od youda » úte kvě 14, 2019 10:11 am
Chatař,
pojistkový odpojovač by se skutečně pod zátěží vypínat neměl. Obzvláště, teče-li tam DC proud. Tedy právě ten případ s panely. Jinak se může stát, že ti během odpínání uhoří kontakty.
Na přístoji bývají dva typy nápisů:
A) Nevypínat při zátěži. = Hovoří samo za sebe. Fakt jen nouzovka.
B) Obsluhujte rázně. = Lze bezpečně použít i pod zátěží.
Vtip je v tom, že většina cenově dostupných věcí je stejně pouze pro AC proud, kdy se počítá s tím, že případný elektrický oblouk zhasne při průchodu sinusovky nulou. Pro DC proud musí být v bezpečném odpojovači ještě "zhášecí komůrka", vybavená permanentním magnetem, který elektrický oblouk odkloní. DC odpínače někdy mají i vačkový mechanismus, takže ikdyž taháš za páčku jako zpomalený film, fyzické rozpojení kontaktů uvnitř se provede skokově, tedy bezpečně.
Pro bezpečné odpínání panelů do 1000V DC 63A lze použít třeba Siemens 5TE2515. A levný teda není.
Nicméně, pokud to máš jako nouzovku a neplánuješ to vypínat každý druhý den, tak si s tím nelam hlavu a klidně tam nech jen pojistkový odpojovač na válcové pojistky. Když už bys tam chtěl dát jistič, měl by to být typ na DC, tedy opět se zhášecí komůrkou.
Výhodou některých měničů je, že rovnou z výroby v sobě obsahují vačkový DC odpojovač do 1000V. Takto to mají třeba měniče SolarEdge a InfiniSolar.