Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Nie mne, ale dávam to na výstrahu, lebo ja pracujem do 70 až 95 V,
ale niektorí tu máte 500 či 900 V a to može dopadnúť aj horšie, ako je na foto.

Asi by niekto mohol napisať článok, ako správne merať, aké rukavice,
lebo asi by sa to zišlo viacerým.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1231
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Lui »

tak to nabudúce odprezentuj troška ináč :wall: ::facepalm::
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

No neviem ani či tu máme nejaké vlákna o bezpečnosti DC merania nad 100 V.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 443
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od lemra79 »

pokud to neni tvoje zkusenost, tak me to nezajima, to se rovnou muzu koukat na zpravy, na TV NOVA
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od diablo007 »

Jen blbá rejpava otázka jak ti může explodují klestak poškodit takovým způsobem vrch ruky a vnitřek dlaně dle fotek nechat defakto netknutý
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Voltage drop pri záťaži meniča/ov 24 V od 58 do 7758 W.
Začiatok testu: 26.5 V.
Najnižšie napatie: 25.1 V.
Koniec testu: 26 V.
Kapacita LiFePO4: 350 Ah / C10 /
Kapacite nominálna: 300 Ah.
Max. DC záťaž: 310 A. / C1 /

Keď použijem viac medi na prepojky a mosadzné skrutky, potom test zopakujem.
Přílohy
menic_24_2.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7416
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

chvilku jsem se díval na ty obrázky, a buď nechápu význam, nebo je to nějaký pošahaný, na některejch je účinnost nad 100% a na některejch sotva 50% což mi hlava nebere...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Pri tak veľkých prúdoch BMV 712 merá tak, ako je to na obr.
Ale napatie je presné, len to nestíham fotiť aj na displeji.

Posilnil som vodiče z 3 x 35 mm2 na 3 x 50 mm2 Cu
a prepojky som posilnil o 50 až 100 %.

Už som raz meral úč. a tá je u Axperta 24 / 3000 PF 1 okolo 93 %
u Victronu Phoenix 24/5000 VA je cca. 90 až 91 % v pásme 200 až 3500 W
a u Multiplusu II 48/3000 VA je pri 50 až 250 W okolo 93 %
a 500 až 2500 W okolo 89 až 91 %.

Lenže tam je ako DC tak AC nepresnosť, takže to je len orientačné.
Přílohy
menic_24_3.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od diablo007 »

Součet AC DC spotřeby je oproti tomu co uvádí odečet na baterii velký rozdíl
Přílohy
Screenshot_2019-12-25-17-48-00-763_com.opera.browser.jpg
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

No sú tam zapnute na Victron 5 kW tri platne indukcie 2400+1200+900 = 4500 === 20.4 A pri 222 V
a na Axpert 3 kW je zapnutý 3000 W radiátor, 13 A pri 229 V.
Dokopy na AC 7500 W čo je pri cca 91 % úč. asi 8240 W na DC,
čo je pri 25 V cca, 330 A.

Čo tam skáče ako DC power a AC consumption to je problém merania BMV 712 a Phoenixu 5 kW.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Tak som do tretice urobil ešte jeden test. Baterky nabité na 26.8 V.
Victron Phoenix 5000 VA som nastavil takto:
1. vypol som AES, tým vzrástla vl. spotreba meniča v idle na 1.48 A.
2. výs. napatie som zmenil na 240 V.
Axpert vlastná spotreba okolo 0.98 A. To sa objaví na obr. v DC power.
Ďalej sú tam v DC power ešte straty na kábloch od baterky, cez poistky na BMV 712.
Ešte je tam pridaný neskor aj radiátor okolo 1. 1200 a 2. 2300 W.

Ešte som všade kde sa dalo pridal trochu medi.

Výsledok je, že meranie je výrazne konzistentnejšie ako predchádzajúce 2
a úč. meniča Victron Phoenix pri odberoch 40084556 W,
ergo 16.718.98 A, vychádza 8587 %. Teplota na klíme v miestnosti s meničmi nastavená na 21 *C.

1. 4420/5227 = 84.56 %
2. 4529/5287 = 85.66 %
3. 4556/5303 = 85.91 %
4. 4528/5281 = 85.74 %
5. 4077/4690 = 86.93 %
6. 4086/4696 = 87.01 %
7. 4084/4696 = 86.97 %
8. 4068/4679 = 86.94 %
9. 4087/4720 = 86.59 %
10. 4077/4690 = 86.93 %
11. 4042/4647 = 86.98 %
12. 4057/4650 = 87.25 %
13. 4051/4654 = 87.04 %
14. 4008/4657 = 86.06 %
Přílohy
menic_24_4.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Sneží a ráno budem mať sneh primrznutý na paneloch.
Aké napatie pustiť do 1S a do 2S 60 čl. 285 Wp panelov,
aby som dosiahol to, čo oni v tomto videu ?

++ -- a napatie ako Vmpp pri teplote vonku a prúdový zdroj na max. I === Impp ?

https://www.youtube.com/watch?v=bmwiXkYS69U
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3362
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od marko250 »

No tak maxima máš na štítku na panelu ne,jinak rychlejší to budeš mít s kíblem vody a hadrou,či smetákem.Máš je všechny na zemi a dokud nevyleze slunce,které to zhodí samo, tak Ti to bude stejně k ničemu.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Vitek »

marko250 píše:No tak maxima máš na štítku na panelu ne,jinak rychlejší to budeš mít s kíblem vody a hadrou,či smetákem.Máš je všechny na zemi a dokud nevyleze slunce,které to zhodí samo, tak Ti to bude stejně k ničemu.
Marko tu samou otázku sem dnes posílal kiwimu... nevím zda to je záměr se na to ptát, ale u mě když to je na střeše kam nedosáhnu ani s hadrou ani se smetákem mě to zajímalo. byl jsem na kiwiho odkázán.

Pokud něco víš, dej vědět. osobně to vidím takto : protože jsem v chatrči dělal průzkum chování osv. a neosv panelu se stejným napětím naprázdno - jen spojené tak napětí bude kolem Vo, možná i vyšší. proudový omezení na zdroji je třeba respektovat. to je dané...

nějaký další nápad? mám zasněžíno a rád bych něco pro Vás na chatrči zkusil ... :D
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3362
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od marko250 »

Já bych to nedělal a počkal na slunce s kterým to sjede.Nepustil bych do panelu víc než uvádí jeho štítek.A konkrétní odmražování opačným směrem proudu tu odpovídal Ota,bylo to tuším vysoké napětí a velmi malý proud,přesně si nepamatuji.Já bych to zkoušel na pokusném panelu,nikoli instalaci,případné poškození nestojí za to a panely bych už stejné nesehnal.Tedy odvařený jeden string,do celku by to pustil ze zvědavosti jen ko... :-).
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja mám zdroj 0 až 59 V 0 až 15 A, takže keď bude panel namrznutý,
tak to na jednom vyskúšam, ale musím si počkať na poriadny mráz a sneh.
Totiž panely pri fasáde domu mi nezamrzajú skoro nikdy.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Vitek »

rottenkiwi píše:Ja mám zdroj 0 až 59 V 0 až 15 A, takže keď bude panel namrznutý,
tak to na jednom vyskúšam, ale musím si počkať na poriadny mráz a sneh.
Pěkný zdroj...
Já mám jen 24V trafo z 230 které můžu zapojit opačně :D tzn 230 do 24V přes triakový regulátor abych nepřesytil trafo a na výstupu pří 24V vstupních mám 230V, string o 90V je celkem možné napájet AC 12 na primární straně možná mín V. ale nutně přes proudový omezovač ve formě TRUE RMS clamp meter a rychlý ruce na breakeru. víc než 3A ( 50% ) bych do toho radši nepouštěl ) i tak by výkon byl solidní. trafo je 40A na 24V, čili cca 5A na 230V vinutí....
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Ak chcem v Multipluse II nastaviť, aby mi pri 48.8 V zaplo AUX relé
a pri 55.0 V vyplo, tak nastavím VS, na COM a NO pripojím stykač
a na ten spínací obvod privediem napatie určené pre cievku stykača ?

Ak mám 20 A OEZ Minia stykač, može cez to ísť do Multi II, 15 A max. prúd,
ak bude napr. na Multi v tom čase napojená klíma a 2 x PC ?

Príp. ako to máte riešené vy ? Dá sa to spínať aj cez meranie SOC v Multi ?
Alebo treba BMV ? Da sa to takto pomocou VS alebo už tam treba asistentov ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Nainštaloval som do Victronu Multiplus II 3000 / 35 / 32 / 48 V asistenta,
ktorý spustí generátor pri 10 s pod 50.0 V a má ho vypnúť cez AUX relé + stykač
nad 56.0 V počas 60 s.

No lenže pri 50.0 V vždy spustí menič dobíjanie, ale pri 56.0 ho nikdy nevypne.
Tak kde može byť problém ?
Přílohy
Screenshot_20191230-133319.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Prisšla mi mosadz. Stačí jedna taká skrutka a matka na terminál Winstonov 100 Ah ?
Akú dlhú tu skrutku odrezať ? 40 mm ?
Přílohy
mosadz.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek