Poloostrov do 4KWp /2015
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nejslabší pár lifepo4 jsem včera večer dal na nabíječku a stále do něj teče a teče ještě teď. No hlavně jsem zvědav na vybíjecí akt co podá.
Každopádně jsem do půlnoci mordoval nové úložiště a asi mohu hned z fleku jít na nějakou automobilovou linku šroubovat,kua to je věc ty torxy na sběrnicích .
Takový menší adrenalin nasazovat sběrnice na válečky.Do toho jsem nepočítal s vahou na sobě daných boxů,tak jsem musel šroubovat po sloupcích hned,jelikoš se deformuje obal vepředu(vlastně v zadu,mám je obráceně) a měnila se rozteč mezi nima,no pakárna neskutečná.
Taky tu začlo být docela těsno,proto ten presčas Abramsi Tys dělal takový přepínací box s celllogery,co to bylo za svorkovnici na PCB na ně?Budu tahat silové vodiče z každého článku do strojovny přez zeď a tam na to věšet paliče a celllogery se smetím na automatiku.A potřebuji na to dostat i ty silové vodiče přez nějakou svorkovnici.17 přípojných bodů a na každém může při pálení téct 21A,když to budu formátovat občas.
Každopádně jsem do půlnoci mordoval nové úložiště a asi mohu hned z fleku jít na nějakou automobilovou linku šroubovat,kua to je věc ty torxy na sběrnicích .
Takový menší adrenalin nasazovat sběrnice na válečky.Do toho jsem nepočítal s vahou na sobě daných boxů,tak jsem musel šroubovat po sloupcích hned,jelikoš se deformuje obal vepředu(vlastně v zadu,mám je obráceně) a měnila se rozteč mezi nima,no pakárna neskutečná.
Taky tu začlo být docela těsno,proto ten presčas Abramsi Tys dělal takový přepínací box s celllogery,co to bylo za svorkovnici na PCB na ně?Budu tahat silové vodiče z každého článku do strojovny přez zeď a tam na to věšet paliče a celllogery se smetím na automatiku.A potřebuji na to dostat i ty silové vodiče přez nějakou svorkovnici.17 přípojných bodů a na každém může při pálení téct 21A,když to budu formátovat občas.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
To vypadá jako kus pěkně baterie. Doufám, že někdy nebudeš muset kvůli měření nebo výměně demontovat jeden článek.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
to vypada paradně.
hlavně bacha až přijdeš z hospody aby sis o to neopřel to kolo
to by byl hukot
hlavně bacha až přijdeš z hospody aby sis o to neopřel to kolo
to by byl hukot
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Kolo by předvedlo kouzlo jak se v sekundě umí vypařitkvako1 píše:to vypada paradně.
hlavně bacha až přijdeš z hospody aby sis o to neopřel to kolo
to by byl hukot
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Rychlonabíjení opřením řidítek, nový standard elektromobility.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Pěkných cca.45kWh ))))
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nené pánové ,kolo je z karbonu takže smůla . Každopádně už fičím na novou baterečku, je tam mezi články rozdíl3.27>3.31V,nebyl už čas na srovnání mezi nima a hlavně volná nabíječka,neboť řeším pořád kapacitu starých lifepoček a cyklus ještě nedoběh.Doladím to až v průběhu,když se uvolní.Zároveň jsem vybil li-ionky a budu tam taky dělat zkoušku kapacity,při nasazení do provozu do nich šlo natlačit 293Ah,tak jsem zvědav kolik to bude teď.V příštím týdnu musím domyslet ty vodiče na sběrnice s paliči a automatikou s měřením.Teď mám doma jak po zlodějích ,komplet jsem vybílil oka,kabely na přípoje baterky,podložky ,šrouby,kusy mědi,padl i poslední stupeň závitníku M10 ,třa zajet do shopu zas.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
ved práve že z karbonu...
karbon, je z uhlíku a uhlík je čo ? správne, vodivý
Samozrejme že asi na nom máš nejaký lak, ale na to by som sa moc nespoliehal
karbon, je z uhlíku a uhlík je čo ? správne, vodivý
Samozrejme že asi na nom máš nejaký lak, ale na to by som sa moc nespoliehal
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Tak nejslabší pár ze starého life dal s 20A od ustálených 3.41V do 2.9V přímým vybíjením(regeneration) 327Ah,To je 163Ah na kus z původních 200.Ve FVE takové proudy na článek nejdou(max 6-7A),tak tam ještě nějaká desítka přibude v normálním provozu.Navíc je to jediný pár co to pravidelně první shazoval na spodním napětí a evidentně si žádal přeskládat do jiných silnějších párů.V okamžiku vypnutí tenhle pár měl 2.981V a zbytek se pohybuje 3.11 až 3.2V.Články jsem zbratříčkoval do jednotného hada a pospojoval + a - ať se vybalancují na 3.2V,při kterých jsem je odpínal z FVE.Pak ještě pro přehled vemu jeden nejsilnější článek lifepo a změřím.Očíslované je mám a záznam po vypnutí taky.Následně půjdou na bazar.
Další na řadu přichází článek z li-ionky.Právě jsem na něj nahodil 20A nabíječku,tak jsem zvědav kolik pojme od minula,kdy vzal 293Ah do 4.1V.Vybíjení jsem tehdy nezkoušel.Tady to asi tak optimistické nebude,aspoň si to myslím ,no uvidíme zítra či pozítří.Zde je absolutní vyrovnanost mezi články,po celou dobu bez ekvalizace,či nějakého dobíjení jedinců.Takže co veme a dá tenhle ,to vemou a dají i ostatní.Taktéž půjdou na bazar.
Zítra jdu pro kabeláž na paliče a měření nové baterky.To zas bude drátařina .Mám trochu problém jaký průřez na 2.5m a 21A/3.5V zvolit,ať to zvládne i měřící část paliče a né jen výkonová,bude to plná měď a je toho 45m.K tomu pálení nikdy nedojde normálním provozem,protože vytěžuji,ale potřebuji inicializovat nové válečky při nějaké sluncedajné příležitosti a to měření na jednom kabelu by nemělo haprovat ,jinak to bude cyklovat.
Další na řadu přichází článek z li-ionky.Právě jsem na něj nahodil 20A nabíječku,tak jsem zvědav kolik pojme od minula,kdy vzal 293Ah do 4.1V.Vybíjení jsem tehdy nezkoušel.Tady to asi tak optimistické nebude,aspoň si to myslím ,no uvidíme zítra či pozítří.Zde je absolutní vyrovnanost mezi články,po celou dobu bez ekvalizace,či nějakého dobíjení jedinců.Takže co veme a dá tenhle ,to vemou a dají i ostatní.Taktéž půjdou na bazar.
Zítra jdu pro kabeláž na paliče a měření nové baterky.To zas bude drátařina .Mám trochu problém jaký průřez na 2.5m a 21A/3.5V zvolit,ať to zvládne i měřící část paliče a né jen výkonová,bude to plná měď a je toho 45m.K tomu pálení nikdy nedojde normálním provozem,protože vytěžuji,ale potřebuji inicializovat nové válečky při nějaké sluncedajné příležitosti a to měření na jednom kabelu by nemělo haprovat ,jinak to bude cyklovat.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Pokud to máš ty paliče které jsi zde kdysi prezentoval, tak není důvod nemít čuchací vodiče vedeny zvlášť.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Ale tomu drátování se chci právě vyhnout,rači dám 6-ku Cu plný,než tam tahat 2x více kabeláže.Ono klasické snímání bude v pohodě ,protože se pálit nebude.A pokud já osobně ručně vyvolám ekvalizaci na 3.5V za pomocí opření do těch paličů,tak tam holt v tu chvíli bude úbytek napětí na měřících bodech.Jen nemám tušení jaký rozdíl bude na 2.5m a 21A/3.5V na plnožíle Cu o průřezu 4,nebo 6mm2?Koupím 6-ku ta má průměr 4mm a bude klid.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 152
- Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
- Lokalita: JV od Brna
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Snad by to šlo spočítat. Odpor Cu vodiče o dělce 2,5m a průřezu 4mm2 je cca 0,01Ohmu. při proudu 21A na něm bude úbytek napětí 0,21V. Pokud "palič" bude připojen dvěma vodiči (což bych předpokládal), tak to bude 0,42V a to už je hodně mimo "dobré mravy elektrikáře".marko250 píše:....tak tam holt v tu chvíli bude úbytek napětí na měřících bodech.Jen nemám tušení jaký rozdíl bude na 2.5m a 21A/3.5V na plnožíle Cu o průřezu 4,nebo 6mm2....
p.s. Ani "šestka" nic nevyřeší bude to 2/3 z 0,42V. A to jsem neuvažoval přechodové odpory připojení, které také mohou nějakým tím miliohmem přispět. Dvojici drátů (t.j. oddělený pracovní a měřící obvod) se asi nevyhneš.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nebo dopojit pomerit a doladit, pokud jde. Jenze to bude hrat i s teplotou???!!!
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Koupil jsem 10mm2 a uvidím díky.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 7667
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
To je ten důvod, proč preferuju modulovou koncepci, s montáží přímo na baterky...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
To je ten důvod proč kdysi moudrá hlava vymyslela oddělený proudový a napěťový okruh. A proč ten kdo vymýšlel schéma paliče na 13. straně jej udělal tak, že zmíněný princip respektuje.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Jo jo ,ale to se zase pak hromadí chipy v systému a ty rukama neopravím a na baterce plno.A na tu mou almaru to nevleze a plandalo by to na sběrnicích,to zase nechci já.Ale pokud to vedení bude zlobit,tak dám kryt a nějak propoje přez něj na sběrnice uprostřed pro měření a z krajů půjdou silové jako teď.
Brumlaji já si to uvědomuji od začátku,ale znáš to :"Nevyzkoušíš/nevíš!"
A to jsem kolem FVE, už jenom chodil okolo .
Brumlaji já si to uvědomuji od začátku,ale znáš to :"Nevyzkoušíš/nevíš!"
A to jsem kolem FVE, už jenom chodil okolo .
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
jasně, v každém případě Ti to sníží strmost náběhu paličů. Prostě při malém proudu paličem bude regulovat na nižší napětí článků, než při vyšším. Tak pozor při jakém osvitu to budeš nastavovat. Pokud při nižším, tak v dubnu můžeš články přebíjet.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
preco by palice nemohli pocitat s odporom vedenia, resp. pocas merania prerusit palenie? SW uprava je vzdy najlacnejsie riesenie.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 37 Odpovědi
- 2914 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho
-
- 1 Odpovědi
- 682 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 22 Odpovědi
- 4425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
-
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
od mypower.cz » » v Soběstačnost
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
- 40 Odpovědi
- 7417 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-