Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od DanoP »

A dochadzame k tomu ze pokial su clanky zhodne tak nie je co balancovat a staci strazit min/max napatie clankov, resp. obcas doladit balancovanim hore. Ak ale kapacitne nie su zhodne tak najlepsie balancovanie je doplnit chybajucu kapacitu (pridavny clanok) alebo preskupit skupiny paralelne spojenych clankov tak aby skupiny mali opat zhodnu kapacitu.
Ak sa toto neurobi, tak sice prelievacka to zachrani dole (ak je maly odber) ale nechcem vidiet co sa stane ak nastane slnecny den a baterka sa zacne nabijat vacsim prudom. Niektore clanky sa zacnu blizit k 100% SOC - v tom momente tie s malou kapacitou uletia a je treba razantne znizit nabijaci prud a cakat kym to prelievacky opat nezrovnaju.
Ja som prelievacky odpojil, a skorigoval chybajucu kapacitu paralelne pripojenymi clankami (mam este nejake zasoby A123 2500mAh). Tym som dosiahol ze aj ked sa blizi SOC k 10% tak clanky maju zhodne napatie.
Druha vec je rozdiel napatia clankov pri zatazi ak maju rozdielny vnutorny odpor a teda aj napatie - prelievat ci nie ?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od DanoP »

diablo007 píše:
Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
0,2V pri Life je privela povedzme ze jeden clanok ma 3,50V (to uz by sa malo davno balancovat) zatial co ine maju 3,3V.
Mam pri nabijani max rozdiely do 50mV (skor mensie 20-30mV), to znamena ze niektore clanky maju este len 3,42V a niektore uz sa balancuju lebo dosiahli 3,45V (u mna prudom 4A), s tym, ze ak by sa napatie zvysilo na 3,50V obmedzi sa nabijaci prud na 4A.
Preto som mandy odpojil a nepouzivam.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

Beru to jako výzkumný pokus co ty pumpy umi srovnani kapacity proběhne ale do té doby si s nimi chci trošku pohrát
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

DanoP píše:
diablo007 píše:
Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
0,2V pri Life je privela povedzme ze jeden clanok ma 3,50V (to uz by sa malo davno balancovat) zatial co ine maju 3,3V.
Mam pri nabijani max rozdiely do 50mV (skor mensie 20-30mV), to znamena ze niektore clanky maju este len 3,42V a niektore uz sa balancuju lebo dosiahli 3,45V (u mna prudom 4A), s tym, ze ak by sa napatie zvysilo na 3,50V obmedzi sa nabijaci prud na 4A.
Preto som mandy odpojil a nepouzivam.
Nemám life ale li ion
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od FRSO »

marko250 píše:
Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

FRSO píše:
marko250 píše:
Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.
A při jaké kapacitě a li ion nebo lifepo4?
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od DanoP »

Na lion je lepsi priebeh napatie/nabitie, takze je sanca ze zrovnavanie zacne skor a teda bude viac casu (viac Ah), takze to mozno bude OK. Kazdopadne korekcia na zhodnu kapacitu je najlepsia "prelievacka" obzvlast ak sa sklada bateria z malych clankov (14S20P a pod).
Inak prelievacie prudy boli meranu tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... y&start=80 ale mne sa zdali prilis optimisticke (velke). Pri 0,2V to budu max. stovky mA.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

Já mám 1,5A při tom rozdílu 0,2V
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od FRSO »

diablo007 píše:
FRSO píše:
marko250 píše:
Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
Já mám na 4S kabel s konektorem a odpojuji ten balancer 4S a znovu zapojuji a nedělá to žádný problém, jen to zasouvám zešika od mínusu na tom konektoru, u 1S jsem zapojoval od - polu k + a pak propojil ty konektory a taky to fungovalo stejně, ve všech případech to zbalancuje přes noc na cca 2-3mV, během nabíjení pak cca 20-30mV dle odběru.
A při jaké kapacitě a li ion nebo lifepo4?
Já používám jen LIFEPO4, anebo PB Hopecke, kapacita cca 200Ah, pokud máš více, tak to bude trvat třeba i týden, nebo i více.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od FRSO »

diablo007 píše:
No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
LION jsou tvrdší než starší LIFEPO4 a PB, mě ale neposkakuje voltmetr, měřím na rozsahu 6V ( do 5,999V) na 3 desetinná místa 3,333V třeba. Ty máš systém tuším na 24V, nebo 48V, tak to musí delší dobu makat, než se to popřelívá a srovná.
Zkus to změřit lepším multimetrem jestli to bude taky lítat, nemělo by to dle mě, nemá to logiku aby tomu tak bylo. :yes:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od marko250 »

diablo007 píše:
Nezkoušel někdo jaký vyrovnávací proud teče při rozdílu třeba 0,2v je trošku škoda že srovnává jen 1,5A když umí víc
Tady na stránce 5 i s grafy.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od FRSO »

diablo007 píše:
No mám trošku více tak je nechám makat a uvidíme
Tak jak pumpy, už to srovnali ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

Jelikož tu skoro slunce nesvítí tak baterky leží bez zátěže jen je občas slunko trochu dobije ale rozdíly mezi články jsou pořád kolem 0,02-0,03V. Až provoz ukáže
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od marko250 »

Pokud používáš dva moduly,tak nejvyrovnaněji pracují na všechny články najednou s tímto zapojením: https://img19.rajce.idnes.cz/d1903/12/1 ... .jpg?ver=1 Pokud jsou propojené jen na dvou krajních propojích ,tak nejdříve rovnají články mezi sebou na každém modulu zvlášť a až pak mezi tím propojem přelívají ty dva nejbližší články a dál.
Na life jsem zkoušel propojit všechny A a všechny B paraelně,rovnání bylo stejnoměrné,nevím ale jestli jsem neovlivnil vnitřní tok na té střídavé straně.Vlastně jsem tím spojil začátek s koncem A/A a B/B na kterém ta střída teče.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od diablo007 »

Já zatím zkouším dvě baterie 7s odděleně ať vidím jak se to chová ten balancery sám o sobě
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od MareC3k »

Pani, nestretol sa uz niekto s problem pri spajani "mandy" balancerov?
Mam 2x 8s balancer, jeden je starsi, "dlhy" kde je vsetkych 8 ciernych modulov vedla seba, novy je "kratky", kde su cierne moduly usporiadane 4x2.
Ak su obidva zapojene samostatne na clanky, tak piskaju a balancuju, problem nastane ked ich prepojim A-A, B-B, vtedy balancery stichnu a jeden z nich sa hreje.
Ked meriam striedave napatie na prvom balanceri na svorkach AB je 2,5V a na druhom 7,5V.
Mohlo sa stat ze stara a nova verzia niesu kompatibilne?
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
rva
Příspěvky: 4005
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od rva »

Já mám pocit, že jsem někde četl, že nejsou kompatibilní.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Nový příspěvek od marko250 »

Další varianta přelévaček:
Pracovní napětí: 1,8 V - 4,5 V
Vhodné pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátovou baterii.
Fungování principu, přizpůsobení kondenzátoru přenáší nabíjecí zařízení, vyrovnávací deska je připojena k baterii a vyvažování je zahájeno. Originální nový ultra-nízký vnitřní odpor MOS, 2 OZ měď tlustá PCB
Rovnovážný proud 0-5,5A, čím vyváženější je baterie, tím menší je proud, s ručním spínačem spánku, režim klidového proudu je menší než 0,1 mA, přesnost rovnovážného napětí je do 5 mV!
Klidový proud přesahuje 12 mA. Doporučuje se kapacita baterie 60 - 300AH.
U ochrany spánku pod napětím se napětí automaticky ukončí, když je napětí nižší než 3,0 V a spotřeba energie v pohotovostním režimu je menší než 0,1 mA.
LTO znamená, že toto vydání lze použít pouze pro lithium-titanátovou baterii. Displej bez LTO se vztahuje na ternární lithium a fosforečnan lithno-železnatý.
15-17 S je vhodný pro ternární lithium, fosforečnan lithno-železnatý, lithium titanátové baterie

https://de.aliexpress.com/item/40001836 ... fdltfATZyc
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek