Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob bře 06, 2021 5:34 pm
kodl69 píše:tím měřičem izolačního stavu měříš něco, co se blíží miliampérovému bodu, to výrobce často taky udává. je to napětí, při kterým teče přepěťovkou 1mA. V katalogu by to mělo být k dohledání. Ostatně co to je za výrobek, pravá čína z aliexpresu?
To výdržný napětí je jasná věc, třeba pro přepěťovky TII je obvykle 1.5kV, což je taky pro aparáty s 230V AC smrtelný. Ale obvykle nezačnou hořet plamenem...
DanoP píše:A technicky list si pozeral? Aka hodnota je uvedena v napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň)?
Este V-A charakteristika varistoru (casto pouzivanych v prepetovkach)
Pozor na meranie prepatoviek postavenych na iskristi - tam sa neda merat jednoduchym zvysovanim DC napatia, je tam skok ked dojde k preskoku iskry a napatie padne (resp. prud vyskoci).
NOPARasito píše:Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem
beethowen píše:NOPARasito píše:Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem
On to myslel trochu jinak. Ty máš u multimetru měřicí proud pro odpory cca 1mA.
Ale výrobci varistorů, transilů a podobných věcí uvádějí při jakém napětí teče součástkou 1mA, tj. vlastně takový zlom v té nelineární VA charakteristice toho prvku, dá se říct takové otevírací napětí. Samozřejmě ten testovací proud a napětí má každý výrobce jiné a je to jiné taky dle výkonu a typu součástky. Viz. např.:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
U těch jiskřišť je to samozřejmě jinak, to je úplně jiný typ součástky:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Jinak kdyby chtěl někdo dělat pokusy, tak Littelfuse má takový sample program a posílá vzorky součástek zdarma.
Ono v těch přepěťovkách nic moc víc není.
ota píše:Neznal jsem kategorie A. B. C.
tak jsem to nastudoval a třeba se to někomu bude taky hodit.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků