Příspěvekod tomas » stř čer 03, 2020 9:08 am

Aktuálně nainstalováno 9kW, 24 x Suntech STP375S-24/Vfw s akumulátorem 12kWh, 5 x Pylontech H48050 a střídačem Solax X3-Hybrid 10.0T.
strecha_1.jpg

strecha_2.jpg

strecha_3.jpg

strecha_4.jpg

FVE_Tranovice.JPG


Start tepelného čerpadla IVT s kompresorem 4,5kW elektrárnu v provozu bez distribuční sítě přetížil a shodil. Tento problém vyřešil softstart který jsme dali do tepelného čerpadla místo stávajícího stykače. Bylo nutné nastavit i větší prodlevu na ochranném relé HRN-55N z 0s na 4s, protože start kompresoru způsobí krátkodobý pokles napětí a to ochranné relé ten kompresor vypínal. Do 4 sekund se kompresor rozběhne. Teď tedy běží i tepelné čerpadlo při výpadku distribuční sítě jak si zákazník přál.
TC_softstart.JPG

TC_ochranne_rele.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1971
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Třanovice 9kW

Příspěvekod DanoP » stř čer 03, 2020 10:06 am

Pekna strojovna, ale s bleskozvodom ste sa moc nehrali, podla fotiek zo strechy.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 471
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Třanovice 9kW

Příspěvekod rasto1 » stř čer 03, 2020 10:33 am

Pekne riesenie. Ked vidim tie rozvody vody a kurenia okolo tej drahej elektroniky uz len dufat ze nebude havaria.
Ivt nema invertor musel si dat softstart?
Ja mam cinske cerpadlo s invertorom a na prikon 2kW mi stupa od 0W cca 30s cize mi ani kratkodobo nepretazi fazu.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 333
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Třanovice 9kW

Příspěvekod tomas » stř čer 03, 2020 10:50 am

Fotky na střeše nejsou z doby kdy to bylo hotové, na fotkách ještě nejsou ani kabelové trasy a uzemnění panelů. Zákazník úpravu hromosvodu nechtěl/nezaplatil a zadarmo to dělat nebudeme. Navíc na rodinné domy není v ČR hromosvod povinný. A když jsem viděl tu nejvyšší trojnožku na antény bez uzemnění a s kabely omotanými kolem hromosvodu, tak tady to žádná úprava hromosvodu už stejně nezachrání.
Je to nějaké starší tepelné čerpadlo země/voda bez invertoru a softstartu. Prý už ale mají i verze se sofstartem i invertorem, případně se dá softstarér dokoupit od výrobce tepelného čerpadla. Ale prý tam nejde vůbec nic nastavit a je tedy lepší i levnější použít jakýkoliv jiný softstart než ten co dodává výrobce tepelného čerpadla.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1971
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Třanovice 9kW

Příspěvekod rege » stř čer 03, 2020 12:18 pm

ta instalacia okolo rozvodov vody je trosku loteria....
Panely 3S2P 325Wp poly JV, 3S2P 325Wp poly JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z
MPPsolar 5048MK, 22 kWh Samsung SDI, BMV712
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
Uživatelský avatar
rege
 
Příspěvky: 91
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: Třanovice 9kW

Příspěvekod youda » stř čer 03, 2020 12:36 pm

Však je to na kolečkách... Když začnou praskat trubky, obsluha celou skříň vytáhne navijákem :)

Já osobně bych strojovnu FVE na takové místo taky nedal, ale dovedu si představit, že jinam to prostě nešlo. Blahoslaven každý, kdo si může dovolit ten luxus, projektovat barák rovnou na existenci FVE strojovny a všech potřebných kabelových tras.

A ruku na srdce, hromada z nás má baterky a měniče taky hned u bojleru, u akumulační nádrže nebo v technické místnosti, kde je prostě nalepené dohromady všecko. Však já teď musel do strojovny FVE také umístit pračku, viz poslední zápisy v mém vlákně :(
Naposledy upravil youda dne stř čer 03, 2020 1:27 pm, celkově upraveno 1
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2695
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Třanovice 9kW

Příspěvekod Dagus » stř čer 03, 2020 1:04 pm

To i na takovou nevýšku používáte labutě (plošinu)?
Nešel by softstart použít na lednici co při startu přetíží měnič?