Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 11:57 pm


Přepěťová ochrana

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Další

Přepěťová ochrana

Příspěvekod Skrat » pát srp 13, 2021 1:07 pm

Prosím o nasměrování kde koupit přepěťovou ochranu na 130V tip T1.
Přepěťovky co mám: Saltek SLP-130 VBS jsou T2.Taky tu mám SPC PV 1000/3 HAKEL Uc=1000V DC,Iimp=12kA(10/350)
Up 3,4Kv to je T1 +T2 ale pro mne nepoužitelné jsou na 1000V !
Asi blbě hledám nemohu najít.Nebo mi potvrďte že mohu použít ti od Salteku.Všem moc děkuji
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod DanoP » pát srp 13, 2021 1:49 pm

To je ten problem ze na tak nizke napatie su len T2, resp. T1+T2 je len do 85V DC (napr. citel DDC30S-20-85), potom dlho nic a potom az 600V DC. Preto pouzivam verziu s oddialenym/izolovanym bleskozvodom a potom staci aj T2.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod kodl69 » pát srp 13, 2021 2:37 pm

Jo, mám to stejně. https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... DC-d45.htm jeden hned u panelů a druhý u regulátoru, oddálený hromosvod a je hotovo s minimálními náklady...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6765
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod Skrat » pát srp 13, 2021 3:08 pm

Takže tu přepěťovku Saltek co mám,dám do kombiboxu k pojistkám.Co jsou na jednotlivé stringi .Další k Regulátoru (coš vlastně už mám ) propojeno 16kou drátem mezi sebou a vším uzenměním.
Takže ty Přepěťovky na DC 1000V jsou mi nanic.Škoda asi je tady někomu nabídnu
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod bublich » pát srp 13, 2021 4:13 pm

kodl69 píše:Jo, mám to stejně. https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... DC-d45.htm jeden hned u panelů a druhý u regulátoru, oddálený hromosvod a je hotovo s minimálními náklady...


Zde možná alternativa.
https://www.aliexpress.com/item/3297289 ... 1c78r4id8V
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod kodl69 » pát srp 13, 2021 4:29 pm

Zrovna u tohole zboží z aliexpresu bych měl trochu strach. Nikdo neví, jestli v tom ten varistor a jakej vlastně je, u "evropskýho" výrobce jsou ty záruky trochu lepší. Přece jenom má to chránit elektroniku za desetitisíce a potažmo před požárem stavbu za miliony...
Třeba výkonový tranzistory z ali jsou prakticky všechny fake, s výjimkami potvrzujícími pravidlo, a že zrovna přepěťovky budou mít parametry dle ČSN/EN/IEC bych při téhle ceně ani nedoufal...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6765
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod eman » pát srp 13, 2021 6:24 pm

Číňan falšuje i obyčejné odpory s cenou 000 nic, takže přepěťovka bude určitě "kvalitní"..
?
eman
 
Příspěvky: 495
Registrován: pát srp 31, 2012 8:20 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod bublich » pát srp 13, 2021 7:23 pm

kodl69 píše:Zrovna u tohole zboží z aliexpresu bych měl trochu strach. Nikdo neví, jestli v tom ten varistor a jakej vlastně je, u "evropskýho" výrobce jsou ty záruky trochu lepší. Přece jenom má to chránit elektroniku za desetitisíce a potažmo před požárem stavbu za miliony...
Třeba výkonový tranzistory z ali jsou prakticky všechny fake, s výjimkami potvrzujícími pravidlo, a že zrovna přepěťovky budou mít parametry dle ČSN/EN/IEC bych při téhle ceně ani nedoufal...


Tak jsem jednu DC 500V kuchnul,na nišší napětí nemám.Ale co je v ní jsem nečekal.Je vidět jen to kulaté a je to zalité v té tvrdé hmotě.
Budu docela rád když řekneš svůj názor.Jinak některé mosfety to je fakt třída.Oni dokážou i navařit na starý nebo jiný tělo nové pacičky,že to skoro není poznat.O přebroušených nápisech nemluvě.

to Eman - já Tě rozhodně nenutím od nich nic kupovat,máš možnost si koupit u nás 3x dráž a v podstatě stejné zboží,
akorát,že já si vyberu dle zpětných vazeb těch co koupili přede mnou a Ty si koupíš to nejlevnější co je možno dovést aby se co nejvíce napakovali.A zrovna těch odporů od nich mám spousty různých výkonových řad a mají lepší tolerance než "naše".

IMG_20210813_194716.jpg

IMG_20210813_195055.jpg

IMG_20210813_195150.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod DanoP » pát srp 13, 2021 9:00 pm

bublich píše:
kodl69 píše:Jo, mám to stejně. https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... DC-d45.htm jeden hned u panelů a druhý u regulátoru, oddálený hromosvod a je hotovo s minimálními náklady...


Zde možná alternativa.
https://www.aliexpress.com/item/3297289 ... 1c78r4id8V

Je to len T2, pozadovana je T1, resp T1+T2 na 150v DC. T2 je aj u nas vela.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod bublich » pát srp 13, 2021 9:06 pm

To napětí je mi jasný.Ale jak se liší to T1 a T2.Omlouvám se za pohodlnost.
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod kodl69 » sob srp 14, 2021 3:41 am

dýlkou impulsu. T1 10/350us, T2 5/20us. tj při delším impulsu ta T2 přestane existovat, tím pádem neudrží Up...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6765
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod DanoP » sob srp 14, 2021 4:16 am

T1 - 10/350 us, T2 - 8/20 us
Prudove_impulzy.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod Skrat » sob srp 14, 2021 9:45 am

Jak mi někdo poradil,tak se zítra chystám dát dvě T2 za sebou a u regulátoru už mám.Takže celkem budou 3 kousky.
To by mělo být snat OK
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod UTima » sob srp 14, 2021 11:22 am

Pěkné téma, také to teď řeším. Ještě jsem našel toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001612027585.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d75869a718qaaY&algo_pvid=757f8cc2-ae1c-4c60-8c82-582b9cb11041&algo_exp_id=757f8cc2-ae1c-4c60-8c82-582b9cb11041-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016807248695%22%7D
je to zase na 1000V (opravdu to je takový problém do systému kde je max. 145V ?) Jsem myslel, že když udeří blesk tak by to ta přepěťovka měla pustit do země vždy a 1000V ochrana má "jen" větší izolační vlastnosti, něco jako u obyčejných jističů. Asi to bude jinak. A co třeba tuto co jsem zde uvedl doplnit v druhém řádu ještě o tu co zde dal kolega,
https://www.aliexpress.com/item/32972894709.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.27.3eff1c78r4id8V
na 110 - 220V.
?
UTima
 
Příspěvky: 73
Registrován: ned zář 01, 2019 12:29 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod LIX » sob srp 14, 2021 1:17 pm

UTima píše:Pěkné téma, také to teď řeším. Ještě jsem našel toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001612027585.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d75869a718qaaY&algo_pvid=757f8cc2-ae1c-4c60-8c82-582b9cb11041&algo_exp_id=757f8cc2-ae1c-4c60-8c82-582b9cb11041-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016807248695%22%7D
je to zase na 1000V (opravdu to je takový problém do systému kde je max. 145V ?) Jsem myslel, že když udeří blesk tak by to ta přepěťovka měla pustit do země vždy a 1000V ochrana má "jen" větší izolační vlastnosti, něco jako u obyčejných jističů. Asi to bude jinak. A co třeba tuto co jsem zde uvedl doplnit v druhém řádu ještě o tu co zde dal kolega,
https://www.aliexpress.com/item/32972894709.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.27.3eff1c78r4id8V
na 110 - 220V.




Ono to znamená že ak je na 1000V tak ti teoreticky z toho výboju pustí všetko pod 1000V do elektroniky, takže ti aj tak zhorí. Dá sa to ale riešiť tak, že človek kúpi na 600 alebo 1000V prepäťovku T1 a dá to hneď k panelom a dole kde vstupuje kábel do regulátora dá T2 napríklad 150V.
Ja som to vyriešil podobne, akurát že hneď pod strechu kde mi vstupujú panely do domu som dal čínsku prepäťovku za 15€ a dole k elektronike drahšiu Slovenskú od KIWA. :lol:
?
LIX
 
Příspěvky: 842
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod Skrat » sob srp 14, 2021 1:39 pm

začínate mi to pěkně komplikovat.Chystám se předělat kombibox a chci to mít co nejlépe.Jako první dát přepěťovku na 1000V T1 se mi jeví jako nedobrý řešení.Při přímém uderu nepomuže nic.Jen modlitba aby neschořel barák.Při indukci ta 1000V přepěťovka všechno pod 1000V pustí dál a stejně bude záležet na druhý přepěťovce na 130V T2.To už bude lepší dát 2-3 přepěťovky 130V T2 za sebou.Mistr Kodl69 to vyřešil asi nejlépe.Tak to udělám i já.
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod Skrat » sob srp 14, 2021 2:07 pm

STP63991.JPG
STP63992.JPG
Tak nový nerezový kombibox připraven.Hnet z boku sem přidělal držák na uzemnění co de z konstruce panelů do zemnícího pásku.Ještě montáš pojistek a přepěťovek a zítra mohu montovat.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod UTima » sob srp 14, 2021 2:37 pm

No jo, co jsem tak pochopil, tak právě T1 a T2 se řeší v případě plechové střechy. Na plechovou střechu by mělo být všechno propojeno, co nejblíže T1 a T2 a v případě jak více 10m od měniče ještě jedna T2 před měničem. Jestli máte nevodivou střechu tak by mělo opravdu stačit T2.
?
UTima
 
Příspěvky: 73
Registrován: ned zář 01, 2019 12:29 pm


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod Skrat » sob srp 14, 2021 2:58 pm

Střecha je nevodivá,je z betonových tašek. 1---zatím nemám hromosvod!!!! 2---co mám FV tak uhodilo ca 100m ode mne. Dopadl sem celkem dobře. 3---Na stejné misto uhodilo víckrát---neměl sem FV.Tak radši nic nepodcenit.
Zákon zní jasně co se nemůže opakovat ,tak se stane.
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Přepěťová ochrana

Příspěvekod rasto1 » sob srp 14, 2021 5:27 pm

Skrat píše:
STP63991.JPG
STP63992.JPG
Tak nový nerezový kombibox připraven.Hnet z boku sem přidělal držák na uzemnění co de z konstruce panelů do zemnícího pásku.Ještě montáš pojistek a přepěťovek a zítra mohu montovat.

Maly :-)
Vo vsetko tam planujes nahodit?
Ake svorkovnice na pospojovanie panelov tam das?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
?
rasto1
 
Příspěvky: 862
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm


Další

Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků