Hybridni FVE Rosice

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Co myslíte, šlo by nainstalovat měniče na bok skříně? Mechanicky by to asi nebyl problém, ale co jiné aspekty?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Tak jsem provedl propojení a nabíjím.
Nakonec jsem ty Pylony připojil až na terminály těch Winstonu, tzn by měření SOC mělo být relativně OK.
napětově jsem Winstony nastavil takto:
Nabíjecí napětí 53,2V => 3,54V/článek
vybíjení min 47,2V => 3,14V/článek
Bypass 3,55V

těch 3,55 mi nedělá radost, ale musím zjistit jak hrábnout do nastavení Pylonu, chtěl bych max 3,5V
a nabíjet na 3,45V. Jen nevím jestli to půjde.
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od Vitek »

Mnoho šťastných motohodin resp MWh
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

redcrown píše:
Co myslíte, šlo by nainstalovat měniče na bok skříně? Mechanicky by to asi nebyl problém, ale co jiné aspekty?
Možná by v tom případě bylo zajímavé koupit tu 600x800 a měniče dát zezadu za baterky.
Jen by to chtěo mít přístup ze zadní a přední strany, což nemusí byt jednoduché.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od youda »

Pokud jde o ty rackové skříně, tak nejvyšší nosnost (téměř 2 tuny) mají ty, kde jsou vertikální stojny napevno svařené, bez možnosti posunu, a tvoří vlastně kostru celé skříně. Vnější rozměr je typicky 800x1200mm, tak aby se tam vešel 4CPU server a za něj ještě pohyblivé rameno "cable management arm". Server se pak dá bez odpojování kabelů vysunout na lyžích, otevřít, vyměnit komponentu a zase zašoupnout. U některých operací se dnes už servery ani nemusí vypínat. Třeba výměna zdrojů, větráků a dokonce i některých PCIe karet se dá udělat za chodu. Typicky jsou takto dělány skříně Rittal, APC NetShelter, IBM, HPE, DELL. Pro naše použití je ale takový rack nevhodný, protože je zbytečně hluboký a cena nového je cca 40 tisíc Kč.

U levnějších racků je kostra také svařená, ale vertikální stojny jsou jen přišroubované, s možností úpravy jejich front-rear vzdálenosti. Každá stojna defacto visí na 3ks šroubků zatížených ve střihu. Takto vypadá většina racků Triton a jejich nosnost bývá od 400 Kg výše, cena cca 9 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že jedna baterie Pylontech US3000 váží 32Kg, není problém nacpat baterkama celý 42U rack. Důležité je, rozložit zátěž tak, aby baterky nevisely, ale opravdu se opíraly i o zadní stojny. Pro US3000 je 600x600mm ideální velikost.

Kdo má obavu, že se mu to začne kroutit, může každou stojnu podložit rezavou trubkou, tak jako jsem to udělal já. Tím se reálná nosnost dramaticky zvýší:
stojny.JPG
Co se týče montáže jednotlivých baterek, Pylontech k tomu bohužel nedodává žádné lyže. Použít poličku, jak navrhoval Josse se dá, ale jsou s tím spojené tyto problémy:
  • Každá polička má minimálně 1U, takže 3U baterka zabere 4U.
  • Většina poliček s montáží na 4 stojny jsou vachrlaté šmejdy.
  • Každá polička stojí 250 až 1000Kč, dle typu.
Teoreticky by šlo použít krátkou 1U poličku a namontovat ji na dvě zadní stojny. Do takto namontované poličky pak uložit prdelku baterky. Ve předu tedy baterka bude držet přímo na svých "uších", v zadu bude spočívat na poličce. Je však třeba najít takový typ police, který je aspoň o pár mm širší, než baterka. Představit si to dokážu.

Pokud by někdo chtěl mít baterky namontované opravdu robustně, pak je ideální použít lyže pro záložní zdroje APC. Lyže mají proměnnou hloubku a jsou dimenzované na udržení UPSky plné olověných baterek. Zakoupit lze třeba na Ebay:
APC rails.jpg
Absolutně nejlevnější řešení jsou pak ty závitové tyče a šrouby, viz foto výše. Těch 32Kg tyč udrží jak nic a šrouby zajistí, že se vertikální stojny vahou nerozjedou od sebe. Nic moc levnějšího se asi vymyslet nedá, tuším že jedna tyč stojí asi tak 20 Kč. Pozor - nevýhodou závitové tyče je, že baterka se dost blbje dává dovnitř, jelikož po dobu zásunu ji nic nepodpírá ze spodu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od kodl69 »

Tay šuplíky od APC znám, kdysi jsem jich měl hromadu ve skříni, protože UPS nebyly v racku... Podobný jsou přibalený i u některejch serverů, mělo by to být zajistitelný v dobré sběrně elektroodpadu. Na druhou stranu, ono by stačilo z 1.5mm plechu naohýbat něco podobnýho, a stojiny dát na míru podle těch držáků, a bylo by to taky za pár peněz.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od Dagus »

Ipa se rozteče, lepší staré lino.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od zbek »

Uvažuji že bych si z L profilu udělal držak 4x Pylontech takovou kostku kde budou naskladane něco jako otevřeny rack . Nemate někdo něco takoveho pro inspiraci ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od josse »

Ty se prodávají stejně jako racky.
https://www.conteg.cz/otevrene-ramy

Inspirace zde...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
jkl2n
Příspěvky: 33
Registrován: úte dub 24, 2018 9:56 am

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od jkl2n »

nieco podobne pouzivam aj ja na moje pylontech-y
josse píše:
Ty se prodávají stejně jako racky.
https://www.conteg.cz/otevrene-ramy

Inspirace zde...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od mypower.cz »

Na základě požadavku zaslaného přes SZ uživatelem willcz bylo toto téma uzamčeno.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek