nikdo se toho tam nechytil ani nekomentoval, tak se zkusím zeptat zde (než to sám udělám). Třebo to už někoho napadlo.
To by mělo pak zajistit přirozený proud vzduchu (teplý nahoru) a není pak potřeba krabici rozebrat a ventilátory ručně otáčet ať foukají opačným směrem.
Obecně na zahraničních fórech řeší rozebrání a otočení směru, protože:
Nicméně nechci to rozebírat, tak bych otočil jednoduše celou krabici (a pak display, ať jde číst).From the factory, the fans such the air downwards, against the natural tendency of hot air to rise. Changing the fans to blow upwards has been shown to keep the electronics cooler.
Tento nápad jsem viděl na zahraničním fóru, ale nikdo se toho tam nechytil ani nekomentoval, tak se zkusím zeptat zde (než to sám udělám). Třebo to už někoho napadlo.
ostrovní FVE
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Nemám ani obráceně ventilátory a ani celého axperta. Už se to tu řešilo dříve, ale nevím, jaký byl výsledek. Jen můj názor- výrobce asi věděl, proč udělal odtah teplého vzduchu zrovna takto a asi bych to nechal na tovarním postupu. Pokud otocis ventilátory, může se stát, že bude lépe chlazená jedna část, ale jiná část by mohla trpět. Ty máš nějaký problém s teplotou že to chceš řešit?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
od msimku » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
- 21 Odpovědi
- 4781 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
-
-
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
od kyocera » » v NiCd
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
- 13 Odpovědi
- 2498 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marcus81
-
-
- 5 Odpovědi
- 1118 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
- 5 Odpovědi
- 554 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cejaku
-
-
- 3 Odpovědi
- 674 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brana