Příspěvekod Tomanjan » úte čer 05, 2018 11:12 am

Zdravím,

potřeboval bych prosím poradit. Mám od ČEZu schválený mitrozdroj 1F 3500Wp s přetokem do sítě. Z dřívějška mám doma měnič SMA 5000/TL původně zakoupený v Německu. Poslal jsem ke schálení projektovou dokumentaci a přesně po třiceti dnech mi přišla odpověď. Požadují prohlášení výrobce o možnosti regulace: řízení jalového výkonu Q (U) a řízení činného výkonu P ( U ). Bohužel netuším kde potvrzení sehnat, ani v menu měniče jsem takové nastavení nenašel. SMA již nemá v ČR ani zastoupení.

Přetoku se budu snažit vyvarovat použitím wattrouteru. Vzhledem k tomu že mám tarif na TČ se mi jiné řešení například hybridní FVE s baterií vůbec nevyplatí.

předem děkuji za pomoc
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod rottenkiwi » úte čer 05, 2018 11:49 am

Zbohom. 5000 A fuse Haven Artemis Tachyum prototyp Covid, stress. exercise Wind Power 22128 KWh
Today: 28.125 Yest: 23.192 Week: 173.01 30 Days: 635.55 [kWh]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4179
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod kodl69 » úte čer 05, 2018 12:16 pm

ne, u nás je vždycky něco extra, oni potřebují řešit změnu fáze podle signálu HDO, to asi neřeší žádnej měnič. Ale tady jsi asi na špatným fóru, tohle nemá s energetickou soběstačností vůbec nic společnýho.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5644
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » úte čer 05, 2018 12:47 pm

A jak to že nemá ? Určitě nechci elektřinu prodávat ale co nejvíce zpotřebovat. Vzhledem k mému tarifu a roční zpotřebě 9000Kwh je jákákoliv baterie myslím hovadina. Takhle to můžu alespoň trochu snížit.
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » úte čer 05, 2018 12:50 pm

Nesetkal se stím prosím někdo? Jestli to není zase nějaká past na někoho kdo si chce takovou FVE instalovat sám a ne využít zase nějakou tu " odbornou " firmu a dotace.
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod tomas » úte čer 05, 2018 5:28 pm

Já jsem se s tím setkal už mnohokrát.
priloha_smlouvy.PDF

a proto instalujeme střídače které to umí a lze tam vše nastavit a upravit. U starého střídače SMA to asi nepůjde, nebo zkusit aktualizovat firmware. Někteří výrobci toto nastavení mají zaheslované ve skrytých menu.
Nikdo vám nemůže zakázat být sám sobě provozovatel, zhotovitel i servisní technik.

Další možnost je poslat tam kde slunce nesvítí (když nechcete dotace tak je vám laskavé svolení distributora na dvě věci...) a zabezpečit to tak, že nebude hrozit přetok na standardním elektroměru ani při poruše regulace, což wattrouter neumí, musel by jste tam dát GreenBonO s fázovou regulací, filtry atd... Je to sice v současné době nelegální, ale dávám ČEZké energetické mafii rok, maximálně dva a potom si budeme každý moci svobodně kompenzovat svůj činný výkon.
Jo a neříkejte tomu mikrozdroj, elektrárna ani výrobna, ale je to kompenzátor činného výkonu ;).
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2170
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod ota » úte čer 05, 2018 5:37 pm

Pokud by to pomohlo, mám známé z dnes již neexistující CZ pobočky SMA.
Mohu se poptat.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2226
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » stř čer 06, 2018 5:04 am

ota píše:Pokud by to pomohlo, mám známé z dnes již neexistující CZ pobočky SMA.
Mohu se poptat.



To by bylo fajn. Přehrál jsem v měniči firmware který byl na stránkách výrobce, ale bohužel v menu toto nastavení stále není.
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » stř čer 06, 2018 5:13 am

tomas píše:Já jsem se s tím setkal už mnohokrát.
priloha_smlouvy.PDF

a proto instalujeme střídače které to umí a lze tam vše nastavit a upravit. U starého střídače SMA to asi nepůjde, nebo zkusit aktualizovat firmware. Někteří výrobci toto nastavení mají zaheslované ve skrytých menu.
Nikdo vám nemůže zakázat být sám sobě provozovatel, zhotovitel i servisní technik.

Další možnost je poslat tam kde slunce nesvítí (když nechcete dotace tak je vám laskavé svolení distributora na dvě věci...) a zabezpečit to tak, že nebude hrozit přetok na standardním elektroměru ani při poruše regulace, což wattrouter neumí, musel by jste tam dát GreenBonO s fázovou regulací, filtry atd... Je to sice v současné době nelegální, ale dávám ČEZké energetické mafii rok, maximálně dva a potom si budeme každý moci svobodně kompenzovat svůj činný výkon.
Jo a neříkejte tomu mikrozdroj, elektrárna ani výrobna, ale je to kompenzátor činného výkonu ;).


Ano přesně tenhle formulář chtějí podepsat. Má ČEZ nějakou možnost si toto nastavení měniče ověřit? Myslím tím nahlásit jim jiný měnič který toto nastavení umožňuje. Formulář bych jim podepsal sám, mám vyhl. 50, paragraf 8., dělám ale něco úplně jiného tak nemám s FVE zkušenosti. Pokud tedy nekontrolují instalaci při první připojení.
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod tomas » stř čer 06, 2018 10:21 am

Někdy to kontrolují, někdy ne. Navíc pokud tam dáte střídač který se vyráběl před x lety a už se nevyrábí a není to v aktualizacích firmware a nikdo jiný ho v ČR už neinstaluje (protože ty funkce neumí), tak jim bude jasné že je to podvod. Musíte odevzdat i revizi, takže i revizní technik by tam musel lhát že je tam jiný střídač než ve skutečnosti atd... má to další návaznosti.

Prostě pokud to chcete legálně, tak se neoplatí kupovat z bazaru "staré" levné věci nebo to kupovat dopředu a skladovat to několik let (vývoj jde rychle dopředu). Pro takové elektrárny to může být nepoužitelné a mít 0 hodnotu.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2170
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » stř čer 06, 2018 11:45 am

No co se dá dělat. Ještě zkusím kontaktovat SMA v Německu, ale vidím to černě. Jinak ho budu muset vyměnit nebo jet na černo. To se mi ale moc nechce.

Jěště jsem našel v menu a v manuálu že se dá přepnout do ostrovního režimu. Zkusil jsem to, ale nic se neděje. Měnič stále hlásí že čeká na síť a žádné AC z něho neleze. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? FVE bych chtěl používat hlavně na ohřev bojleru a přitápění, mám samostatná topná tělesa. Nedá se k tomu nějak donutit?
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 06, 2018 12:40 pm

A nedá sa ten menič napojiť na svoju vlastnú sieť vytvorenú napr. cez MultiPlus/Multigrid/EasySolar/Quattro/Studer ?
Zbohom. 5000 A fuse Haven Artemis Tachyum prototyp Covid, stress. exercise Wind Power 22128 KWh
Today: 28.125 Yest: 23.192 Week: 173.01 30 Days: 635.55 [kWh]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4179
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » stř čer 06, 2018 12:44 pm

Něco takového je v manuálu napsáno, ale nic o tom nevím. Víte o nějakém vhodném zařízení?
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 06, 2018 12:56 pm

No buď si kúpite nejaké z hore menovaných meničov a zistíte si, či je ten onGrid s nimi kompatibilný,
alebo ten onGrid predáte niekomu, kto doma ostrovný resp. hybridný systém má
a podarí sa mu to nakonfigurovať tak, aby to fungovalo.

Zapojenie je tu nakreslené.
https://www.neosolar.sk/menic-nabijac-v ... a-70a-100a
Zbohom. 5000 A fuse Haven Artemis Tachyum prototyp Covid, stress. exercise Wind Power 22128 KWh
Today: 28.125 Yest: 23.192 Week: 173.01 30 Days: 635.55 [kWh]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4179
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Alim » stř čer 06, 2018 1:27 pm

Sunny Explorer.jpg
Ahoj všem provozuji ostrov Sunny Island 5048 + Sunny Boy 5000/Tl a Sunny Boy lze nastavovat přes Bluetooth pomocí programu Sunny Explorer který je volně ke stažení na stránkách výrobce. (snad to pomůže)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Alim
 
Příspěvky: 23
Registrován: úte črc 03, 2012 9:09 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » stř čer 06, 2018 2:00 pm

Děkuji za odpovědi.

Z toho mi ale jednoznačně nejlevněji vychází ten můj Sunny Boy vyhodit a koupit nějaký nový síťový na kterém půjou nastavit ty blbosti co chce ČEZ. Nějaké jednodužší řešení abych ho donutil pracovat bez sítě samostatně jen s topným tělesem asi nebude?
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod kyocera » stř čer 06, 2018 4:13 pm

Zdravím,
před nějakým rokem jsem dělal pokusy se střídačem 1f /6kW jiné značky. Do ostrovního
režimu se mně ho nikdy nepodařilo dostat samostatně , ale bez problému se
přifázoval k osrovnímu měniči 1200VA zde
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 1200va-48v
a výstup střídače jsem mohl libovolně zatížit, pokud na vstupu byl dostačný vstupní
DC příkon k dispozici. Takže jak ostrovní měnič 1200VA, tak i střídač 6kW pracoval v ostrovním režimu
mimo DS. Jen musíte hlídat zátěž aby v případě odpojení zátěže výkon střídače netekl
přes ostrovní LF měnič 1200VA zpět do aku v režimu rekuperace. Nezkoušel jsem jak velký
výkon by měnič 1200VA v tomto režimu rekuperace snesl, ale v takovém zapojení je vše mimo DS a je
to lepší řešení , než jak píšete - Sunny Boy 5000 vyhodit.
Střídač by se Vám přifázoval i k ostrovnímu měniči typu HF, ale ten neumí rekuperovat .
LF měnič umí teoreticky rekuperovat, ale udělejte technicky takové zapojení zátěže,
střídače a ostrovního měniče aby ke stavu možné rekuperace pomocného
ostrovního měniče zásadně nedocházelo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
 
Příspěvky: 853
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod tomas » stř čer 06, 2018 5:54 pm

Přifázoval by se k čtyřkavdarantnímu měniči co umí frekvenční posuv a tedy funkci mikrosítě - Micro-Grid. A pokud ten Sunny Boy má alespoň funkci P(f) tak by to fungovalo plynule v jakémkoliv stavu., nebo by se to muselo doplnit o regulátor přebytků s funkcí P(f) např. AC ELWA-F
viewtopic.php?f=4&t=737#p73321
S tím ELWA-F by to možná mohlo fungovat i s nějakou hloupou neinvertorovou centrálou.
Ale mikrosítě jsou pro větší systémy s více různými zdroji na různých místech. Pro tak malý systém se to nevyplatí, to je levnější koupit jiný střídač.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2170
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod Tomanjan » čtv čer 07, 2018 6:09 am

kyocera píše:Zdravím,
před nějakým rokem jsem dělal pokusy se střídačem 1f /6kW jiné značky. Do ostrovního
režimu se mně ho nikdy nepodařilo dostat samostatně , ale bez problému se
přifázoval k osrovnímu měniči 1200VA zde
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 1200va-48v
a výstup střídače jsem mohl libovolně zatížit, pokud na vstupu byl dostačný vstupní
DC příkon k dispozici. Takže jak ostrovní měnič 1200VA, tak i střídač 6kW pracoval v ostrovním režimu
mimo DS. Jen musíte hlídat zátěž aby v případě odpojení zátěže výkon střídače netekl
přes ostrovní LF měnič 1200VA zpět do aku v režimu rekuperace. Nezkoušel jsem jak velký
výkon by měnič 1200VA v tomto režimu rekuperace snesl, ale v takovém zapojení je vše mimo DS a je
to lepší řešení , než jak píšete - Sunny Boy 5000 vyhodit.
Střídač by se Vám přifázoval i k ostrovnímu měniči typu HF, ale ten neumí rekuperovat .
LF měnič umí teoreticky rekuperovat, ale udělejte technicky takové zapojení zátěže,
střídače a ostrovního měniče aby ke stavu možné rekuperace pomocného
ostrovního měniče zásadně nedocházelo.


Moc děkuji za odpověď, nějak takhle jsem si to představoval.

Poskládal bych to třeba takhle:
1) jako pomocný měnič použít třeba tento: victron-phoenix-24v-375va, ten bych napájel jedním panelem 250Wp s použitím nějakého MPPT regulátoru nebo i bez něho.
2) na něj bych nafázoval ten Sunny Boy s 3250 Wp na panelech.
3) do obvodu bych připojil topnou jednotku Dražice 2500W

Myslíte že to bude fungovat? Nebo ten victron vypne ( nebo se zničí ) například při nedostatku nebo nadbytku výkonu na Sunny Boy?
Tomanjan
 
Příspěvky: 137
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 07, 2018 6:32 am

Prečo nepoužiť na špirálu toto ? viewtopic.php?t=2546

U Victronu treba zachovať pravidlo 1:1, ergp na 3000 VA onGrid, 3000 VA Multiplus
a musí mať tú prebytočnú energiu kde dať, ergo sieť a alebo nenabitá baterka.
Zbohom. 5000 A fuse Haven Artemis Tachyum prototyp Covid, stress. exercise Wind Power 22128 KWh
Today: 28.125 Yest: 23.192 Week: 173.01 30 Days: 635.55 [kWh]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4179
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Další

Zpět na Legislativa a právo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'