Příspěvekod tomasbok » stř dub 09, 2014 10:45 am

Prosím o radu. Již mám koupeno: panel Kyocera KD145GH-4YU
Panel - technický list.pdf
a baterii: 12V 100Ah. Potřebuji poradit s regulátorem, chtěl jsem nějaký MPPT, ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak? Měl jsem v hledáčku tyto regulátory: EPSOLAR Tracer-2210RN + displej
regulátor MPPT - EPSOLAR - Tracer-2210RN.pdf
, WRM-15
regulátor MPPT - WRM-15.pdf
. Co myslíte, mám tedy koupit místo MPPT obyčejný regulátor?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod fugas » stř dub 09, 2014 11:18 am

Zdravím.
Nemám zdaleka tolik zkušeností,abych mohl někomu radit.Ale sám jsem začal s jedním panelem,obyčejným regulátorem a autobaterií.Nechtěl a nemohl jsem moc investovat a o MPPT jsem neměl ani tušení.Postupně jsem přikoupil ještě dva panely.Každý z panelů má 240Wp a napětí naprázdno 36V.V podmračených podzimních dnech jsem zaznamenával jen samé nuly,až jsem se rozhoupal pro Epsolar eTracer 60A,panely jsem zapojil do série a v ten okamžik se mi otevřely zcela jiné možnosti FVE.Teď hledám pro starý regulátor využití (asi pro letní kempování).Pokud jsou finanční možnosti,přidal bych panel pro zvýšení napětí a šel bych rovnou do MPPT.Když neochladne nadšení,stejně na to dojde :)
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1908
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod brumlaj » stř dub 09, 2014 11:57 am

tomasbok píše:ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak?
A na to jsi přišel kde? Jestli jsem správně pochopil, tak napětí panelu je za plného osvitu v bodu MPP 17,9V. V návodu na regulátor na straně 33 nahoře máš graf nadepsaný "1. MPP napětí solárního modulu (17 V) / Jmenovité napětí systému (12 V)".
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
?
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod tomasbok » stř dub 09, 2014 2:38 pm

brumlaj píše:
tomasbok píše:ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak?
A na to jsi přišel kde? Jestli jsem správně pochopil, tak napětí panelu je za plného osvitu v bodu MPP 17,9V. V návodu na regulátor na straně 33 nahoře máš graf nadepsaný "1. MPP napětí solárního modulu (17 V) / Jmenovité napětí systému (12 V)".

Tady na fóru jsem to někde četl, a např. při pohledu na specifikaci toho regulátoru WRM-15 je na poslední stránce v tabulce napsáno "Open circuit panel voltage" Min=20V.
Je tady někdo, kdo má zkušenost s tím, že menší panely (já mám 145W) MPPT měniče nenabíjejí?
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod brumlaj » stř dub 09, 2014 3:41 pm

aha, já skončil u toho epsolaru, tobě se nějak nelíbí?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
?
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod tomasbok » stř dub 09, 2014 8:04 pm

brumlaj píše:aha, já skončil u toho epsolaru, tobě se nějak nelíbí?

Celkem je OK, minus je na něm, že se nedá přesně nastavit nabíjecí napětí na mé VRLA AGM baterii by to mělo být 14,7V a má jen externí displej, ale jak jsem psal, prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod střídač » čtv dub 10, 2014 7:47 am

tomasbok píše:prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.


Nabíjí, nebo vypíná: aktuální napětí baterek + ÁSI 2V.
?
střídač
 
Příspěvky: 544
Registrován: stř led 02, 2013 4:28 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod tomasbok » čtv dub 10, 2014 8:38 am

střídač píše:
tomasbok píše:prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.


Nabíjí, nebo vypíná: aktuální napětí baterek + ÁSI 2V.

Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod střídač » čtv dub 10, 2014 10:26 am

tomasbok píše:Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.


Budou-li mít baterky 24,4V a vyjde sluníčko, regulátor začne nabíjet pokud na panelech bude alespoň 24,4+2= 26,4V. Stejně tak v opačném směru. Nakonec je to tak psáno i v manuálu. Jelikož se manuál čte až jako úplně poslední.....

Má zkušenost je, že je to tak jeden volt.
?
střídač
 
Příspěvky: 544
Registrován: stř led 02, 2013 4:28 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod tomasbok » čtv dub 10, 2014 10:54 am

střídač píše:
tomasbok píše:Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.


Budou-li mít baterky 24,4V a vyjde sluníčko, regulátor začne nabíjet pokud na panelech bude alespoň 24,4+2= 26,4V. Stejně tak v opačném směru. Nakonec je to tak psáno i v manuálu. Jelikož se manuál čte až jako úplně poslední.....

Má zkušenost je, že je to tak jeden volt.

Super vysvětlení - děkuji, manuál jsem četl, ale u regulátoru WRM-15 je na poslední stránce v tabulce napsáno "Open circuit panel voltage" Min=20V - je to ve sloupci pro 12V baterii a já jsem si myslel, že je to napětí od kterého začne nabíjet, ale asi to je (dle překladače) minimální napětí panelu na prázdno - je tomu tak?
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod brumlaj » čtv dub 10, 2014 12:19 pm

spis je otazka u jakeho zarizeni to ma stridac overeno. U epsolaru bych rekl, ze to tak je, ale pokud je v manualu min=20V, tak dotaz na prodejce a pripadne kupuj tak, at to muzes zdarma overit (omerit) a pripadne s diky neporusene vratit. Ale Uoc je opravdu naprazdno, coz panel splnuje takze nemas-li jine pochybnosti, tak vpred, regularor je Tvuj.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
?
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod FRSO » úte dub 15, 2014 6:27 pm

Zdravím všechny, dneska odpoledne jsem byl na jedně chatě na kontrolu a všiml jsem si, že regulátor EP 3015 nedobíjel akumulátor, napětí aku bylo cca 12,6 Volt, napětí panelu cca 31V, proud nabíjecí do aku 0 A !! (nic v tu dobu nejelo). Ani při poklesu napětí pří zatížení ledničkou to nezačlo dobíjet. Panely do zkratu dávali cca 6A (2 panely paralelně 140Wp 54 článků). Začalo to nabíjet až po odpojení panelů od regulátoru a znovu připojení panelu. Už jsem si toho všiml vloni taky u toho MPPT 30A. MPPT EP 10A, 20A, 40A to nedělají !! Bude to asi chyba softu u té 30A verze dle mého náhoru a vypozorování. Dík za případné info od vás. Franta
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 28.11.2022 2925 kWh.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1908
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod mypower.cz » úte dub 15, 2014 6:50 pm

FRSO píše:Zdravím všechny, dneska odpoledne jsem byl na jedně chatě na kontrolu a všiml jsem si, že regulátor EP 3015 nedobíjel akumulátor, napětí aku bylo cca 12,6 Volt, napětí panelu cca 31V, proud nabíjecí do aku 0 A !! (nic v tu dobu nejelo). Ani při poklesu napětí pří zatížení ledničkou to nezačlo dobíjet. Panely do zkratu dávali cca 6A (2 panely paralelně 140Wp 54 článků). Začalo to nabíjet až po odpojení panelů od regulátoru a znovu připojení panelu. Už jsem si toho všiml vloni taky u toho MPPT 30A. MPPT EP 10A, 20A, 40A to nedělají !! Bude to asi chyba softu u té 30A verze dle mého náhoru a vypozorování. Dík za případné info od vás. Franta


Neco na tom u tech EP solaru bude, protoze me to onehda delalo diry v dobijeni

A ano .. po shozeni panelu jisticem a nahozeni se ten regl take vzpamatoval.. Jsem take onehda vypozoroval.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
 
Příspěvky: 4935
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod Frenky » úte dub 15, 2014 8:06 pm

Tady se ukazuje plná síla znalostní databáze fóra. :yes:
I starší články mohou být užitečné a mohou pomoci. Momentálně vybírám nějaký nenáročný lacinější regulátor pro kamaráda. A koukám, že epsolaru se mám vyhnout. No asi půjdem do dražších modelů, nebo existuje nějaký jiný lepší model? Taky by mně to zajímalo. :mrgreen:
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
podporuje fórum
 
Příspěvky: 786
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod FRSO » úte dub 15, 2014 8:22 pm

Frenky píše:Tady se ukazuje plná síla znalostní databáze fóra. :yes:
I starší články mohou být užitečné a mohou pomoci. Momentálně vybírám nějaký nenáročný lacinější regulátor pro kamaráda. A koukám, že epsolaru se mám vyhnout. No asi půjdem do dražších modelů, nebo existuje nějaký jiný lepší model? Taky by mně to zajímalo. :mrgreen:

Čau, u těch EP 1210, 2210, 4210 jsem závadu zatím nezjistil, ty nabíjí zatím dobře.
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 28.11.2022 2925 kWh.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1908
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod Frenky » úte dub 15, 2014 8:28 pm

Ahoj, dík myslím na tu 4210-ku, takže jsi mě uklidnil. :D
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
podporuje fórum
 
Příspěvky: 786
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod Harry » úte dub 15, 2014 9:07 pm

Já mám regulátor WRM-15 s panely GWL(viz viewtopic.php?f=3&t=1505#.U02R5lcgK1g), které mají Uoc něco kolem 22 V a regulátor jede úplně v pohodě v MPPT režimu. Napětí na panelech běhá tak něco mezi 15V a těmi cca 22V.
?
Harry
 
Příspěvky: 141
Registrován: pon bře 05, 2012 10:33 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod vlkazajac » stř dub 16, 2014 6:47 am

Videl som WRM15, veľmi slušný regulátor s možnosťami mnohých nastavení a s displayom. Už som tu raz propagoval ( verte, že bez zištných záujmov ) jeho silnejšiu verziu WRM30, ktorá poskytuje dva nezávislé MPPT, možnosť systémového napätia 48 V a tak isto veľa nastavení, limit je 1,8 kW. Dá sa kúpiť, v Nemecku za 309 EUR, aj u nás.
Mám Epsolar 4215, dnes by som volil WRM30.
Ak je Vaša voľba zostať na napätí 12V, neurobíte chybu, ak pridáte do série ešte jeden panel rovnakého typu. Zvýši sa tým rozsah vstupných napätí, pri ktorých využije Váš regulátor technologiu mppt.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod tomasbok » stř dub 16, 2014 8:24 pm

Tak už mám koupeno: regulátor Western WRM-15. Jsem ve fotovoltaice laik a tudíž potřebuji poradit s nastavením, které by bylo nejlepší pro akumulátor, aby vydržel co nejdéle.

Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)

Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.

Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Re: Výběr regulátoru - prosba o radu

Příspěvekod tomasbok » úte kvě 06, 2014 11:42 am

Potřebuji poradit s nastavením, které by bylo nejlepší pro akumulátor, aby vydržel co nejdéle.

Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)

Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.

Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže

Nastavil jsem toto:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit: akumulátor LI, nabíjení: 14,7, udržovací napětí: 13,8, přepnutí na udržovací napětí po: 2 hod
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže: 12 V
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže 13 V

Je to tak správně?
?
tomasbok
 
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 10:10 pm

Další

Zpět na Regulátory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků