Vytěžovač

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od kodl69 »

chybná úvaha. P=U*U/R tj s polovičním napětím máš čtvrtinovej příkon. Zkoušel jsem "cestovní" konvici 120/230V bez přepínání, pravděpoodobně má topný těleso z drátu se značně proměnným odporem s teplotou (jinak to ani za 300Kč nemůže být) a na 90V přímo z panelů to vodu neuvedlo do varu ani za celý půldne, byla jenom horká, na 230V je to za dvě minuty. A jak se na to dívám, tak ani ta úvaha o proměnným odporu není správná, je to obyč konvice, původně na 230V.
Na polovišní výkon potřebuješ napětí měnší o 1/4, tj 172V. Jak toho dosáhnout, poměrně levně, rychle? Jediný, co mě napadá, tak do pračky implantovat autotransformátor 230/57V/10A, (600W) trafo a zapojit to tak, že sekundár snižuje napětí z 230V na těch 170. Ale zase budou nějaký ztráty na tom trafu. Když zapojíš běžný trafo 230/24V, tak na něm bude cca 30V a výkon spirály klesne z 2kW na 1.7kW. Když dáš dvě, bude to ta polovina. Ale pozor, pořád je to bastlení se síťovým napětím...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vytěžovač

Příspěvek od FRSO »

vlkazajac píše:
Dodnes som to nevyriešil, hoci by som moooc chcel. Nenašiel som totiž výhrevné telesá do pračky ani umývačky riadu s významne nižším výkonom. A kadejakými lacnými prostriedkami tieto inteligentné a zároveň sprosté krámy neoblafneš.

Zasahovať hocakým spôsobom do spotrebiča je hlúposť, myslím si. Pri jeho výmene sa kalvária opakuje, nikdy nevieš, čo kto pripojí ...

Videl by som riešenie otvoriť menič a nastaviť mu nižšie napätie na výstupe, koľko sa len dá, aby to spotrebiče akceptovali. Z 230 na 200 V znamená znížiť 2400 W na 1800 W, to by bolo celkom prijateľné .... Ale ja s mojimi ručičkami by som asi menič odpálil, úspora je pochybná ....
A proč to neřešit toroidnim trafem 230/115V dle výkonu tělesa, poloviční napětí =1/4 výkonu tělesa, prodlouží se sice čas a nemusí být tak silný měnič, na jedné aplikaci jsem to zkoušel a vytěžoval přes bmv-700. Dokonce jsem to někomu z fóra radil na el.bojler a taky to fungovalo i s digi elektronikou s termostatem původně na 230V. Konvice 2000W i vypínala a svítila i kontrolka s doutnavkou, jen to nahřívací delší dobu. Dobré jsou i frafa primár 0-220-380/24V použité jako autotrafo. Máš na výběr 2 napětí když to zapojíš na 230V vstup 0-380V.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned říj 13, 2019 9:13 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od willcz »

na stupňovitou regulaci je podle mě ideální 3f těleso. Sérioparalelní kombinace pro různé výkony.

Jinak jedno autotrafo 1000VA mám a klidne rozdám. odboček má cca 6, původně jsem tím reguloval otáčky větráků.
můžu vyfotit.
mychinko
Příspěvky: 25
Registrován: ned dub 09, 2017 7:26 pm
Lokalita: Povazsky Inovec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od mychinko »

vlkazajac píše:
Dodnes som to nevyriešil, hoci by som moooc chcel. Nenašiel som totiž výhrevné telesá do pračky ani umývačky riadu s významne nižším výkonom. A kadejakými lacnými prostriedkami tieto inteligentné a zároveň sprosté krámy neoblafneš.

Zasahovať hocakým spôsobom do spotrebiča je hlúposť, myslím si. Pri jeho výmene sa kalvária opakuje, nikdy nevieš, čo kto pripojí ...

Videl by som riešenie otvoriť menič a nastaviť mu nižšie napätie na výstupe, koľko sa len dá, aby to spotrebiče akceptovali. Z 230 na 200 V znamená znížiť 2400 W na 1800 W, to by bolo celkom prijateľné .... Ale ja s mojimi ručičkami by som asi menič odpálil, úspora je pochybná ....
Je to silovy menic, ktory pouzivam aj na vsetky ostatne aplikacie, touto cestou by som asi nesiel (vysavac a motor pracky by mohli protestovat)

Ja mam vyhrevne teleso pracky cez stykac vyvedene na vytazovac, pokym svieti je dobre, ked nesvieti ale, zapinam bypass a taha co si pyta... hlavne preto by som ho rad priskrtil v obdobi temnoty.
Prave, ze nechcem zasahovat do spotrebicov, aj ked dotknute problemove spotrebice su len hlupe odporove droty v tej alebo onej forme.
Rovnako mi pride vytazovat menice len v casti sinusovky ako nie stastne riesenie - to kolisave napatie co to robi nema rad ani vysavac, ani chladnickovy kompresor ci motor pracky.

preto mi vychadza investicia 150E do menica 48/110V AC ako elegantne riesenie, mat oddeleny obvod na 110V AC nie je problem, s dedikovanou zasuvkou na rychlovarnu kanvicu alebo jedno-platnicku, spirala pracky by bola napojena priamo. Standardnym vypinacom je myslim jedno ci je to 220 alebo 110V AC.
(v optimalnom pripade by to chcelo rozdelovac vystupu s detekciou miesta odberu a prioritizaciou so spinanim menica :yes: ) )


ist zo 100V DC -> 48V DC -> 220 AC -> 110AC mi uz pride overkill. najma ked ten nizky prikon je relvantny v dobe ked sa ide z bateriek. v tom pripade teda radsej ukecat kamarata z Tchaiwanu nech vyrobi invertor 48v DC /150V AC
off grid is sun dependency *cloud* *sun* :))
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od kodl69 »

Nepřekrucovat: to trafo je potřeba dát DO PRAČKY, PŘÍMO K TĚLESU. O tom, že zapojit pračku přes autotrafo jsem nic nepsal. A že by pračka ohřívala vodu v ideálním případě místo 20 minut hodinu a dvacet minut? (realita bude horší, delší dobu to bude mít čas ztrácet energii přes plášť nádrže) To by se mnou asi ženská vyběhla, prádlo z pračky místo za 1.5h za 2.5h... Ale podle mě jsou to blbiny, který není potřeba řešit. pokud v těch baterkách něco je, a je jich trochu přiměřený množství, tak proud 0.15C v řádu desítek minut není pro baterky nic, co by jim nějak ubližovalo. Ta energie se tam stejně musí dodat. Potom je řešení napustit do pračky už teplou vodu. Moje myčka to třeba má v návodu, že voda může mít až 40°C a všechno bude fungovat jak má.
Jistá věc ale je, že prakticky všechny spotřebiče nemají s napětím 200V AC žádnej problém.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
unicast
Příspěvky: 1498
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od unicast »

vlkazajac píše:
Dodnes som to nevyriešil, hoci by som moooc chcel. Nenašiel som totiž výhrevné telesá do pračky ani umývačky riadu s významne nižším výkonom. A kadejakými lacnými prostriedkami tieto inteligentné a zároveň sprosté krámy neoblafneš.

Zasahovať hocakým spôsobom do spotrebiča je hlúposť, myslím si. Pri jeho výmene sa kalvária opakuje, nikdy nevieš, čo kto pripojí ...

Videl by som riešenie otvoriť menič a nastaviť mu nižšie napätie na výstupe, koľko sa len dá, aby to spotrebiče akceptovali. Z 230 na 200 V znamená znížiť 2400 W na 1800 W, to by bolo celkom prijateľné .... Ale ja s mojimi ručičkami by som asi menič odpálil, úspora je pochybná ....
Musím souhlasit s Kodlem, že to neni dobrý nápad. Zkus tyristorovou regulaci, ta funguje na principu uříznutí kousku té sinusovky střídavého proudu (odborně "pulzně šířková modulace), takže ti klesne Uef. Jo, vím, že dneska se to dělá pomocí IGBT, ale to už je na mě moc velká moderna. Popis, jak to funguje, máš tady: http://elektross.gjn.cz/soucastky/vice_ ... istor.html
nebo tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=57067

Osobně bych zapojoval dva tyristory antiparalelně, to, co tam má namalované, ti dá max. něco těsně pod 50 %.

Vlastně mě tak napadá... Pokud ti stačí akorát ~50 % výkonu a není to motor, tak ti vlastně stačí dát do obvodu výkonovou diodu (a dobře jí chladit).

Ale zásahu dovnitř do pračky se nevyhneš, rozhodně bych přes to nezkoušel honit motor, čerpadlo a řídící elektroniku.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od vlkazajac »

kodl69 píše:
......
Jistá věc ale je, že prakticky všechny spotřebiče nemají s napětím 200V AC žádnej problém.
To by som veľmi rád, aby sa to potvrdilo u mojich troch spotrebičov :
-práčka
- umývačka riadu
- rýchlovarka ( tu som si istý ).
Viac nepotrebujem. Ešte len to, aby si mi uveril, že znížením napätia z 230 na 200 sa z 2400 W dostanem na 1815 W.
Potom si vystačím s mojim 2000 W meničom, ak sa bude dať priškrtiť.

Trafá v spotrebiči principiálne zamietam, to nie je cesta. Ani tyristory.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od kodl69 »

dioda je nesmysl jak pro měnič s trafem, tak pro HF měnič - u trafa způsobí stejnosměrné sycení a může se stát, že destrukci měniče, a u HF měniče se může "zbláznit" zpětná vazba, když v jedné půlvlně teče plný proud a ve druhé prakticky nic. Diodu si můžeš dovolit použít u DS, kde 10A pro 200kVA distribuční trafo není prakticky nic...
o snížení výkonu na uvedenou hodnotu nepochybuji. Dokonce je spousta firem, který prodávají autotrafa s přepínáním odboček jako zařízení pro úsporu elektrické energie. Že to funguje u spotřebiče typu žárovka nepochybuji, u tepelných už jo, protože se sníží výkon a prodlouží čas ohřevu, a lelektronický zdroje si to napětí dorovnají zpětnou vazbou, takže nižší napětí = vyšší proud.
Spíš bude potřeba zajistit, aby napětí pod těch 200V neklesalo ani v okamžiku připojení topného tělesa...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Vytěžovač

Příspěvek od diablo007 »

Chlapi co řešíte s rychlovarnou konvici já pořídil toto https://www.mall.cz/rychlovarne-konvice ... parameters a než vymyslet jak omezit výkon tě 2kw tak se to vyřešilo slabší konvicí
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od kodl69 »

problém je, že já ty čaje potřebuju ráno 4 nebo 5 po 0.25-0.4l, tj 1.3 až 1.7l vody, a konvice 1kW s takovým objemem snad ani není, a navíc bych kvůli tomu musel stávat o 5 minut dřív. Nehledě k tomu, že hned jak konvice vypne, tak dost často zapínám mikrovlnku nebo plotýnku s pánvičkou... přípravu snídaně odhaduju tak na 0.5kWh, a v tomhle ročním období už víceméně potmě.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Vytěžovač

Příspěvek od diablo007 »

1l.to ohřívá někde kolem 7 minut ten druhý by to mohlo mít o pár sekund rychleji už se voda nalévá do teplé konvice. Kazdopadne pokud je problém stát o 7 minut dříve víc neporadím. Ono i kdyby konvice měla 2l tak bude ohřívat ne 7 minut ale třeba 12 a jsi víceméně tam kde jsi byl s dvěma varkami po 1 l
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od kodl69 »

ano, 2kW konvice ohřívá 1.5l vody méně než 5 minut. Vzhledem k času, kdy píšu tenhle příspěvek, je jasný, že v 7:00 ráno mi bude každá minuta drahá :) proto taky neprahnu po snížení příkonu, mám všechno dimenzovaný dostatečně svým potřebám, děkuji osudu, že mi podstrčil PJ8000 v době, kdy jsem byl přesvědčen o tom, že PJ6000 musí stačit...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
richmach
Příspěvky: 31
Registrován: pát kvě 19, 2017 8:26 am

Re: Vytěžovač

Příspěvek od richmach »

Zdravím.Já po všech problémech vytěžování na straně 220V přešel na spirálu 24V 3*800w(zatím používá 2 spirály).Je sice dražší,ale nejsou žádné problémy s měničema.Zatím je to ve zkušebním provozu od května.Problém je s pískání pwm frekvence v kondenzátorech pověšených na 24v.Mám kondenzátor (10000 mikro ) přímo u PWM a při přetoku větších proudů (60A) do spiráli se kondenzátor docela hřeje.PWM chodí 5-100 procent v rámci 1 V.Řízení pomocí arduina.Jestli se zadaří zveřejnim.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od willcz »

Ty kondenzátory jsou za nebo před tím PWM?
asi budou hodně impulsně namáhané, tzn nebudou mít dlouhý život. tzn jsou potřeba s nízkým ESR
Jakou frekvenci toho PWM máte?
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od josse »

Mnoho malých kondenzátorů se stejnou výslednou kapacitou. Neznáme frekvenci ani další parametry, lépe asi neporadí nikdo... Doporučuju se dívat po 105°C, to jen na začátek, low ESR, ... Takhle to vylepšit.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
richmach
Příspěvky: 31
Registrován: pát kvě 19, 2017 8:26 am

Re: Vytěžovač

Příspěvek od richmach »

Nejdřív jsem použil 3.3g na 50V 105 stupňů.Ten se svléknul jak had,a svou teplotou zničil stepdown měnič.Teď tam mám nějakej průmyslovej ten je tam těch půl roku a teplota tak kolem 45.Zapojenej je na vstupu.Pwm je použitá z arduina a nacpaná do attiny 85 (co jsem se dočetl tak 500 hz).Bez kondenzátoru byla slyšet pwm v měniči,kterej je 15 metrů od zásobníku vody na půdě.Někdy zkusím to hejno kondenzátorů.Osciloskopem jsem to ještě nezkoumal.Díky.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Vytěžovač

Příspěvek od willcz »

A co zvednout tu frekvenci PWM a zrušit ty kondíky. ideálně mimo slyšitelnou oblast.
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Vytěžovač

Příspěvek od DanoP »

Chlapi preboha citajte datasheety. Ziadny elektrolyt neznesie popisane prudy. Cim je na vyssie napatie tym je to horsie.
Preto sa pouzivaju baterie paralelne zapojenych kondenzatorov.
priklad datasheetu
Kondenzatory.PNG
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžovač

Příspěvek od kodl69 »

kondenzátor by tam měl být vždycky, aspoň jako odrušení. Ale s kmitočtem bych šel aspoň na 10kHz (jde to i s arduinem, najdi si "fast PWM mode" a přidal tlumivku a diodu, a bude z toho krásnej step down regulátor bez zpětné vazby a proudovejch špiček do kondenzátoru, nedejbože kdyby se to udělalo dvoufázový (myslí dvoufázový step down)...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
richmach
Příspěvky: 31
Registrován: pát kvě 19, 2017 8:26 am

Re: Vytěžovač

Příspěvek od richmach »

Děkuji za rady.Dle času vyzkouším a písnu výsledky.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek