Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z BMV?
Měniče Studer
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am
Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z BMV?
Zdravím,měl bych dotaz.Mám BMV-702 od victronu který má vnitřní relé které lze ovládat dle soc baterie. BMV používám spolu s axpertem kterého přepínám dle soc na síť pomocí sowtu solpiplog tak mám to relé v bmv volné a byla by škoda ho nevyužít.Chtěl bych ovládat klon studera tak aby se přifázoval podle soc z BMV jsou oba na stejné(klon i axpert) baterce půjde to ? V případě že ano tak jak to zapojit a nastavit ? Parametry bmv relé jsou .
Maximální stejnosměrné a střídavé napětí mezi uzemněním jednotky a konektorem: 70VDC a 50VAC.
Maximální výdržné napětí mezi kontakty: 50 VAC
Maximální stejnosměrné výdržné napětí mezi kontakty: 70VDC
Maximální schopnost střídavého proudu: max. 1A. 50 VAC
Maximální stejnosměrný proud: 1A až 30VDC 0,2A až 70VDC
Dík za návrhy.
Maximální stejnosměrné a střídavé napětí mezi uzemněním jednotky a konektorem: 70VDC a 50VAC.
Maximální výdržné napětí mezi kontakty: 50 VAC
Maximální stejnosměrné výdržné napětí mezi kontakty: 70VDC
Maximální schopnost střídavého proudu: max. 1A. 50 VAC
Maximální stejnosměrný proud: 1A až 30VDC 0,2A až 70VDC
Dík za návrhy.
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
Sel bych pouzitim remote vstupu.
tzn zapojit 6pin konektor a rele dat na ten remote entry nastavit pak potom takto:
1545 Closed
1538 Yes
dala by se pridat I kombinace s prifazovanim pri vetsi zatezi ...
tzn zapojit 6pin konektor a rele dat na ten remote entry nastavit pak potom takto:
1545 Closed
1538 Yes
dala by se pridat I kombinace s prifazovanim pri vetsi zatezi ...
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
jestli jsem to dobře pochopil tak u xtm je to konektor rj 11 označený číslem 15 a přes suchý kontakt (tak mi to překladá gogle).Do tohoto kontaktu musím poslat nějaké napětí nebo stačí prostě jenom propojit přes bmv ten kontakt bez napětí (na sucho)? Tedy s bmv spojit kontakt 1+4 a 2+3 spojit klemou a 5+6 nechat být bez zapojení ?
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
Varianty jsou:
- mezi piny 3 a 4 pripojit napeti
NEBO
- 2 + 3 propojit
- 1 + 4 zapojit ten kontakt BMV
5+6 je pro externi zapinani celeho menice, tzn nechat byt.
- mezi piny 3 a 4 pripojit napeti
NEBO
- 2 + 3 propojit
- 1 + 4 zapojit ten kontakt BMV
5+6 je pro externi zapinani celeho menice, tzn nechat byt.
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
Tak jsem to pochopil správně.Druhá varianta je pro mne lepší.Ještě k tomu nastavení .To opravdu stačí nastavit jen tyto dva parametry(1545 Closed,1538 Yes aby se měnič přifázoval a přisosával při sepnutí tohoto kontaktu ? Zatím děkuji .
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
Ano, jen to chce overit ten 1545, jde o to jak spina to BMV, tzn jestli tam bude Closed nebo Open.
ve vychozim rezimu je totiz ten XTM hybrid, tzn prisosava. ... a tim 1538 se da rict ze se ma odfazovat podle toho remote signalu.
ve vychozim rezimu je totiz ten XTM hybrid, tzn prisosava. ... a tim 1538 se da rict ze se ma odfazovat podle toho remote signalu.
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
Tak to by bylo fajn.V bmv jde nastavit to relé oběma způsoby.Já bych ho nastavil tak že by seplo při poklesu pod 60 procent soc tím by se spojil 1+4 v xtm a při 90 procentech by se rozeplo . nastavení xtm by bylo 1545 Closed,1538 Yes.Pak by to mělo fungovat ?
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
musis myslet na to ze to 1538 rika Prohibit transfer rele.
Tzn kdyz das 1545 closed, tak se pri propojeni toho 1+4 ODFAZUJE
Je dobre si vybrat stav ktery povazujes za bezpecnejsi jako OPEN. tzn asi bych sel do toho kdy je to prifazovane pri rozpojenem 1+4 a spinanim BMV nad nejake SOC bych to odfazovaval.
Ale nevim jake bude presne zapojeni na AC strane, tak to musis rozmyslet sam
Tzn kdyz das 1545 closed, tak se pri propojeni toho 1+4 ODFAZUJE
Je dobre si vybrat stav ktery povazujes za bezpecnejsi jako OPEN. tzn asi bych sel do toho kdy je to prifazovane pri rozpojenem 1+4 a spinanim BMV nad nejake SOC bych to odfazovaval.
Ale nevim jake bude presne zapojeni na AC strane, tak to musis rozmyslet sam
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am
Re: Jak ovládat klon studera aby se přifázoval podle soc z B
Dám na tvou radu má to smysl.Až seženu kabel a bude čas tak to vyzkouším a dám vědět jak to funguje .Děkuji.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 2412 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 0 Odpovědi
- 220 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od filipbrecka
-
- 9 Odpovědi
- 1650 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
- 12 Odpovědi
- 996 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-
- 1 Odpovědi
- 109 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oscar