gG vs gPV

Příspěvek od dumi »

Ahoj,

pouzivam odpinac OPVP10-1, ktery umoznuje vypinat jmenovity proud. je na pojistku 10x38. jistim a vypinam tim stringy panelu.

mam tam teda pojistky gG, ma smysl tam davat gPV, ktere stoji 10x tolik?

Co pouzivate vy?

Chapu spravne ze rozdil mezi OEZ OPVP10-1 a OPVF10-1 je v tom, ze OPVP odpina jmenovty proud a OPVF10-1 je pouze pro rozpojeni obvodu bez zateze? Vsude totiz pisou ze OPVF10-1 je vhodny pro fotovoltaiku, ale nemuzu se dobrat presneho rozdilu.

Diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: gG vs gPV

Příspěvek od DanoP »

Mam to len v nemcine, ale pod prudom (ohmicka zataz) musi byt pre jednosmerny prud v kategorii
DC-21A, resp DC-21B a vyssie.
KategoriePouzita.PNG
a OPVF10 je poistkovy drziak v kategorii DC-20B - cize nie pod DC prudom.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: gG vs gPV

Příspěvek od dumi »

AHA, diky.

OPVP10-1 ma pri pouziti do DC250V tridu DC-21B.

takze cajk a je to pouzitelne. Chapu to tedy tak, ze ten drzak se nesmi vypinat pod zatizenim, ale pouze v klidovem stavu. neni to tedy Odpinac.

a ten typ pojistek?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7399
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: gG vs gPV

Příspěvek od kodl69 »

gPV jsou pro jištění DC do tisíce volt, gG jsou původně pro AC s charakteristikou vedení, ale podle katalogu jsou použitelný do 250V DC. gPV jsou rychlejší, ale to tě asi moc nemusí trápit. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf - P.S: tobě nefunguje google?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: gG vs gPV

Příspěvek od DanoP »

poistka gPV ma schopnost istit (odopnut) pri pretazeni, skrate DC prudom pri danom menovitom napati - to je je schopna skutocne prerusit obvod s DC prudom. Je predpoklad ze obycajna gG nezhasne obluk a ......
gPV_gG.PNG
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: gG vs gPV

Příspěvek od dumi »

Diky. Takze v podstate na tech rekneme 60V gG staci v pohode.

Google.funguje, ale nedal.mi odpoved, ktera by me uspokojila a nedokaze mi rict co ostatni zde na foru pouzivaji a doporucuji.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: gG vs gPV

Příspěvek od Vitek »

DanoP píše:poistka gPV ma schopnost istit (odopnut) pri pretazeni, skrate DC prudom pri danom menovitom napati - to je je schopna skutocne prerusit obvod s DC prudom. Je predpoklad ze obycajna gG nezhasne obluk a ......
gPV_gG.PNG
Už se mi několikrát stalo že mi řachla pojistka která jistí 2P stringy 10A na 15 A nominál z panelů.

Odepnutí vždy jedné pojistky bez komplikací … pojistky mam na AC gG
mám 3S string čili no load napětí do 120 V
V.
kodl69
Příspěvky: 7399
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: gG vs gPV

Příspěvek od kodl69 »

jasně, PV10gG v souladu s katalogem, použití pro odpínání zkrat. proudu do 50kA do 250V DC...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: gG vs gPV

Příspěvek od DanoP »

Najspravnejsia odpoved - pozriet datasheet od konkretnej poistky, ak vyrobca dovoluje pouzitie DC, a je OK aj nominalne DC napatie tak je to OK.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: gG vs gPV

Příspěvek od ota »

Mě by třeba zajímalo čím správně jistit 500V/600V stringy VN Axpertů nebo Infinity.
Je dost rozdíl 150V a 500V DC
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
rva
Příspěvky: 3517
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: gG vs gPV

Příspěvek od rva »

Dvoupólové DC jističe z Číny? Některé jsou do 600 V. https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 2013.1_1_4
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: gG vs gPV

Příspěvek od tomas »

Vitek píše: Už se mi několikrát stalo že mi řachla pojistka která jistí 2P stringy 10A na 15 A nominál z panelů.
Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. A po týdnu se přerušila další při proudu kolem 3-4A. Jsou ty OEZ gPV a zřejmě když nejsou s větší proudovou rezervou, tak rychleji stárnou a potom se přeruší úplně náhodně.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: gG vs gPV

Příspěvek od dano »

ota píše:Mě by třeba zajímalo čím správně jistit 500V/600V stringy VN Axpertů nebo Infinity.
Je dost rozdíl 150V a 500V DC
Pre istenie FVE su urcene specialne poistky, ktore maju charakteristiku F (gPV), teda su rychle. V rozmere 10x38 sa vyrabaju do 1000V DC / 30A. Maximalna (doporucena) hodnota prudu poistky byva uvedena v datasheete FV panelov, obycajne je to 15-25A. Jedina nevyhoda je cena poistiek, samozrejme podstatne lacnejsie sa daju kupit v Cine.
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: gG vs gPV

Příspěvek od PavelR »

Na vysokonapetovy stringy urcite pojistky solarni tedy drahe. Ale i pojistkovy odpojovace se delaji ve verzich do 1000VDC.
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: gG vs gPV

Příspěvek od brumlaj »

tomas píše:........ Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. .....
Toto byl běžný scénář na na on-grid FVE. Příčinu jsme nikdy nevypátrali.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.