Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned bře 07, 2021 3:13 pm


Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?

Příspěvekod DanoP » stř bře 28, 2018 8:01 am

Vsade pri HVI zvodoch (izolovane vodice pre bleskozovody) pisu, ze mozu ist priamo popri chranenych zariadeniach, ale ja sa obavam co spravy indukovany prud po zasahu ak bude FV panel nad tymto vodicom (povedzme 10 cm).
V normach sa pise o minimalnych vzdialenostiach pri subehu, krizeny so silovymi vodicmi ale toto je iny pripad. Ide o bleskovy prud ktory je vo svojej podstate vysokofrekvencny.
Nemate niekto nejake info ako sa to riesi v takomto pripade?
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 795
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?

Příspěvekod kodl69 » stř bře 28, 2018 1:14 pm

HVI není úplně jednoduchý ani vyprojektovat ani nainstalovat, doporučuju to celý svěřit odborné firmě, která s tím má zkušenosti, nejlépe se dotázat přímo v zastoupení DEHN, koho na tohle doporučí.
V každým případě indukci do panelů omezí přizemnění konstrukce panelů vodičem minimálně CY16, ale to by měl taky řešit ten projekt...