Příspěvekod crowndip » pát zář 16, 2022 2:15 pm

Mam dotaz na zapojeni DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A

Ma na sobe na spodni strane vyznacen + a -. To je fajn, ale neni tam vyznacen smer proudu. U AC jistice je to jedno, ale u DC to muze pri obracenem zapojeni shoret. Ma byt privod (panely) dole a menic nahore nebo obracene ?

2022-09-16 15_10_40-Jistič ETIMAT 10 DC 2p C 63A 6kA 002138722 _ K&V ELEKTRO a.s..png


Diky
?
crowndip
 
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 10:22 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod shuty » pát zář 16, 2022 3:56 pm

pozri sa do datasheetu, je to tam nakreslene ako sa to zapaja.

u dc ide prud z + do - a teda nalavo je smer prudu z dola nahor a vpravo je to zhora nadol.

mozes to zapojit aj hore aj dole ako ti vyhovuje
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 660
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod crowndip » pát zář 16, 2022 4:09 pm

Cili kdyz mam panely ve svorkovnici nahore a menic je pripojeny dole, tak je to podle spodniho obrazku a - musi byt na jistici na pozici, kde je nakresleno +. Snad to chapu dobre. Mohli by na jistic nakreslit sipky se smerem zapojeni.

2022-09-16 17_05_44-3646_TD.pdf.png
?
crowndip
 
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 10:22 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod PetrDubi » pát zář 16, 2022 4:52 pm

Mám dole panely a nahoře odvod na měnič. Mám přímo tenhle jističi (akorát na menší proud). Už byl několikrát vypnutý i za provozu a žádný problém.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 922
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod crowndip » pát zář 16, 2022 5:06 pm

Diky
?
crowndip
 
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 10:22 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod shuty » pát zář 16, 2022 5:08 pm

ano.
cinsky Tomzn ma poly vyznacene aj hore, mohlo to tak vyznacit aj eti...

-662565823342858960.jpg
tomzn
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 660
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod rva » pát zář 16, 2022 5:17 pm

Drobná potíž je, proti čemu mají jističe chránit. Od panelů tam nadproud nebude. Takže to bude spíš pro případ, kdy potřebuji odpojit panely - tehdy jsou panely zdrojem.
Pokud ale třeba někdo má více stringů vedle sebe a každý jistí DC jističem (i když na to jsou pojistky), tak v případě, že na jednom stringu dojde ke zkratu a paralelní stringy vybaví jeho jistič, tak proud proudí obráceně.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2957
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod stano22 » pát zář 16, 2022 5:29 pm

rva: To by chcelo test, ci pri opacnom toku neodbavi? Ale tiez vidim vyznam len v pouziti s vyrazacou civkou.
Uživatelský avatar
stano22
 
Příspěvky: 136
Registrován: ned čer 13, 2021 12:43 pm
Bydliště: ZA-SK


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod shuty » pát zář 16, 2022 5:49 pm

zaujimalo by ma ako mate pripojene panely k menicu.
stringy idu do combiner boxu kde sa cez poistky spoja. potom prepatovka, a odtial ako dalej? ak tam dam istic je to mozne vypnut ked potrebujem. asi nie je dobry napad vycvakavat poistky za jazdy...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 660
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod stano22 » pát zář 16, 2022 6:08 pm

shuty: ja by som sa mozno len spytal za seba inak - je nieco lepsie na odpajanie panelov nez dc istic?
Uživatelský avatar
stano22
 
Příspěvky: 136
Registrován: ned čer 13, 2021 12:43 pm
Bydliště: ZA-SK


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod shuty » pát zář 16, 2022 6:25 pm

stano22 píše:shuty: ja by som sa mozno len spytal za seba inak - je nieco lepsie na odpajanie panelov nez dc istic?


a odpoved znie...?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 660
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod Diablo1st » pát zář 16, 2022 7:27 pm

shuty píše:zaujimalo by ma ako mate pripojene panely k menicu.
stringy idu do combiner boxu kde sa cez poistky spoja. potom prepatovka, a odtial ako dalej? ak tam dam istic je to mozne vypnut ked potrebujem. asi nie je dobry napad vycvakavat poistky za jazdy...


Ja som dal 125A čínsky istič, aj keď max tam bude tak 35A, a aj to až keď zväčším pole. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1075
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod Mart » úte bře 14, 2023 8:19 am

Tak teď mám dilema po tom, co jsem našel tento obrázek. Čínský jistič mám zapojený obráceně, protože jsem postupoval podle katalogového listu OEZ na jističe LTN-UC, kdy je označení + - na jističi stejné, ale zapojení je opačné.
Nemá někdo tento čínský jistič rozebraný, aby se dala odvodit polarita ze zhášecí komory? Tedy pokud ten jistič má nějakou zhášecí komoru.
DC jistic.jpg
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
?
Mart
 
Příspěvky: 162
Registrován: ned kvě 01, 2022 1:02 pm
Bydliště: Prostejov


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod glottis » úte bře 14, 2023 8:32 am

Zahodil bych čínský DC jistič a koupil normální. Třeba

https://www.kvelektro.cz/jistic-etimat- ... 2-p1311343

Drahé mi to nepřijde.

Mimochodem nemá někdo k etimat jističům vyzkoušenou nějakou vyřazení cívku?
?
glottis
 
Příspěvky: 1112
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod rva » úte bře 14, 2023 8:54 am

Je potřeba si ujasnit, nač tam ten jistič je. FV panely jsou proudové zdroje, takže od nich není možné dosáhnout takového proudu, aby jistič vybavil. Proto jistič používám, když chci panely odpojit. A zapojení + a -? No když jsou panely zdroj, tak + zdroje na + jističe. Tyto jističe mají zhášecí komoru - ten magnet jde poznat i přiložením kousku plechu, není potřeba jistič rozebírat. Někde na YT je rozborka i s ukázkou, jak vypadá.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2957
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod ElektroEzs » úte bře 14, 2023 9:22 am

Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)


glottis píše:Zahodil bych čínský DC jistič a koupil normální. Třeba

https://www.kvelektro.cz/jistic-etimat- ... 2-p1311343

Drahé mi to nepřijde.

Mimochodem nemá někdo k etimat jističům vyzkoušenou nějakou vyřazení cívku?
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 436
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod glottis » úte bře 14, 2023 9:25 am

ElektroEzs píše:Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)


Dobry, dik. Ja to hledal a zdalo se mi, ze to je na urcitou radu jejich jisticu a nebyl si jisty ze to jde i na ty dc ale asi dava smysl aby to meli jednotne tak to prubnu. Dik
?
glottis
 
Příspěvky: 1112
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod ElektroEzs » úte bře 14, 2023 9:35 am

Ja je mam objednany tak cekam az prijdou tak dam vedet:)

glottis píše:
ElektroEzs píše:Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)


Dobry, dik. Ja to hledal a zdalo se mi, ze to je na urcitou radu jejich jisticu a nebyl si jisty ze to jde i na ty dc ale asi dava smysl aby to meli jednotne tak to prubnu. Dik
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 436
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod Mart » úte bře 14, 2023 10:48 am

rva píše:Je potřeba si ujasnit, nač tam ten jistič je. FV panely jsou proudové zdroje, takže od nich není možné dosáhnout takového proudu, aby jistič vybavil. Proto jistič používám, když chci panely odpojit. A zapojení + a -? No když jsou panely zdroj, tak + zdroje na + jističe. Tyto jističe mají zhášecí komoru - ten magnet jde poznat i přiložením kousku plechu, není potřeba jistič rozebírat. Někde na YT je rozborka i s ukázkou, jak vypadá.

Taky používám tyto jističe na odpojování panelů a ne na jištění.
Ale pokud se podíváš lépe na ten přiložený obrázek, tak tam je PLUS zdroje (červená čárka) přivedeno shora na svorku, která je na jističi označená MINUS.
A to je to, vo co tu jde.

Na jističích OEZ je PLUS zdroje přivedeno na svorku jističe, která je také označená PLUS.

Zkusím prohledat Youtube, jestli ten jistič někdo kuchal.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
?
Mart
 
Příspěvky: 162
Registrován: ned kvě 01, 2022 1:02 pm
Bydliště: Prostejov


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod rva » úte bře 14, 2023 11:23 am

Plus od zdroje dávám na plus jističe a obrázkům uvěřím, až vyhořím.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?