OstrovVOstrove píše:... a chrániče které tam celou dobu mám jsou jen pro okrasu
Z principu chrániče tam určitá ochrana bude. Ale nebude kompletní tak jak je navrženo a potřebné pro TN-S síť.
Takže úplně pro okrasu nebudou.
Mám měnič PIP-5048-MK (Axpert King).
Ten má výstup Lout a Nout také plovoucí, nicméně analýzou zapojení se ukazuje, že není problém a naopak je žádoucí propojit Nout s PEN sběrnou (kvůli navazující elektroinstalaci a bezpečnosti).
Takže výstup je pak TN-C, ze které si následně udělám TN-S.
Nin (vstupní N) mám v síti TN-C takže připojené na PEN sběrnici, a PE mám připojené na PE sběrnici.
Propojení PEN a PE je pouze na jednom místě, aby se to nezakruhovalo.
Výstup (Nout/Lout) pak jde na chránič a za ním je TN-S. Okruhy pro zátěže tedy jsou pak L/N/PE.
Uvnitř tohoto měniče je relé, které je zapojeno podle typu měniče různě, ale z principu vždy stejně.
Při provozu bypass spojuje Nin svorku na Nout svorku.
Některé měniče PIP mají přepínací relé (můj ne) a pak při provozu měniče propojuje svou PE svorku na svorku Nout.
Takže vždy je potřeba znát vnitřní zapojení konkrétního měniče.
Řešením by byla TT / IT síť, a hlídač izolačního stavu, ty dnes nejsou drahé. Ale taková síť neudělá dobře moderní elektronice, která má EMC filty (Y kondy na PE).
Nicméně, vodiče N i L jsou oba pracovní. Je oblíbenou mýlkou že N je vždy na nulovém potenciálu.
Není to snadné, je potřeba dodržet řadu věcí, např. hvězdicové zapojení PE (aby netekl poruchový proud okruhem) atd.
Je tam řada detailů které jen tak někdo nevidí, jsou sice v normách, ale základem je vidět celkové schema celé instalace, to je priorita. Pak teprve lze vymýšlet co kde propojit.
Mimochodem, ten odkazovaný dokument... ach jo, vidět to a přečíst si to, tak si od tohoto prodejce nic nekoupím.
Elegantně se zbavuje záruky, tím že vše zakáže. Dost věcí je tam asi z praxe, kdy dostali kaput měniče na reklamaci; ale kdyby neprodávali šunty tak zase tolik reklamací mít nebudou, je to začarovaný kruh (dokud lidé budou kupovat šunty, prodejci je budou prodávat, ale pak se zase budou divit že že mají tolik reklamací...).
Je zde ještě jeden problém, už se tady dokonce na fóru rozebíral. A to kvůli vnitřnímu zapojení měniče, kdy bývá záporný pól baterie spojen s vnitřním střídačovým můstkem tak, že kdyby se tento mínus pól baterie uzemnil (PE) a pak se propojil Nout s PE, tak měnič shoří (a další varianty). Zde je pak nezbytné dodržet podmínku izolace bateriových pólů (neuzemňovat atd.). Potom není problém s propojem Nout s PE, tak jak je potřeba.
Každopádně, pokud měnič shoří, propojí-li se Nout s PE, i když jsou oba póly k bateriím plovoucí, tak je něco zásadně špatně a vůbec by takový měnič neměl být prodáván a používán.
Myslím si, že právě odsud pochází nepochopení autora toho odkazovaného dokumentu, který pak paušálně propojení Nout s PE zakazuje a tím si kryje záda (nebo jen nevěří, že sorta jeho zákazníků bude schopna přečíst si návod a neuzemňovat např. mínus pól baterie, a proto sází na to že když to zakáže na silové časti zapojení, že to snad pomůže, i když vlastně způsobuje nebezpečnou situaci - oba pracovní vodiče plovoucí a bez normou požadované ochrany).