Na diody se vykašli, spíš se podívej, jaký bude mppt napětí při teplotě panelů 50-60°C, a najednou zjistíš, že je to málo, a jsi výrazně pod mppt podem, a budeš mít výrazně menší proud. Když je teplo, tak tři 60čl. panely s Umpp dohromady cca 90V vyregulujuje midnite na 82-83V. jeden panel tedy vychází na cca 27,5V. Podotýkám, že mám od panelů CY16, takže úbytek na drátech nebude nic moc.. Takže pozor na to. Naopak za chladna je to Umpp vyšší, ale to bych neřešil, těch 8A na string u 250Wp panelů tam bude. Takže když jsi si vědom toho, že min. 30 procent výkonu je pryč, můžeš za regulátor ušetřit, stačí pořádný relé (nebo FET tranzistor), který panely při dosažení max. napětí na baterii odpojí a je to. ale je to bastlení a stojí čas, regulátor se jenom připojí a jede se. S více panely v sérii můžou být tenčí dráty a vůbec, ti co to zkoušeli bez regulátoru, si ho nakonec stejně koupili, protože když je pod mrakem, tak Mppt vycucá aspoň něco. Ale tohle už se tady řešilo mockrát.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-