Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Problém je, že se balancují jen vždy dva sousední články, takže je teoreticky možné mít baterii rozbalancovanou. I když je to málo pravděpodobné. Tady je vyčerpávající popis: https://www.beyondlogic.org/review-li-i ... fer-board/
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Zahada rozlustena - riadi to ETA3000 http://www.etasolution.com/upload/20190 ... 050738.pdf.
Viac info na https://www.beyondlogic.org/review-li-i ... fer-board/
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
jeden kousek jsem si objednal, pokud to bude fungovat, tak je to nejjednodušší řešení přelévacího balanceru, co jsem viděl. Je to sice tak trochu lámání přes koleno, že se energie musí přenést přes několik článků až do potřebnýho, ale problém mýho elektrokola by to mohlo vyřešit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Dej vědětkodl69 píše:jeden kousek jsem si objednal, pokud to bude fungovat, tak je to nejjednodušší řešení přelévacího balanceru, co jsem viděl. Je to sice tak trochu lámání přes koleno, že se energie musí přenést přes několik článků až do potřebnýho, ale problém mýho elektrokola by to mohlo vyřešit.
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Spíš mi vadí, že takovej ETA3000 si nemůžu jenom tak někde koupit. Možná proto, že neumím čínsky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
taobao.comkodl69 píše:Spíš mi vadí, že takovej ETA3000 si nemůžu jenom tak někde koupit. Možná proto, že neumím čínsky.
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tak mne sa uz styry mesiace vala v supliku taky 1-17S,kupovany na test,ale test este nebol,ak je to ten samy balancer o ktorom sa piseDanoP píše:Vo fore sa objavil odkaz na lacne prelievacie balancery. Sam som bol zvedavy ako to funguje.Nedalo mi to a tak som nasiel o tych balanceroch viac info a musim konstatovat ze s prelievacimi pumpami to nema nic spolocne. Vyzera to tak, ze kazdy clanok ma samostatny blok, nenasiel som ale ako sa robi transfer eneregie - prepojenie na dalsi clanok.
Tu je orientacna schema jedneho bloku (nerucim ze 100% spravna).
https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... 61a291879b
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Luge: jo to je von
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Ten Aliexpress je velice zajímavý e-shop. Když jsem kliknul na výše zmíněný odkaz objevila se stránka v němčině s nabízenou cenou za 16s 664 Kč a Aliexpress mi nabízel bonus za první nákup v hodnotě 3USD. Když jsem tu stránku přepnul do angličtiny, zobrazila se cena za 16s 808 Kč. A když jsem hodil zboží do košíku a chtěl jsem ho zaplatit, objevila se cena k úhradě i s "Free Shipping to Czech Republic via PostN" 993 Kč a bonus zmizel.luge píše:Tak mne sa uz styry mesiace vala v supliku taky 1-17S,kupovany na test,ale test este nebol,ak je to ten samy balancer o ktorom sa pise
https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... 61a291879b
Za kolik jsi ten balancér vlastně koupil?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Kdyz to pojedes pres aplikaci tohle se ti nestane
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tusim ze tak ako teraz 26 euro,aspon mne to zobrazi v tomto odkaze,16S je za 25,06,-euro 647,30CZK FreeShippingkybos píše:Ten Aliexpress je velice zajímavý e-shop. Když jsem kliknul na výše zmíněný odkaz objevila se stránka v němčině s nabízenou cenou za 16s 664 Kč a Aliexpress mi nabízel bonus za první nákup v hodnotě 3USD. Když jsem tu stránku přepnul do angličtiny, zobrazila se cena za 16s 808 Kč. A když jsem hodil zboží do košíku a chtěl jsem ho zaplatit, objevila se cena k úhradě i s "Free Shipping to Czech Republic via PostN" 993 Kč a bonus zmizel.luge píše:Tak mne sa uz styry mesiace vala v supliku taky 1-17S,kupovany na test,ale test este nebol,ak je to ten samy balancer o ktorom sa pise
https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... 61a291879b
Za kolik jsi ten balancér vlastně koupil?
https://www.aliexpress.com/item/3303396 ... 1b95e94af1
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
objednal jsem 10s za 452.32Kč a z banky odečetli 452.33Kč, 1h bych asi neřešil... Zítra to bude o 30Kč levnější, mají jakýsi "aniversary sale" ... Pozor ještě na platby nad 22E, někdy to stopnou na celnici, a to je pak + DPH + 120Kč poště nebo + 570Kč DHL + DPH ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
kybos píše:Ten Aliexpress je velice zajímavý e-shop. Když jsem kliknul na výše zmíněný odkaz objevila se stránka v němčině s nabízenou cenou za 16s 664 Kč a Aliexpress mi nabízel bonus za první nákup v hodnotě 3USD. Když jsem tu stránku přepnul do angličtiny, zobrazila se cena za 16s 808 Kč. A když jsem hodil zboží do košíku a chtěl jsem ho zaplatit, objevila se cena k úhradě i s "Free Shipping to Czech Republic via PostN" 993 Kč a bonus zmizel.luge píše:Tak mne sa uz styry mesiace vala v supliku taky 1-17S,kupovany na test,ale test este nebol,ak je to ten samy balancer o ktorom sa pise
https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... 61a291879b
Za kolik jsi ten balancér vlastně koupil?
Ahoj. Jen krátce, bacha na Aliexpres. Někdo se mě naboural na účet a udělal objednávky za moc peněz na Ukrajinu. Defakto sjel můj účet na 42Kč. Právě to jdu řešit.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Jak mohl bez potvrzeni z banky sjet ucet???
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Jestli se nepletu tak Aliexpress poslední dobou nechává uloženou platební kartu, takže pak se při nové objednávce nemusí zadávat. Takže to mohl být způsob, jak hurvayzovi vybílili účet. I když je to divné, měli narazit na limit platební karty pro online transakce.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Možné to je, jestli nemá omezení na kartě kterou tam platí. Spíš se divím že si nevšiml těch mailů o potvrzení zaplacení.
Naposledy upravil(a) volente dne pon srp 26, 2019 8:37 pm, celkem upraveno 1 x.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tak nám potom poreferuj kde jsi udělal chybu. Banky se jó snaží aby klienti měli to utrácení snadné. A s tím se vážou stále větší a větší bezpečnostní díry.....hurvayz píše:....... Právě to jdu řešit.
No bohužel blokace karty po provedení transakce byla zrušena. Jako poslední z těch málo logických opatření v tak nebezpečném prostoru......volente píše:Možné to je, jestli nemá omezení na kartě kterou tam platí.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Blokace nastaveného týdenního limitu se nerušila takže pokud ho neměl tak mu to mohli stáhnout ale neznám nikoho kdo by neměl nastaven limit
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
No já mám denní limit malý, a pokud chci něco dražšího tak si ho dočasně zvednu.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Ja treba mam i oznameni o zmene na uctu ( v jednotkach kč), takze by mi to chodilo jako blazen.
Preju at to dobre dopadne, je to dosti nemile, ale zajimave jak se dostali k informacim k uctu na ali ;-(((
Preju at to dobre dopadne, je to dosti nemile, ale zajimave jak se dostali k informacim k uctu na ali ;-(((
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
od kyocera » » v Regulátory
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
marko250: rasto1> bylo to probíráno tady : - 100 Odpovědi
- 8031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
- 0 Odpovědi
- 426 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Modrina
-
- 4 Odpovědi
- 933 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 1 Odpovědi
- 919 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaXXXXX
-
- 13 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák