Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

FRSO píše:
kut píše:
Proč kaklukator od victron cpe regulátor 150/45 na panely jinko 225 2s3p,když by měl stačit 100/50????
Stačit ti bude pro 225Wp. 2S3P i Victron Blue 100/30, protože je to cca 60V/25A pokud ti nebude vadit oříznutí výkonu za slunečného počasí na cca 420W. Za horšího počasí dají panely maximum výkonu který nebude zdaleka těch 30A. Prostě více panelů je rezerva pro horší počasí, navíc jsou teď panely levné i nové.


Tak nějak to chápu. Výkon sice nevyužiju, ale mám zálohu pro horší podmínky, což je většinou. Super věc u Victrona je, že hranice maximálního výkonu panelů není určena. To třeba u EPsolar se nesmí překročit 1,5 násobek výkonu. Blbé, další veličina, kterou musí člověk hlídat.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od kybos »

FRSO píše:

Pokud máš možnost dát panely na dva směry třeba V a Z, V a J , nebo J a Z, tak dva panely 280Wp paralelně pro MPPT 75/15 taky není problém. Do 75V je velká rezerva, proudově taky do 15A.
Tohle doporučení se mi nezdá být příliš vhodné.
Pro 12V baterii doporučuje Victron pro nabíječ 75/15 maximální výkon FV pole 220W viz:
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -15-CZ.pdf
S tímto doporučeným nabíječem 75/15 se při 12V baterii zcela nezpracuje ani výkon jednoho 280W panelu. Druhý panel 280W bude tedy téměř nevyužitý. Je potřeba si uvědomit, že v označení 75/15 značí "15" výstupní proud nabíječe, nikoliv vstupní.
Naposledy upravil(a) kybos dne ned led 12, 2020 2:18 pm, celkem upraveno 2 x.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

FRSO píše:
chatař píše:
Díky všem, takže to paralelní zapojení bude vhodnější. Myslel jsem, že ušetřím na MPPT regulátoru, když bude stačit jen na 75V, ale prd. Zkratový proud bude dvojnásobný, takže minimálně 20A regulátor. A Victron 75/20 není, takže jedině 100/20, pokud ne rovnou 100/30 pro sichr. Solaritída je fakt drahá nemoc, a to se snažím držet hóódně při zemi. :D
Pokud máš možnost dát panely na dva směry třeba V a Z, V a J , nebo J a Z, tak dva panely 280Wp paralelně pro MPPT 75/15 taky není problém. Do 75V je velká rezerva, proudově taky do 15A.
Zatím nemám. Až kůrovec sežere les za chaloupkou, anebo ho pokácí dřív lesáci, tak to bude dobrééé. :D Je to azimut JJV.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
FRSO
Příspěvky: 2401
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od FRSO »

kybos píše:
FRSO píše:

Pokud máš možnost dát panely na dva směry třeba V a Z, V a J , nebo J a Z, tak dva panely 280Wp paralelně pro MPPT 75/15 taky není problém. Do 75V je velká rezerva, proudově taky do 15A.
Tohle doporučení se mi nezdá být příliš vhodné.
Pro 12V baterii doporučuje Victron pro nabíječ 75/15 maximální výkon FV pole 220W viz:
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -15-CZ.pdf
S tímto doporučeným nabíječem 75/15 se při 12V baterii zcela nezpracuje ani výkon jednoho 280W panelu. Druhý panel 280W bude tedy téměř nevyužitý. Je potřeba si uvědomit, že v označení 75/15 značí "15" výstupní proud nabíječe, nikoliv vstupní.
Je potřeba pozorně číst, já nikde nepsal a naopak jsem upozornil, že MPPT zbytek výkonu ořízne, pokud to nevadí uživateli, naopak jsem zdůraznil výhodu za méně slunečného počasí. Rozložení a více stran znamená, že bude dobíjení určitým proudem rozloženo a aku bude tak přes den nabíjen sice o něco menším proudem, ale více hodin. MPPT vždy zpracuje výkon panelu na určitém azimutu, ideální je mít panely paralelně na směry V, J , Z, nepotřebujete MPPT o velkém výkonu, ale nabíjení bude velmi dobré taky. Ušetříte na MPPT. Snad taky každý ví, že 75/15 je vstupní napětí MPPT a výstupní proud, navíc by neměl být vstupní proud větší jak těch 15A, to že nezpracuje ten výkon MPPT neznamená, že je to úplně špatně, naopak pro horší počasí je to ok. Doporučení pro 75/15 220Wp je jen doporučení, nikoliv zákaz. Ta jejich kalkulačka taky píše někdy pěkné nesmysly.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2401
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od FRSO »

chatař píše:
FRSO píše:
kut píše:
Proč kaklukator od victron cpe regulátor 150/45 na panely jinko 225 2s3p,když by měl stačit 100/50????
Stačit ti bude pro 225Wp. 2S3P i Victron Blue 100/30, protože je to cca 60V/25A pokud ti nebude vadit oříznutí výkonu za slunečného počasí na cca 420W. Za horšího počasí dají panely maximum výkonu který nebude zdaleka těch 30A. Prostě více panelů je rezerva pro horší počasí, navíc jsou teď panely levné i nové.


Tak nějak to chápu. Výkon sice nevyužiju, ale mám zálohu pro horší podmínky, což je většinou. Super věc u Victrona je, že hranice maximálního výkonu panelů není určena. To třeba u EPsolar se nesmí překročit 1,5 násobek výkonu. Blbé, další veličina, kterou musí člověk hlídat.
Ano, u Victron Blue MPPT není hranice výkonu omezená, protože MPPT elektronicky omezuje nabíjecí proud, tudíž si jakože víc z panelů už nevezme i když mají větší výkon, je potřeba ale dodržet to max vstupní napětí a proud. EP solar píše že výkon do MPPT může být větší až o 50%, ale nevím jak mají vyřešen ten nabíjecí proud, nezkoušel jsem to ještě měřit, zda to omezí ten nabíjecí proud.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od kybos »

FRSO píše:
Je potřeba pozorně číst, já nikde nepsal a naopak jsem upozornil, že MPPT zbytek výkonu ořízne, pokud to nevadí uživateli, naopak jsem zdůraznil výhodu za méně slunečného počasí.
Jasně, pokud uživateli nevadí, že nakoupí FV pole o výkonu 560Wp a dostane z něj špičkově jen 220Wp, pak je takový návrh v pořádku za předpokladu, že bude jeden panel na východ a druhý na západ. Pokud ovšem budou 280Wp panely zapojené paralelně na střeše V/Z s nízkým sklonem, je riziko, že v poledne překročí i vstupní proud 15A.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

Já jsem zapomněl uvést jednu důležitou věc. A sice jakou budu používat baterii. Se smutkem jsem si uvědomil, že bez baterie (Pb) odpovídající kapacity výkon regulátoru nevyužiju. Větším proudem, než je 0,1C bych nabíjet neměl. Tož tedy uvažuji o Rolls 12V/173Ah. Zdá se mi to jako "za málo peněz docela dost muziky". Nějaké ty cykly to udělá, cpát do toho můžu pomalu 20A. Jako první nástřel by mohla stačit, a dle potřeby k ní můžu později paralelně připojit ještě jednu a tím plně využít nabíjecí proud regulátoru 100/30. Menší regulátor je asi škoda kupovat, protože nemá velkou perspektivu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od xmasin »

Za cenu Rolls baterie jdou zde na fóru koupit čtyři články Samsung SDI 60Ah, které odvedou lepší službu než uvažovaný Rolls. Koukám se na DS a při C20 má jen 120Ah a při 50% DoD dá jen 1500 cyklů.
Naposledy upravil(a) xmasin dne ned led 12, 2020 3:48 pm, celkem upraveno 1 x.
FRSO
Příspěvky: 2401
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od FRSO »

kybos píše:
FRSO píše:
Je potřeba pozorně číst, já nikde nepsal a naopak jsem upozornil, že MPPT zbytek výkonu ořízne, pokud to nevadí uživateli, naopak jsem zdůraznil výhodu za méně slunečného počasí.
Jasně, pokud uživateli nevadí, že nakoupí FV pole o výkonu 560Wp a dostane z něj špičkově jen 220Wp, pak je takový návrh v pořádku za předpokladu, že bude jeden panel na východ a druhý na západ. Pokud ovšem budou 280Wp panely zapojené paralelně na střeše V/Z s nízkým sklonem, je riziko, že v poledne překročí i vstupní proud 15A.
Nepřekročí ani tak, protože nabíjecí proud bude max 15A při napětí aku cca 14,4V, tj cca 216W, na vstupu MPPT bude ten maximální výkon panelů při cca 60V, takže poteče proud do MPPT jen cca 4A, takže se nic nestane a proud bude do 15A. Prostě jen zbytek výkonu zůstane na střeše. To samé uvedu příklad když by jsi zapojil na zdroj 12V/10A žárovku 12V/1A tak ti taky snad neshoří, není důvod vyšší výkon toho zdroje aby shořela.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

Skládat baterii z článků, dávat tam jakési balancery, to je zatím nad mou fotovoltaickou dovednost. Jsem jen učeň prvního ročníku a nechci něco zkazit. :D
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
FRSO
Příspěvky: 2401
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od FRSO »

chatař píše:
Já jsem zapomněl uvést jednu důležitou věc. A sice jakou budu používat baterii. Se smutkem jsem si uvědomil, že bez baterie (Pb) odpovídající kapacity výkon regulátoru nevyužiju. Větším proudem, než je 0,1C bych nabíjet neměl. Tož tedy uvažuji o Rolls 12V/173Ah. Zdá se mi to jako "za málo peněz docela dost muziky". Nějaké ty cykly to udělá, cpát do toho můžu pomalu 20A. Jako první nástřel by mohla stačit, a dle potřeby k ní můžu později paralelně připojit ještě jednu a tím plně využít nabíjecí proud regulátoru 100/30. Menší regulátor je asi škoda kupovat, protože nemá velkou perspektivu.
Ano, nabíjecí proud je možno u Victron MPPT nastavit menší a pak dle aku proud zvýšit.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od xmasin »

chatař píše:
Skládat baterii z článků, dávat tam jakési balancery, to je zatím nad mou fotovoltaickou dovednost. Jsem jen učeň prvního ročníku a nechci něco zkazit. :D
Balancer koupíš hotový za pár korun. A spojit články dohromady taky není zas takový problém. Pro spojení čtyř článků potřebuješ tři hliníkové propojky z pásoviny a to je vše. Jsem také učedník a nejdřív jsem začal s olovem 6V 180Ah a dneska chystám Liion 15S3P. Pouhé sériové zapojení baterií není zas taková věda, jen u Li baterií chce nějakou ochranu proti přebíjení a úplnému vybití, což by ale u olova chtělo taky, byť by to bylo trochu jednodušší.
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od brumlaj »

xmasin píše:
Za cenu Rolls baterie jdou zde na fóru koupit čtyři články Samsung SDI 60Ah, které odvedou lepší službu než uvažovaný Rolls. Koukám se na DS a při C20 má jen 120Ah a při 50% DoD dá jen 1500 cyklů.
Pochybuji, že člověk který nezná ze svého fosilu lithiový akumulátor si jej koupí do FVE. Protože pokud by to byla prověřená a spolehlivá technologie tak to do těch fosilů přeci budou cpát vrchemspodem. A naopak. Ty akumulátory jsou z nenáviděného elektromobilu, takže je to fuj technologie o kterou si neopře ani kolo už ze zásady.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od vlkazajac »

chatař píše:
Zkušeným solárníkům se omlouvám za zřejmě triviální otázku. Dumám nad tím, jaké zapojení dvou panelů bude lepší pro 12V systém. Sériové mi dá vyšší napětí, paralelní je zase výhodnější v případě občasného částečného zastínění určitou část roku, ke které dochází. Nevím, co je výhodnější pro regulátor Victron, ze kterého zapojení dokáže víc vytěžit. Anebo je to regulátoru jedno? Za případné reakce děkuji.
Presvedčil si sa dokonale, ako je nevýhodné použiť mppt regulátor pre 12 V systém. A u Victrona sakramentsky drahé.

Potrebuješ tú 12 V blbosť vôbec ?

( Parodujem skutočnú udalosť, preto to hrubé slovo . )
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od xmasin »

brumlaj píše:
Pochybuji, že člověk který nezná ze svého fosilu lithiový akumulátor si jej koupí do FVE. Protože pokud by to byla prověřená a spolehlivá technologie tak to do těch fosilů přeci budou cpát vrchemspodem. A naopak. Ty akumulátory jsou z nenáviděného elektromobilu, takže je to fuj technologie o kterou si neopře ani kolo už ze zásady.
Na druhou stranu určitě má Li akumulátor v mobilu a tam je s ním spokojený. Kromě toho způsob provozu akumulátoru ve FVE je víc podobný tomu v mobilu než olova v autě. Osobně jsem také začal s olovem, ale když jsem si udělal tabulku ceny uložené kWh v různých typech baterií s jejich předpokládanými životnostmi, tak mně Samsung akumulátory za cenu, která je zde nabízena, vyšly nejlépe a to mám možnost koupit některé druhy akumulátorů levněji. Při maloobchodní ceně Rolls baterie a předpokláné životnosti při 50% DoD mně vychází cena uložené kWh něco kolem 6,30 Kč. Uložená kWh do Liion Samsung vychází na 1,10 Kč.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

brumlaj píše:
xmasin píše:
Za cenu Rolls baterie jdou zde na fóru koupit čtyři články Samsung SDI 60Ah, které odvedou lepší službu než uvažovaný Rolls. Koukám se na DS a při C20 má jen 120Ah a při 50% DoD dá jen 1500 cyklů.
Pochybuji, že člověk který nezná ze svého fosilu lithiový akumulátor si jej koupí do FVE. Protože pokud by to byla prověřená a spolehlivá technologie tak to do těch fosilů přeci budou cpát vrchemspodem. A naopak. Ty akumulátory jsou z nenáviděného elektromobilu, takže je to fuj technologie o kterou si neopře ani kolo už ze zásady.
Ale tak to vůbec není, že bych si o lithiový akumulátor neopřel ani kolo. Spíš naopak, je to pro mě sci-fi. Nevím o tom nic, a o čem nic nevím, na to nesahám. Olovo je pro můj ročník tak nějak víc "user friendly". :D
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

vlkazajac píše:
chatař píše:
Zkušeným solárníkům se omlouvám za zřejmě triviální otázku. Dumám nad tím, jaké zapojení dvou panelů bude lepší pro 12V systém. Sériové mi dá vyšší napětí, paralelní je zase výhodnější v případě občasného částečného zastínění určitou část roku, ke které dochází. Nevím, co je výhodnější pro regulátor Victron, ze kterého zapojení dokáže víc vytěžit. Anebo je to regulátoru jedno? Za případné reakce děkuji.
Presvedčil si sa dokonale, ako je nevýhodné použiť mppt regulátor pre 12 V systém. A u Victrona sakramentsky drahé.

Potrebuješ tú 12 V blbosť vôbec ?

( Parodujem skutočnú udalosť, preto to hrubé slovo . )
Máš samozřejmě pravdu. 24V systém by byl vhodnější... jenže. Vyžaduje dvě 12V baterie zapojené v sérii, (u Rolls to je 2x 6336 = 12672) + onaniáda s balancerem za další asi 2 tisíce. Získal bych sice dvojnásobnou kapacitu, ale už teď lžu drahé polovičce o tom, kolik to bude stát a jak moc je to nutné. :lol:
Vlastně ještě nevím, jen tak nahlas uvažuju. Do jara daleko, času dost.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od xmasin »

chatař píše:
Ale tak to vůbec není, že bych si o lithiový akumulátor neopřel ani kolo. Spíš naopak, je to pro mě sci-fi. Nevím o tom nic, a o čem nic nevím, na to nesahám. Olovo je pro můj ročník tak nějak víc "user friendly". :D
Spíš bych řekl, že to lithium je víc user friendly. Jednou zapojíš a už se nestaráš u té Rollsky budeš muset dolévat vodu, kontrolovat jestli je vody dost, hlídat přebíjení a hloubku vybití atd. Při podobné ceně pro mě je jednoznačně lepší Lithium.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od vlkazajac »

To chatař :
Ale no, my fotovoltici hovoríme predsa vždy pravdu !

Nevyhadzuj peniaze, manželka to ocení :

https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... ce=heureka

https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 2v.baterie

Panely 250 - 280 Wp z Bazoša.

A ja to ocením tiež, budeš v našom klube !!!

Olovo kupuj s rozmyslom, aj tak prejdeš na LiIon, ako ja a mnoho iných. Je to trend, neubrániš sa.

Ale keď pravdu, tak celú. Začínaš opatrne, od konca. TAK SA TO NEMÁ, hovoria múdre hlavy... Stanov si cieľ a buduj.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.

Příspěvek od chatař »

No jo, dobře. Chce to asi nějaký vývoj. Jak tady čtu, všichni začinali u olova. Tak proč bych já neměl? Napadla mě jedna asi blbá otázka. Nabíjecí proud u baterií zapojených paralelně by měl být 2x nabíjecí proud jedné baterie. Nabíjecí proud baterií zapojených v sérii by se měl rovnat nabíjecímu proudu jedné baterie. Je to tak? :)
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.