Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
A dochadzame k tomu ze pokial su clanky zhodne tak nie je co balancovat a staci strazit min/max napatie clankov, resp. obcas doladit balancovanim hore. Ak ale kapacitne nie su zhodne tak najlepsie balancovanie je doplnit chybajucu kapacitu (pridavny clanok) alebo preskupit skupiny paralelne spojenych clankov tak aby skupiny mali opat zhodnu kapacitu.
Ak sa toto neurobi, tak sice prelievacka to zachrani dole (ak je maly odber) ale nechcem vidiet co sa stane ak nastane slnecny den a baterka sa zacne nabijat vacsim prudom. Niektore clanky sa zacnu blizit k 100% SOC - v tom momente tie s malou kapacitou uletia a je treba razantne znizit nabijaci prud a cakat kym to prelievacky opat nezrovnaju.
Ja som prelievacky odpojil, a skorigoval chybajucu kapacitu paralelne pripojenymi clankami (mam este nejake zasoby A123 2500mAh). Tym som dosiahol ze aj ked sa blizi SOC k 10% tak clanky maju zhodne napatie.
Druha vec je rozdiel napatia clankov pri zatazi ak maju rozdielny vnutorny odpor a teda aj napatie - prelievat ci nie ?
Ak sa toto neurobi, tak sice prelievacka to zachrani dole (ak je maly odber) ale nechcem vidiet co sa stane ak nastane slnecny den a baterka sa zacne nabijat vacsim prudom. Niektore clanky sa zacnu blizit k 100% SOC - v tom momente tie s malou kapacitou uletia a je treba razantne znizit nabijaci prud a cakat kym to prelievacky opat nezrovnaju.
Ja som prelievacky odpojil, a skorigoval chybajucu kapacitu paralelne pripojenymi clankami (mam este nejake zasoby A123 2500mAh). Tym som dosiahol ze aj ked sa blizi SOC k 10% tak clanky maju zhodne napatie.
Druha vec je rozdiel napatia clankov pri zatazi ak maju rozdielny vnutorny odpor a teda aj napatie - prelievat ci nie ?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
0,2V pri Life je privela povedzme ze jeden clanok ma 3,50V (to uz by sa malo davno balancovat) zatial co ine maju 3,3V.diablo007 píše:Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
Mam pri nabijani max rozdiely do 50mV (skor mensie 20-30mV), to znamena ze niektore clanky maju este len 3,42V a niektore uz sa balancuju lebo dosiahli 3,45V (u mna prudom 4A), s tym, ze ak by sa napatie zvysilo na 3,50V obmedzi sa nabijaci prud na 4A.
Preto som mandy odpojil a nepouzivam.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Beru to jako výzkumný pokus co ty pumpy umi srovnani kapacity proběhne ale do té doby si s nimi chci trošku pohrát
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nemám life ale li ionDanoP píše:0,2V pri Life je privela povedzme ze jeden clanok ma 3,50V (to uz by sa malo davno balancovat) zatial co ine maju 3,3V.diablo007 píše:Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
Mam pri nabijani max rozdiely do 50mV (skor mensie 20-30mV), to znamena ze niektore clanky maju este len 3,42V a niektore uz sa balancuju lebo dosiahli 3,45V (u mna prudom 4A), s tym, ze ak by sa napatie zvysilo na 3,50V obmedzi sa nabijaci prud na 4A.
Preto som mandy odpojil a nepouzivam.
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.marko250 píše:Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
A při jaké kapacitě a li ion nebo lifepo4?FRSO píše:Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.marko250 píše:Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Na lion je lepsi priebeh napatie/nabitie, takze je sanca ze zrovnavanie zacne skor a teda bude viac casu (viac Ah), takze to mozno bude OK. Kazdopadne korekcia na zhodnu kapacitu je najlepsia "prelievacka" obzvlast ak sa sklada bateria z malych clankov (14S20P a pod).
Inak prelievacie prudy boli meranu tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... y&start=80 ale mne sa zdali prilis optimisticke (velke). Pri 0,2V to budu max. stovky mA.
Inak prelievacie prudy boli meranu tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... y&start=80 ale mne sa zdali prilis optimisticke (velke). Pri 0,2V to budu max. stovky mA.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Já mám 1,5A při tom rozdílu 0,2V
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Já používám jen LIFEPO4, anebo PB Hopecke, kapacita cca 200Ah, pokud máš více, tak to bude trvat třeba i týden, nebo i více.diablo007 píše:A při jaké kapacitě a li ion nebo lifepo4?FRSO píše:Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.marko250 píše:Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
LION jsou tvrdší než starší LIFEPO4 a PB, mě ale neposkakuje voltmetr, měřím na rozsahu 6V ( do 5,999V) na 3 desetinná místa 3,333V třeba. Ty máš systém tuším na 24V, nebo 48V, tak to musí delší dobu makat, než se to popřelívá a srovná.diablo007 píše:No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
Zkus to změřit lepším multimetrem jestli to bude taky lítat, nemělo by to dle mě, nemá to logiku aby tomu tak bylo.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tady na stránce 5 i s grafy.diablo007 píše:Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tak jak pumpy, už to srovnali ?diablo007 píše:No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Jelikož tu skoro slunce nesvítí tak baterky leží bez zátěže jen je občas slunko trochu dobije ale rozdíly mezi články jsou pořád kolem 0,02-0,03V. Až provoz ukáže
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Pokud používáš dva moduly,tak nejvyrovnaněji pracují na všechny články najednou s tímto zapojením: https://img19.rajce.idnes.cz/d1903/12/1 ... .jpg?ver=1 Pokud jsou propojené jen na dvou krajních propojích ,tak nejdříve rovnají články mezi sebou na každém modulu zvlášť a až pak mezi tím propojem přelívají ty dva nejbližší články a dál.
Na life jsem zkoušel propojit všechny A a všechny B paraelně,rovnání bylo stejnoměrné,nevím ale jestli jsem neovlivnil vnitřní tok na té střídavé straně.Vlastně jsem tím spojil začátek s koncem A/A a B/B na kterém ta střída teče.
Na life jsem zkoušel propojit všechny A a všechny B paraelně,rovnání bylo stejnoměrné,nevím ale jestli jsem neovlivnil vnitřní tok na té střídavé straně.Vlastně jsem tím spojil začátek s koncem A/A a B/B na kterém ta střída teče.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Já zatím zkouším dvě baterie 7s odděleně ať vidím jak se to chová ten balancery sám o sobě
-
- Příspěvky: 491
- Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
- Bydliště: SK pri Presove
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Pani, nestretol sa uz niekto s problem pri spajani "mandy" balancerov?
Mam 2x 8s balancer, jeden je starsi, "dlhy" kde je vsetkych 8 ciernych modulov vedla seba, novy je "kratky", kde su cierne moduly usporiadane 4x2.
Ak su obidva zapojene samostatne na clanky, tak piskaju a balancuju, problem nastane ked ich prepojim A-A, B-B, vtedy balancery stichnu a jeden z nich sa hreje.
Ked meriam striedave napatie na prvom balanceri na svorkach AB je 2,5V a na druhom 7,5V.
Mohlo sa stat ze stara a nova verzia niesu kompatibilne?
Mam 2x 8s balancer, jeden je starsi, "dlhy" kde je vsetkych 8 ciernych modulov vedla seba, novy je "kratky", kde su cierne moduly usporiadane 4x2.
Ak su obidva zapojene samostatne na clanky, tak piskaju a balancuju, problem nastane ked ich prepojim A-A, B-B, vtedy balancery stichnu a jeden z nich sa hreje.
Ked meriam striedave napatie na prvom balanceri na svorkach AB je 2,5V a na druhom 7,5V.
Mohlo sa stat ze stara a nova verzia niesu kompatibilne?
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
-
- Příspěvky: 4005
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Já mám pocit, že jsem někde četl, že nejsou kompatibilní.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Další varianta přelévaček:
Pracovní napětí: 1,8 V - 4,5 V
Vhodné pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátovou baterii.
Fungování principu, přizpůsobení kondenzátoru přenáší nabíjecí zařízení, vyrovnávací deska je připojena k baterii a vyvažování je zahájeno. Originální nový ultra-nízký vnitřní odpor MOS, 2 OZ měď tlustá PCB
Rovnovážný proud 0-5,5A, čím vyváženější je baterie, tím menší je proud, s ručním spínačem spánku, režim klidového proudu je menší než 0,1 mA, přesnost rovnovážného napětí je do 5 mV!
Klidový proud přesahuje 12 mA. Doporučuje se kapacita baterie 60 - 300AH.
U ochrany spánku pod napětím se napětí automaticky ukončí, když je napětí nižší než 3,0 V a spotřeba energie v pohotovostním režimu je menší než 0,1 mA.
LTO znamená, že toto vydání lze použít pouze pro lithium-titanátovou baterii. Displej bez LTO se vztahuje na ternární lithium a fosforečnan lithno-železnatý.
15-17 S je vhodný pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátové baterie
https://de.aliexpress.com/item/40001836 ... fdltfATZyc
Pracovní napětí: 1,8 V - 4,5 V
Vhodné pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátovou baterii.
Fungování principu, přizpůsobení kondenzátoru přenáší nabíjecí zařízení, vyrovnávací deska je připojena k baterii a vyvažování je zahájeno. Originální nový ultra-nízký vnitřní odpor MOS, 2 OZ měď tlustá PCB
Rovnovážný proud 0-5,5A, čím vyváženější je baterie, tím menší je proud, s ručním spínačem spánku, režim klidového proudu je menší než 0,1 mA, přesnost rovnovážného napětí je do 5 mV!
Klidový proud přesahuje 12 mA. Doporučuje se kapacita baterie 60 - 300AH.
U ochrany spánku pod napětím se napětí automaticky ukončí, když je napětí nižší než 3,0 V a spotřeba energie v pohotovostním režimu je menší než 0,1 mA.
LTO znamená, že toto vydání lze použít pouze pro lithium-titanátovou baterii. Displej bez LTO se vztahuje na ternární lithium a fosforečnan lithno-železnatý.
15-17 S je vhodný pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátové baterie
https://de.aliexpress.com/item/40001836 ... fdltfATZyc
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
od kyocera » » v Regulátory
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
marko250: rasto1> bylo to probíráno tady : - 100 Odpovědi
- 8031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
- 0 Odpovědi
- 427 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Modrina
-
- 8 Odpovědi
- 237 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vlasta Hirka
-
- 4 Odpovědi
- 938 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 13 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák