Zapojení přepínání boileru přes zásuvku vychází z automatického sepnutí měniče při připojení spotřebiče s drobnými úpravami. Doporučuje se použití hlídače izolačního stavu a důkladné propojení ochranného vodiče, zejména ve spojení se zařízeními jako Siton. Použitá relé nesplňují základní bezpečnostní požadavky, proto není DPS publikována. V provozu je systém přibližně rok a půl bez závad.
kodl69
Příspěvky: 8490
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1103
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

přepínání boiler -zásuvka

Nový příspěvek od kodl69 »

vychází z původního zapojení pro automatické sepnutí měniče při připojení spotřebiče:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %8De#p6549
s drobnými úpravami.
přepinac s hodnotami.png
ve spojení se sitonem a podobnými zařízeními doporučuju použití hlídače izolačního stavu a důkladné propojení ochranného vodiče.
DPS raděj nepublikuji, nejsou dodrženy základní bezpečnostní požadavky, ostatně ty nesplňují ani použitá relé...
V provozu cca rok a půl bez závad.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.